Пробиват током...


Сообщений в теме: 20

#1   Пермяк

Пермяк
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Апрель 2010 - 16:29

При отключении напряжения в квартире, провода всё ровно бьют током. В чём дело?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 039 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 04 Апрель 2010 - 16:35

Где отключены,как отключены,какие провода? Опиши подробнее.
  • 0

#3   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 774 сообщений
  • 1582 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 126

Отправлено 04 Апрель 2010 - 16:41

При отключении напряжения в квартире, провода всё ровно бьют током. В чём дело?

Чудо :) А если серьезно - не все отключили.
  • 0

#4   Пермяк

Пермяк
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Апрель 2010 - 16:58

Дома на эл.счётчике стоят эл.пробки,я их все отключил...
  • 0

#5   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 256 сообщений
  • 1728 спасибо
  • Новочеркасск
  • 176

Отправлено 04 Апрель 2010 - 17:06

Может какая левая линия, в обход счётчика есть?
  • 0

#6   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 155 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 04 Апрель 2010 - 17:10

А сосед в замешательстве по поводу пропавшего электричества репу не чешет? Я серьезно - у нас этажом выше перепутали фазные провода и повесили их на автоматы крест-накрест
  • 0

#7   Пермяк

Пермяк
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Апрель 2010 - 17:12

Я не знаю :blink:Хрен его знает))
  • 0

#8   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 155 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 04 Апрель 2010 - 17:13

Отключите все автоматы, туда, где есть напряжение, воткните мощный потребитель и посмотрите, крутится ли счетчик.
  • 0

#9   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 256 сообщений
  • 1728 спасибо
  • Новочеркасск
  • 176

Отправлено 04 Апрель 2010 - 17:35

Всяко бывает. Я уже рассказывал тут, как прежние хозяева одной квартиры к соседскому автомату одну свою линию подкинули. Только во время ремонта с новыми владельцами это выяснилось. Было ещё. Ставил розетки-выключатели. Методом тыка определил на щитке нужные автоматы. Соответственно, в процессе работы много раз бегал включал-выключал его. Оказалось, на нем же сидела половина соседской квартиры. Подъездные щитки - не моя компетенция. Настоятельно рекомендовал им вызвать специального человека из электросетей, чтобы он исправил что надо. Где-то через полгода позвонили мне те клиенты. Какой-то глюк случился в люстре, что свежевкрученная лампочка натурально взорвалась, выключатель расплавился и заклинил в положении "вкл", а автомат на это ноль внимания :) . Как был бардак в щитке, так и остался. Заменил выключатель, ещё раз напомнил, чтобы порядок в щитке навели.Это не игрушки. Повезло им. Могли быть последствия более страшные.
  • 0

#10   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 039 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 04 Апрель 2010 - 17:40

Дома на эл.счётчике стоят эл.пробки,я их все отключил...

До счетчика должен быть рубильник или автомат в щитке,поищи.
  • 0

#11   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 04 Апрель 2010 - 23:24

При отключении напряжения в квартире, провода всё ровно бьют током. В чём дело?

а свет горит? лампу к проводам присоедините - горит?
  • 0

#12   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 256 сообщений
  • 1728 спасибо
  • Новочеркасск
  • 176

Отправлено 05 Апрель 2010 - 01:10

а свет горит? лампу к проводам присоедините - горит?

Ха! :D было у меня такое. Давно очень. Тогда ещё очень смутное представление имел о фазе и нуле. Клеил обои. Когда дошёл до розетки, вырубил в подъезде соответствующий автомат. Проверил лампочкой - не светится. Однако, когда влез в ту розетку, долбануло меня. [box] Очень не понравилось [bangry] ... Незадолго до этого в щитке электрики ковырялись, что-то там гореть собиралось. Ну и намудрили. Фазу напрямую пустили, а ноль через автомат.
  • 0

#13   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 039 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 05 Апрель 2010 - 05:23

Димпыч,ты чему учишь? При проверке отсутствия напряжения "Не допускаются пользоваться контрольными лампами" гласят правила по ОТ. :D
  • 0

#14   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 05 Апрель 2010 - 11:18

Димпыч,ты чему учишь? При проверке отсутствия напряжения "Не допускаются

ну давай всех сабак на меня вешать :) я не учу а пытаюсь выяснить чего произошло, ну не нравится лампочка - всуньте в розетку утюг (подождите и сообщите нам грелся или нет - что бы Женя не ругался) там может быть банальная наводка - она и кусает
  • 0

#15   Nexim

Nexim
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 16-Февраль 10
  • 69 сообщений
  • 22 спасибо
  • 0

Отправлено 05 Апрель 2010 - 12:04

Там скорее всего такая же система как и у меня дома до ремонта была, когда выкручиваешь пробки а отключается только ноль. Когда полез смотреть причину, то оказалось, что какой-то умник фазу прикрутил к пробке с тойже стороный где и ввод производится в нее. За то ноль правильно сделали... И проверять только индикатором или тестером. Так как без нуля ни лампочка гореть не будет, ни утюг греться.
  • 0

#16   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 039 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 05 Апрель 2010 - 15:17

Да я и не ругался :unsure: .
  • 0

#17   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 256 сообщений
  • 1728 спасибо
  • Новочеркасск
  • 176

Отправлено 05 Апрель 2010 - 20:03

...При проверке отсутствия напряжения "Не допускаются пользоваться контрольными лампами" гласят правила по ОТ.

Да ладно. Предрассудки это. :) Лампочкой-контролькой можно и нужно пользоваться. Только не для проверки отсутствия напряжения (для этого жёлтая отвертка существует :D ). А для проверки его наличия. Непонятно, для кого эти правила пишутся? Неэлектрики их по-любому не читают, даже не подозревают об их существовании. А электрики... Даже базовых, элементарных познаний в электротехнике достаточно, чтобы понять : если лампочка не светится, всё-равно долбануть может.
  • 0

#18   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 039 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 06 Апрель 2010 - 04:08

Непонятно, для кого эти правила пишутся?

Как не понятно? Для руководителей и ответственных лиц,чтобы снять с себя ответственность если что... B)
  • 0

#19   Аникей Сковородкин

Аникей Сковородкин
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 06 Апрель 2010 - 06:27

Как не понятно? Для руководителей и ответственных лиц,чтобы снять с себя ответственность если что...

Можно буду тебя цитировать, когда мне кто-нибудь что-нибудь из ПУЭ лепить будет?
  • 0

#20   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 039 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 06 Апрель 2010 - 09:03

Дык я не про ПУЭ,а про ОТиТБ :P . А если серьезно,то правила по ОТ не зря написаны и и написаны они как раз для обуздания человеческого фактора и особенно многоопытных электриков,которые уже "всё знают и умеют" и с голой жопой на электричество кидаются.Вот организационные мероприятия,там да - всё больше для отмазки руководителей.
  • 0

#21   Аникей Сковородкин

Аникей Сковородкин
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 06 Апрель 2010 - 16:25

Дык я не про ПУЭ,а про ОТиТБ . А если серьезно,то правила по ОТ не зря написаны и и написаны они как раз для обуздания человеческого фактора и особенно многоопытных электриков,которые уже "всё знают и умеют" и с голой жопой на электричество кидаются.Вот организационные мероприятия,там да - всё больше для отмазки руководителей

На самом деле это всё в комплекте должно работать, иначе в любом случае будет криво. Система должна быть, а не проявления каких-то видов правил.
  • 0