Что делать с проводкой в квартире

Recommended Posts

Guest DeGa

Начальные данные: есть квартира со старой алюминиевой электрической проводкой, провода входят в квартиру где то в стяжке для розеток и плиты, и через стяжку соседей сверху на освещение. Единого входа похоже не имеется, проводка для электроплиты выводиться в кухню (кабелем с тремя проводами), на розетки в одну из комнат и дальше в виде гирлянды распространяется по всей квартире, для освещения предусмотрены выключатели со шнурком, крепяться под самым потолком, там видно и выходят провода. Распределительный щиток находиться в коридоре, метрах в 15 от квартиры, в нем три автомата: на плиту, розетки и освещение, прерывается только фаза. Дальше провода уходят в стяжку коридора и там теряются. Есть желание заменить все это на нормальную проводку, но после изучения форума головной боли только добавилось. 1. Что делать с подачей электричества в квартиру, попросить вести только один кабель, скажем 3х6 (ну или 3х4), или всеже также три кабеля как и было. В квартире хочу сделать дополнительный распределительный щит и от него уже разводить всю проводку по квартире. 2. Что все таки в моем случае делать с защитной землей, которая используется в электроплите, можно ли ее подавать на заземляющий вывод розеток?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть желание заменить все это 1. Что делать с подачей электричества в квартиру, попросить (ну или 3х4), или всеже также три кабеля как и было. В квартире хочу сделать дополнительный распределительный щит и от него уже разводить всю проводку по квартире.

вести только один кабель, скажем 3х6

на второй вопрос - можно именно её

Share this post


Link to post
Share on other sites

Начальные данные: есть квартира со старой алюминиевой электрической проводкой, провода входят в квартиру где то в стяжке для розеток и плиты, и через стяжку соседей сверху на освещение. Единого входа похоже не имеется, проводка для электроплиты выводиться в кухню (кабелем с тремя проводами), на розетки в одну из комнат и дальше в виде гирлянды распространяется по всей квартире, для освещения предусмотрены выключатели со шнурком, крепяться под самым потолком, там видно и выходят провода. Распределительный щиток находиться в коридоре, метрах в 15 от квартиры, в нем три автомата: на плиту, розетки и освещение, прерывается только фаза. Дальше провода уходят в стяжку коридора и там теряются.Есть желание заменить все это на нормальную проводку, но после изучения форума головной боли только добавилось.1. Что делать с подачей электричества в квартиру, попросить вести только один кабель, скажем 3х6 (ну или 3х4), или всеже также три кабеля как и было. В квартире хочу сделать дополнительный распределительный щит и от него уже разводить всю проводку по квартире.2. Что все таки в моем случае делать с защитной землей, которая используется в электроплите, можно ли ее подавать на заземляющий вывод розеток?

Я бы сделал так. Забыл про эти алюминиевые провода как буд то их никогда и не было. Протянул от щитка новый медный кабель 3Х6. Можно по потолку коридора в метал. гофре (угол потолка и стены). Можно все это еще и в короб запихнуть для красоты. Завел это хозяйство в квартиру до нового внутреннего щитка. Ну а оттуда уже распределил по комнатам. У себя я проводку по полу сделал, а сверху стяжка легла. Штробил только вертикально до розеток и выключателей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kerk

Я бы сделал так. Забыл про эти алюминиевые провода как буд то их никогда и не было. Протянул от щитка новый медный кабель 3Х6.

По ПУЭ ввод медью не менее 4 мм.кв. Зачем вам 6мм?Строгальный станок ставить будем?Или самогонный аппарат стоит?Ух!

Share this post


Link to post
Share on other sites

По ПУЭ ввод медью не менее 4 мм.кв.

читай внимательнее этот занимательный трактат :D таблица 7.1.1 : "линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику - наименьшее 2,5"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kerk

Да,прав!Медь не менее 2,5 мм.кв.а алл не менее 4 мм кв.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зачем вам 6мм? Строгальный станок ставить будем?Или самогонный аппарат стоит?Ух!

Наверное "чтобы был" !Вот единственное чем я доволен в своем новом домострое, так это то, что ввод сделан "ЗЕМЛЯ,НОЛЬ,ФАЗА" 10кв.мм. медью.Всем остальным я был, к сожалению, не доволен :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kerk

На этажные щитки или в квартиру?

Share this post


Link to post
Share on other sites

читай внимательнее этот занимательный трактат :D

таблица 7.1.1 : "линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику - наименьшее 2,5"

Да,прав!Медь не менее 2,5 мм.кв.а алл не менее 4 мм кв.

Забавно! А у меня ввод в квартиру выполнен алюминиевым проводом 2,5 мм2, причём один трёхжильный кабель использован на две квартиры (т.е. "нулевой проводник" в нём общий для моей и соседней квартиры). Длина кабеля от квартиры до электрощита на лестничной площадке ~15 м. Автоматы в щите, что мой, что соседский на 25 А.

Лежит давно уже купленный медный ВВГ 3х4 мм2, но всё никак не соберусь взяться за переделку ввода. Главное, не придумал ещё, как бы поэлегантнее из общего коридора да прямо в щиток на площадке попасть и имеющуюся скрытую проводку при этом не повредить (особенно чужую).

Share this post


Link to post
Share on other sites

На этажные щитки или в квартиру?

В квартиру конечно :xixi: Этажного щитка не видел, точнее есть один - но внимательно его изучая я пришел к выводу что там слаботочка - телевизионные и телефонные плюс пожарная сигналка.

как бы поэлегантнее из общего коридора да прямо в щиток на площадке попасть

Может быть сквозь стену через металлорукав ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Забавно! А у меня ввод в квартиру выполнен алюминиевым проводом 2,5 мм

Если б ты один такой был... У меня тоже был алюминь 2,5 кв двухжильный-фаза и ноль,только на печку 6 квадратов.Когда наши дома строили,наверное про ПУЭ еще не знали,или некогда было читать. :) Единственно с чем повезло,так это с наличием довольно просторного канала от подъездного щитка до квартиры.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kerk

Забавно! А у меня ввод в квартиру выполнен алюминиевым проводом 2,5 мм2, причём один трёхжильный кабель использован на две квартиры (т.е. "нулевой проводник" в нём общий для моей и соседней квартиры). Длина кабеля от квартиры до электрощита на лестничной площадке ~15 м. Автоматы в щите, что мой, что соседский на 25 А.

А вот это бардак!У меня в хрущебе тоже одна линия с соседями через стенку,но ввод сделан 4 мм кв в резино-тканевой изоляции.Причем,я первый!Т.к. у меня на пакетнике,который я благополучно спровадил в мусорное пухто,заменив двухполюсником,сделано окольцевание.Т.е. линия не разрываясь идет в стену.Так что когда переделывал щиток,намаялся.А защита одна-в средней парадной стоит щит,в котором стоят песочные предохранители на 100 Ампер.И все!И это 21 век!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Commandor

Про дополнительный щит правильно говоришь, это удобно в эксплуатации и обслуживании, на среднюю квартиру, 3х4 булдет достаточно, но учти что сечение провода часто не соответствует заявленному заводом, и может быть существенно ниже, при покупке кабеля рекомендую замерить треальную площадь сечения, чтоюы избежать недоразумения, так например заявлено 2,5кв.мм. а в реале 1,9-2.0, а это извини 20%, Не зочешь мерить, бери 3х6 и не заморачивайся. Рекрмендую на ввод кабель ВВГнг.

Edited by Commandor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дополню - и качество меди довольно часто оставляет желать лучшего...

Иногда алюминий того же сечения держит больший(!) ток, чем медь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дополню - и качество меди довольно часто оставляет желать лучшего...

Иногда алюминий того же сечения держит больший(!) ток, чем медь.

а это как ???? :blink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

нанотехнологии... :ph34r:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Google рекомендует

  • Our picks

    • Вступление
      Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

      Мастерскую мечты,  можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто,  не мешал в этом ответственном деле ))).
       

       

        • Like
      • 2 replies
    • Проверка мегомметром нагревательного кабеля после укладки или демонтажа.
      Дорогие друзья!
      Сегодня я хочу затронуть одну тему по диагностике мегомметром нагревательного кабеля или мата после его укладки, демонтажа напольного покрытия.

        • Like
      • 87 replies
    • Торцевые разделочные доски
      Торцевые разделочные доски

      К обеденному столу из слэбов карагача  заказали сделать торцевую разделочную доску для нарезки хлеба.

      Доска своей определенной формы под своё место в столешнице....

        • Thanks
        • Like
      • 10 replies
    • Полка из фанеры. Мебель из фанеры и шпона
      Между делом и мало мальски крупными заказами выполняю всякую мелочевку. Работы хоть и не стандартные, но позволяют приобрести новые знания и опыт.

      Заказали полку,  не знаю для чего и зачем, дали образец и сказали сделайте такую чтоб было похоже.

        • Like
      • 11 replies
    • Штукатурка без шпатлевания
      Здравствуйте, уважаемые!

      На ютубе есть куча видео, где мастера используют гипсовые штукатурки Кнауф Ротбан или Волма Слой выводят стену буквально в глянец. На сайтах самих производителей так же описана технология достижения этого эффекта и по-русски написано, что штукатурка при правильном нанесении не трубует шпатлевки.

      • 23 replies
    • Штукатурка стен
      Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф... В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи... Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.

      • 1,865 replies
    • Стойка для струбцин
      Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

      Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

      Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

      Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало. 

        • Like
      • 3 replies
    • Сантехникам на заметку.
      Произошел сегодня забавный случай.

        Перестал у человека работать полотенцесушитель. С момента установки

        • Like
      • 2 replies
×
×
  • Create New...