Здравствуйте!

Делаю ремонт в панельной девятиэтажке серии 1p-303-16 (с сантехкабинами).

Сантехкабину снёс. За ней располагается вентбок, который, так же, идёт и рядом, на кухне (скорее всего это два разных вентблока рядом).

6.thumb.gif.16cc323a2f3485ed0a9d66fc8659b22d.gif

В какой из этих трёх каналов можно врезаться, например, с кухонной вытяжкой?
Какой вообще принцип действия этих трёх воздухотоков?
Первый этаж.

Заранее спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Квартиры подключаются с разных сторон поочередно во вспомогательные (спутники) вентканалы по бокам. От каждой квартиры спутник идёт на 2 этажа вверх (до входа спутника следующей квартиры на ту же сторону, под которым в данном спутнике стоит заглушка) и в пролом (сделанный под заглушкой) между данным спутником и главным воздух идёт в главный. Надо посмотреть зеркалом или телефоном, в какой стороне у вас заглушка почти сразу под входом (под потолком) - та сторона и ваша.

Кухонную вытяжку в вентканал врезать вообще-то нельзя (кроме проектов домов, где вход для таковой прямо предусмотрен; в советское время таких не было). Только на улицу или рециркуляционную. Слишком большой у неё поток, обычные каналы не справляются и происходит вот что:

1) они (поскольку рассчитаны на потоки не более 30-60 м3/ч) своим аэродинамическим сопротивлением давят этот поток, и никаких паспортных 400-600 м3/ч у вытяжки не будет, будет вдвое меньше;

2) из-за перепада давлений при включении вытяжки "опрокидывается тяга" у соседей и получается "война моторов", когда соседи подключившего вытяжку вынуждены обонять запахи его готовки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для врезки предназначены крайние узкие карманы. Не вздумайте вскрывать средний магистральный канал

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 часов назад, zmeygordynich сказал(а):

Квартиры подключаются с разных сторон поочередно во вспомогательные (спутники) вентканалы по бокам. От каждой квартиры спутник идёт на 2 этажа вверх (до входа спутника следующей квартиры на ту же сторону, под которым в данном спутнике стоит заглушка) и в пролом (сделанный под заглушкой) между данным спутником и главным воздух идёт в главный. Надо посмотреть зеркалом или телефоном, в какой стороне у вас заглушка почти сразу под входом (под потолком) - та сторона и ваша.

Кухонную вытяжку в вентканал врезать вообще-то нельзя (кроме проектов домов, где вход для таковой прямо предусмотрен; в советское время таких не было). Только на улицу или рециркуляционную. Слишком большой у неё поток, обычные каналы не справляются и происходит вот что:

1) они (поскольку рассчитаны на потоки не более 30-60 м3/ч) своим аэродинамическим сопротивлением давят этот поток, и никаких паспортных 400-600 м3/ч у вытяжки не будет, будет вдвое меньше;

2) из-за перепада давлений при включении вытяжки "опрокидывается тяга" у соседей и получается "война моторов", когда соседи подключившего вытяжку вынуждены обонять запахи его готовки.

Спасибо за развёрнутый ответ!

А если у меня из одного из "спутников" (в санузле) идёт запах от соседей сверху - что это может означать и как с этим бороться?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Soulfood сказал(а):

если у меня из одного из "спутников" (в санузле) идёт запах от соседей сверху - что это может означать и как с этим бороться?

Если именно сверху - означает это скорее всего то, что заглушка под ихним входом в спутник разрушилась или изначально хреново сделана. Это просто пробка из цементного раствора часто.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, zmeygordynich сказал(а):

Если именно сверху - означает это скорее всего то, что заглушка под ихним входом в спутник разрушилась или изначально хреново сделана. Это просто пробка из цементного раствора часто.

Cпасибо! Могу ли я без вреда для всей системы устроить вентиляционное отверстие в главном канале (для обычной вентиляции самотоком), с учетом, что я нахожусь на первом этаже и снизу никого нет?

я

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Soulfood сказал(а):

Могу ли я без вреда для всей системы устроить вентиляционное отверстие в главном канале (для обычной вентиляции самотоком), с учетом, что я нахожусь на первом этаже и снизу никого нет?

Строго говоря так делать нельзя, так как каналы-спутники играют роль и в глушении шума между соседями. А вообще универсальный рецепт от обратной тяги - хороший малошумный вентилятор, включенный 24/7.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 28.01.2023 в 09:22, Soulfood сказал(а):

идёт на 2 этажа вверх

бред. Не на два этажа, а на пару метров. Подключаться можно к любой стороне. Нельзя врезаться в главную магистраль - иначе в вашу квартиру пойдут все запахи со всех нижних этажей. В случае первого этажа теоретически вредных последствий у вас быть не должно, если только вентканал до подвала не спускается. Но, опять же, теоретически, хоть и маловероятно, эта врезка когда-нибудь может вскрыться по неудачному стечению обстоятельств и тогда вас принудят все вернуть в исходное состояние. Отсюда вывод - зачем жить под дамокловым мечом, если можно сразу сделать все как положено и жить спокойно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот ваш вариант

IMG_20230129_171117

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Вот ваш вариант

IMG_20230129_171117

Спасибо! Как при такой схеме ко мне могут попадать запахи с верхних этажей (предположительно со второго)?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если вы на первом, то вентиляция в доме сильно не в порядке. Если зимой обратная тяга даже на первом. Может, трубу не чистили уже 70 лет, с тех пор, как Сталин умер?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, Soulfood сказал(а):

Спасибо! Как при такой схеме ко мне могут попадать запахи с верхних этажей (предположительно со второго)?

Обратная тяга. Бывают ошибки проектирования или исполнения. При определенном направлении ветра на крыше возле выхода вентканала возникает зона повышенного давления и воздух по каналу движется обратно в квартиры.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Обратная тяга. Бывают ошибки проектирования или исполнения. При определенном направлении ветра на крыше возле выхода вентканала возникает зона повышенного давления и воздух по каналу движется обратно в квартиры.

Cуществуют ли обратные клапаны которые продавит не вентилятор а обычный поток воздуха из санузла? Так можно бы было закрыть поступления воздуха из вентканала.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Любой клапан работает следующим образом. Когда давление внутри квартиры больше давления в вентканале - клапан окрывается. Если давление в вентканале выравнивается, или становится выше чем в квартире - клапан закрывается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 82 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.