Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
- - - - -

Покритикуйте схему проводки


Сообщений в теме: 22

#1   Roomer

Roomer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Декабрь 2009 - 16:49

В общем такая задача - в половине часного дома сделать проводку на кухню, ванную-туалет и зал. Старая проводка не будет использоватся и будет обрубана на входе в комнаты. Имеется счетчик с автоматом после него на 25А. Это все опломбировано, автомат поменять нельзя. А дальше от счетчика будет проложено кабель 2*4 на вход моей схемы. Имеется нормально сделаное заземление, которое будет подключено к РЕ. Таккак бюджет очень сильно ограничен, нужно сделать все попроще. Подойдет ли такая схема? Проводку купил ввг 3-х жильную, цвет синий-желтый-коричневый. Так ли они должны подключатся, как на схеме? Спасибо за ответы!
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 10 Декабрь 2009 - 18:05

нормально - только для чего ещё один автомат на 25А если есть около счетчика???
  • 0

#3   Roomer

Roomer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 08:34

счетчик находится на улице с другой стороны дома, и если вдруг понадобится отключить все приборы - это обходить примерно 20 метров
  • 0

#4   ArVicBor

ArVicBor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 13:31

И УЗОха ставится по максимальному току на единицу выше, чем защищающий ее тепловой автомат. Т.к. в данном случае автомат стоит на 25 А, УЗОху надо ставить на 40. Или в качестве упрощения выкинуть вводной автомат и поставить Дифавтомат на 25А (УЗО+АВ в одном корпусе). Кстати в данном варианте при большой нагрузке на линиях какой будет вводной автомат раньше срабатывать? Тот, который тут или тот, который за 20 м. (номиналы одинаковые). Может тут на 20 А устроит, чтоб лишний раз не бегать?
  • 0

#5   Roomer

Roomer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 13:41

Вариант с дифавтоматом неплох. А как по цене получается что дешевле - один дифавтомат или Узо+2-хполюсный автомат. Особо разницы какой из автоматов сработает, чтот что ближе или тот что дальше нету, главное чтоб сработал. Я думаю если и будет срабатывание - то уже после этих двух автоматов на одном из последних в цепи, меньше номиналом.
  • 0

#6   ArVicBor

ArVicBor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 14:04

Я думаю если и будет срабатывание - то уже после этих двух автоматов на одном из последних в цепи, меньше номиналом.

Обычно на дачах и таких домах как раз входной выбивает, т.к. грузят все линии по максимуму. Тут, например работает стиралка на нагрев воды, микропечка в кухне ужин греет, ящик молотит, свет горит (типа вечер уже), холодильник чешет, в зале нагреватель стоит (холодное лето), хозяйка включает на кухне чайник и тут бумс. Погас ввод по перегрузу. Т.к. номиналы одинаковы, то по закону подлости выбивать будет тот, к которому дальше идти. Далее мат - перемат, поиски фонарика, зонтика (могу поспорить, что погода в этот момент будет препоганейшая) и все остальные прелести.
  • 0

#7   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 14:32

Узо+2-хполюсный автомат

дешевле.
  • 0

#8   Roomer

Roomer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 15:02

Спасибо за ответы, пока все ясно.

Читал что рекомендуют тут многие автоматику фирмы Schneider.
Вот что нашел:
Заменяем входной автомат и узо на Дифавтомат
- Диффер. автомат. выкл. АД63 2п 25А/С 30mA (такое http://www./good_280.htm)
а автоматы такие:
- Автоматический выключатель ВА 63 1п 10А/С
- Автоматический выключатель ВА 63 1п 16А/С
(такие http://www./good_247.htm)

Правлиьно ли я подобрал?
  • 0

#9   ArVicBor

ArVicBor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 15:15

Да, подобрано верно. Только уж больно цены какие то подозрительно низкие при нынешнем курсе гривны к рублю....
  • 0

#10   Roomer

Roomer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 15:18

Дифавтомат получается 22$ а автоматы примерно по 2.2$.Насколько эти цены реальны буду уже на выходных по магазинах смотреть
  • 0

#11   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 15:31

если вдруг понадобится отключить все приборы

так вот именно для этого я бы узо использовал а не лишний автомат ставил, ещё и это учитывая

бюджет очень сильно ограничен

не надо ссылок лишних - достаточно производителя и каталожный номер
  • 0

#12   Roomer

Roomer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 15:37

так вот именно для этого я бы узо использовал а не лишний автомат ставил, ещё и это учитывая

тоесть в моей схеме можно выбросить входной автомат и в случае необходимости обестачивать или автоматом на улице или выключая узо?
  • 0

#13   ArVicBor

ArVicBor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 15:41

не надо ссылок лишних - достаточно производителя и каталожный номер

да в общем то и не лишние были. Узнал стоимость Шнайдера на Незалежней Вильней..... И с такими ценами они у нас еще и газ воруют..... :D
  • 0

#14   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 15:42

ну а почему нет то???? на кнопочку тест нажмёте (заодно и узо на работоспособность проверите :) )
  • 0

#15   Roomer

Roomer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 15:43

да в общем то и не лишние были. Узнал стоимость Шнайдера на Незалежней Вильней..... И с такими ценами они у нас еще и газ воруют..... :D

да там на сайте может цена была за прошлый год. а сколько реально будет - завтра в магазинах буду смотреть
  • 0

#16   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 15:46

Узнал стоимость Шнайдера на Незалежней Вильней..... И с такими ценами они у нас еще и газ воруют..... :D

Наладим поставку для нужд форумчан силами проводников и курсирующих добровольцев :lol:
  • 0

#17   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 15:49

да в общем то и не лишние были

значит много не знаешь :D китайцы автоматы оптом по 13 баксо центов гонят, а у нас они не меньше 35руб - так что считай наценку
  • 0

#18   ArVicBor

ArVicBor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 16:08

значит много не знаешь :D китайцы автоматы оптом по 13 баксо центов гонят

предпочитаю АВВ из Европы. От Шнайдера только технические решения (т.к. учебник их имеется) и розетки (дорого но качественно)
  • 0

#19   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 16:15

я не про марки а про маржу
  • 0

#20   ArVicBor

ArVicBor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 16:33

я не про марки а про маржу

ну у нас же рынок, походите, поспрашайте, может кто дешевле отдаст.... :P
  • 0

#21   Roomer

Roomer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 14 Декабрь 2009 - 09:02

и так, поход по магазинах показал, что дифавтомат АД63 2п 25А/С 30mA стоит примерно 45баксов. Дорого! придется искать варинат подешевле. Наверное поставлю просто узо, вот только какое выбрать?
  • 0

#22   Roomer

Roomer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 14:26

еще такой вопрос - если к одному автомату будет подключатся например 2 провода - как их подсоединять - скрутить между собой косичкой и тогда уже зажать в автомате?
  • 0

#23   ArVicBor

ArVicBor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 14:43

Два провода в автомате нормально зажимаются, если они одного сечения (или рядом). Вот 3 уже косяк. Надо искать другое решение
  • 0





Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru