Seym93

Отличие УЗО

Рекомендуемые сообщения

Seym93

Добрый день! Как наглядно отличить по маскировке узо и дифференциальный автомат? И что будет если я узо поставлю в цепь проводки своей квартиры, если дом старого образца и что система проводки там тn-c и землю веру от корпуса этажного щита? Оно будет срабатывать при утечке тока на землю или я его вообще взвести не смогу? Где то слыхал, что если посадить заземляющий проводник на корпус этажного щита, в доме постройки 80-90 годов, с системой проводки тn-c, то при отгорании ноля, на корпусе приборов будет напряжение? Так ли это?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Где то слыхал, что если посадить заземляющий проводник на корпус этажного щита, в доме постройки 80-90 годов, с системой проводки тn-c, то при отгорании ноля, на корпусе приборов будет напряжение? Так ли это?

как это где то ????? :huh: да тут об этом чуть ли не на каждой страницеи не 80-90 а почти во всех до 2001г постройкиа про проводку домов которые до 80г лучше пока помолчать (сняв шляпу :) )а отличить - вас конкретные бренды интересуют или вааще?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Как наглядно отличить по маскировке узо и дифференциальный автомат?

Он видимо спрашивает про отличие в схематичном рисунке на морде ДА и УЗО.Автомат, ежели память не изменяет, на рисунке выдают две закрючки типа "П на боку" и "C" (лучше нарисую), что говорит о защите от КЗ и по перегреву.Так вот, у УЗО этих закорючек нет, а если вдобавок к схематичной петле, блоку взвешивания и пунктиру на размыкатель эти закорючки имеются - это уже ДА.Вот тут нацарапал, но надо уточнить - агрегатов нет под рукой...

post-3509-1229340021_thumb.gif

Изменено пользователем bagayama

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Seym93

А почему он будет на корпусе? Интересует меня в общем! Если взять одной марки узо и диф. Как их различить? А почему только до 2001. Сейчас то ведь используют тn-c-s? Больших отличии между ними нет.Да спасибо! Вот это я и имел ввиду! Только не п, а схематическое изображение теплового реле и электро-магнитного расцепителя!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Вот видишь, какие все грамотные... :) А не знают что есть специально натренированная кнопочка "Спасибо"! :DПыСы Там ещё крестик есть - это система искрогашения (я ТАК думаю!)

Изменено пользователем bagayama

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

что будет если я узо поставлю в цепь проводки своей квартиры, если дом старого образца и что система проводки там тn-c и землю веру от корпуса этажного щита? Оно будет срабатывать при утечке тока на землю или я его вообще взвести не смогу?

Будет срабатывать при утечке тока на землю/зануление.УЗО стоит между питанием и нагрузкой, сравнивает ток уходящий с "фазы" на нагрузку с током приходящим от нагрузки на "ноль".Если разница токов становится больше заявленного номинала утечки (10, 30, 100, 300 мА) УЗО отключает нагрузку от фазы и от нуля.В каком случае это происходит?1. Когда человек хватается за защищённую УЗО фазу и через него часть тока с фазы уходит на землю, а на ноль соответственно не приходит;2. Когда нарушается изоляция в защищённом УЗО агрегате/нагрузке, а части попавшие под напряжение заземлены либо занулены перед УЗО (т.е. ток с фазы частично уходит мимо контролируемого УЗО нуля).Срабатывание УЗО на токах менее 50мА защищает человека от опасности смертельного поражения эл.током при прикосновении.Взвести УЗО не сможешь при стабильной утечке, либо при неправильном подключении УЗО (напр. перепутаны на нагрузке PE и N).

если посадить заземляющий проводник на корпус этажного щита, в доме постройки 80-90 годов, с системой проводки тn-c, то при отгорании ноля, на корпусе приборов будет напряжение? Так ли это?

Да, при отгорании нуля до точки зануления, через нагрузку и точку зануления на провод PE попадёт фаза и УЗО от этого не спасёт, т.к. весь ток удара пройдёт через контролируемые точки полностью.По этой причине зануление применять опасно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Seym93

Так это я понимаю! Но каким образом напряжение попадет на шину ре? Если оно контачит с корпусом агрегата и щита?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

... каким образом напряжение попадет на шину ре?

Давай на рисунке.При обрыве ноля на вводе (красный крест), фаза через нагрузку и точку зануления на щите попадает на корпуса приборов и при прикосновении к ним человек получается включённым последовательно нагрузке.И тут уж как повезёт...

post-3509-1229501315_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Seym93

Спасибо! Я теперь понял! У нас просто были разные понимания про ввод! Я имел ввиду если оборвется на вводе в квартиру, то есть в этажом щите! Как часто на практике ноля отгорают? И если переделывать квартиру такого образца, ты бы делал зануление?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

... если переделывать квартиру такого образца, ты бы делал зануление?

НЕТ.УЗО будет достаточно.Вообще почитай тут на форуме много подобных тем (см. заземление, зануление).

Как часто на практике ноля отгорают?

это - к доктору :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Как часто на практике ноля отгорают?

тут уж как повезёт...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Seym93

В смысле к доктору? У нас уже в стране появился терапевт-энергетик? Или какой нибудь электрохирург?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

В смысле к доктору? У нас уже в стране появился терапевт-энергетик? Или какой нибудь электрохирург?

Шутка юмора...На последнем объекте залажу в этажный щит (дому лет 10-15): место "ноль на щит+зануление PE" явно искрило (черный снизу контакт, поджаренные гайки), а сверху на всё на это поставлена свежая шайба и подцеплен новый кабель. Автоматы на квартиры по 60 А, квадрат 6. Пришлось земляную шинку отцеплять - тётенька хорошая, жалко...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×