Larus

Установка смесителя Хансгрох в ванной

Оценить эту тему:

В теме 10 сообщений

Очень нужен совет!В ванной установили смеситель фирмы Хансгрох (возможно не правильно название написала), разводка водопровода из пластика - новая. Проблема в том, что между гайкой смесителя и флажком, который примыкает к стене, остается открытая резьба, никогда такого не видела. Фирма производитель по уровню выше или раноценна Густав Бергс. Сантехник утверждает - длинные эксцентрики у смесителя. Я не специалист, конечно, но мне кажется, что проблема в выходах водопровода, что-то у сантехника сделано не так. Видела такой же кран у знакомых, там все нормально - смеситель - гайка - флажок - стена. Подскажите, ребята, в чем дело?Заранее спасибо всем, кто откликнется!!!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Фотку бы конечно в студию. 2. У вас разводка трубами открытая или скрытая? Водорозетка сильно из стены вылезает или нет? 3. Эксцентрик можно заменить на "с укороченной резьбой". Опять же - насколько ? Не видно на фото :)

мне кажется, что проблема в выходах водопровода, что-то у сантехника сделано не так

Кто вам разводку делал? Этот сантехник? Или он только смеситель поставил?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2. Разводка скрытая. Водорозетка из стены вылезает мм на 3.3. Резьба эксцентрика открыта на 1.5 см Разводку и установку смесителя выполнял один и тот же мастер.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну, во-первых, водорозетка должна быть, как минимум заподлицо с плиткой. Потом - действительно эксцентрики с укороченной резьбой попробовать поставить. И еще - пусть сантехник поищет отражатели (флажки) более глубокие (высокие). Если эксцентрики вкручены достаточно глубоко в розетку, то само соединение надежно - вопрос только в эстетике. Что-нибудь можно придумать, в любом случае.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Водорозетка должна быть утоплена в стену и находиться глубже кафеля? Не подскажете, есть какие-то стандарты? Мне просто очень интересно, сантехник весь из себя крутой и лучший мастер в мире...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Насчет стандартов не скажу точно.. Могу сказать, что обычно делают заподлицо с плиткой. А по-хорошему, все планируется заранее, до начала ремонта - выбор смесителя, в частности...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Все так и было, планировалось перед началом работ. Смеситель был куплен и предоставлен сантехнику до выполнения разводки водоснабжения....

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тогда странно, что сантехник ссылается на размер эксцентриков... Он должен был предусмотреть все заранее, например, установить водорозетки точно по имеющемуся смесителю, тогда можно было поставить вместо эксцентриков переходные ниппели с 1/2 дюйма на 3/4, они, по-любому меньше длиной.. Мне кажется, нужно наехать на сантехника - тебе все предоставили заранее? Взялся за работу?? Хочу, чтобы все было красиво. И все. Работать надо хорошо.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, если все было на руках, то можно и миллиметры посчитать запросто (заглубление водорозетки в стену, слой клея, толщина плитки..). Сантехник накосячил - "недалеко" смотрел.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь