Уклон фановой трубы

Рекомендуемые сообщения

Takhir

В связи с завершением разводки сантехники, и по соседним моим постам, возникла необходимость поднять пол только в определенном месте - где канализационная труба выступает из стяжки. Выступает она на 2 см в самом конце, на расстоянии примерно 1,5 м от стояка.Вопрос - укажите, пожалуйста, нормы уклона в МИЛЛИМЕТРАХ на погонный метр канализационной трубы (диаметром 100 мм). Без градусов, в мм. Какой уклон считается минимальным, чтобы обеспечить сток всего чего из унитаза?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
voynisi

Во первых: фановая труба - это труба соединяющая канализацию с атмосферой, для предотвращения срыва водяных замков.Во вторых: уклон канализации (трубопровода), от 10 до 40 мм на один погонный метр.В третьих: вопрос мало понятен, возможно из-за путаницы в терминологии.P.S. Фановая труба обычно вертикально вверх, а там уклон не важен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Takhir

См. картинку

Ок, спасибо. А где вообще эти нормы уклона описаны? А то сантехники тоже говорят - по нормам - 3 мм на метр...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
voynisi

Наверное три сантиметра на метр.Для нормальной работы канализации, важно не только уклон соблюсти, но и заполнение трубы (на 2/3 сечения) при сливе. Поищи в google по словам канализация, разводка канализации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Takhir

Наверное три сантиметра на метр.

Миллиметра. Я пока еще слышу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
voynisi

СНиП 2.04.01-85 "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ"

Цитата:

При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.

В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.

В системах производственной канализации скорость движения и наполнение трубопроводов определяются необходимостью транспортирования загрязнений производственных сточных вод.

18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).

Только что нашел в инете..

Напоминаю: 1 метр = 100 сантиметров = 1000 миллиметров

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Takhir

Получается, если уклон 0,02, а это тангенс, то при длине трубы 1 м подъем должен быть не меньше 2 см (для маленьких углов пренебрегаем увеличением размера трубы при поднятии). Верно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
John_omsk

Получается, если уклон 0,02, а это тангенс, то при длине трубы 1 м подъем должен быть не меньше 2 см (для маленьких углов пренебрегаем увеличением размера трубы при поднятии). Верно?

Скорее синус: отношение противолежащего катета (0,02) к гипотенузе (1). :D Получается так, 2 см на 1 м

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
timurБражнев

А можно поподробнее, что эт за "срыв водяных замков" такой? А то интересно очень.....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
voynisi

В системе канализации для защиты от проникновения запахов в помещение устраивают "водяные замки", это участок трубы изогнутый таким образом, что вода закрывает выход в канализацию. Во время слива в трубе образуется разряжение, и вода из водяного замка "засасывается" в канализацию, открывая трубу. В этом случае в оборудованных канализацией помещениях стоит специфический запах. Для предотвращения такого явления и придумана фановая труба, которая подсоединяется к высшей точке стояка и выводится на крышу, иногда на чердак. В случае с фановой трубой, при сливе разряжение не возникает т.к. компенсируется атмосферным воздухом.Схематично, водяной замок можно изобразить сл. образом

post-16713-1257233877_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

А можно поподробнее, что эт за "срыв водяных замков" такой? А то интересно очень.....

https://homemasters.ru/...ete/?p=86067

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
voynisi

Скорее синус: отношение противолежащего катета (0,02) к гипотенузе (1). :D Получается так, 2 см на 1 м

Наверное всё таки тангенс. Дело в том, что уклоны и конусы в чертежах принято обозначать 1:20 или 4:100 или в процентах. А имеется ввиду отношение одного катета к другому в прямоугольном треугольнике. Иногда в чертежах указывают углы по отношению к каким либо осям или базовым поверхностям. В строительстве это или вертикаль или горизонталь. В случае со СНиПом наверное имелось ввиду 2:100 или десятичная дробь 0.02. Хотя в голову составителям СНиПов я залезть не могу и точно сказать не могу. Но весь мой опыт работы в машиностроении подсказывает, что тангенс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Cooldav

А можно поподробнее, что эт за "срыв водяных замков" такой? А то интересно очень.....

Водяные замки, они же гидрозатворы, должны присутствовать во всех приборах, подключенных к канализации, чтобы запахи из нее не проникали в помещение. В раковинах, ванных, душевых кабинках роль гидрозатворов выполняет сифон. В унитазах, сама его конструкция. При сливе большого объема воды, она создаёт разряжение в вертикальных участках канализации, и при недостаточном либо отсутствующем притоке воздуха, может затянуть за собой воду из гидрозатворов. Для того, чтобы этого не происходило, все вертикальные участки канализации должны иметь свободный приток воздуха. Говоря проще, должны быть выведены на крышу. Срыв затворов может происходить от того, что мог забиться канализационный стояк в месте выхода на крышу, либо сердобольные соседи на последнем этаже, при перепланировке квартиры решили избавиться от ненужного на их взгляд стояка, уходящего на чердак.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Takhir

Скорее синус: отношение противолежащего катета (0,02) к гипотенузе (1). :D

Получается так, 2 см на 1 м

John_omsk, уклон - это тангенс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Антонио

Здравствуйте,уважаемые.Помогите пожалуйста по поводу "водяных замков". Я тут коряво нарисованный чертежик прикладываюpost-16660-1257419156_thumb.pngТак вот в чем беда моя,точнее она в не понимании, вот помощи и прошу. Унитаз еще с советских по видимому времен, прифигачен к чугунному "рукаву" который под полом идет к фановой трубе(он красный у меня). В результате расстояние от стены(это Х) убого велико. Вот я хотел все это безобразие убрать и поставить тройник пластиковый непосредственно у стены. Так вот теперь мне кажется что этот подземный червь как раз и выполняет роль "водяного замка". Подскажите пожалуйста если я все таки этот ужас из пола уберу и поставлю(как и собирался) унитаз не с таким прямым сливом(слив сейчас нарисован как есть) это ситуацию изменит или все таки придется оставить это убожество и потерять сантиметров 30-40 от стены?И вот еще,это последний этаж, надеюсь это роли серьезной не играет.С уважением и надеждой на помощь.Антонио.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Здравствуйте,уважаемые.Помогите пожалуйста по поводу "водяных замков". Я тут коряво нарисованный чертежик прикладываюpost-16660-1257419156_thumb.pngТак вот в чем беда моя,точнее она в не понимании, вот помощи и прошу. Унитаз еще с советских по видимому времен, прифигачен к чугунному "рукаву" который под полом идет к фановой трубе(он красный у меня). В результате расстояние от стены(это Х) убого велико. Вот я хотел все это безобразие убрать и поставить тройник пластиковый непосредственно у стены. Так вот теперь мне кажется что этот подземный червь как раз и выполняет роль "водяного замка". Подскажите пожалуйста если я все таки этот ужас из пола уберу и поставлю(как и собирался) унитаз не с таким прямым сливом(слив сейчас нарисован как есть) это ситуацию изменит или все таки придется оставить это убожество и потерять сантиметров 30-40 от стены?И вот еще,это последний этаж, надеюсь это роли серьезной не играет.С уважением и надеждой на помощь.Антонио.

Если ничего не путаю, то гидрозатвор обеспечивается не изгибом фановой трубы (или не только им, если таковой имеется), а формой канала самого унитаза. Так что тут проблем не предвижу. Другое дело - как чугунину выковыривать...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Антонио

Это радует,спасибо.На счет чугуна,да думаю придется попыжится как следует. Но как я понял,читая форум, тут главное не переусердствовать,чтоб трещену фановая не дала,вернее стык этот. Буду потихоньку ковырять,надеюсь справлюсь.Может какие советы есть,помимо того,что бы нанять специально обученных людей? Кстати еще один глупый вопрос. Я хочу примерно так все расположить в ваннойpost-16660-1257422780_thumb.png4 это например раковина, 3 соответсвенно толчек. Так вот этот тройник(повторюсь вопрос глупый) я находил,внимание на картинкуpost-16660-1257422786_thumb.pngтолько верхнего варианта,а хотелось бы отвод помимо "унитачного" и направо и налево. Я надеюсь,что они просто мне не попадались,не подскажите существуют такие в природе?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Может какие советы есть,помимо того,что бы нанять специально обученных людей?

Очень осторожно с этим, а то может получиться как в анекдоте с лошадкой когда они все-же это разобьют и скажут "Ну не шмогла я"...А взяться за работу у нас все возьмутся кому не лень....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Антонио

Очень осторожно с этим, а то может получиться как в анекдоте с лошадкой когда они все-же это разобьют и скажут "Ну не шмогла я"...А взяться за работу у нас все возьмутся кому не лень....

Я про то же думаю. Сантехник местный вообще запросил 20 штук (за толкан и +для полотенцесушителя выводы от старого сделать) так еще плюс ко всему сказал,что колено это проклятое из-под пола убирать не будет. А мне же еще слив раковины и т.д. делать. Вообщем собираю инфу и попробую сам потихоньку,уж если совсем никак то придется искать помощь.Кстати читал Ваши советы по поводу демонтажа этого колена в других темах,спасибо за информацию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×