Andrey_R

Соединение розеток в блоке

Рекомендуемые сообщения

Andrey_R

Всем доброго времени суток!

Встала задача с монтажом розеточного блока. И возник вопрос, как соединять розетки внутри блока?

Глядя на розетки понял, что "базовый" метод это последовательное соединение розеток, но хотелось бы сделать паралельно. Если я правильно сообразил, то ставлю до блока розеток монтажную коробку и оттуда к каждой розетке виду свою линию?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

ставлю до блока розеток монтажную коробку и оттуда к каждой розетке вЕду свою линию

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ArVicBor

Идея интересная. Хотелось бы понять, какая цель преследуется при прокладке к каждой розетке своей линии. И последовательное соединение розеток ваще не представляю как. (если использовать понятия параллельного и последовательного соединения из курса ТОЭ)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
novikoff

При шлейфовании розеток недопустимо (ПУЭ 1.7.144) шлейфовать защитный проводник.Соедините L и N шлейфом, а РЕ - клеммниками или скотч-локами в коробке за розеткой.т.е. например так: PE подключается не к розетке, а заходит в клемник WAGO, из него идут отдельные проводники на обе розетки. В этом случае при демонтаже первой розетки заземление на второй останется, т.к. нет разрыва PE провода.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FugenFührer

А нахрена нужно заземление на второй розетке, если при демонтаже первой и ноль и фаза тоже обрывается? Это уже не электрическая розетка, а просто бесполезный предмет интерьера получается. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
novikoff

А нахрена нужно заземление на второй розетке, если при демонтаже первой и ноль и фаза тоже обрывается?

Если имелось ввиду зачем отдельные PE проводники, то для этого: при нормальных условиях цепь безусловно не будет нарушена. Но если .... (фиг знает что может произойти) на первой розетке будет разомкнута земля, то на второй розетке земля соответственно тоже пропадет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

При шлейфовании розеток недопустимо (ПУЭ 1.7.144) шлейфовать защитный проводник.

1.7.144 не про розетки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
novikoff

К шлейфованию розеток этот пункт тоже относится. Читал комментарий одного из составителей ПУЭ по этому поводу. Все сводится к тому чтобы PE проводник был неразрывным и не запитывался от другого устройства.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

да я тоже читал, вот ещё раз пролистал - кто что говорит

Пункт 1.7.144 ПУЭ предусматривает, что присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. При этом п.2.1.26 ПУЭ разъясняет, что ответвления проводов и кабелей должны выполняться в том числе и внутри корпусов электроустановочных изделий, к которым относятся и розетки. Правильно ли будет, если подсоединение РЕ-проводника к розетке выполнено ответвлением от розетки, расположенной рядом с ней (т.е. шлейфом)?Описываемая вами конфигурация будет неправильной. PE-проводник выполняется неразрывным по всей длине на розеточной группе. Ответвления от него допускаются при помощи клемм, установленных в короб или установочную коробку (лучше использовать быстрозажимные клеммы). Эти требования предъявляются не случайно: если на розетке в середине или даже в начале группы, выполненной по вашей конфигурации, пропадет контакт PE, или если такая розетка вообще будет демонтирована, то все последующие розетки группы пострадают. Если же выполнить конфигурацию, как показано на рисунке, то розетки не будут зависеть друг от друга. Возможные проблемы с самим ответвлением затронут только ту розетку, к которой это ответвление ведет, и никак не отразятся на других розетках.

post-4333-1247147723_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
novikoff

Ну да, я именно про это и говорю. Приведенная выше схема допускает демонтаж любой розетки. Если это не нужно, если нужна только безопасность, то все проще - можно обойтись одной WAGOй. L и N идут шлейфом, запитываясь от предыдущего механизма (это допускается). PE заходит в WAGO и из него раскидывается по всем механизмам и/или уходит на последующие розетки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FugenFührer

Вопрос был о БЛОКЕ розеток. Т.е. 2-3-4 розетки под одной рамкой, с межцентровым расстоянием 71 мм. Что вы тут теорией грузите. Шлейфование какое-то. На практике к каждому блоку розеток подходит одна группа проводов от распредкоробки. Далее механизмы соединяются между собой перемычками, Независимо, белый, синий или жёлто-зелёный провод. К соседнему блоку, что находится на расстояние несколько метров, хоть ПУЭ и допускает подключение к механизму предыдущей розетки, но делают так только халтурщики (ИМХО). Тут надо только через распредкоробку, тоже все три провода..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
novikoff

А ну если межцентровое расстояние 71 мм, тогда наверно можно шлейфовать :D Что касается электрики, считаю преступным давать заведомо неправильные ответы, и не считаю это "гружением теорией"Я у себя дома так и делаю - перемычки от одного механизма к другому, но это я делаю себе. Хотя в ванной комнате буду все делать правильно... ну его нафиг.Теперь за распредкоробки и халтурщиков.Наблюдал за электромонтажными работами в загородных домах двух высокопоставленных московских чиновников и офисах в "Москва-сити". В этих двух местах требования к качеству выполняемых работ были мягко говоря высокими. Так вот нигде не использовались распредкоробки для розеточных групп, только прямой кабель к этажному щиту.Розеточная группа это не блок розеток, а как правило несколько блоков. Запитка последующего блока розеток от предыдущего ни у кого не вызывало отрицательных эмоций. Да и не могло вызывать, ведь все это было отражено в проектах.Запомнился один момент: один электрик говорит бригадиру: "мол кабеля не хватает до щита, есть два куска по 50 метров, а нужно 70. Можно поставить коробку и распаяться в ней?"Ответ был следующим... категорическое нет.Так что не все так однозначно... халтурщики ли избегают распредкоробок, либо наоборот :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Kansler

Прочитал, но так и не понял :blink: У меня на кухне на отдельной линии висит блок на 4 силовые розетки (под духовку, СВЧ, посудомойку и холодильник), провод я подсоединил к первой розетке, от нее провода ко второй, от второй к третьей, от нее к четвертой. Можно так или переделывать с WAGO?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

      • 194 ответа
    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/

      • 134 ответа
    • Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом
      Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом Вот начал ремонт в своей квартире и как полагается решил менять проводку. После того как я попробовал резать штробы болгаркой, я понял что можно «сдохнуть» от пыль, даже купленный респиратор особо не помог. Нужен был пылеуловитель!!! После мониторинга цен на строительные пылесосы понял, что 1500 грн. на такое счастье я не готов потратить. Было решено сделать фильтр циклон, так как мой пылесос фирмы LG от такой нагрузки сдох бы вместе со мной.

      https://homemasters.ru/blogs/entry-170-filtr-tciklon-svoimi-rukami-dlya-uborki-stroimusora-bytovym-pylesosom/

        • Нравится
      • 28 ответов
    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-923-samodelnyi-kozhuh-na-bolgarku-dlya-almaznoi-chashki-ili-shyotki/

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Как врезать петли в межкомнатные двери...
      1 После того как собрали коробку для межкомнатных дверей и выставили необходимые зазоры...

      2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на дверях.

        • Нравится
      • 1 ответ
    • GEBO cоединение стояка ГВС
      Из описания:Изделия Gebo – это зажимные муфты и ремонтные обоймы для монтажа и ремонта труб различного диаметра или различного типа....Чтобы соединить две трубы используется универсальные зажимные соединители для стальных и полиэтиленовых труб....Огромное преимущество Gebo в том, что мы можем надежно соединить не только металлические трубы, но и пластиковые, а также металлическую трубу с пластиковой. И все это без сварочных работ и нарезания резьбы...Соединения Gebo можно применять к системам с рабочим давлением:- вода – 10 бар- газ – 4 бара- сжатый воздух – 10 бар... Намедни нам поменяли стояки ГВС и ХВС на армированный ПП и теперь у меня именно они и стоят.. эти соединения. Всё-таки ,надёжны они или нет , существует ли практика применения подобных соединений на "постоянку" . Или же это мина замедленного действия и не стоит расслабляться ???

      • 60 ответов
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/

        • Нравится
      • 0 ответов
×