О подключении варочной поверхности и духовки


Сообщений в теме: 21

#1   новосёл

новосёл
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 01-Ноябрь 07
  • 12 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 14:15

Вопросы к добросердечным и компетентным соседям по глобусу: Что делать, если изначально не хватает длины кабеля от выхода его из стены до желаемого места установки дух. шкафа? Надо обязательно подсоединять выходящие из стены кабели к соответствующим клеммам напрямую или допустимо смонтировать розетку с заземлением, а к клеммам подсоединить подходящий кабель с вилкой? Или возможно только наращивать кабель для электроплиты без вилки? На что ещё обратить внимание при подключении, кроме соответсвия кабеля необходимым параметрам и обязательного контакта ноля с нолём и фазы с фазой при использовании вилки?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Cooldav

Cooldav
  • Offline
  • Прорабы
  • Сам себе прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 09
  • 533 сообщений
  • 198 спасибо
  • Краснодар
  • 0

Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 14:25

Смотрите максимальное потребление духовки. Обычные розетки максимум расчитаны на ток 16А, что при напряжении в 220В соответствует 3,5кВт мощности. Если максимальное потребление вашей духовки меньше 3.5кВт, то можно подключить через розетку. Если больше или равно, то подключайте напрямую. Если нехватает длинны кабеля, удлиняем. Соединение делаем максимально надежным. Есть розетки, расчитанные на больший ток, но эстетическая составляющая в них сильно страдает.
  • 0

#3   новосёл

новосёл
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 01-Ноябрь 07
  • 12 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 14:57

Спасибо за ответ. Варочная панель мощностью 7600 Вт + духовка 11400 Вт. Думаю, о розетке можно забыть? Что надёжнее: самозажимные клеммы или на винтах? Ещё в инструкции написано "При подключении следует предусмотреть специальный выключатель для отключения всех полюсов, так чтобы расстояние между разомкнутыми контактами было не менее 3 мм, или подключить прибор через розетку с заземляющим контактом. После установки к нему должен быть доступ." То есть нужна ещё какая-то хренотень кроме автомата (у меня питание эл. плиты через отдельный автомат ИЭК на 40А)? Ка лучше изолировать соединение? достаточно изоленты и ли лучше использовать оплётку от толстого кабеля?
  • 0

#4   Cooldav

Cooldav
  • Offline
  • Прорабы
  • Сам себе прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 09
  • 533 сообщений
  • 198 спасибо
  • Краснодар
  • 0

Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 16:14

Спасибо за ответ. Варочная панель мощностью 7600 Вт + духовка 11400 Вт. Думаю, о розетке можно забыть? Что надёжнее: самозажимные клеммы или на винтах?

Надежнее всего сварка проводов, далее скрутка с пропайкой, потом самозажимные клеммы. Винтовые - самые ненадежные, переодически требуют подтяжки.

Ещё в инструкции написано "При подключении следует предусмотреть специальный выключатель для отключения всех полюсов, так чтобы расстояние между разомкнутыми контактами было не менее 3 мм, или подключить прибор через розетку с заземляющим контактом. После установки к нему должен быть доступ." То есть нужна ещё какая-то хренотень кроме автомата (у меня питание эл. плиты через отдельный автомат ИЭК на 40А)?

Скорее всего про отдельный двухполюсной автомат в инструкции и толкуют, только больно витиевато. Для информации. Вашего 40А автомата будет хватать только либо на панель в режиме неполной мощности, либо на духовку. Максимальное потребление всей вашей системы 19кВт!!! Чтоб автомат выдержал одновременное включение и духовки и варочной панели на всю мощность, он должен быть расчитан на ток в 90А!!! Толщина подводящего кабеля не меньше 9кв.мм!!! каждая жила. Настоятельно рекомендую тянуть две отдельные линии для панели и для духовки. Для панели ставить автомат ампер на 60, для духовки на 40А. Кабель для варочной панели NYM или ВВГнг толщиной 6кв.мм, для духовки 4кв.мм. На какой ток расчитан ваш вводной автомат?

Ка лучше изолировать соединение? достаточно изоленты и ли лучше использовать оплётку от толстого кабеля?

Лучше термоусадочную трубку. Соединение обязательно должно быть доступно.
  • 0

#5   новосёл

новосёл
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 01-Ноябрь 07
  • 12 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 17:06

Упс! МАМА, РОДИ МЕНЯ ОБРАТНО! Тянуть новую проводку на кухню при закончившейся недавно отделке - последнее, чего хочется в этой жизни. Неужели в недавно сданном доме проводка, предназначенная для электроплиты, не отвечает потребностям стандартной современной бытовой техники?! Где означены параметры тока вводного автомата не знаю, электроплита запитывается конкретно через ИЭК ВА47-29 С40, диаметр кабелей с медной жилой - 2,5 мм. А запитать духовку и поверхность отдельно не получится, ибо они зависимые. Итог что-ли такой: для использования на полную мощность тянуть кабель 9мм, но это же медный прут! Или я путаю сечение с диаметром?Посмотрел вводный атомат - 63А.
  • 0

#6   Cooldav

Cooldav
  • Offline
  • Прорабы
  • Сам себе прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 09
  • 533 сообщений
  • 198 спасибо
  • Краснодар
  • 0

Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 17:18

Упс! МАМА, РОДИ МЕНЯ ОБРАТНО! Тянуть новую проводку на кухню при закончившейся недавно отделке - последнее, чего хочется в этой жизни. Неужели в недавно сданном доме проводка, предназначенная для электроплиты, не отвечает потребностям стандартной современной бытовой техники?!

Ваши 19кВт - только для печки - совершенно нестандарт. Строители установили автомат на 40А для электрической печки(духовка+верхние комфорки) 40А при 220В дают мощность в 8.8кВт - вот это стандарт.

Где означены параметры тока вводного автомата не знаю, электроплита запитывается конкретно через ИЭК ВА47-29 С40, сечение кабелей с медной жилой - 3 мм.

Найдите в распределительном щите на вашу квартиру автомат, с самым большим значением после буквы С. Т.е. на печку у вас стоит С40...

А запитать духовку и поверхность отдельно не получится, ибо они зависимые. Итог что-ли такой: для использования на полную мощность тянуть кабель сечением 9мм, но это же медный прут!

Кабель сечением 9 квадратных миллиметров, не диаметр кабеля :), но все равно будет толстый. Вот тот кабель, который идет у вас сейчас на печку, сечением 4кв.мм, а диаметр жилы где то 3мм.
Вобщем то можете подключить вашу печку к имеющейся проводке, только на полную мощность вы ее использовать не сможете, при привышении потребления в 8.8кВт, будет отрубать автомат.
Зачем нужен номинал вводного автомата. Чтоб узнать, какова максимальная мощность, выделенная на квартиру. Думаю что будет не более 60А(~13кВт). Если так, то при любом раскладе вы не сможете использовать свою печку на 100%, хотя вероятность такого события вобщем то крайне мала, не будете же вы одновременно жарить на 4-х комфорках и что то готовить в духовке.

О... как и предполагал... 63А, итого сумарная максимальная мощность для всех электроприборов в вашей квартире не может превышать 13.8кВт. А у вас только печка в максимуме жрет 19кВт.
  • 0

#7   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 17:21

Варочная панель мощностью 7600 Вт + духовка 11400 Вт

Ребяты,чего то тут не то,может это варочная панель+духовка вместе 11400 Вт?! А иначе это не духовка а муфельная печь. :) Новосел,посмотри еще раз паспорт внимательно.
  • 0

#8   новосёл

новосёл
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 01-Ноябрь 07
  • 12 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 17:48

Спасибо! в разнице сечений и диаметров разобрался. Сечение имеющегося кабеля, если быть точным - 4,9 кв. мм. Приборы хоть и зависимые и запитываются оба через духовку, но паспорта разные и в каждом записано: для духовки "мощность подключения - 11400 Вт", для поверхности "мощность подключения - 7600 Вт". Остаётся надеяться, что это указано с большим запасом в целях безопасности, а реальное потребление меньше. Иначе обидно, что духовку даже без поверхности на полную мощность будет не включить. Полная реальная мощность духовки судя по инструкции обеспечивает всего-то 250 градусов + вентилятор + лампочка на 40 Вт.Может кто знает примерное реальное потребление электрических плит (стеклокерамика 4 конф. + духовой шкаф). У меня Бош, но я пересмотрел много, выбирая, у всех температурные параметры очень близкие, значит энергопотребление схожее. Ау, юзеры!
  • 0

#9   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 18:17

Интересно,что это за духовка такая? Дай если не трудно название модели,хочу посмотреть.Ну не верю я что обычная духовка 11 кВт жрёт!
  • 0

#10   новосёл

новосёл
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 01-Ноябрь 07
  • 12 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 18:25

Духовка HEA 33B550. http://www.bosch-bt.ru/products/cat104/HEA33B550/
  • 0

#11   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 18:25

запитываются оба через духовку

Так вот она ключевая фраза!Если варочная панель запитывается через духовку,то мощность подключения дается как максимальная мощность обоих приборов.Значит сама духовка потребляет 3800 Вт,это уже реальная цифра.Но в любом случае автомата на 40 А будет мало,если включить одновременно все комфорки и духовку (будет 50 с лишним ампер).
  • 0

#12   новосёл

новосёл
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 01-Ноябрь 07
  • 12 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 18:28

Урра! Спасибо за разъяснение. Нигде же сволочи не пишут, что это суммарная мощность.
  • 0

#13   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 18:41

Посмотри там же в каталоге модель HEA 34S550,точно такая же только независимая,там и чисто её мощность указана.
  • 0

#14   новосёл

новосёл
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 01-Ноябрь 07
  • 12 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 19:13

Ага, братва, зря был я на измене,
оказалось - ларец подламывался просто.
Но, мля, вопрос один ещё не перетёрли:
Какой приблудой чисто и конкретно
Концы у коабелей соединить?
Ну, то есть мля свести концы с концами,
Но тока без базара, просто и надёжно.
  • 0

#15   новосёл

новосёл
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 01-Ноябрь 07
  • 12 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 20:06

О Боги, мля! Я выбрал ДаоРешения вопроса: Скрутка. С пропайкой и СИЗами,Безусловно.
  • 0

#16   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 17:47

Если дружишь с паяльником - делай скрутку,заливай припоем,сверху термоусадку и изолентой мотани.СИЗы в этой конструкции лишние.Стих не белый - клава не мытая и руки в апельсинке,извини. :D
  • 0

#17   Gemel

Gemel
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 10-Сентябрь 08
  • 55 сообщений
  • 1 спасибо
  • г. Лисаковск Казахстан
  • 0

Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 06:06

Мдя... а зачем мучиться то с пропайкой, скруткой? А типа розетку применить никак? Есть розетки КРАСИВЫЕ аккуратные и на 32 Ампера и более, круглые и квадратные и красные и синие! Ни хотишь красную, забубень зеленую, нет хоть психоделической расветки, чего огород то городить?! К тому же в любой момент есть возможность вырубить ТУПО выдернув вилку из розетки!Ну это мое ИМХО так сказать......
  • 0

#18   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 10:24

Просто не всегда есть возможность разместить розетку за кухонными шкафами или делать дырки в задней стенке понятия не позволяют :),хотя в этих случаях красота розетки будет никому не видна.А вытаскивать на верх пусть даже неописуемой красоты,но все-таки большую розетку с такой же большой вилкой и толстым кабелем тоже не каждому понравится.Хотя это тоже моё ИМХО. :P
  • 0

#19   новосёл

новосёл
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 01-Ноябрь 07
  • 12 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 00:04

...Я весь такой внезапный, противоречивый весь... Кароче - в прозе: решился на одно, а сделал иначе. Попалась на глаза в магазине розетка на 40А, её я и поставил, благо шкафы у меня ещё отсутствуют. Всё работает, и даже плита на полную мощность с четырьмя конфорками, с расширениями не перегружает автомат. Духовку, правда, не стал одновременно включать. Тока оказалось, что у меня от автомата на 40А идёт кабель (ВВГ) не 4 кв.мм, а 6. Так шо, снаряжая таким розетку, пришлось небольшую кучку матов на неё сложить.Спасибо искреннее всем за помощь.
  • 0

#20   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 05:02

Ну,как говорится,на дядьков надейся,а сам не плошай.На то и голова на плечах,чтобы самому принимать решение ;) .А без матов в деле у нас никуда. :D
  • 0

#21   PavelU

PavelU
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Май 2010 - 21:45

Озадачился вопросом подключения духового шкафа. Где-то в инете прочитал, что к нему необходимо вести отдельный кабель 3*3 мм. и в щитке выводить на отдельный автомат. Честно говоря духовой шкаф еще не купили, хотя одну модель и присмотрели, но его характеристики я пока не знаю (к сожалению не уточнял в магазине).Так же возник вопрос. У духовых шкафов вывод кабеля каким образом реализован? Вилкой или контактами. Либо у всех по разному? Изначально к месту, где будет располагаться плита тянулся обычный кабель ПВС, на котором уже перед эти были запитаны две розетки и выключатель. Но кабель тянули для газовой плиты с электроподжигом. После моего приезда было решено ставить электрический духовой шкаф, а не газовый, как планировали перед этим. В связи с чем и возник вопрос, что протянутый кабель ПВС будет слаб для духового шкафа. И еще вознок вопрос (только что). Электроподжиг у газовой варочной панели разве от 220 в реализован?
  • 0

#22   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 21 Май 2010 - 05:06

Обычно духовой шкаф имеет на входе кабель с обычной вилкой и подключается в розетку.Отдельно на духовой шкаф тянуть свою линию со щитка не нужно.Отдельной линией подключается электрическая печь.ПВС в данном случае совсем "не айс".По идее нужно кинуть нормальным кабелем (ВВГ или NYM) линию на кухонные розетки,сечение кабеля выбирается исходя из нагрузки( 3*3мм кабеля не бывает,есть 2,5 или 4 квадрата).А вообще глянь электрическую ветку,там очень много инфы про кабели,линии,распределение нагрузки и т.п. :)
  • 0