Помогите! Течет из фитинга!


Сообщений в теме: 45

#1   Chabrez

Chabrez
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 21 Апрель 2010 - 14:44

В ванной недавно (месяц назад) меняли все трубы на металлопластик. Фитинги все брали недешевые, типа Бугатти, по 200-400 руб. И вот вчера потек один фитинг (тройник). Подскажите пожалуйста, как малой кровью можно устранить течь, обязательно ли разбирать соединение и менять фитинг? Спасибо большое!P.S. И если не затруднит, отчего такое могло случиться? Делал не я, но хочется знать, все же...


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 21 Апрель 2010 - 15:39

Обычно протечки случаются на фиттингах с разрезным кольцом,т.е. тех,которые затягивают гаечным ключом, таких проблем не бывает с фиттингами под пресс от достойных производителей. Фото проблемного уч-ка приложите-точнее будет диагноз
  • 0

#3   Chabrez

Chabrez
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 21 Апрель 2010 - 15:44

Фото проблемного уч-ка приложите-точнее будет диагноз

Вечером сфоткаю, спасибо что ответили!
  • 0

#4   Chabrez

Chabrez
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 21 Апрель 2010 - 21:17

Как с работы пришел, подкрутил ключом текущее соединение, течь вроде перестало. Но фотку все равно выкладываю и вопрос не снимаю, ибо тема эта меня насторожила. Если найдете возможность, посмотрите пожалуйста!

IMG_1051 - Размер 208,37К, Загружен: 2187


  • 0

#5   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 21 Апрель 2010 - 21:23

Мои предположения оказались верными, ЭТИ фитинги и имелись ввиду ...а производитель ваших- это Valtec

" Фитинговое знакомство" (вредный совет,повторение)
Если Вы человек общительный,то фитинг с разрезным кольцом под штукатурку- надежная система,она лучше всего подойдет для скорейшего знакомства с соседями в новостройке.После замуровки этих фитингов начните с того, что запретите себе заглядывать под ванну и за унитаз и проверять, не протекают ли трубы (особенно в местах соединений). Ну, теперь успех гарантирован: капелька за капелькой вода из этих «беспризорных» фитингов будет накапливаться в перекрытиях между этажами и в один прекрасный день пробьется к соседям снизу.

В лучшем случае – в виде набухшей штукатурки в ванной комнате. Промочить все этажи (как это делают доблестные московские пожарные при тушении огня) вам вряд ли удастся, но местной популярности вы несомненно добьетесь.Скорее всего это произойдет на гор.воде.

По известному закону, знакомство произойдет ночью или в праздник, поэтому будьте всегда готовы к встрече гостей (они же – соседи снизу). Не пытайтесь спрятаться под одеяло, услышав нетерпеливые удары в дверь. Вы же этого ждали! Впустите гостей, и в ответ на их возмущенные возгласы как можно шире разведите руками и максимально правдоподобно и радостно воскликните: «Ничего не знаю, у меня все сухо!» При осмотре БУДУЩИМИ ДРУЗЬЯМИ вашего санузла участливо улыбайтесь и сочувственно вздыхайте. Предложите чаю. Предупреждаю, мизансцена будет примерно следующая: «гости» в негодовании отказываются и спешат уйти, так и не выяснив, почему их штукатурка набухла и отлетела, если у вас и впрямь «все сухо»? Тогда загадочно произнесите: «Боюсь, что полетел фитинг...» После этого – они ваши.«Ну хорошо, но нам-то что делать с этими полетевшими фитингами?» – нетерпеливо перебьет вас мрачная соседка снизу, темпераментно хрустя вашим печеньем.

Совет, ответьте, как подобает мужчине, – твердо и незамедлительно: «Прежде всего надо сообщить в домоуправление, они свяжутся со специалистами – и те наконец определят, где находится этот негодный полетевший фитинг». Все. Для первого раза достаточно. Теперь можете поговорить на отвлеченные темы, и даже (чем черт не шутит!) рискните поближе познакомиться с любительницей печенья ;)
  • 0

#6   Chabrez

Chabrez
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 21 Апрель 2010 - 21:32

Мои предположения оказались верными, ЭТИ фитинги и имелись ввиду ...а производитель ваших- это Valtec

Значит Бугатти у меня краны :) Спасибо, интересный очерк, был рад, что мне не спрятали ЭТО в стену. Но поскольку менять все - это ужос, как все-таки поступать, если течь повторится?
  • 0

#7   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 21 Апрель 2010 - 21:39

Почему это происходит: в таких резьбовых соединениях нагрузка между витками резьбы распределяется неравномерно. Первые витки резьбы, расположенные у опорной поверхности , нагружены гораздо больше, чем последующие. Теоретическими и экспериментальными исследованиями установлено, что первый виток воспринимает до 30% всей нагрузки, а самые дальние витки остаются практически не нагруженными и при тепловых расширениях этот зазор между витками резьбы и приводит к ослаблению такого соединения.Металлопластиковая труба является многослойной.Коэффициент линейного расширения алюминия и полиэтилена разный, поэтому при изменении температуры возникают продольные касательные напряжения, что приводит к расслаиванию трубы,тепловым подвижкам между витками резьбы, ослаблению затяжки и протечке ИМЕННО на таких обжимных компрессионных фитингах. На пресс-соединениях этого зазора нет ,см.фото.Остаётся только подтягивать на открытых участках...но этот момент когда нибудь заканчивается.

Прикрепленные изображения

  • post_10427_1224432521 - Размер 19,29К, Загружен: 1210
  • post_10427_1224432535 - Размер 20,46К, Загружен: 982

  • 0

#8   Chabrez

Chabrez
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 21 Апрель 2010 - 21:42

Спасибо, понял. Ну что ж, будут сильно течь, поменяю все на ПП. С ними, я думаю, такого геммороя не будет.
  • 0

#9   Рыбак

Рыбак
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Март 10
  • 503 сообщений
  • 30 спасибо
  • г.Липецк
  • 11

Отправлено 23 Апрель 2010 - 20:26

Вопрос к Chabrez. У Вас на снимке трубы подходят к тройнику не под углом в 180 гр.Это так и есть или обман зрения.Сам я перешел на мет-пласт. года 2 назад, не имея никаких навыков.Пока все в порядке , но ваши проблемы не безразличны.Пока не купил спец. нож,трубы отпиливал ножовкой и торцы выравнивал под 90 град. на точиле.
  • 0

#10   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 23 Апрель 2010 - 21:28

торцы выравнивал под 90 град. на точиле.

А фаску чем снимали ?
  • 0

#11   Chabrez

Chabrez
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 23 Апрель 2010 - 22:09

Это так и есть или обман зрения.

Это так и есть. Лажа, согласен :)
  • 0

#12   Рыбак

Рыбак
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Март 10
  • 503 сообщений
  • 30 спасибо
  • г.Липецк
  • 11

Отправлено 24 Апрель 2010 - 18:09

Фаску не снимал.Просто не знал,что надо.Единственное в чем я был уверен,что срез должен быть ровным.Все остальное методом тыка.Странно,что никого не залил до сих пор.
  • 0

#13   Chabrez

Chabrez
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 10 Май 2010 - 14:36

Как я и ожидал, потекло снова, но уже в другом месте. :xnik: Мастера (итить их) замуровали два соединения в стену (перегородку между ванной и туалетом), и одно из них потекло. Обнаружил лужу на полу ванной, и путем нехитрого обследования установил, что течет из-под плитки, за которой и скрыто это соединение. Пока что перекрыл воду и запечатал ванную (слава Богу есть второй стояк с водой на кухне). Теперь придется долбить плитку и самое плохое, что все может повториться в новом месте.Мой совет всем - не ставьте металлопласт под фитинги с разрезным кольцом ни за что! Лучше потратьтесь на более качественное соединение, сэкономьте на своем времени и нервах. Страшно подумать, что было бы, если бы меня не было дома, попал бы на конкретные бабки.
  • 0

#14   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 10 Май 2010 - 14:50

Мой совет всем - не ставьте металлопласт под фитинги с разрезным кольцом ни за что! Лучше потратьтесь на более качественное соединение, сэкономьте на своем времени и нервах.

Это есть лишнее подтверждение всему ранее сказанному в "фиттинговом знакомстве"
  • 0

#15   Рыбак

Рыбак
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Март 10
  • 503 сообщений
  • 30 спасибо
  • г.Липецк
  • 11

Отправлено 10 Май 2010 - 20:42

Не поленился-пошел посмотрел какие кольца на моих фитингах.Осмотрел весь запас.Уголки и тройники,папы и мамы.Везде разрезные кольца.И стоят ,значит,у меня точно такие в работе.Одно хорошо.НЕ стал прятать ничего под плитку.А ведь хотел.Лишь бы не потекло пока все на работе.
  • 0

#16   Angorda

Angorda
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 16 Июнь 2010 - 16:31

Подскажите пожалуйста, металопластиковая труба идет одинаковая, и под прес и под обжимные фитинги?Можно ли использовать трубу, меняя фитинги (на обжимные), если трубе 3 года?Или это сомнительная экономия?Спасибо!
  • 0

#17   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 16 Июнь 2010 - 22:23

Металопластиковая труба действительно идет одинаковая и под пресс и под обжимные фитинги .
  • 0

#18   vinsent71

vinsent71
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 06 Декабрь 2010 - 13:17

Добрый день! У меня подтекает паяный фитинг на металлопластиковой трубе (при монтаже пришлось одновременно паять два фитинга на батареи: верхний и нижний). Тот который грел первым пока грел второй фитинг под остыл и до конца не припаялся к трубе. Пробовал мастикой "холодная сварка" промазать вокруг стыка - не держит. Пробовал простым паяльником место подтекания пропаять снаружи - не помогло. :angry: Срезать не пропаянный фитинг - не выход, так как это влечет разборку других участков, покупку новых материалов, новую пайку всех узлов, в том числе и одновременную пайку этих двух фитингов на батареи и возможный повтор проблемы. Может кто подскажет дельный совет, как устранить протекание? Заранее всем спасибо.
  • 0

#19   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 06 Декабрь 2010 - 16:47

паяный фитинг на металлопластиковой трубе

1. На металлопласте фитинги бывают а) обжимными б) пресс-фитингами 2. Паяные фитинги на полипропилене (PPR). У вас какой ? Наверное, второй тип. Боюсь, что необходима полная перепайка. И еще, мне кажется, что вы "плаваете" в технологии, поэтому прежде чем перепаивать, нужно теоретически "подковаться" получше.
  • 0

#20   vinsent71

vinsent71
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 06 Декабрь 2010 - 22:41

1. На металлопласте фитинги бывают а) обжимными б) пресс-фитингами 2. Паяные фитинги на полипропилене (PPR). У вас какой ? Наверное, второй тип. Боюсь, что необходима полная перепайка. И еще, мне кажется, что вы "плаваете" в технологии, поэтому прежде чем перепаивать, нужно теоретически "подковаться" получше.

Труба, если посмотреть в разрезе, внутренний диаметр пластик, потом большего диаметра идет металлическое кольцо, сверху опять пластик. в магазине сказали, что это металлопластик. Фтинги первый или второй вид не знаю. Технология сборки простая, (теорию подсмотрел: в ванной мне сантехники трубы перекладывали) фитинг и трубу в утюг, потом друг в дружку вставляешь. Все остальные паянные соединения держат отлично.
  • 0

#21   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 06 Декабрь 2010 - 22:43

А можно фотографии увидеть ?
  • 0

#22   Mihalych

Mihalych
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Июль 06
  • 352 сообщений
  • 48 спасибо
  • Сык-тык-мык... Э... Столица Коми
  • 1

Отправлено 07 Декабрь 2010 - 09:37

А можно фотографии увидеть ?

Сударь тоже подозревает, что человек спаял металлопластиковые трубы с фитингами для полипропилена? :ph34r:
  • 0

#23   vinsent71

vinsent71
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 07 Декабрь 2010 - 18:17

А можно фотографии увидеть ?

Прикрепленные изображения

  • 5 - Размер 331,84К, Загружен: 693
  • 2 - Размер 453,32К, Загружен: 386

  • 0

#24   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 07 Декабрь 2010 - 20:29

Насколько я доверяю своим глазам, я вижу что это полипропилен (PPR). Перепаивать.
  • 0

#25   vinsent71

vinsent71
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 07 Декабрь 2010 - 20:57

Насколько я доверяю своим глазам, я вижу что это полипропилен (PPR). Перепаивать.

:blink: Может на трубу на стыке с фитингом какой-нибуть "бокситки" налить?
  • 0

#26   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 07 Декабрь 2010 - 22:02

Этот колхоз будет всецело на вашей совести. Так можно и изолентой обмотать :)
  • 0

#27   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 07 Декабрь 2010 - 23:05

vinsent71 я не силён в сим вопросе на 100 процентов ,а по сему разрешите поинтересоваться Вы что припаяли к трубе на первой фотке ,неужели "гайку" так её назовём или у меня с глазами не всё хорошо? Если с моими глазами всё нормально то нафига?
  • 0

#28   vinsent71

vinsent71
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Декабрь 2010 - 15:54

vinsent71 я не силён в сим вопросе на 100 процентов ,а по сему разрешите поинтересоваться Вы что припаяли к трубе на первой фотке ,неужели "гайку" так её назовём или у меня с глазами не всё хорошо? Если с моими глазами всё нормально то нафига?

Слева от стрелки фитинг, справа от стрелки меньшего диаметра труба, которая вставлена в фитинг и стык пропаян изнутри. Стрелка указывает на место, где подтекает вода и где я дополнительно пытался пропаять обычным паяльником. Далее в право труба впаяна в переходник. От батареи до стрелки - это все единая деталь "Фитинг".
  • 0

#29   MaksHunter

MaksHunter
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Декабрь 2010 - 19:31

Слева от стрелки фитинг, справа от стрелки меньшего диаметра труба, которая вставлена в фитинг и стык пропаян изнутри. Стрелка указывает на место, где подтекает вода и где я дополнительно пытался пропаять обычным паяльником. Далее в право труба впаяна в переходник. От батареи до стрелки - это все единая деталь "Фитинг".

Соединение с батареей должно быть демонтируемым, например с помощью американки. Как батарею демонтировать собирались в случае чего?
  • 0

#30   Римович

Римович
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Декабрь 2010 - 21:56

Течь может быть из-за плохого монтажа. При развальцовки трубы использовался не специнструмент, а простой нож. При этом заминается резинка и течь устраняется ( временно) только чрезмерным зажимом. Лучше соединение перебрать, при этом обратить внимание на разрезное кольцо. Оно должно лежать в одной плоскости