Сообщений в теме: 14

#1   andydandy

andydandy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 16 Июнь 2009 - 17:52

Всем привет,На днях мне удалось разжиться девайсом Bosch DMF 10 Zoom штука среди прочего показывает провода под напряжением. Увлеченно пару дней поигрался пока не дошел до кухни. Батареи, газовый стояк и пр. трубы прибор показывает под напряжением. Проверил отверткой - фазы на батарее нет.Проверил в другой квартире другого дома. Батареи и пр. стояки показывает как метал и все, никакого напряжения. Внимание вопрос:1. Это какой-то толковый пацан берет фазу со счетчика а ноль с земли(через батарею) и таким образом экономит электричество?2. Кто-то заземлился на батарею. Но не должен ли в этом случае прибор определять ее как кусок железки а не как провод под напряжением...?3. Где-то есть ток утечки приходящий в итоге на батарею? Что делать кому звонить?Можно-ли как-то своими силами локализовать проблему? Определить что-то проверить чтоб прояснить ситуацию... У меня нет нормального тестера под рукой, на современных вроде можно как-то дистанционно проверить ток в данном случае в батарее...PS Дом старая хрущевка года 64 на первом этаже магазин. Там кстати идет оч активный ремонт в данный момент...Заранее благодарен за дельные советы...
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   NoNe

NoNe
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 01-Апрель 09
  • 94 сообщений
  • 32 спасибо
  • 0

Отправлено 16 Июнь 2009 - 19:03

Может быть что угодно - от банальной утечки до заземления на трубы. Локализовать Вы никак не сможете, нужно обращаться по воде в ЖЕК, по газу - в газовые службы. За такие художества (особенно за газ) быстро по голове настучат.
  • 0

#3   andydandy

andydandy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 16 Июнь 2009 - 22:20

Звонить и говорить у меня ток в батарее я его металлоискателем нащупал не хочется. Хотелось бы чтонить более внятное в плане электрики... Например:"У меня в батарее ток такой-то померил этим-то" итп.... )
  • 0

#4   Andy816a

Andy816a
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Январь 14
  • 813 сообщений
  • 1 спасибо
  • 1

Отправлено 16 Июнь 2009 - 23:37

Звонить и говорить у меня ток в батарее я его металлоискателем нащупал не хочется. Хотелось бы чтонить более внятное в плане электрики... Например: "У меня в батарее ток такой-то померил этим-то" итп.... )

Измерь вольметром напряжение на своих железяках относительно "нуля" любой близлежащей розетки. Только на основании измерений вольметром можно обращаться в "спецслужбы" :) Металлоискатель, как аргумент - не катит.
  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 17 Июнь 2009 - 00:19

или ещё лучше токовыми клещами ток измерить в каждой трубе
  • 0

#6   Kerk

Kerk
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Июнь 2009 - 01:14

Не занимайтесь херней!Откуда у вас там напряжение?Но если хотите померять,прислоните один щуп мультиметра к стояку холодой воды(при условии,что он не сделан металлопластиком или полипропиленом,а второй на трубу,на которой якобы немеряное напряжение!И ВСЕ! Или да,или нет!У меня была одна клиентка,которая постоянно жаловалась на то,что ее бьет электричеством от крана.Прихожу-все нормально!Оказалось,она постоянно сидит в кресле,закутавшись в шерстяные одежки.И к утечке электричества это не имело никакого отношения!ЕЕ ПОСТОЯННО БИЛА СТАТИКА!Вот так бывает!
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 17 Июнь 2009 - 10:18

Kerk купи себе такую игрушку "Bosch DMF 10 Zoom" наиграешься вволю :) , кстати вот что что а заряд она не измеряет
  • 0

#8   Kerk

Kerk
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Июнь 2009 - 12:54

Посмотрел!Вроде,нормальная игрушка!И не очень дорогая-1990 рупиев,вполне доступно.Но,правда,у меня есть другой прибор,называется ПЕРФОРАТОР!!!Долбишь-свет погас,значит ПОПАЛ!Не погас-значит НЕ ПОПАЛ!Да ладно,улыбнитесь хоть разок!А то наморщили лбы,уткнулись в клаву и стучите костями!Тайм-аут!Сходите чайку попейте,или пивка!
  • 0

#9   NoNe

NoNe
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 01-Апрель 09
  • 94 сообщений
  • 32 спасибо
  • 0

Отправлено 17 Июнь 2009 - 13:05

Измерь вольметром напряжение на своих железяках относительно "нуля" любой близлежащей розетки. Только на основании измерений вольметром можно обращаться в "спецслужбы" :) Металлоискатель, как аргумент - не катит.

Причем: а) вольтметром стрелочным, иначе возможны неточности в показаниях; б) мерять нужно относительно земли, поскольку ноль не всегда "чист" и на нем может быть потенциал 1-3V
  • 0

#10   Kerk

Kerk
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Июнь 2009 - 13:23

Вот поэтому и писал,что самый чистый ноль у нас это стояк хол. воды.
  • 0

#11   andydandy

andydandy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Июнь 2009 - 16:05

Ок пацаны, всем спасибо за комменты. Начну ремонт проверю тестером относительно водяного стояка он вроде из металла...Хотя походу мой косяк и вопрос временно снимается - девайс нифига не сечет ни напряжение ни ток... :rolleyes: Мне он достался без инструкции, так что пользовался описанием из инет магазинов... а там написано что сечет. Сцуки... :angry: После доп экспериментов с девайсом выяснилось что индикатор с током у него горит если его навести на провод. И пофиг какой провод, в воздухе он висит или втыкнут в розетку... Так же он показывает ток или что он там показывает если девайс приложить к железке вплотную... (мой случай трубы)То есть провода от каркаса в гипрочной стене он отличает уверенно... вероятно по толщине и объему както...а вот субстанции электрических сил нихт... Так что цена в 2тыр она такая не зря (((В итоге моя мечта быстро и с комфортом составить карту залегания проводки в квартире накрылась медным тазом...Придется как всегда - перфоратором по наитию...
  • 0

#12   Kerk

Kerk
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Июнь 2009 - 16:16

Во-во!Молодца!Именно так!А то тут писали про приборы за 2000 рублев!Вроде все нормально,положешь плитку-звиздец!Нету проводки!Испарилась!Так что или покупать очень дорогие приборы поиска арматуры и проводок,кстати той же самой БОШКИ.Или руководствоваться тем,что все электропроводки и каналы должны быть строго горизонтальны и вертикальны относительно гнезд этой заразы(пардон,я имею ввиду отверстия под коробки и электроустановочные изделия).
  • 0

#13   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 22 Июнь 2009 - 09:39

все электропроводки и каналы должны быть строго горизонтальны и вертикальны относительно гнезд

Хотелось бы, но так не всегда даже по ПУЭ.
  • 0

#14   MAN

MAN
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 28-Февраль 07
  • 439 сообщений
  • 126 спасибо
  • Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
  • 1

Отправлено 22 Июнь 2009 - 11:44

Или руководствоваться тем,что все электропроводки и каналы должны быть строго горизонтальны и вертикальны относительно гнезд этой заразы(пардон,я имею ввиду отверстия под коробки и электроустановочные изделия).

Это можно так "наруководствоваться", что ой-ёй-ёй!

Хотелось бы, но так не всегда даже по ПУЭ.

Вот, пожалуйста, конкретный пример "строгой горизонтальности и вертикальности" :D provodka - Размер 125,89К, Загружен: 136 Интересно также то, что провод на стену шёл в потолке по шву между плитами (заходил там, где кусок стены вывалился) и там (в стыке) были замурованы две скрутки, замотанные изолентой.
  • 0

#15   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 048 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 22 Июнь 2009 - 14:51

конкретный пример "строгой горизонтальности и вертикальности" :D

Пример,можно сказать,хрестоматийный.У меня в старой квартире на выключатель подобная трассировка была(обнаружилась при переклейке обоев).А в зале на розетку кабель шел вообще ХЗ как,два раза делал дырки,чтобы картины повешать,в местах далеких по моему мнению от прокладки кабеля и попадал в этот кабель!Как он шел-уму не постижимо! :blink: Дом был кирпичный и проводку похоже заштукатурили в бреду или пьяном угаре.
  • 0