Всем привет,Тут както обсуждали узо во всех деталях но поиск не работает по форуму...Вопрос такой - узо используют для отстрела пожарных проблем и поражения живой силы,для каких токов утечки надо брать узо если надо и то и другое?Вот тут есть 30ма и 10. Но чтоб тормознуть сердце помоему надо 25 всего. т.е. 30 ма не подходят для спасения живой силы?И еще вопрос у меня 4 отдельных ветки на комнаты и кухню + еще одна отдельная для стиралки.Стиралка занулена. Все линии на 16А автоматах. Для полного счастья я должен ставить каждой линии свое узо?Или одно на всех? И если одно УЗО то защитит ли сразу и от поражения током и от пожара?Заранее спасибо за совет.

узо используют для отстрела пожарных проблем и поражения живой силы

:lol: Хорошая формулировка.

для каких токов утечки надо брать узо если надо и то и другое?

10 или 30 мА

Но чтоб тормознуть сердце помоему надо 25 всего.

Кому-то, может быть, но для большинства - 100 мА.

И если одно УЗО то защитит ли сразу и от поражения током и от пожара?

Да, если на 10 или 30 мА. Проблема в другом, такое УЗО будет настолько чувствительным, что если на него повесить все сразу, оно может срабатывать даже на "естественную", безопасную утечку. Поэтому лучше все линии разбросать на два-три УЗО. Если же вы хотите оставить какую-либо линию без УЗО (свет, например), то для защиты от пожара нужно будет поставить общее УЗО на 100 или 300 мА.
(изменено)

Что надо повесить в качестве потребителей чтоб собрать ток утечки 30 мА?Я планировал в кухню сунуть 10 мА а три остальные комнаты посадить на 30 (все три на одно узо). Насколько рискованно в плане ложных сработок? При условии что вся электрика свеже проложенная...

Изменено пользователем andydandy

Что надо повесить в качестве потребителей чтоб собрать ток утечки 30 мА?

Нужна всего лишь проводка с не совсем целой изоляцией. Вы ее мегометром не испытывали, наверное?

Насколько рискованно в плане ложных сработок? При условии что вся электрика свеже проложенная...

На 90% все будет нормально.
(изменено)

Нужна всего лишь проводка с не совсем целой изоляцией. Вы ее мегометром не испытывали, наверное?

Я имел ввиду - чем можно создать эту "естественную", безопасную утечку на 30 мАТут както с год назад Olejonok презентовал развернутую электрическую схему с кучей УЗО. Есть у кого линк на ту ветку? Изменено пользователем andydandy

Спасибо, но нето )Там была принципиальная схема распределения нагрузок по потребителям с узами итп и просьба ее похерить. Помоему не касалось проблем щитка.Можт и не год назад а больше ... ))

узо используют для отстрела пожарных проблем и поражения живой силы,для каких токов утечки надо брать узо если надо и то и другое?

- для защиты человека от напряжения прикосновения применяются УЗО на номинал утечки 30мА и менее.- для повышения защиты от возгорания при замыкании на заземлённые части рекомендуется на вводе в дом, квартиру установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

Но чтоб тормознуть сердце помоему надо 25 всего. т.е. 30 ма не подходят для спасения живой силы?

Опасным считается ток более 50мA.

Стиралка занулена.

Это зря. Зануление нужно убрать. В некоторых случаях его применение смертельно опасно.

Для полного счастья я должен ставить каждой линии свое узо?Или одно на всех?

Для "полного счастья" - да.Если вам по барабану что при возникшей утечке обесточится вся квартира - ставте только одно общее на всю квартиру. Возможны компромисные варианты.

узо используют для отстрела пожарных проблем и поражения живой силы

это наверное в курилку потом перенести надо - но пожарные проблемы это сами пожарники и их отстреливать с помощью узо это крутовот поражать живую силу это элементарно - вытащил всё из узо и предлагаешь всем проверить его работу :D

Опасным считается ток более 50мA.

То есть, если у меня розетка на автомате 10А, то пальцы в нее можно совать смело?

пальцы в нее можно совать смело?

:D 10 А - это 10 000 мА. 10 000 мА > 50 мА, значит ток опасный.

Длительность воздействия тоже наверное важна?

А как же! 50 и 100 мА - это про длительно протекающий ток.

Это зря. Зануление нужно убрать. В некоторых случаях его применение смертельно опасно.

Про это место подробнее. Я купил стиралку недавно вызваный электрик сделал мне на щитке отдельную розетку с занулением. Иначе отказывался просто так втыкать печать в гарантию на стиралку. Я недавно закончил переразводку квартирной электрики и вывел эту разетку просто поближе к стиралке она на отдельном автомате и занулена непосредственно в щитке... В чем тут опасность зануление отвалится?Я на нее по этому и не ставил узо опасаясь проблем с гарантиями.
andydandy, если произойдет пресловутое "отгорание нуля", то при отсутствии зануления сгорит машинка, а при занулении - зануленный корпус стиралки шибанет всеми вольтами (от 220 до 380- как повезет).

Ок с прогорание нуля я понял.Как тогда решать проблему стиралки во внезаземленых квартирах?И еще, почему они ее так упорно зануляют в чем кроется опасность работы для стиралки без третьего провода вообще?

Как тогда решать проблему стиралки во внезаземленых квартирах?

Спервоначалу прочел "во внеземных картирах" :blink: Ставить УЗО, тоже защита ведь, хоть и дороже, чем третий провод кинуть.Опасность без третьего провода в том, что при возможном пробое на металлический корпус на нем, на корпусе, появится некий потенциал. При наличии заземления он уйдет в эту самую землю. Без заземления он так и будет висеть, пока ты не дотронешься до него. Тебя начнет трясти. И тут в дело вступить УЗО, которое узреет утечку через твое тело и обесточит линию. Почему упорно зануляют - не знаю. Может стараются создать видимость соблюдения правил (третий провод есть, заземляющая жила вроде пристроена, потенциал с корпуса куда-то отводится - внешне все пристойно). А может и не знают разницы между заземлением и занулением :)PS Машинка кстати будет работать и с 2, и с 3 проводами, ей без разницы. Третий провод - это забота о безопасности пользователя

Я по началу думал примерно тоже самое.Третий провод - защита человека при пробое на корпус и только... Но сиральномашиночный мастер приходивший ко мне уверял что без третьего провода навернется сама машинкаи очень быстро.Поскольку в машинках я не спец хотелось бы узнать что там может навернуться быстро без третьего провода.Или это миф и байки этих мастеров...

Ну тады не знаю... Может он опасается микроутечек на корпус, наводок и ЭМ полей, которые влияют на утонченные электронные мозги стиралки...Ты, мил человек, подожди, пока доктора придут и грамотно все растолкуют, я-то тут мою, убираю, пылесошу ©(Блин, а самому интересно стало, с чего это она вдруг без третьего провода наипнется, да еще и очень быстро. У меня вон уже лет 12 работает, 2 раза наворачивалась - ремень рвался, но и только)

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.