Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Оптимальный набор водоприборов в узле раздачи

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Приехал на рынок и там мне насчитали аж на 15 тыров разных блестящих железок для узла ввода (я думал обойтись максимум пятью). Сижу, чешу в затылке, насколько все это необходимо?...Потребности:1. В/К - две точки горячей и две точки холодной воды (смеситель душ и смеситель умывальника) + полоотенцесушитель (отдельная тема).2. Туалет - одна точка ХВ на унитаз.3. ГВ и ХВ - раковина, и две ХВ - посудомойка и стиральная машинка.Вроде ничего не забыл??Что есть:два 1/2 ввода, фильтры ГО (косые такие) и счетчики. Все опломбировано.Итого, предложили купить:1. Коллектор ХВ - на 6 точек, предлагают FAR 4+2 вывода 1/2 + соединительная муфта2. Коллектор ГВ - на 3 точки, тот же FAR3. Пара заглушек на коллекторы.4. Крепеж для пары коллекторов.5. Два фильтров ТО совмещенных с регуляторами давления, Hannowell, один с латунной колбой, другой со стеклянной. Самый дорогостоящий элемент.6. Два манометра 7. Накидные гайки с фтор-прокладками - 9 шт, под разводку ПП*20 труб.Такой вот пасьянс...Этот комплект как-то можно "облегчить"? Или это номинал по соотношению необходимо/достаточно/качественно???

Этот комплект как-то можно "облегчить"? Или это номинал по соотношению необходимо/достаточно/качественно???

От коллекторов можно и отказаться - моя концепция :) повторюсь :

Чаще всего в своей практике применяю совмещённую,коллекторно-последовательную схему. Считаю что классическая коллекторная система (К.С.) оправдана только для метало-пластиковых труб, а не для полипропилена или меди. К.С. изначально придумана для укладки целой трубы, без спрятанных в стены лишних соединений в штробы, без замурованных стыков-это присуще для металлопластиковой трубы, от коллектора к потребителю всего один стык на водорозетке и тот под пресс. Рассмотрим полипропилен или медный трубопровод-сколько там паянных и затем замурованных стыков при коллекторной разводке?

Нонсенс ? Конечно ! Рассмотрим вопрос по гидравлике- при одновременном включении потребителей падает давление и можно обжечься принимая душ, когда на кухне супруга включит смеситель мойки и у нас стоИт последовательная схема ? Так это же решается в последовательной схеме методом вытянутого коллектора из той же трассы,только большего диаметра, увеличением сечения основной трассы....как бы паянного тройниками коллектора. Обьясню проще.Если выбрали полипропилен или медь, тогда от ввода начинаем укладку 32ПП трубы или 22 трубы по меди при 5-7 потребителях и 25ПП трубы или 18 трубы по меди -при 3 потребителях(это касается отдельного стояка кухни) и от ПП32 идёт трасса на два потребителя ПП25 и от неё ПП20 к каждому, а по медному трубопроводу от 22 трассы - 15 труба к одному любому потребителю.

Но здесь возникает вопрос-как отсечь независимо при поломке или обслуживании приборы,не имеющие своих кранов именно в точке размещения-это смеситель ванны,встраиваемый гиг.душ или встраиваемый смеситель душкабины.Как раз этих потребителей и следует запитать от коллектора.Но если есть ещё сан.узлы в квартире, то можно и на пару часов или суток, для замены и перекрыть общие краны в ИМЕННО этот ремонтируемый С/У и пользоваться другим. Каждый раз это оговаривается индивидуально и принимается решение в зависимости от предпочтений потребителя.Большинство приборов:умывальник,кухня,W C имеют свои угловые краны на своих же водорозетках, зачем дублировать их и на коллекторе-это имелось ввиду. Лишь встраиваемые смесители не имеют такой конструктивной особенности отдельного автономного отключения при последовательном трубопроводе и чтобы их отключать,при последовательной схеме, требуется перекрывать общие краны на весь С/У.Поэтому чаще всего и монтирую СОВМЕЩЁННУЮ коллекторно-последовательную схему . От коллектора или отдельного отсекающего крана в сантехшкафу вести трассы только к смесителю ванны,гиг.душа и душ.кабины к остальным же приборам схема остаётся последовательной,через тройники. Это касаеться разводки или медью или ПП. Металлопластиком приемлима только коллеторная схема-она себя именно при металлопласте и оправдывает.При меди и ПП - считаю, что коллекторная схема квартирного водоснабжения является излишеством и это уже наработанная схема и личное мнение плюсы и минусы приводил

post-3123-1280077486_thumb.gif

Алексей Ф

Со стеклянной колбой даже Ханивеллы не рекомендую,берите тогда уж оба с бронзовыми

post-3123-1280078543_thumb.jpg

post-3123-1280078554_thumb.jpg

post-3123-1280078588_thumb.jpg

post-3123-1280078607_thumb.jpg

Tehnik-san, концепт понятен, спасибо за подробный ответ!

Применительно к моему случаю - одним вводом можно посудомойку со стиралкой пустить. Там точно краники будут. Остальные точки - от коллектора. Таким образом экономия - только на коллекторе (меньшее кол-во выводов), которую нивелирует бОльший ассортимент необходимых труб, краников и фитингов + дополнительная работа по их расчету/разметке/установке, что для меня довольно сложно.

А все остальные приборы - все равно необходимы, так?

Производители железок "правильные"?

А переваривать ввод со стояка на 3/4 (сейчас 1/2) обязательно при коллекторной разводке?

Одни вопросы... Как все неудобно с сантехникой...

Чтобы сделать разводку труб:

1. Нужно купить плитку, причем просчитать ширину, чтоб без явных огрызков на стене.

2. Чтобы положить эту самую плитку на стены - нужно купить ванну и раковину и "прислонить" их по месту, разметить первый ряд и определить положение смесителей относительно плитки.

3. Чтобы резать стены нужно полностью оформить узел раздачи горячей и холодной воды...

Ужос! Что дальше??? Но.. интересно это все :)

Алексей Ф

Со стеклянной колбой даже Ханивеллы не рекомендую,берите тогда уж оба с бронзовыми

Ого! Взял на карандаш! Спасибо!
Tehnik-san , 5 потребителей, могу ли я не используя коллектор пройти трубой 32пп и от нее 20пп на потребители?

...А все остальные приборы - все равно необходимы, так? Производители железок "правильные"?А переваривать ввод со стояка на 3/4 (сейчас 1/2) обязательно при коллекторной разводке?...

Ну, если все молчат, значит будем брать :(

5 потребителей, могу ли я не используя коллектор пройти трубой 32пп и от нее 20пп на потребители?

Таким образом и поступаю...посмотрите выше подробную "концепцию" :)

Tehnik-san, вопрос по обустройству канализации - как праввильно по стене от раковины "спустить" трубу? На уровне 550 от пола вмуровать точку, вертикально вниз трубу, поворот на 90 гр. и с требуемым уклоном до тройника в слив от ванной? Или сразу от точки до тройника прямой трубой можно? Это порядка 30 гр. получится уклон.Я совсем забыл про каналью...

Можно сразу от раковины до тройника, такой уклон разрешён СНиП 2.04.01-85*

18.2. Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая

скорость движения жидкости -------------------- скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.

В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод,

безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.

18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).

Но если будет висеть навесная тумба под раковину,тогда надо учитывать места её креплений к стене,чтобы не просверлить крепежом тумбы свои же трубы. На последнем фото можно увидеть нарисованные карандашом будущие точки крепления тумбы + сам процесс крепежа

post-3123-1280167044_thumb.jpg

post-3123-1280167068_thumb.jpg

post-3123-1280170457_thumb.jpg

post-3123-1280170483_thumb.jpg

post-3123-1280170490_thumb.jpg

Таких "капканов" в монтаже сантехники навалом.Можно собрать всю систему из надёжных материалов, но поставить всего лишь один силуминовый ниппель и затопишь соседей по самые уши

post-3123-1280168065_thumb.jpg

post-3123-1280168099_thumb.jpg

post-3123-1280168126_thumb.jpg

post-3123-1280168149_thumb.jpg

post-3123-1280168166_thumb.jpg

post-3123-1280168191_thumb.jpg

post-3123-1280168225_thumb.jpg

post-3123-1280168251_thumb.jpg

Таким образом и поступаю...посмотрите выше подробную "концепцию" :)

Я посмотрел раньше, смутило то ,что вы еще между 32пп и 20пп, 25пп пускаете. Вот я и подумал, что это обязательное условие, а мне на трех метрах водопровода не хотелось бы городить огород. Спасибо

Таких "капканов" в монтаже сантехники навалом.Можно собрать всю систему из надёжных материалов, но поставить всего лишь один силуминовый ниппель и затопишь соседей по самые уши

Вроде все втулки и переходники - латунь. Повнимательней буду. В субботу поеду покупать.Tehnik-san, в параллельной теме прозвучала фраза про внешние обратные клапаны. Какие порекомендуете?

Добрый вечер.

Купил водогрей Stiebel Eltron. С ним в комплекте идет "Предохранительный вентиль с обратным клапаном Тип 34".

В инструкции к водогрею написано, что перед этим "пред вент с ОК" надо поставить ОК?!?!?! Непонятно зачем еще один ОК?

Можно использовать этот штатный "пред вент с ОК" или надо купить ОК и хромированный автоматический / ручной предохранительный клапан FAR?

надо купить ОК и хромированный автоматический / ручной предохранительный клапан FAR

внешние обратные клапаны. Какие порекомендуете?

Чтобы клапанок внутри был латунный.
  • 5 месяцев спустя...

В результате получилось так:post-22719-1295794114_thumb.jpgpost-22719-1295794080_thumb.jpgИ каналью удалось завернуть по унитаз с минимальными потерями местаpost-22719-1295794177_thumb.jpgЧего не учел - это когда полочку соорудил по потолком (на всякий случайно падающий сверху предмет) - закрыл доступ к вытяжке.

Чего не учел - это когда полочку соорудил по потолком (на всякий случайно падающий сверху предмет) - закрыл доступ к вытяжке.

Отперфорируй ее и воздух спокойно будет подниматься через дырочки.

Манометры в Хонивел еще забабашь и слив из него организуй в каналью. Внизу у тебя вроде есть дл этого вход в нее.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.