Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
* * * * - 1 Голосов

Комутация в щитке. Проверьте пожалуйста!


Сообщений в теме: 78

#1   fomins

fomins
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 04 Апрель 2010 - 12:08

Уважаемые спецы, проверьте и скажите пожалуйста, правильно сделана комутация в щитке или нет.Заранее благодарен.С уважением...

Прикрепленные изображения

  • Kbd76Qnk6V - Размер 187,98К, Загружен: 1131

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Аникей Сковородкин

Аникей Сковородкин
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Апрель 2010 - 15:42

Вроде всё пучком.
  • 0

#3   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 042 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 04 Апрель 2010 - 15:49

Коммутация правильная.По самой схеме - полистайте форум,тут много подобного обсуждалось.
  • 0

#4   fomins

fomins
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 04 Апрель 2010 - 15:55

Спасибо за ответы. Форум смотрел. Конкретно меня интересовала комутация нейтрального провода.
  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 04 Апрель 2010 - 23:55

меня интересовала комутация нейтрального провода

что бы не запутаться в нулях - подписывайте какой от куда (а не просто N)
  • 0

#6   fomins

fomins
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 19 Февраль 2013 - 23:26

Нашёл таки свою тему, чтобы в чужой не мусорить.Вопрос собственно такой.Чем заменить отсутствующие в щитке автоматы, чтобы небыло зияющих дыр.Есть наверное какие то для этого "болванки". Как они называются и как выглядят, а то не знаю даже как в гугле забить, чтобы поглядеть на них.
  • 0

#7   vasilich.l

vasilich.l
  • Offline
  • Мастера
  • мотающий на ус
  • PipPipPipPip
  • 08-Апрель 09
  • 624 сообщений
  • 162 спасибо
  • Тула
  • 5

Отправлено 19 Февраль 2013 - 23:35

Гугли "заглушка в электрощиток"
  • 0

#8   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 20 Февраль 2013 - 08:32

Бери лучше качественные типа Леграна. Наши, типа Рувинила, делают из хреновой пластмассы - ни вида, ни нормального вставления.Если на этапе сборки щита, некоторые производители сразу льют заглушки в крайних позициях лицевой панели (первая и последняя), если автоматов мало - не нужно их отдельно вставлять.
  • 0

#9   fomins

fomins
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 20 Февраль 2013 - 17:31

А есть какие нибудь. чтобы на дин-рейку устанавливались?У сестры проблем нет со стандартными заглушками, у неё я щиток АВВ поставил, а у меня VI-CO стоит, туда эти не подошли.В моём щитке стояли литые, от производителя, но я их выломал, а потом оказалось, что вводной и пожарное нужно в подъезд перенести и получились дыры.Я на это безобразие уже смотреть не могу.Если ничего не найду, то придётся напильником работать и подгонять....
  • 0

#10   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 20 Февраль 2013 - 18:01

чтобы на дин-рейку устанавливались?

Легранд раньше делал нечто подобное. Как сейчас не знаю. Если будет надо могу каталожный номер посмотреть, так как ещё пара коробок на складе валяется. А вообще эти заглушки бывают разные, с чуть разными размерами. Раз АББ-шные не подошли, то может другие попробовать? Ну или крышку взять на Ваш бокс непрозрачную :)
  • 0

#11   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 21 Февраль 2013 - 07:00

Я на это безобразие уже смотреть не могу.

Варианты есть. Во-первых Багис подсказал поискать заглушки разных производителей (ВиКо-шные мне не попадались), бывают 1 поз , бывают 0,5 поз. Вариант второй - просто добавить автоматов, т.е. группы разбить по-мельче, если кабели позволяют, либо просто для удобства добавить вместо того вводного 2 поз. выключатель нагрузки ВН (удобнее обесточивать разом весь щиток), либо поставить там напр. тоже реле напряжения - это всё если нужно сделать доп. сервис для работы со щитом. Ну и просто аккуратно заклеить крайние пустые позиции белой клеящей лентой, скажем в два слоя (остаются боковины от всяких наклеек), там у Вико как раз такой плавный заход поверхности к автоматам... Лента конечно не совсем корректно, типа горючая :), но я думаю в данном случае это не критично. ;) Для особых маньяков (а у нас такие есть!) предлагается самому сделать заглушку из соотв. по горючески и цвету пластмассе, и вклеить в панель. Вариант перехвата возле продавца этих щитков покупателя, желающего панель на все позиции, и обмена с ним панелями - для маньяков другого рода.
  • 0

#12   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 21 Февраль 2013 - 10:53

вводной и пожарное нужно в подъезд перенести

С вводным ладно, а узо зачем понадобилось переносить? Может обратно вернуть, а вместо вводного ВН поставить, как советовал bagayama. И всё, проблема решена :)
П.С. А возвращаясь к заглушкам на динрейку, выглядит это дело так -

DSC02990 - Размер 394,33К, Загружен: 413
DSC02991 - Размер 489,41К, Загружен: 522
DSC02992 - Размер 315,91К, Загружен: 497

fomins,
Скрытое содержимое:
а хотите я Вам эти заглушки вышлю. Вам же надо совсем чуть-чуть. Пара-тройка держателей и самих заглушек считанные сантиметры. Для Вас, я это сделаю с превеликим удовольствием :)

  • 0

#13   vasilich.l

vasilich.l
  • Offline
  • Мастера
  • мотающий на ус
  • PipPipPipPip
  • 08-Апрель 09
  • 624 сообщений
  • 162 спасибо
  • Тула
  • 5

Отправлено 21 Февраль 2013 - 11:16

bagayama
Вариант второй - очень изящное решение! И выглядит лучше заглушек, и функционал несёт. Класс!
  • 0

#14   fomins

fomins
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 21 Февраль 2013 - 18:39

Bagis, огромное спасибо за душевный порыв.
Я очень не люблю напрягать людей, мне как то от этого не по себе, поэтому вынужден вежливо (на сколько это возможно) отказаться от Вашего предложения.
Не обижайтесь, это мои тараканы...
Насчёт набивания щитка другими автоматами я думал, просто не знал что туда ещё заснуть, чтобы внутри не переделывать.
Короче надумал вместо пожарного УЗО поставить УЗМ, а вместо вводного автомата (на его место) - двухполюсник на 16А.
Будет дежурная розетка возле щитка.
  • 0

#15   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 21 Февраль 2013 - 19:37

fomins, да вообще не проблема, было бы предложено :)

Будет дежурная розетка возле щитка.

Так может тогда прямо на динрейку в щитке её воткнуть? Правда она на 2.5 поста...

SN016 - Размер 19,34К, Загружен: 395

П.С. Обычно проблема как раз обратная - всё что нужно не влезает, а у Вас воно как :D
  • 0

#16   fomins

fomins
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 21 Февраль 2013 - 20:21

Обычно проблема как раз обратная - всё что нужно не влезает

Я знал об этом, поэтому и не пытался всё уместить на двенадцать мест, а взял двадцать четыре. Запас......
  • 0

#17   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 21 Февраль 2013 - 20:44

а можно световые индикаторы наличия фазы ещё воткнутьбудет нарядно :)
  • 0

#18   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 22 Февраль 2013 - 06:47

взял двадцать четыре. Запас......

Наш человек! :)

будет нарядно

можно звонок ещё поставить.
  • 0

#19   electrik-rostov

electrik-rostov
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Февраль 13
  • 6 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 28 Февраль 2013 - 16:37

И мишура тогда ещё)
  • 0

#20   fomins

fomins
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 07 Август 2013 - 02:24

Вздумалось вдруг сестре духовой шкаф поставить и варочную панель, вместо газовой плиты, когда уже щиток укомплектован. 

Вот теперь думаю как его теперь перетрясти.

Какая мощность у духовых шкафов? Хотел в инете глянуть, а там таких сведений нет, только класс энергопотребления А

Сейчас на кухне две розеточные группы:

10А - (стиралка)

16А - (СВЧ, холодильник, вытяжка, эл. поджиг, ТВ и розетки над столом)

Можно без особых проблем сделать три розеточные группы по 10А или к существующим ещё группу на 6А добавить (только один автомат доставить), вот только не знаю хватит ли этого на всё.


  • 0

#21   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 07 Август 2013 - 07:21

Духовки разные, с разным набором функций. Но 16 ампер, обычно, на неё хватает. А вот с учётом варки, того что есть, скорее всего, не хватит. Разве что варка будет маленькая, на одну-две комфорки.А что конкретно Вы имеете ввиду говоря про возможность без проблем из двух групп сделать три?
  • 0

#22   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 650 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 132

Отправлено 07 Август 2013 - 07:40

Духовка обычно 3-3,2 кВт.

А вот варочные поверхности бывают 1-фазные? И какова их мощность?


  • 0

#23   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 07 Август 2013 - 12:52

да он варочную наверное газовую имел в виду, она дешевле 

а духовой лучше электрический - но они не меньше 2,5кВт 10А это мало, а 16 в самый раз

и --- главное чтобы шланг газовый не касался духовки


  • 0

#24   fomins

fomins
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 07 Август 2013 - 14:25

да он варочную наверное газовую имел в виду

 

Точно так. дом то газифицирован, чо добру пропадать. 

главное чтобы шланг газовый не касался духовки

 

Там эти девайсы разнесены будут. Газ в правом углу, а стиралка и духовой шкаф в левом.

А что конкретно Вы имеете ввиду говоря про возможность без проблем из двух групп сделать три?

 

[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;background-color:rgb(245,249,253);] В щитке стоит УЗО на 40А, на нём два автомата по 16А висят и на 25А, на нём два по 10А. Из автоматов два неприкасаемых на 10А (кондей) и на 16А (розетки гостиная и салон), остальные можно как то перебрасывать и что то добавлять, чтобы духовку впихнуть.[/color]

[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;background-color:rgb(245,249,253);]Короче сейчас вот что имеем:[/color]

[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;background-color:rgb(245,249,253);] [/color]

Прикрепленные изображения

  • Схема щитка - Размер 108,03К, Загружен: 427

  • 0

#25   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 07 Август 2013 - 14:30

Значит ещё один кабель прокинуть не проблема? Тогда всё просто: новый кабель и его на ещё один автомат на 16А после 40-го узо. Усё, Шеф, дело сделано :) 


  • 0

#26   fomins

fomins
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 07 Август 2013 - 14:34

Мимо УЗО, напрямую?


  • 0

#27   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 650 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 132

Отправлено 07 Август 2013 - 14:43

УЗО на кондей так необходимо?

Если можно обойтись, то на него 16 А и кабель на духовку. Сомневаюсь, что духовка и стиралка будут одновременно работать.


  • 0

#28   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 042 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 07 Август 2013 - 14:50

Я за вариант Манула, кондей без УЗО вполне обойдется.


  • 0

#29   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 07 Август 2013 - 15:32

Мимо УЗО
Почему мимо, после узо на 40. Вернее даже после двух узо на 40 :)
  • 0

#30   fomins

fomins
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 07 Август 2013 - 17:34

Если кондей можно и мимо УЗО пустить, то тогда так сгодиться?

 

Прикрепленные изображения

  • Схема щитка копия - Размер 121,17К, Загружен: 351

  • 0





Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru