Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Правильно ли скомпанован электрический щиток?

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по электрическому щитку, есть ли замечания. Дом панельный, кабель между этажами 6 мм2, алюминий, без заземления. В двухкомнатной квартире старая проводка, хотелось бы заменить на медную проводку и сделать щиток. В 2026 году планируется капитальный ремонт дома, наверное, проводку в 6 мм2 алюминия заменят на что-то более мощное, поэтому закладываю 10 мм2 меди, но с автоматом С32, чтобы не перезагружать алюминий 6 мм2, ведь питает он не только мою квартиру, но и другие квартиры.

Подскажите, пожалуйста, нужно ли противопожарное УЗО, если есть на низком уровне схемы два других УЗО с меньшей уставкой по току утечки? Или может быть стоит заменить противопожарное УЗО на обычное на 40 ампер с уставкой на 30 мА? Для дублирования защиты, если человек попадёт под действия тока и УЗО на низком уровне не отработает (наверное такое возможно), то верхнее спасёт. Или так не делают и в этом нет смысла?

Разделил на две группы по следующим признакам: 1 группа обычные потребители; 2 группа - это влажное помещение (розетки в ванне), взаимодействие с водой (стиральная машина и бойлер), нежелательность частого включения и выключения из-за компрессора (розетка в кухне - холодильник; бойлер, два кондиционера). Реле по времени или простенькое реле напряжения с длительным автоматическим повторным включением защитит компрессоры.

Электроплиты в квартире нет, есть газовая плита. Будет замена на газовую плиту с поджигом (для него нужна розетка?). Стиральная машина будет стоять в коридоре. Для неё нужна отдельная линия, как на схеме? Или можно автомат "розетки коридора" убрать, запитав розетки коридора и стиральную машину от одного автомата С16 и УЗО с уставкой 10 мА?

Основные потребители: чайник, СВЧ, пылесос, фен, теплый пол (1 кВт на балконе), стиральная машина, холодильник, два кондиционера.

Редкие потребители: бойлер, перфоратор.

Так как пока нет заземляющего контура у дома, то планирую вывести кабель от щитка к межквартирному кабель каналу, а в самом щитке не подключать к заземляющей шине

Шины заземления в доме нет (многоквартирный дом, но возможно при кап ремонте её введут).

Щиток_rev3

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Счетчик ввм скорее всего так не разрешат поставить, максимум автомат или рубильник потом счетчик, причем автомат должен быть с возможностью пломбировки контактов

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 минут назад, Sano сказал(а):

Счетчик ввм скорее всего так не разрешат поставить, максимум автомат или рубильник потом счетчик, причем автомат должен быть с возможностью пломбировки контактов

Имеете ввиду, что между вводным автоматом и счётчиком не должно быть ни УЗО, ни реле напряжения?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

да, их точно не должно, а вот автомат под вопросом

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

что там по реле времени, вы хотите чтобы вся нагрузка после него выключалась

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вводной автомат почему 32А, а не 40А?

Освещение квартиры я бы разделил по комнатам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

там люминь на 6мм2 , лучше 32 оставить 🙂

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, Sano сказал(а):

да, их точно не должно, а вот автомат под вопросом

А разве вводный автоматический выключатель не должен устанавливаться перед счётчиком электроэнергии согласно Правилами Устройства Электроустановок пункту 7.1.64?

16 часов назад, Sano сказал(а):

что там по реле времени, вы хотите чтобы вся нагрузка после него выключалась

Да. Если я не прав, то поправьте: для компрессоров не нужно чтобы они отключились и включались без выдержки времени, так они выходят из строя. Холодильник, кондиционер, стиральная машина и бойлер оснащены компрессором, поэтому им АПВ нужно несколько минут. Одна линия в ванну и две линии на кухню тоже включил, но из-за того, что не смог их отделить от группового УЗО. Стоит их выделить под третью группу УЗО?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часа назад, Evgenik сказал(а):

Вводной автомат почему 32А, а не 40А?

Алюминий на 6мм2 - это кабель межэтажный. Он питает не только мою квартиру, но несколько других квартир, сколько я не знаю. Я не уверен, что разрешат поставить 32 Ампера, а не ограничат 16 амперами или 20 амперами. Щиток проектируется с расчётом того, что через несколько лет будет капитальный ремонт и межэтажный кабель будет заменён.

Цитата

Освещение квартиры я бы разделил по комнатам

Сделал по двум контурам. В случае замены осветительного прибора в комнате, коридорное освещение даст свет. Так и обратное верно. Тянуть осветительную линию для каждой комнаты (ванну, кухню и туалет вы тоже в отдельную комнату посчитали?), оборудуя автоматическими выключателями, будет намного дороже я полагаю.

Всё же проблема с заменой осветительного прибора очень редка, а если ещё не перепутать фазу и ноль, сделав так, чтобы разрывал клавишный выключатель фазу, то и автомат выключать не будет надобности.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, TimurSH сказал(а):

а если ещё не перепутать фазу и ноль, сделав так, чтобы разрывал клавишный выключатель фазу, то и автомат выключать не будет надобности

вот это зря, таких если наберётся, вплоть до того что где то на общем щите электрик перепутает фазу и ноль, а вы об этом знать не будете. Поэтому автомат вырубается и дополнительно проверяется тестером ремонтируемая проводка

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Sano сказал(а):

вот это зря, таких если наберётся, вплоть до того что где то на общем щите электрик перепутает фазу и ноль, а вы об этом знать не будете. Поэтому автомат вырубается и дополнительно проверяется тестером ремонтируемая проводка

Хм, согласен. На функционировании счётчика это же не скажется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

должен то должен, но там были помоему какик то закавыки связанные с ием где это счетчик находится, но это вам нужно уточнить. Но как минимум автомат вам нужен со крышками под пломбировку

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

что касается движков холодильников, то узм лучше, он и от повыш пониж напряжения и задать ему включение можно через опрелелен время

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Sano сказал(а):

что касается движков холодильников, то узм лучше, он и от повыш пониж напряжения и задать ему включение можно через опрелелен время

Да, в планах поставить дешёвое реле напряжение, у которой будет большая уставка на апв. Дорогое реле напряжение, которое и будет обеспечивать отключение из-за выхода напряжения из допустимых рамок, будет стоять выше по уровню.

А по поводу схемы какие есть ещё замечания?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10ма второе узо и к нему ещё кондеры, можно получить частые ложные срабатывания.

на ток утечки 10ма ставят такое узо где есть непосредственный контакт электроприборов и человека во влажной среде, можно ещё детскую добавать к списку, но и там лучше более осмотрительно сделать электрику.

По мне у вас мало узо, лучше добавить ещё одно и разделить линии более равномерно

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, Sano сказал(а):

10ма второе узо и к нему ещё кондеры, можно получить частые ложные срабатывания.

на ток утечки 10ма ставят такое узо где есть непосредственный контакт электроприборов и человека во влажной среде, можно ещё детскую добавать к списку, но и там лучше более осмотрительно сделать электрику.

По мне у вас мало узо, лучше добавить ещё одно и разделить линии более равномерно

Оставить на УЗО с 10 мА только ванную, бойлер и стиральную машину?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

да, влажное помещение

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 06.08.2024 в 08:38, TimurSH сказал(а):

В двухкомнатной квартире старая проводка, хотелось бы заменить на медную проводку и сделать щиток.

Я так понял, этажного щитка у вас нет и ввод идёт со стояка прямо в квартирный щиток.

Т.е. все устройства на чертеже встанут в один квартирный щиток?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, bagayama сказал(а):

Я так понял, этажного щитка у вас нет и ввод идёт со стояка прямо в квартирный щиток.

Да. Есть ниша в общем коридоре, где вот такие провода. Думаю, это как раз кабеля, питающие квартиры. Вроде бы 6 мм2.

10 часов назад, bagayama сказал(а):

Т.е. все устройства на чертеже встанут в один квартирный щиток?

Да, так по плану. Не знаю, разрешит ли так управляющая компания.

faea4564-9d39-4b77-ba1b-7405fad8bdc2.jfif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В таком случае у вас противопожарное УЗО смысла не имеет, т.к. будет защищать кусок провода до групповых УЗО.

10 квадрат на вводе явный перебор. на такую квартиру больше 40А не дадут, а реально будет 32А.

Так что нормальный кабель можно ставить 4мм2, если очень хочется можно 6мм2.

Реле напряжения ставьте после счётчика - вводной автомат должны опломбировать воизбежание подключения неким расхитителем до счётчика, соответственно...

Свет я бы разделил на обе группы с УЗО.


УЗО 10мА обычно ставится на одно устройство - в противном случае велик риск ложного срабатывания.

Кухонные группы я бы тоже разделил на разные УЗО, иначе при срабатывании УЗО разом пропадёт всё питание в кухне, а так - только часть.

И вообще группы с разных УЗО лучше чередовать "географически" условно через одну, тогда разом не будет пропадать пол квартиры, а некоторые розетки в одной ... "локации (!)" :).

В 06.08.2024 в 08:38, TimurSH сказал(а):

кабель между этажами 6 мм2

Это вряд ли. Д/быть больше.

В 06.08.2024 в 08:38, TimurSH сказал(а):

В 2026 году планируется капитальный ремонт дома, наверное, проводку в 6 мм2 алюминия заменят на что-то более мощное

Подготовьте третий "земляной" провод в щитке и кабелях групп потребителей.

В 06.08.2024 в 08:38, TimurSH сказал(а):

может быть стоит заменить противопожарное УЗО на обычное на 40 ампер с уставкой на 30 мА? Для дублирования защиты, если человек попадёт под действия тока и УЗО на низком уровне не отработает (наверное такое возможно), то верхнее спасёт. Или так не делают и в этом нет смысла?

"- А если и второй билет потеряешь?
- А тогда у меня проездной есть!"

Если будет заземление - это дублёр.
Проверяйте ежемесячно УЗО кнопкой "тест" и одной ступени УЗО будет достаточно для защиты человека.

В 06.08.2024 в 08:38, TimurSH сказал(а):

Реле по времени или простенькое реле напряжения с длительным автоматическим повторным включением защитит компрессоры.

Может быть.

Так обычно и рекомендуют.

Но как-то на практике у меня сгоревших компрессоров не было, так что опытом применения поделиться не смогу.

В 06.08.2024 в 08:38, TimurSH сказал(а):

2 группа - это влажное помещение (розетки в ванне), взаимодействие с водой (стиральная машина и бойлер),

С одной стороны верно, с другой - бьёт-то фазой через человека на проводящие заземлённые конструкции.

В ванной это наболее возможно - голый человек касается условно полотенцесушителя и корпуса стиралки. Самый опасный вариант.

На кухне это маловероятно, но надо смотреть местные реалии...

Потому обычно (но и то далеко не всегда) УЗО 10мА ставят только на розетку в ванной и всё.

Остальные УЗО 30мА.

Для тёплого пола точно нужен отдельный автомат, а ещё лучше двухполюсный, как и на бойлере.

В 06.08.2024 в 08:38, TimurSH сказал(а):

планирую вывести кабель от щитка к межквартирному кабель каналу, а в самом щитке не подключать к заземляющей шине

ещё и у потребителей не подколючайте третюю жилу: если будет утечка, пойдёт сразу на все корпуса приготовленные к заземлению.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 76 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.