ptaha Опубликовано 23 ноября, 2009 #1 Опубликовано 23 ноября, 2009 Помогите, пожалуйста, разобраться: 1. какой именно кабель для электроплиты нужен (сечение, кол-во жил) 2. какой автомат ставить под плиту? (16, 25, 32?....) 3. есть какие-нибудь рекомендации какую розетку покупать (я понимаю, что под плиту надо спец. розетку, просто , может, есть какие-то тонкости? стандартная розетка подойдет для всех плит?)
ptaha 23 ноября, 2009 Автор #3 23 ноября, 2009 Хмммм..... Ну я ж ее еще не купила. А что, сильно разные мощности у плит бывают?..Я просто в одной новостройке квартиру смотрела, так там уже была розетка под плиту. Я думала, они типовые.
dimp 23 ноября, 2009 #4 23 ноября, 2009 какой именно кабель нужен для электроплитыввг или nym если хочешь очень хорошо и с большим запасом то 3*6мм2, а если по среднему то 3*4мм2а автоматы и розетки уже точно от плиты зависятплиты начинаются от 5кВт и пошли вверх, вот типовая это по скромному 25 - 32А , а остальное по твоему хотению
ptaha 23 ноября, 2009 Автор #5 23 ноября, 2009 Ну то есть, если я сделаю автомат 32А и кабель NYM 3*6, то должно хватить на любую плиту? (сильно навороченную я точно не буду ставить)
Evgenik 24 ноября, 2009 #6 24 ноября, 2009 Такой кабель хватит за глаза и автомат тоже.Все-таки лучше определиться с плитой,хотя бы примерно.Нюанс в том,что бы подключить плиту без розетки,прямо к клеммам.Тогда не будет лишнего ненужного соединения и не встанет вопрос с розеткой и куда её вместе с вилкой прятать.
Cooldav 24 ноября, 2009 #7 24 ноября, 2009 И еще не забудь про духовку, они тоже ни как лампочка потребляют. Провод в 6мм.кв. долговременно выдержит ток в 60 Ампер, а при нашем стандартном напряжении в 220В мощность получится в 13,2кВата, такой плиты и духовки у вас не будет, так что такого провода хватит за глаза. А вот автомат нужно выбирать, исходя из мощности плиты. Считаем так,пусть полная мощность печки будет 6кВт, при напряжении в 220В ток будет 6000Вт\220В=27Ампер, значит ставим автомат на 32А, так как 25А будет выбивать при включении всех комфорок. Если на тот же автомат будет вешаться и духовка, то мощности соответсвенно плюсуются. Хотя сугубо мое ИМХО, я бы для духовки и для печки тянул отдельные кабели. Саму печку и духовку желательно подключать напрямую к проводам, если конечно есть такая возможность, бывает что они идут с вилками, и если отрезать вилку - гарантия тютю.
ptaha 24 ноября, 2009 Автор #8 24 ноября, 2009 О господи, еще и духовку надо отдельно подключать? Ладно, повнимательнее посмотрю на плиты в магазинах...
bagayama 24 ноября, 2009 #9 24 ноября, 2009 Заодно уточни, выдержит ли электростояк такие подключения.А то может в праздники решат два таких как ты покулинарничать и весь подъезд без света останется.
ptaha 24 ноября, 2009 Автор #10 24 ноября, 2009 Заодно уточни, выдержит ли электростояк такие подключения.Какие "такие"? А как он может не выдержать, если дом-новостройка и в нем предусмотрены именно электроплиты?Кстати, с типом плиты определилась - это будет традиционная с "блинами"...
Cooldav 24 ноября, 2009 #11 24 ноября, 2009 Какие "такие"? А как он может не выдержать, если дом-новостройка и в нем предусмотрены именно электроплиты?Кстати, с типом плиты определилась - это будет традиционная с "блинами"...Ну всяко бывает. Сейчас производители что то расстарались, особливо импортные, недавно тема была как раз, у человека варочная поверхность и духовка в сумме почти 10кВт потребляли, а это практически предел выделяемой для квартиры с электроплитой мощности. Вот наберется таких потребителей несколько человек и стояк может несдюжить, точнее пердохранитель на стояке. Раз выбрали печку обычную, то никаких непрятностей не будет, тяните кабель на 6кв.мм и ставте автомат на 32А, должно будет хватит, или автомат пока не ставте, как купите плиту, посмотрите ее максимальную мощность, из этого и будите исходить. Оценить максимальную мощность, выделенную на квартиру, можно по вводному автомату, думаю он у вас на 63А стоит. 63*220=13.8кВт на все потребители в квартире.
Cooldav 24 ноября, 2009 #13 24 ноября, 2009 Это диффавтомат. Тобишь УЗО и Автомат в одном корпусе. Максимальный ток в 50А. Что соответсвует 11кВт на квартиру. Срабатывание УЗО при токах утечки в 100мА, будет противопожарная защита. Так как от поражения человека он не защитит, слишком большой ток срабатывания.
ptaha 24 ноября, 2009 Автор #14 24 ноября, 2009 Спасибо. Тема таки плавно переходит в тему сборки щитка. То-то я смотрю какой-то странный вводной автомат... Спрошу здесь: значит ли это, что мне все равно нужно будет ставить внутри квартиры еще одно УЗО? (в межквартирном холле вот это, что на картинке + счетчик Меркурий 200, и от них в квартиру идут три жилы - фаза, ноль, земля)
Cooldav 24 ноября, 2009 #15 24 ноября, 2009 Спасибо. Тема таки плавно переходит в тему сборки щитка. То-то я смотрю какой-то странный вводной автомат... Спрошу здесь: значит ли это, что мне все равно нужно будет ставить внутри квартиры еще одно УЗО? (в межквартирном холле вот это, что на картинке + счетчик Меркурий 200, и от них в квартиру идут три жилы - фаза, ноль, земля)Да, УЗО нужно будет ставить обязательно, так как то, что сейчас у вас стоит человека не защищает. Номиналы срабатывания УЗО по току утечки для ванны желательно на 10мА, для остальных комнат 30мА, по рабочему току, чтоб были больше или равны номаналу автомата на эту линию. Т.е. если стоит автомат на 16А, то УЗО должно быть расчитано либо на 16 либо на 25А.Можно поставить и диффавтоматы, но они дороже, чем отдельно УЗО и автомат.
dimp 24 ноября, 2009 #16 24 ноября, 2009 Тема таки плавно переходит в тему сборки щитка.ну я же и обидится могу чтобы не пихать всё в кучу, предложение что делать уже делал
bagayama 24 ноября, 2009 #18 24 ноября, 2009 дом-новостройкаСпросил, ибо не знаком с твоими нынешними реалиями.Помнится ты там с бабушкой в какой-то развалюхе жила: трубы текли и всё было покрашено зелёной масляной краской.
dimp 24 ноября, 2009 #19 24 ноября, 2009 Спросил, ибо не знакомзавязываем флудить, bagayama ты паузу большую делал в посещении (выговор тебе с занесением) уже столько всего утекло
alex55 25 ноября, 2009 #20 25 ноября, 2009 Прошу совета у спецов. У меня варочная панель 6.4КВт что соответствует 29А, хватит ли провода ВВГ 3х4.0 медь при условии что других потребителей на нем не будет? Везде противоречивые ответы.
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
ЗарегистрироватьсяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
ВойтиИли войти с помощью одного из сервисов