Здравствуйте.Я в электрике на уровне новичка, подскажите, пожалуйста. Хочу сделать следующее:- Есть три отдельные зоны освещения в потолке, например зона 1, 2 и 3.- Есть три отдельных датчика движения (1, 2 и 3 соответственно), каждый из которых включает свою зону освещения.- Каждую зону освещения можно включить отдельным выключателем (1, 2 и 3 соответственно), при этом датчик движения срабатывать не будет, если освещение включено.- Как я понимаю, до этого все не сложно. А вот теперь самое интересное: Все три зоны освещения можно одновременно включить и выключить еще одним выключателем (переключателем) из трех разных мест в коридоре, при этом датчики движения при включенном освещении срабатывать не должны.Такое возможно? Если да, то как?Заранее, спасибо...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все просто. Сначала на каждую линию освещения монтируется по датчику. Потом в параллель контактам каждого датчика ставятся обычные выключатели. И потом в параллель этим же контактам подключаются контакты контактора, управляемого импульсным реле, на которое можно повесить хоть три управляющие кнопки, хоть десять :) Схема во вложении. Она без номеров и обозначений выводов, потому как это зависит от конкретных марок датчиков движения, контактора и импульсного реле. Также у некоторых импульсных реле кнопка вешается не на ноль, а на фазу.Эта схема отвечает вашему техзаданию, но в ней есть недостатки, например, если свет включен кнопкой, завязанной на импульсное реле, то манипуляции освещением с помощью раздельных выключателей станут возможны только после отключения импульсного реле. То есть если включить свет общей кнопкой, то выключить его можно будет тоже только общей кнопкой, а до того - щелкай - не щелкай раздельными выключателями, толку не будет. Чтобы реализовать совсем хороший алгоритм, понадобятся выключатели, управляемые многофункциональным реле, либо по радиоканалу, либо по слаботочке, либо с помощью PLC, по линии 220 Вольт, но это уже будет стоить на порядок дороже.

post-41678-1286604928_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Именно что запросил можно и без реле.Надо чётче прописать условия, в каких комбинациях выключателей как себя должен вести свет (все варианты прописать), тогда и будет окончательный ответ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Именно что запросил можно и без реле.

Это было бы здорово, но у меня просто ничего в голову не приходит. Может намекнете? Главная проблема - развязка отдельных и общих выключателей, никак не могу сообразить, что с этим сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А если вместо трех выключателей и реле вот эту схемку "прилепить"? - https://homemasters.ru/...z-treh-mest/

Вместо лампочки обмотка контактора.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вместо лампочки обмотка контактора.

Да, как вариант возможно. Скажу больше - на этом варианте выйдет экономия провода.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А если вместо трех выключателей и реле вот эту схемку "прилепить"? -  https://homemasters.ru/...z-treh-mest/

Вместо лампочки обмотка контактора.

Буду вам очень благодарен, если вы поясните эту схему для человека, не сведущего в электрике.

Share this post


Link to post
Share on other sites

То есть по схеме начерченной Chabrez-ом вопросов нет? :)

Там над схемкой (по ссылке) все написано. Используется два переключателя (по краям) и один перекрестный переключатель (в центре). И как раз можно включить-выключить свет из трех мест, как Вам и надо. Всё это дело я и предложил использовать вместо трех выключателей и реле на схеме Chabrez-а.

Share this post


Link to post
Share on other sites

То есть по схеме начерченной Chabrez-ом вопросов нет? :)

Там над схемкой (по ссылке) все написано. Используется два переключателя (по краям) и один перекрестный переключатель (в центре). И как раз можно включить-выключить свет из трех мест, как Вам и надо. Всё это дело я и предложил использовать вместо трех выключателей и реле на схеме Chabrez-а.

Схема понятна. Как я понимаю, это схема для выключения освещения из трех мест. Мне не понятно, как в эту схему "приладить" выключатели (переключатели) для каждой группы освещения отдельно и датчики движения. Edited by bobroff

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет, это как раз эту схему я предлагаю приладить к схеме Chabrez-а с датчиками и выключателями. Рисую плохо, но надеюсь смысл поймете -

post-15106-1286542497_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет, это как раз эту схему я предлагаю приладить к схеме Chabrez-а с датчиками и выключателями. Рисую плохо, но надеюсь смысл поймете -

post-15106-1286542497_thumb.png

Огромное спасибо, буду изучать, разбираться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Огромное спасибо, буду изучать, разбираться.

У меня там на схеме фаза с нулем перепутаны, если что :) Остальное все правильно, не беспокойтесь ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Огромное спасибо, буду изучать, разбираться.

bobroff, Вы спасибо-то Chabrez-у нажмите. Ведь это он всю схему придумал и нарисовал.

У меня там на схеме фаза с нулем перепутаны...

Я заметил, но решил что тут это не принципиально. Подумал что так ты решил чуток провода сэкономить :) Или считаешь что лучше поменять?

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня там на схеме фаза с нулем перепутаны, если что :) Остальное все правильно, не беспокойтесь ;)

Как раз хотел про это написать. Сначала подумал, что я совсем ничего не смыслю в электрике, когда увидел что на СВ с двух сторон фаза подходит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

увидел что на СВ с двух сторон фаза подходит.

:P О, точно, еще один косяк. Прямо даже неудобно. Прилагаю исправленную схему.

Или считаешь что лучше поменять?

Ну да, ноль на выключателе это не по фэншую.

post-41678-1286562475_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
bobroff, чётко сформулируй, чего ты хочешь. Типа, дай подробный алгоритм твоих переключений. Только исходя из этого, возможно нарисовать тебе правильную схему желаемого.

Share this post


Link to post
Share on other sites

bobroff, чётко сформулируй, чего ты хочешь. Типа, дай подробный алгоритм твоих переключений. Только исходя из этого, возможно нарисовать тебе правильную схему желаемого.

Вроде нарисовали уже, но напишу еще раз.

Есть 3 лампочки, 3 выключателя, 3 переключателя, 3 датчика движения.

1. 3 датчика движения включают и выключают 3 лампочки, каждые группы работаю раздельно, например датчик 1 включает лампочку 1 и т.д.

2. 3 выключателя включают и выключают 3 лампочки, каждые группы работаю раздельно, например выключатель 1 включает лампочку 1 и т.д. Когда выключатель в положении ВКЛ - датчик движения это лампочки не срабатывает, т.к. свет этой лампочки уже горит.

3. 3 переключателя их разных мест включают и выключают все 3 лампочки вместе. Например, переключателем 1 включаются все лампочки, а переключателем 2 или 3 - выключаются. Когда свет на всех лампочка горит, их датчики движения не срабатываю, т.к. они уже включены, а их выключателе их не включают, т.к. они и так уже включены.

Вроде понятно все описал...

Edited by bobroff

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chabrez Bagis вы уверены что всё будет работать??? у меня получается либо коротышь либо фаза с двух сторон :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chabrez Bagis вы уверены что всё будет работать??? у меня получается либо коротышь либо фаза с двух сторон :)

поясните, где именно?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chabrez Bagis вы уверены что всё будет работать??? у меня получается либо коротышь либо фаза с двух сторон :)

Да, вначале косяк был, но на последнем варианте Chabrez вроде все поправил. Или ещё где ошибка есть?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Our picks

    • Мангал своими руками
      Хочу сделать сам мангал. Высокий - метр в высоту. Кто может опытом поделиться?

      • 66 replies
    • Выбор металлической двери
      Собираюсь стальную дверь ставить, вот хочу спросить на что обратить внимание при выборе металлической двери. Кое что в инте собрал, но информация лишней не бывает.Сразу замечу, что дверь внутреннего открывания.

      • 305 replies
    • Выбираем ручной инструмент
      Назрела необходимость купить набор нормальных отверток. Крест (плоская), большие и маленькие, длинные, короткие и т.дКакую фирмУ посоветуете ?

      • 67 replies
    • Штукатурка стен
      Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф... В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи... Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.

      • 1,918 replies
    • Приспособа для нарезания плитки
      Давненько я сюда ничего не добавлял. 

      Предисловие почему именно так , а не с помощью станка.

      Во первых я не совсем уверен что так называемый мокрый плиткорез справится с этой задачей,  причем я уверен что дешевый точно не справится, а дорогой скажем так от 50т.р. может справится, а может и нет.

      Поэтому с такой ромашкой  я отказался от покупки дорогого станка  ибо работа не окупит такие затраты, а дешевый хлам не нужен.

      А значит работаем старым способом, проверенным и дешевым.

      В общем то у меня есть плиткорез, не самый плохой, он успешно справлялся с различными задачами,  но с этим керамогранитом вышла проблема.  Он (керамогранит) совершенно не управляемо отламывается по линии реза,  может четко ломанутся,  а может в сторону стрела уйти.  Вторая проблема это очень хрупкая  прям как стеклянная поверхность,  даже за роликом могут идти сколы. Алмазная чашка также может оставлять сколы  даже от легкого прикосновения.  Говорить про алмазный диск вообще не приходится,  поверхность после него в зазубринах и сколах, это к тому что не всякий водяной плиткорез справится с такой задачей. 

        • Like
      • 9 replies
    • Выбор замка для входной двери (металлической)
      Прошу совета по замкам для стальных дверей. Что лучше. И чем.

      • 145 replies
    • Ремонт старой трещиноватой стяжки
      Досталась в работу старая убитая хрущёвская  трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы  сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся.

        • Like
      • 87 replies
    • Шпаклевание гипсокартона
      Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

      • 494 replies
  • Google рекомендует

×
×
  • Create New...