Комутация в щитке. Проверьте пожалуйста!

Оценить эту тему:

В теме 79 сообщений

Уважаемые спецы, проверьте и скажите пожалуйста, правильно сделана комутация в щитке или нет.Заранее благодарен.С уважением...

post-40814-1270372074_thumb.jpg

Изменено пользователем fomins
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Коммутация правильная.По самой схеме - полистайте форум,тут много подобного обсуждалось.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо за ответы. Форум смотрел. Конкретно меня интересовала комутация нейтрального провода.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

меня интересовала комутация нейтрального провода

что бы не запутаться в нулях - подписывайте какой от куда (а не просто N)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нашёл таки свою тему, чтобы в чужой не мусорить.Вопрос собственно такой.Чем заменить отсутствующие в щитке автоматы, чтобы небыло зияющих дыр.Есть наверное какие то для этого "болванки". Как они называются и как выглядят, а то не знаю даже как в гугле забить, чтобы поглядеть на них.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гугли "заглушка в электрощиток"

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Бери лучше качественные типа Леграна. Наши, типа Рувинила, делают из хреновой пластмассы - ни вида, ни нормального вставления.Если на этапе сборки щита, некоторые производители сразу льют заглушки в крайних позициях лицевой панели (первая и последняя), если автоматов мало - не нужно их отдельно вставлять.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А есть какие нибудь. чтобы на дин-рейку устанавливались?У сестры проблем нет со стандартными заглушками, у неё я щиток АВВ поставил, а у меня VI-CO стоит, туда эти не подошли.В моём щитке стояли литые, от производителя, но я их выломал, а потом оказалось, что вводной и пожарное нужно в подъезд перенести и получились дыры.Я на это безобразие уже смотреть не могу.Если ничего не найду, то придётся напильником работать и подгонять....

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

чтобы на дин-рейку устанавливались?

Легранд раньше делал нечто подобное. Как сейчас не знаю. Если будет надо могу каталожный номер посмотреть, так как ещё пара коробок на складе валяется.А вообще эти заглушки бывают разные, с чуть разными размерами. Раз АББ-шные не подошли, то может другие попробовать? Ну или крышку взять на Ваш бокс непрозрачную :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я на это безобразие уже смотреть не могу.

Варианты есть. Во-первых Багис подсказал поискать заглушки разных производителей (ВиКо-шные мне не попадались), бывают 1 поз , бывают 0,5 поз.Вариант второй - просто добавить автоматов, т.е. группы разбить по-мельче, если кабели позволяют, либо просто для удобства добавить вместо того вводного 2 поз. выключатель нагрузки ВН (удобнее обесточивать разом весь щиток), либо поставить там напр. тоже реле напряжения - это всё если нужно сделать доп. сервис для работы со щитом.Ну и просто аккуратно заклеить крайние пустые позиции белой клеящей лентой, скажем в два слоя (остаются боковины от всяких наклеек), там у Вико как раз такой плавный заход поверхности к автоматам...Лента конечно не совсем корректно, типа горючая :), но я думаю в данном случае это не критично. ;)Для особых маньяков (а у нас такие есть!) предлагается самому сделать заглушку из соотв. по горючески и цвету пластмассе, и вклеить в панель.Вариант перехвата возле продавца этих щитков покупателя, желающего панель на все позиции, и обмена с ним панелями - для маньяков другого рода.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вводной и пожарное нужно в подъезд перенести

С вводным ладно, а узо зачем понадобилось переносить? Может обратно вернуть, а вместо вводного ВН поставить, как советовал bagayama. И всё, проблема решена :)

П.С. А возвращаясь к заглушкам на динрейку, выглядит это дело так -

post-15106-1361432878_thumb.jpg

post-15106-1361432895_thumb.jpg

post-15106-1361432911_thumb.jpg

fomins,

Скрытое содержимое:
а хотите я Вам эти заглушки вышлю. Вам же надо совсем чуть-чуть. Пара-тройка держателей и самих заглушек считанные сантиметры. Для Вас, я это сделаю с превеликим удовольствием :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

bagayama

Вариант второй - очень изящное решение! И выглядит лучше заглушек, и функционал несёт. Класс!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Bagis, огромное спасибо за душевный порыв.

Я очень не люблю напрягать людей, мне как то от этого не по себе, поэтому вынужден вежливо (на сколько это возможно) отказаться от Вашего предложения.

Не обижайтесь, это мои тараканы...

Насчёт набивания щитка другими автоматами я думал, просто не знал что туда ещё заснуть, чтобы внутри не переделывать.

Короче надумал вместо пожарного УЗО поставить УЗМ, а вместо вводного автомата (на его место) - двухполюсник на 16А.

Будет дежурная розетка возле щитка.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

fomins, да вообще не проблема, было бы предложено :)

Будет дежурная розетка возле щитка.

Так может тогда прямо на динрейку в щитке её воткнуть? Правда она на 2.5 поста...

post-15106-1361464533_thumb.jpg

П.С. Обычно проблема как раз обратная - всё что нужно не влезает, а у Вас воно как :D

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Обычно проблема как раз обратная - всё что нужно не влезает

Я знал об этом, поэтому и не пытался всё уместить на двенадцать мест, а взял двадцать четыре.Запас......
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а можно световые индикаторы наличия фазы ещё воткнутьбудет нарядно :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

взял двадцать четыре.Запас......

Наш человек! :)

будет нарядно

можно звонок ещё поставить.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вздумалось вдруг сестре духовой шкаф поставить и варочную панель, вместо газовой плиты, когда уже щиток укомплектован. 

Вот теперь думаю как его теперь перетрясти.

Какая мощность у духовых шкафов? Хотел в инете глянуть, а там таких сведений нет, только класс энергопотребления А

Сейчас на кухне две розеточные группы:

10А - (стиралка)

16А - (СВЧ, холодильник, вытяжка, эл. поджиг, ТВ и розетки над столом)

Можно без особых проблем сделать три розеточные группы по 10А или к существующим ещё группу на 6А добавить (только один автомат доставить), вот только не знаю хватит ли этого на всё.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Духовки разные, с разным набором функций. Но 16 ампер, обычно, на неё хватает. А вот с учётом варки, того что есть, скорее всего, не хватит. Разве что варка будет маленькая, на одну-две комфорки.А что конкретно Вы имеете ввиду говоря про возможность без проблем из двух групп сделать три?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Духовка обычно 3-3,2 кВт.

А вот варочные поверхности бывают 1-фазные? И какова их мощность?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да он варочную наверное газовую имел в виду, она дешевле 

а духовой лучше электрический - но они не меньше 2,5кВт 10А это мало, а 16 в самый раз

и --- главное чтобы шланг газовый не касался духовки

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
да он варочную наверное газовую имел в виду

 

Точно так. дом то газифицирован, чо добру пропадать. 

главное чтобы шланг газовый не касался духовки

 

Там эти девайсы разнесены будут. Газ в правом углу, а стиралка и духовой шкаф в левом.

А что конкретно Вы имеете ввиду говоря про возможность без проблем из двух групп сделать три?

 

 В щитке стоит УЗО на 40А, на нём два автомата по 16А висят и на 25А, на нём два по 10А. Из автоматов два неприкасаемых на 10А (кондей) и на 16А (розетки гостиная и салон), остальные можно как то перебрасывать и что то добавлять, чтобы духовку впихнуть.

Короче сейчас вот что имеем:

 

post-40814-0-56357300-1375874708_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Значит ещё один кабель прокинуть не проблема? Тогда всё просто: новый кабель и его на ещё один автомат на 16А после 40-го узо. Усё, Шеф, дело сделано :) 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мимо УЗО, напрямую?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

УЗО на кондей так необходимо?

Если можно обойтись, то на него 16 А и кабель на духовку. Сомневаюсь, что духовка и стиралка будут одновременно работать.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я за вариант Манула, кондей без УЗО вполне обойдется.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Мимо УЗО
Почему мимо, после узо на 40. Вернее даже после двух узо на 40 :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если кондей можно и мимо УЗО пустить, то тогда так сгодиться?

post-40814-0-82315800-1375886055_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты