Проводка на кухне самостоятельно

В теме 29 сообщений

Ввиду экономического кризиса решил сам провести проводку на кухню. Рисунок расположения техники на кухне прикреплён и есть очень много вопросов к знающим людям.

1. Можно-ли вести от щитка ( он в квартире ) один мощный провод (кабель) и от него уже развести по кухне? Если можно, то какой нужен провод и защита на него?

2. Если вести несколько проводов (кабелей) от щитка то сколько и, опять-же, как их защитить?

3. Дом серии П 44-Т. Знает ли кто как провода отходят от коридорного щитка? Просто будет необходимость штробить стену и не хочется перерезать всю проводку.

Видел похожую тему, но ответа в ней не нашёл. Техника на кухне будет стоять самая обычная - средненькая варочная панель с зависимым духовым шкафом, обычный холодильник, недорогая посудомойка. На рисунке, там где стрелка со входом проводки, там-же и вход из коридора.

post-23173-1232833132_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Можно-ли вести от щитка ( он в квартире ) один мощный провод (кабель) и от него уже развести по кухне? Если можно, то какой нужен провод и защита на него?

Если есть такая возможность, то неплохо так и сделать, поставив на кухне второй щиток.

Техника на кухне будет стоять самая обычная - средненькая варочная панель с зависимым духовым шкафом, обычный холодильник, недорогая посудомойка.

А вот "средненькая варочная панель" требует вообще отдельной проводки. У Вас щас там что стоит?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Стоит отечественная электроплита ЭВИ 417 - на неё выведена большая розетка.А какой кабель вести от квартирного щитка? Какой на него поставить автомат?В прикреплённых фотках щиток.

post-23173-1232871807_thumb.jpg

post-23173-1232871816_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

у вас в щитке есть место под 5 автоматовчто бы не городить ещё один щиток на кухне проще кинуть 2 провода 3*2,5

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Стоит отечественная электроплита ЭВИ 417 - на неё выведена большая розетка.

Значит для нее линия есть (я просто подумал, мало ли, задумали вместо газовой электро поставить).Для всего остального.Либо один провод на 4 квадрата на кухню и там делать щиток и делить по 2,5Либо сразу от щитка от 2х проводов по 2,5. Автоматы на 16 А.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Можно вести 2 провода вместе в одном канале? Можно под варочную панель использовать розетку, которая уже используется электроплитой? Или от той розетки кинуть провода на всё остальное, а под панель-шкаф провести от щитка один провод 3х2.5?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Можно вести 2 провода вместе в одном канале?

можно, хот интересно, про какой канал речь

Можно под варочную панель использовать розетку, которая уже используется электроплитой? Или от той розетки кинуть провода на всё остальное, а под панель-шкаф провести от щитка один провод 3х2.5?

нельзя
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Под каналом я подразумевал какую-либо защиту (вроде гофро-трубы). Проводка будет идти в стыке между половым покрытием и стеной - какую лучше всего использовать защиту? Использовать, как я понял, лучше всего 2 NYM 3х2.5, а на что подвести эти 2 кабеля в кухне?Так можно сделать?:первый-варочная панель+духовой шкафвторой-посудомойка, розетки на рабочую поверхность ( чайник, кухонный комбайн, миксер)Можно-ли использовать под что-то отдельную розетку с отдельным автоматом которая сейчас выведена под электроплиту?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

... решил сам провести проводку на кухню....Техника на кухне будет стоять самая обычная - средненькая варочная панель с зависимым духовым шкафом, обычный холодильник, недорогая посудомойка.

А в чём причина замены проводки?Судя по фотографии, щиток у вас новый (сколько лет дому?).Если уже заложена медь, особой необходимости менять проводку именно в кухне не вижу:- Старая розетка/провод на плиту у вас рассчитаны на 7кВт - если не включать все конфорки разом, на вар.поверхность+духовка хватит.- отдельные кухонные розетки на 3.5кВт - посудомойку+редко включаемые нагрузки потянет.На мой взгляд, если кидать запасной кабель, то лишь на посудомойку (3х2.5мм.кв. и автомат на 16А), но раз жена возражает против разгрома - оставь как есть. Дополнительные розетки можно сделать аккуратно за мебелью наружной проводкой.Конечно, если у вас уже идёт полный ремонт заштробить новые кабеля можно, но в щели панелей их укладывать не стоит.Сделайте как положено: горизонтальные 20см от потолка и вертикальные спуски к розеткам.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сделайте как положено: горизонтальные 20см от потолка

а вот как положено - горизонтальные штробы запрещены!!!

Сделайте как положено: горизонтальные 20см от потолка

а вот как положено - горизонтальные штробы запрещены!!!
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проводка новая - мы переехали из сносимой пятиэтажки в П 44 Т.Квартира уже отделана и неохота разворачивать стены. Какая проводка использована не знаю...Просто хочется сделать всё надёжно, что-бы надолго. :rolleyes:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а вот как положено - горизонтальные штробы запрещены!!!

ДА НУ!!! :blink: А какие же тогда разрешены??? :D Диагональные что-ли... :P

Квартира уже отделана и неохота разворачивать стены. Какая проводка использована не знаю...Просто хочется сделать всё надёжно, что-бы надолго. :rolleyes:

Да не заморачивайтесь. Если ремонт сразу делать не собираетесь и местоположение розеток устраивает, оставте всё как есть (варочную+духовку подключайте на розетку плиты).Поживёте, возникнут мысли по новой установке техники, мебели - тогда под новую поклейку обоев (или что покруче) и перенесёте по-новому розетки и если понадобиться заложите новые кабеля.А проводку посмотрите в щите (лицевую панель снимите), 98% что "медь" нормального квадрата.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Просто была заказана кухня и её будут ставить на века, - столешница будет без швов... Хочется кухню не трогать во время ремонта, по крайней мере низ. А розетки всё-равно хочется добавить - на той стене где будет большая часть оборудования розетка есть только под плиту, а на той где будет стоять посудомойка - вобще розеток нет.Хватит-ли одного провода под всё оборудование кроме плиты? Или, если уж ведётся один провод, то не провести-ли с ним второй?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хватит-ли одного провода под всё оборудование кроме плиты?

последнее время чаще всего не хватает - кухня самый энергоёмкий потребитель (а вааще у себя спросите, что у вас на кухне будет? и умножте на потребление)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а вот как положено - горизонтальные штробы запрещены!!!

ДА НУ!!! :blink: А какие же тогда разрешены??? :D Диагональные что-ли... :P

Да уж, не всё так однозначно! Посмотрел ПУЭ v.7: в п.п. 7.1.35 - 7.1.40 указаний нет (кроме запрета прокладки верикальных стояков в квартирах). В СНиП 3.05.06-85 (для предприятий): "3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам." Вот так! Типичный пример нормотворчества. Каждый может трактовать документ как хочет. Откуда ноги растут понятно: если трубы в стены замоноличивать под прямым углом, кабель не протянуть. Зато при выдёргивании цитат можно спорить до потери голоса. ИМХО, принцип должен быть простой и единый (независимо на какую стену пальцем покажешь) - и хозяин и электрик должны чётко представлять где заложен кабель, чтоб потом не было "мучительно больно".

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да уж, не всё так однозначно! Посмотрел ПУЭ v.7: в п.п. 7.1.35 - 7.1.40 указаний нет (кроме запрета прокладки верикальных стояков в квартирах).В СНиП 3.05.06-85: "3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам."

а при чём тут ПУЭ если ты плиту свалить собираешься :D Согласно постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 года №73ПП в жилых домах типовых серий не допускается «устройство штроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий».
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Согласно постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 года №73ПП в жилых домах типовых серий не допускается «устройство штроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий».

А где постановление Правительства Калуги на эту тему? :) Хочется ознакомиться и с их трактовкой вопроса.Ибо (навскидку) есть ещё дома кирпичные, и судя по цитате, в панелях запрещено устройство ВООБЩЕ ЛЮБЫХ штроб.По идее должно быть уточнение, каким размером допускается неопасные штробы делать.Вспомни разделы ТБ по стремянкам: продольные трещины в ступеньках д\быть не более 10см, и не глубже 5мм. :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А где постановление Правительства Калуги на эту тему? :)

они под Юрий Михайловича дудку давно пляшут, он уж пол области приватизировал :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я смотрю тема ушла в другую пока я работал :rolleyes: А всё-таки можно-ли провести 2 кабеля в одной защите(канале) и какую лучше защиту использовать? :(

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Совет профессионала - Правильнее всего будет заложить под плиту оттельный кабель ВВГ нг 3х4(если однофазная плита) + на него можно подключить вытяжку. Под бытовые розетки(холодильник, посудомойка и тд.) кабель ВВГ нг 3х2,5. Подосвещение кабель ВВГ нг 3х1,5. Если денег маловато то освещение можно объеденить с бытовыми розетками на одну группу, но кабель на электроплиту должен быть оттельный, желательно подключить его в щитке через УЗО. Проложить кабеля можно в штробе, ну а если потолки подвесные, то можно в гофре прикрепив его к потолку. Скрутки в коробках лучше посадить на СИЗы или общать прессом(навечно!!!). Будут вопросы пиши!!!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты