Проводка на кухне самостоятельно

Рекомендуемые сообщения

andpuxa

Ввиду экономического кризиса решил сам провести проводку на кухню. Рисунок расположения техники на кухне прикреплён и есть очень много вопросов к знающим людям.

1. Можно-ли вести от щитка ( он в квартире ) один мощный провод (кабель) и от него уже развести по кухне? Если можно, то какой нужен провод и защита на него?

2. Если вести несколько проводов (кабелей) от щитка то сколько и, опять-же, как их защитить?

3. Дом серии П 44-Т. Знает ли кто как провода отходят от коридорного щитка? Просто будет необходимость штробить стену и не хочется перерезать всю проводку.

Видел похожую тему, но ответа в ней не нашёл. Техника на кухне будет стоять самая обычная - средненькая варочная панель с зависимым духовым шкафом, обычный холодильник, недорогая посудомойка. На рисунке, там где стрелка со входом проводки, там-же и вход из коридора.

post-23173-1232833132_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Можно-ли вести от щитка ( он в квартире ) один мощный провод (кабель) и от него уже развести по кухне? Если можно, то какой нужен провод и защита на него?

Если есть такая возможность, то неплохо так и сделать, поставив на кухне второй щиток.

Техника на кухне будет стоять самая обычная - средненькая варочная панель с зависимым духовым шкафом, обычный холодильник, недорогая посудомойка.

А вот "средненькая варочная панель" требует вообще отдельной проводки. У Вас щас там что стоит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
andpuxa

Стоит отечественная электроплита ЭВИ 417 - на неё выведена большая розетка.А какой кабель вести от квартирного щитка? Какой на него поставить автомат?В прикреплённых фотках щиток.

post-23173-1232871807_thumb.jpg

post-23173-1232871816_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

у вас в щитке есть место под 5 автоматовчто бы не городить ещё один щиток на кухне проще кинуть 2 провода 3*2,5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Стоит отечественная электроплита ЭВИ 417 - на неё выведена большая розетка.

Значит для нее линия есть (я просто подумал, мало ли, задумали вместо газовой электро поставить).Для всего остального.Либо один провод на 4 квадрата на кухню и там делать щиток и делить по 2,5Либо сразу от щитка от 2х проводов по 2,5. Автоматы на 16 А.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
andpuxa

Можно вести 2 провода вместе в одном канале? Можно под варочную панель использовать розетку, которая уже используется электроплитой? Или от той розетки кинуть провода на всё остальное, а под панель-шкаф провести от щитка один провод 3х2.5?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Можно вести 2 провода вместе в одном канале?

можно, хот интересно, про какой канал речь

Можно под варочную панель использовать розетку, которая уже используется электроплитой? Или от той розетки кинуть провода на всё остальное, а под панель-шкаф провести от щитка один провод 3х2.5?

нельзя

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
andpuxa

Под каналом я подразумевал какую-либо защиту (вроде гофро-трубы). Проводка будет идти в стыке между половым покрытием и стеной - какую лучше всего использовать защиту? Использовать, как я понял, лучше всего 2 NYM 3х2.5, а на что подвести эти 2 кабеля в кухне?Так можно сделать?:первый-варочная панель+духовой шкафвторой-посудомойка, розетки на рабочую поверхность ( чайник, кухонный комбайн, миксер)Можно-ли использовать под что-то отдельную розетку с отдельным автоматом которая сейчас выведена под электроплиту?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

... решил сам провести проводку на кухню....Техника на кухне будет стоять самая обычная - средненькая варочная панель с зависимым духовым шкафом, обычный холодильник, недорогая посудомойка.

А в чём причина замены проводки?Судя по фотографии, щиток у вас новый (сколько лет дому?).Если уже заложена медь, особой необходимости менять проводку именно в кухне не вижу:- Старая розетка/провод на плиту у вас рассчитаны на 7кВт - если не включать все конфорки разом, на вар.поверхность+духовка хватит.- отдельные кухонные розетки на 3.5кВт - посудомойку+редко включаемые нагрузки потянет.На мой взгляд, если кидать запасной кабель, то лишь на посудомойку (3х2.5мм.кв. и автомат на 16А), но раз жена возражает против разгрома - оставь как есть. Дополнительные розетки можно сделать аккуратно за мебелью наружной проводкой.Конечно, если у вас уже идёт полный ремонт заштробить новые кабеля можно, но в щели панелей их укладывать не стоит.Сделайте как положено: горизонтальные 20см от потолка и вертикальные спуски к розеткам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Сделайте как положено: горизонтальные 20см от потолка

а вот как положено - горизонтальные штробы запрещены!!!

Сделайте как положено: горизонтальные 20см от потолка

а вот как положено - горизонтальные штробы запрещены!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
andpuxa

Проводка новая - мы переехали из сносимой пятиэтажки в П 44 Т.Квартира уже отделана и неохота разворачивать стены. Какая проводка использована не знаю...Просто хочется сделать всё надёжно, что-бы надолго. :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

а вот как положено - горизонтальные штробы запрещены!!!

ДА НУ!!! :blink: А какие же тогда разрешены??? :D Диагональные что-ли... :P

Квартира уже отделана и неохота разворачивать стены. Какая проводка использована не знаю...Просто хочется сделать всё надёжно, что-бы надолго. :rolleyes:

Да не заморачивайтесь. Если ремонт сразу делать не собираетесь и местоположение розеток устраивает, оставте всё как есть (варочную+духовку подключайте на розетку плиты).Поживёте, возникнут мысли по новой установке техники, мебели - тогда под новую поклейку обоев (или что покруче) и перенесёте по-новому розетки и если понадобиться заложите новые кабеля.А проводку посмотрите в щите (лицевую панель снимите), 98% что "медь" нормального квадрата.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
andpuxa

Просто была заказана кухня и её будут ставить на века, - столешница будет без швов... Хочется кухню не трогать во время ремонта, по крайней мере низ. А розетки всё-равно хочется добавить - на той стене где будет большая часть оборудования розетка есть только под плиту, а на той где будет стоять посудомойка - вобще розеток нет.Хватит-ли одного провода под всё оборудование кроме плиты? Или, если уж ведётся один провод, то не провести-ли с ним второй?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Хватит-ли одного провода под всё оборудование кроме плиты?

последнее время чаще всего не хватает - кухня самый энергоёмкий потребитель (а вааще у себя спросите, что у вас на кухне будет? и умножте на потребление)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

а вот как положено - горизонтальные штробы запрещены!!!

ДА НУ!!! :blink: А какие же тогда разрешены??? :D Диагональные что-ли... :P

Да уж, не всё так однозначно! Посмотрел ПУЭ v.7: в п.п. 7.1.35 - 7.1.40 указаний нет (кроме запрета прокладки верикальных стояков в квартирах). В СНиП 3.05.06-85 (для предприятий): "3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам." Вот так! Типичный пример нормотворчества. Каждый может трактовать документ как хочет. Откуда ноги растут понятно: если трубы в стены замоноличивать под прямым углом, кабель не протянуть. Зато при выдёргивании цитат можно спорить до потери голоса. ИМХО, принцип должен быть простой и единый (независимо на какую стену пальцем покажешь) - и хозяин и электрик должны чётко представлять где заложен кабель, чтоб потом не было "мучительно больно".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Да уж, не всё так однозначно! Посмотрел ПУЭ v.7: в п.п. 7.1.35 - 7.1.40 указаний нет (кроме запрета прокладки верикальных стояков в квартирах).В СНиП 3.05.06-85: "3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам."

а при чём тут ПУЭ если ты плиту свалить собираешься :D Согласно постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 года №73ПП в жилых домах типовых серий не допускается «устройство штроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий».

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Согласно постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 года №73ПП в жилых домах типовых серий не допускается «устройство штроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий».

А где постановление Правительства Калуги на эту тему? :) Хочется ознакомиться и с их трактовкой вопроса.Ибо (навскидку) есть ещё дома кирпичные, и судя по цитате, в панелях запрещено устройство ВООБЩЕ ЛЮБЫХ штроб.По идее должно быть уточнение, каким размером допускается неопасные штробы делать.Вспомни разделы ТБ по стремянкам: продольные трещины в ступеньках д\быть не более 10см, и не глубже 5мм. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

А где постановление Правительства Калуги на эту тему? :)

они под Юрий Михайловича дудку давно пляшут, он уж пол области приватизировал :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
andpuxa

Я смотрю тема ушла в другую пока я работал :rolleyes: А всё-таки можно-ли провести 2 кабеля в одной защите(канале) и какую лучше защиту использовать? :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
pendalfff

Совет профессионала - Правильнее всего будет заложить под плиту оттельный кабель ВВГ нг 3х4(если однофазная плита) + на него можно подключить вытяжку. Под бытовые розетки(холодильник, посудомойка и тд.) кабель ВВГ нг 3х2,5. Подосвещение кабель ВВГ нг 3х1,5. Если денег маловато то освещение можно объеденить с бытовыми розетками на одну группу, но кабель на электроплиту должен быть оттельный, желательно подключить его в щитке через УЗО. Проложить кабеля можно в штробе, ну а если потолки подвесные, то можно в гофре прикрепив его к потолку. Скрутки в коробках лучше посадить на СИЗы или общать прессом(навечно!!!). Будут вопросы пиши!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×