Нулевая шина?

Оценить эту тему:

В теме 20 сообщений

При установке двух УЗО надо ли нулевые проводники делить соответственно на 2 нулевые шины?Т.е. от каждого УЗО свой ноль на свою шину, или все ноли на одну шину?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

надо ли нулевые проводники делить соответственно на 2 нулевые шины?

обязательно - иначе вы ни одно узо не включите
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

То есть, если посадить все ноли на одну шину, при срабатывании УЗО не будет понятно, какой потребитель косячит?Количество УЗО = количеству нулевых шин?И на свет можно УЗО не ставить? З.Ы. Помню был где-то ответ - инет кончается.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

То есть, если посадить все ноли на одну шину, при срабатывании УЗО не будет понятно, какой потребитель косячит?Количество УЗО = количеству нулевых шин?И на свет можно УЗО не ставить? З.Ы. Помню был где-то ответ - инет кончается.

если посадить на одну - токак только появится нагрузка на любой ветке отключатся сразу все узо, и это без косяков!!!сколько узо столько и нулевых шин - верно :) на свет можно и не ставить
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гляньте на схемку.УЗО на входе соединены между собой перемычками. Допускается ли такое?Дальше фаза идет на каждый автомат, а ноль от каждого УЗО на свою шину.И еще вопрос: если свет не заводить на УЗО, то получается надо прямо из счетчика дополнительно по две линии отводить, и все это из одного зажима?Три конца в клеммник счетчика не войдет. Как быть?

post-10114-1211262216_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

про соединение узо - так и делают, схема правильная можно запускать :) ну а почему вы на узо перемычку кидаете а на автомат не можете кинуть? берите с второго узо сверху и ноль и фазу (через автомат) на свет

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Понял, спасибо.В доме нет заземления - третьи кабели можно и в щитке и в подразетниках откусить за ненадобностью.Я так понял, зануление делать не стОит - может боком выйти. Вчера заглядывал в этажный щит - соседу заменили ввод и один конец прикпутили на корпус щита. Предлагали мне сделать тоже самое, убедите, что не надо если оно так.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

третьи кабели можно и в щитке и в подразетниках откусить за ненадобностью.убедите, что не надо если оно так.

1. кусать не надо - изоленточкой виток два мотаните и загните :) 2. ну давно же на форуме - https://homemasters.ru/...-v-kvartire/
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот такая получилась абра-кадабра.Осталось только потребителей подцепить.

post-10114-1211455619_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для первого раза - очень даже ничего :) маленькие тонкости монтажа:что бы было красиво провод перед монтажом надо распрямить - пропустить вокруг трубы и тянуть, либо один конец прикрутить к чему нить и тряпкой протянутьтот же выход со счётчика я бы под дин рейкой запустилвсе концы надо бы подписать - на будующеебелый вводной провод не кидайте просто так - посадите на клемму земли, а вот остальные пусть висят

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

все концы надо бы подписать - на будующее

Еще не прозванивал.

белый вводной провод не кидайте просто так - посадите на клемму земли, а вот остальные пусть висят

Для чего? Ниже, посмотрите, еще "земляной" желто-зеленый идет. У меня ввод 4*6мм. Кстати 6-ку не так просто под DIN-рейку запустить, поэтому повел в обход.P.S. заземления дом не имеет.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для чего? Ниже, посмотрите, еще "земляной" желто-зеленый идет. У меня ввод 4*6мм.

слона то я и не приметил :D на всякий случай, никогда не знаешь что там в общем щитке делается и кемда и 10 можно там проложить, что бы не мешал :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

у меня вопрос - какой смысл делать два зануления для двух УЗО если они все равно занулены на одну точку - щиток? Ведь все равно как не крути получается одна шина? И по любому выключатся все УЗО при появлении тока на нулевом контакте? или я может чего не понимаю? Если так поясните пожалуйста? Если можно с рисунком (так легче понять)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если речь о том, что имеется на выходе каждого УЗО по шинке нейтрали на рисунке

post-1-0-40381800-1455650617_thumb.jpg

 , то это правильно, у каждого своя группа контроля на выходе. При соединении шинок между собой оба УЗО сработают, в теории может и только один - самый шустрый. Почему? Возникнут между нулями выходов УЗО токи (чере эту перемычку) из-за перекоса нагрузок по группами (напряжение на нуля 1 группы не равно напряжению нуля 2 группы). Эти токи для УЗО станут токами утечки и они оба отработают.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я имею в виду такое соединение. Оба УЗО имеют свою нуль-шину (красный и синий круг), которые разными или одним проводником соеденены на щите (черный круг). По идее конечно первым должен сработать тот УЗО, на шине которого появится утечка, но поскольку скорость искричества значительно выше скорости сработки УЗО, то в итоге отработают оба. При этом еще и на других розетках появится паразитное напряжение способное вывести из строя оборудование. Значит нет смысла вообще ставить УЗО на зануление?Кстати, периодически вижу в специализированных магазинах устройство под названием нуль-шина. Ставится на дин-рейку в щите со всем остальным оборудованием. Может кто-то чего сказать по этому чудо-устройству?

post-77203-1328334092_thumb.jpg

Изменено пользователем divo2009
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

поясни твой вопрос? у узо 4 контакта вход и выход фазы и вход и выход ноля, куда ты пытаешься прицепить красный и синий провод???и в узо не возникает утечек, утечки появляются где угодно, а узо определяет их наличие и отключает ток

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

точно. протупил. просто у меня на водогрее встроенный узо стоит и вилка с заземляющим контактом. Я и подумал, что он каким-то образом еще дополнительно на нуль замыкается. С этим вопросм разобрался, а что по второму - нуль-шине. Есть смысл покупать или достаточно просто в щитке планку кинуть не такую красивую?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а что тебя в ней смущает? в этой шине? если цена так есть и иэк , ставь что угодно - условие она не должна контактировать с металлом щитка, с той же рейкой

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

в том-то все и дело что она в конечном итоге будет контактировать через щиток с другой шиной. А что касается цены, то в вопросе безопасности оборудования стоимостью несколько сотен тысяч рублей наверное это не существенно.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

она в конечном итоге будет контактировать через щиток с другой шиной

- против этого имеются пластиковые изоляторы в виде подставок-эксцентриков.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты