Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
lightmate

Пайка полипропилена - как паять полипропилен

Рекомендуемые сообщения

lightmate

1. Не могу дотумкать, как паять угловые переходы. Подскажите по примеру на этом рисунке - в каком порядке это делается.

post-11985-1257823536_thumb.jpg

Понимаю, что по возможности многие фрагменты паяются не по месту, но все-равно непонятно, как соединять переходы непосредственно у стен, например. Туда с паялкой просто не добраться... Распишите, если несложно, технологию пропайки сложного пути со множеством угловых переходов или ткните носом в какой-нибудь источник - не могу ничего найти на эту тему. Везде только сама технология пайки (4-5 сек прогрел, 5-7 сек подержал... ) - мне это не надо.

2. И вторая непонятка: как делается вывод на потребителя фиттингом PPRK-металл ?

post-11985-1257823542_thumb.jpg

То есть, к примеру мне надо вывести на смеситель. Стена - металл-каркас + слой ГКЛ + слой плитки. Фитинг надо заподлицо с керамикой делать ? Или он как-то за ГКЛ крепится ? Как потом вкручивать ввод потребителя в него: зафикировать фиттинг при вкручивании подводки или эксцентрика уже не будет возможности... Или оставлять набалдашник снаружи ?

Пожалуйста, наставьте на путь истиный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

так тут вопросов куча 1 и 10 чем заканчиваются и какой длины?уголок в отверстие стены проходит?а на вывод потребителя - тот же уголок (водорозетка) с креплением

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
max_fox

Есть подозрение, что конструкцию с 6 и 7 швами нужно спаять отдельно и воткуть в нужное место. Потом уже к ней стыковаться.. Других сложных мест не увидел.Выводы в ГКЛ предлагаю замонолитить гипсовым раствором, предварительно проверив их под давлением. Не исключаю, что есть более правильный способ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lightmate

так тут вопросов куча...1 и 10 чем заканчиваются и какой длины?

Это просто условный фрагмент трассы. Конкретно интересует пайка следующих стыков: 2, 6, 7. Плечи 2-6 и 7-10- варятся в удобных условиях, а потом привариваются целиком по месту ? Это не конкретная ситуация, просто таких мест будет куча.

уголок в отверстие стены проходит?

Да, практически заходит. У меня уже было сварено несколько участков раньше именно так (не мной), вот я и не могу понять, как эти ребята это соединяли ?

а на вывод потребителя - тот же уголок (водорозетка) с креплением

И уголки с крепление будут и просто торчащие набалдашники там, где жесткость не принципиальна, например, там, где подводка будет цепляться.Меня сильно смущает такой момент: водорозетки-уголки с креплением ставить обязательно ? Потому что если оставить просто выступающий отрезок трубы с набалдашником - непонятно как потом в него вкручиваться... Так и трубу можно открутить...

Есть подозрение, что конструкцию с 6 и 7 швами нужно спаять отдельно и воткуть в нужное место. Потом уже к ней стыковаться.. Других сложных мест не увидел.

Я правильно понимаю: паяем фрагменты 3-6 и 7-10 (оба оканчиваются уголками с двух сторон). Вставляем в отверстие стены кусок трубы 6-7. Вот здесь непонятка - как мне приложиться паяльником, если труба на концах 6 и 7 вровень со стеной. Или отверстие в стене делать по диаметру нагревателя ? И, естественно, кто-то должен держать трубу на другой стороне стены, т.е. одному пайку куска 3-10 сделать нереально, угу ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

ну я бы закончил на 6 соединении, (1,2 на месте, 4,5 тоже потом 3 также с другой стороны7,8,9,10)труба то на 1 соединении отгибается

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
robroi

Я делал так:паял узел 1-2,притягивал его в притык к стене и спаивал с узлом с узлом 3-4.Дальнейшее,не большое, отхождение трубы от стены,давало возможность установить крепление.P.S.Семь раз отмерь-один раз отрежь!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

водорозетки-уголки с креплением ставить обязательно ?

да почему обязательно ? ставишь универсальную муфту с наружней резьбой (для того же горшка) и на неё накручиваешь гибкую подводку

труба на концах 6 и 7 вровень со стеной

а почему вровень? она выступает на 14 или 16 мм (если труба 20или25) это как минимум

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lightmate

а почему вровень? она выступает на 14 или 16 мм (если труба 20или25) это как минимум

Я имею в виду саму трубу на участке 6-7. Хотя можно спаять кусок 7-10 с трубой 6-7 и вот как потом к этому выступу трубы 6 подобраться, чтобы подпаять фрагмент 3-6 ? :huh:

Я делал так:паял узел 1-2,притягивал его в притык к стене и спаивал с узлом с узлом 3-4.Дальнейшее,не большое, отхождение трубы от стены,давало возможность установить крепление.

вот это-то до меня и не доходит: с одной стороны труба, которая идет вдоль стены от стыка 1, прижата к своей стене, с другой стороны труба 4-5 тоже должна идти впритык к своей стене. Как в этом случае тогда паять соединение 3 - только путем отгибания влево куска 1-3, но она ведь не отогнется настолько, чтобы можно было вставить их с двух сторон в один паяльник... непонятно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
robroi

Конечно лучше иметь помощника,но... 7-8 подпереть чем-то тяжелым,что бы не сдвинулся,паяльник на трубу 6,параллельно стене,3-5 натягиваем на на паяльник с обратной стороны;в этом трюке используются руки,ноги и колени :DА почему впритык,вы что крепления не используете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lightmate

в этом трюке используются руки,ноги и колени :D

мда... это точно :-D тут надо быть человеком-восьмируком-шестиногом.

А почему впритык,вы что крепления не используете?

Ну не вплотную конечно. На креплении вроде тоже не сильно от стены отходит.В общем, всем спасибо ! Примерно процесс разложился по полочкам в мозгу. Будем пробовать :)Напоследок еще раз спрошу - вдруг все-таки кто-нибудь ответит: расскажите по рисунку 2, как же все-таки правильно выводить полипропиленовые муфты в ванной для подключения смесителя с учетом того, что стена - ГКЛ на каркасе + кафель. И какую муфту ставить - с внутренней или наружней резьбой. Изменено пользователем lightmate

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
robroi

Удачи!Глаза боятся,а руки делают.Я то-же так начинал,но в процессе работы всё становится более-менее понятно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
AVPAVP

как же все-таки правильно выводить полипропиленовые муфты в ванной для подключения смесителя с учетом того, что стена - ГКЛ на каркасе + кафель. И какую муфту ставить - с внутренней или наружней резьбой.

Я всегда ушастую ставлю, но это если подвод под углом. В случае с прямой можно например использовать комбинашку "под ключ", удерживая ее им при вкручивании эксцентрика. Водорозетку немного углубить, отверстие потом закроется декоративной чашкой от смесака. И если под эксцентрик-соответственно муфту ВР.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lightmate

Думал, что вроде все прояснилось, ан нет :) Еще вот одна непонятка пришла:

У меня коллекторная разводка. Два коллектора 3/4 на 1/2 x 4 вывода. Коллектор без вентилей, поэтому отдельно на каждом выводе - свой вентиль (металл). Вентиль к коллектору подключен через американку, чтобы потом всю эту паяную демоническую конструкцию можно было разобрать и отсоединить от коллектора (вдруг придется когда-нибудь). На выход вентиля - PPRK-труба с муфтой.

Вопросы:

1. стык муфты с вентилем ведь надо герметизировать льном или подобными средствами ?

2. В каком порядке присоединять трубы с муфтами ?

- Герметизируем соединение и вкручиваем в вентиль муфту, потом по месту паяем к ней фрагмент трассы, или...

- Отрезаем кусок трубы, к нему паяем муфту, все это герметизируем и вкручиваем в вентиль и остальной фрагмент паяем уже к отведенной трубе.

Заминка здесь у меня потому, что не представляю, как проверить на тот момент надежность герметизации. Получается, что надеяь на то, что протечки на стыке вентиль-муфта не будет я паяю всю трассу до точки потребителя. Потом пускаю воду и вдруг обнаруживаю, что на стыке капает и что потом делать? Отвернуть муфту с припаянной к ней трассой уже будет нельзя... Вижу только один вариант - муфту к вентилю тоже цеплять через американку. Но у меня их уже стоооолько там... не хотелось бы добавлять еще.

Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - поделитесь секретом, пожалуйста...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
robroi

конструкцию можно было разобрать и отсоединить от коллектора (вдруг придется когда-нибудь)

А зачем?И если нет ответа на этот вопрос,так может поставить краны под пайку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lightmate

...если нет ответа на этот вопрос...

ответ-то есть, но лишь в виде моего решения - а вдруг все проще можно сделать :)

...так может поставить краны под пайку

Отпадает - краны уже стоят. Я все-таки склоняюсь к соединениям на американках, но побаиваюсь за их будущее: не начнут ли они дружно течь со временем... В общем, ладно, еще раз спасибо всем за участие - остановлюсь все-таки на этом варианте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
robroi

Лён с силиконом(из собственного опыта).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
MAN

Думал, что вроде все прояснилось, ан нет :) Еще вот одна непонятка пришла:

У меня коллекторная разводка. Два коллектора 3/4 на 1/2 x 4 вывода. Коллектор без вентилей, поэтому отдельно на каждом выводе - свой вентиль (металл). Вентиль к коллектору подключен через американку, чтобы потом всю эту паяную демоническую конструкцию можно было разобрать и отсоединить от коллектора (вдруг придется когда-нибудь). На выход вентиля - PPRK-труба с муфтой.

Заминка здесь у меня потому, что не представляю, как проверить на тот момент надежность герметизации. Получается, что надеяь на то, что протечки на стыке вентиль-муфта не будет я паяю всю трассу до точки потребителя. Потом пускаю воду и вдруг обнаруживаю, что на стыке капает и что потом делать? Отвернуть муфту с припаянной к ней трассой уже будет нельзя... Вижу только один вариант - муфту к вентилю тоже цеплять через американку. Но у меня их уже стоооолько там... не хотелось бы добавлять еще.

Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - поделитесь секретом, пожалуйста...

Ведь каждый вентиль у Вас к коллектору, как Вы пишете, уже подключен через "американку"? Вот её и раскрутите в случае надобности, а потом спокойно открутите вентиль от ПП муфты. Сборка, соответственно, в обратном порядке. В чём проблема? Зачем Вам лишняя "американка" (8шт!) ещё и со стороны муфты?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lightmate

Ведь каждый вентиль у Вас к коллектору, как Вы пишете, уже подключен через "американку"? Вот её и раскрутите в случае надобности, а потом спокойно открутите вентиль от ПП муфты. Сборка, соответственно, в обратном порядке. В чём проблема? Зачем Вам лишняя "американка" (8шт!) ещё и со стороны муфты?

Может Вы и правы. Надо подумать... Американка дает возможность позиционировать вентиль как угодно. Без нее его сложнее выставить точно мордочкой вперед, придется уже подгонять толщину подмотки. В общем, надо покумекать :) Я и сам против лишних, потому и в думках до сих пор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
MAN

Американка дает возможность позиционировать вентиль как угодно. Без нее его сложнее выставить точно мордочкой вперед, придется уже подгонять толщину подмотки.

Ну и с одной американкой также позиционируете вентиль в муфте "мордочкой вперёд" (кто Вас заставляет накручивать вентиль на резьбу муфты обязательно до упора?), а от возможного в последствии поворачивания на этой резьбе его затянутая американка будет удерживать.P.S. Кстати, а какие на ваших коллекторах межосевые расстояния между отводами? ПП-муфтам там не будет слишком тесно? Мне вот пришлось у себя это безобразие по вертикали разносить с помощью металлических удлиннителей, иначе не помещались. Правда у меня американки стоят наоборот со стороны труб, но диаметр у ПП-муфт, по-моему, не меньше, чем у ПП-американок.post-3954-1258017843_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lightmate

...Кстати, а какие на ваших коллекторах межосевые расстояния между отводами? ПП-муфтам там не будет слишком тесно? Мне вот пришлось у себя это безобразие по вертикали разносить с помощью металлических удлиннителей, иначе не помещались.

Мне тоже пришлось пойти по такому пути: удлинять через один отвод :) У Вас аккуратные муфточки, нам такие не возят - только здоровые такие набалдашники, но с удлинителями все входит нормальненько. Извините, фото нет под рукой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 124 ответа
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

      • 40 ответов
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

      • 186 ответов
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 432 ответа
×