бред какой-то.... на лампочку 50W 12V кабель 2,5 квадрата кидать...

если каждую лампочку отдельно к трансу подключать, то там и квадрата за глаза хватит

Yurez

я бы поставил по трансформатору 250W по центру каждой стены и каждую лампочку отдельным проводом 2х1мм запитал... и потерь не будет и проводов меньше надо

Не бред. Против математики, физики и натурных результатов не попрешь.

Считаем вариант подключения звездой без запаса/с запасом: до первой лампочки - 3.5м. Расстояние между лампочками - 4.5м/4=1.125м, с учетом провисания и изгибов - 1.2-1.3м.

До 1 - 3.5м - 1/1.5мм2. (по потерям)

До 2 - 4.8м - 1.5/1.5мм2,

До 3 - 6.1м - 1.5/2.5мм2.

До 4 - 7.4м - 2.5/2.5мм2.

До 5 - 8.7м - 2.5/4мм2.

Итого без запаса

1.0мм2 - 3.5м

1.5мм2 - 10.9м.

2.5мм2 - 16.1м.

Итого с запасом

1.5мм2 - 8.3м

2.5мм2 - 13.5м.

4.0мм2 - 8.7м.

В результате применение 2.5мм2 дает уход от проводов разного сечения. Потери для пятой лампочки в расчетах с запасом равны 4.1%, что превышает потери с запасом, но меньше допустимых потерь. Поэтому считаем это сечение применимым.

Выигрыш от применения зоопарка сечений такой мизерный, что игра не стоит свеч.

Да, трансформаторы можно разбросать по потолку, но там может быть затруднен доступ для осмотра и/или замены. Расположение их группой в одном месте, что и сделано, более предпочтительно. К тому же в данном, конкретном случае "(трансы не перенесешь), сечение добавить в принципе возможно"

Изменено пользователем Взводатор

с такими расчетами для розеток надо кабель минимум 10 квадрат кидать :)в реале лампочка 4-5 ампер потребляет.... на кой ей 25-и амперный кабель???а трансформаторы отлично влезают в отверстия для лампочек и так же их можно достать.

Взводатор
(изменено)

В данном случае расчет ведется ПО ПОТЕРЯМ!!! И такие сечения получаются из за низкого напряжения питания, поскольку потери расчитываются ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ.

Для розеток: Выберите http://users.iptelecom....wiresel.html - Расчет нагрузочной способности проводника заданного сечения: 2.5мм2, "Лампа, ТЭН 230В" -

с запасом - максимальная мощность нагрузки 4КВт, ток 17.5А, максимальная длина трассы - 48.3м.

Без запаса - 5.8КВт, 25А, 33.8м.

Для двигателей (стиралки, кондиционеры) параметры, конечно, будут другие. Считайте уже самостоятельно.

Изменено пользователем Взводатор
  • 4 недели спустя...

Это какие такие прецеднты?! А волосы на головах шевелятся скорее от сотовых базовых. :)

Какие? :)Свет включают на первом этаже коттеджа и прекращается приём на ТВ-антенну на крыше 3 этажа.Или, сосед включает вечером свет в одной из комнат, а у нашего перестаёт управлять светом автоматика на X10 (а фильтры на входе в квартиру стоят !!!)Или, (ну это уже про шевелящиеся волосы :lol:), послушай автомобильное радио рядом с работающим Дюралайтом.
  • 4 месяца спустя...

СДРАСТЕ.Повесил одну галогеновую лампу на 220в (в туалете). Провисела долго, может и дальше бы работала, но стала плавиться (белая пластмасса), пришлось снять. Не подскажите почему, она начала плавиться? :ph34r: СПАСИБО.

Дык температура у галогенки какая.

т.е. они всегда плавятся. Видимо в натяжной потолок они не подайдут. <_<

Всем здравствуйте. Вот решил поделиться своим опытом использования галогенок. Делал ванную 2,5м х 1,5м, высота до фальш-потолка 2,5м. Использовал лампы 12в в целях безопасности. Установлено 4 лампы Osram мощностью 35Вт с углом пучка 60 градусов, один трансформатор на 160Вт. Лампы подключены звездой проводом 2,5 мм2 (какой был :rolleyes: ). Длины проводов 2 по 50см и 2 по 1.8 м соответственно. перед монтажом гипсокартона фальш-потолка попробывал включить просто воткнув лампочки в патроны без монтажа их в светильники. Понравилось. Сделал потолок и остальную отделку. Результаты:1) Установил светильники, воткнул лампочки и ... был разочарован. Освещенность отличная, но только на уровне ниже 2 метров от пола. Потолок темный.Вышел из положения заменой открытых светильников на светильники с рассеивателями. В принципе нормально, но нижний свет все-равно не помешал бы. (Это лично мои ощущения).2) Радиопомехи действительно имеют место быть :(, и довольно сильные. Постоянно слушаю приемник на ДВ/СВ. При включенном свете практически ничего не слышно. Помеха идет не по питанию. Подключал приемник от батарейки - результат тот-же.Некоторые знакомые жалуются на сильные помехи при приеме УКВ и телевидения внезапно появляющиеся и пропадающие.Кто-нибудь знает как бороться с помехами? Хочу поставить на выходе транса входной фильтр от компьютерного БП.

Фильтр на входе транса скорее всего ничего не даст,так как электронный транс сам создает помеху и если ставить фильтр,то на выходе и высокочастотный.

Так я и собираюсь ставить на выходе. В компьютерном БП на входе ставится высокочастотный фильтр. Так вот его я и хочу поставить на выходе транса для лампочек.

В компьютерном БП на входе ставится высокочастотный фильтр. Так вот его я и хочу поставить на выходе транса для лампочек.

Попробуй, нам расскажешь.Есть ещё вериант. Если у тебя так чётко прослеживаются наводки, в экспериментальных целях поиграй длиной кабеля от транса до ламп и его сечением.По идее, чем короче "антенна", тем слабее излучение.На твоём "стенде" сразу будет виден результат.

По идее, чем короче "антенна", тем слабее излучение.

В этой же ванне висит полочка с зеркалом со встроенными светильниками и трансом (готовая продавалась). Мощность ламп не смотрел, но скорее всего 15-20 ватт, длина проводов не более 30 см. Так вот фонит эта штука лишь немного меньше чем основной свет.

Кто-нибудь знает как бороться с помехами? Хочу поставить на выходе транса входной фильтр от компьютерного БП.

вариантов не много меняйте трансформаторы на обмоточныелибо на каждый импульсник на выходе ВЧ мост и емкость на 500мкФ
  • 1 год спустя...
Grisha2x2

подскажите пожалуйста нужно 6 точечных светильников в подвесной потолок(220! для меня трудны эти все трансформаторы), 1) какое сечение провода выбрать, и по какой схеме подключать?2) обязательно кабель укладывать в гофру?

Аникей Сковородкин

1) какое сечение провода выбрать, и по какой схеме подключать?2) обязательно кабель укладывать в гофру?

1) 1,5мм2, параллельно2) желательно

Аникей,а как же экономия и т.п.? Смотря какая мощность ламп и как будут подключены,то может и 0,75 квадрата хватить за глаза. :P

Grisha2x2,озвучь мощность ламп и набросай схему как собираешься подключать.

Grisha2x2

вот схема потолка, думаю от распай коробки бросить один кабель на угловые лампы и один на 3 лампочки что в доль стены, лампы присмотрел галогенки от 220, мощностью 30W и все это дело на трех клавишный выключатель, какой кабель взять?

post-42153-1273657403_thumb.jpg

При таком подключении хватит и 0,75 кв. А трехклавишник зачем,тут двухклавишный напрашивается.

post-9894-1273667974_thumb.jpg

Аникей Сковородкин

Аникей,а как же экономия и т.п.? Смотря какая мощность ламп и как будут подключены,то может и 0,75 квадрата хватить за глаза

Это ваше любимое ПУЭ - меньше 1,5мм2 низзя :)
Grisha2x2

трех клавишный это еще на дуралайт одну кнопку, а люстра по центрк на диммере стоит

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки