free

Всем добрый день и с новым годом! Проблемма такая: в праздники утеплил лоджию. Пирг получился такой: парапет в 1 кирпич, 50мм пенополистерола на пластиковых грибках, пенофол 10мм на двустороннем скоче, обрешетка 20мм на дюбелях (120мм) сквозь весь пирог в кирпич. Когда температура упала до -15 на шляпках появился конденсат. Вроде не течет, но шляпки влажные... На сколько это критично? Сверху собираюсь обшивать ГВЛом, затем обои под покраску... Так же заложил трассу под кондей и ребята, когда бурили парапет, сказали, что кирпич в нем насквозь влажный, т.е. во всей толще кирпича... стружка при бурении от него, как мокрый красный песок... При -15 на лоджии держится температура +14 градусов...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sprayer

когда бурили парапет, сказали, что кирпич в нем насквозь влажный, т.е. во всей толще кирпича...

Это нормальный эффект при таком утеплении,но это очень неправильно. Я уже устал об этом трещать на форуме.Утепляться можно только снаружи,причём всем домом!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
free

А если замазать шляпки герметиком и проклеить скочем? Поможет или нет? Естественно кирпич от этого не высохнет... Мне нужно тольк устранить влагу внутри помещения.. кирпич был мокрый еще до утепления..

Изменено пользователем free

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Phoenix

Утепляться можно только снаружи,причём всем домом!

+1.Если оставлять так, как у Вас, то надо крепить утеплители на клей, а не на метизы. Обрешетку надо крепить к полу, потолку и подоконнику (если деревянная, то при помощи монтажных пластин и уголков), а не к уличной стене. Тогда и не будет мостиков холода. Но в целом, утепление должно быть снаружи. Внутреннее утепление помогает хуже и негативно влияет на конструкцию в целом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sprayer

А если замазать шляпки герметиком и проклеить скочем? Поможет или нет? Естественно кирпич от этого не высохнет... Мне нужно тольк устранить влагу внутри помещения.. кирпич был мокрый еще до утепления..

Это не поможет и влагу вы не устраните никак.Я приведу простой пример.Мы только что закончили ремонт в нескольких помещениях на пищевом производстве.Там была такая ситуация что сырели подоконники и низы откосов,ну и само помещение требовало ремонта .Ранее в этих помещениях были большие окна,проёмы которых заложили кирпичём,и поставили маленькие окошки ,там сейчас склад и окна фактически и не нужны,но толщина несущих стен около 60 см,а проёмы заложили в один кирпич,изнутри типа утеплили ватой,до толщины несущих стен.Так вот мы разобрали эту конструкцию,там вата вся чёрная,она берёт в себя не водяные пары как кому то покажется,а она берёт в себя конденсат,от более тонкой кирпичной стены,примыкающей к более прогретой толстой несущей стене т.е мост холода конкретно там ,и та тонкая стена промёрзшая насквозь,потому что совсем изолирована от тепла.То же самое происходит и на утеплённых лоджиях.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lightwall

Конденсат от низкой температуры и большой влажности воздуха.Заглубите шляпки поглубже в дерево,просушите феном эти углубления ,заделайте силиконом ,что бы не было доступа воздуха и все будет нормально .Перестанут плакать :D на обрешотку дополнительно можно положить полоски вспененного полимера(под ГВЛ).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

Говорить о том, что утеплять можно только снаружи, по крайней мере не корректно. Согласен, что снаружи эффективнее, но и только.

А пример приведённый Sprayerом говорит не о том что нельзя утеплять изнутри, а о том что там было всё неправильно сделано.

В подтверждении возможности утепляться изнутри можно привести положительный пример olejonok

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lightwall

Согласен полностью ,потому как там не было гидроизоляции и вата напиталась конденсатом,с пенопластом такого бы не случилось и точка росы была бы не в стене ,а в пенопласте .Ясно дело ,что снаружи лучше утеплять ,но кто ж позволит в не частном доме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

мне не нравится идея с одного сайта, клепать к стене бруски а между ними утеплитель во первых целая куча саморезов с стену воткнута дерево и эппс совершенно разные теплоизоляторы, дерево ещё может и намокать утеплять изнутри конечно не правильно, снаружи лучше, но есть пару моментовлоджия на верхних этажах или ещё где, то других вариантов просто нету другой момент, зависит от типа помещения к примеру дачный домик который не отапливается постоянно, если он утеплен изнутри то быстро прогреется, если снаружи то сначало будут прогреваться стены а потом до утеплителя дойдет, короче значительно дольше вообще тема тонкая из без предварительных расчетов дать 100% результат ни кто не сможет, можно лишь подстраховаться делая с запасом

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sprayer

В подтверждении возможности утепляться изнутри можно привести положительный пример olejonok

Там всё то же самое на самом деле,просто разбирать никто не захочет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
free

Там всё то же самое на самом деле,просто разбирать никто не захочет.

+1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

Там всё то же самое на самом деле,просто разбирать никто не захочет.

Классная отмаза.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

В подтверждении возможности утепляться изнутри можно привести положительный пример olejonok

Спасибо.

Вторая зима - полет нормальный. Прежняя зима было до минус 38 по Цельсию. Сейчас зима помягче.

Осталось только шпаклевка-малярка (когда и все помещения будут к этому готовы).

Утеплил и поставил откосы в этом году:

ext_b143cb250cdcbc1047a5620c9d4ca778.gif

Наконец-таки купил притаранил и установил подоконник (задолбался пыль каждый раз из щели выгребать) :

ext_b143cb250cdcbc1047a5620c9d4ca778.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sprayer

Классная отмаза.

Мне не зачем отмазываться,ты попробуй олежонка уговори разобрать стену до угла,и засучив рукав засунуть туда руку по локоть,пошупать там ледок,если он скажет что там всё хорошо и сухо,высолов снаружи стен лоджии нет и не будет ,тогда может я тоже поверю в силу таких утеплений. :) Шучу,я не поверю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Мне не зачем отмазываться,ты попробуй олежонка уговори разобрать стену до угла,и засучив рукав засунуть туда руку по локоть,пошупать там ледок,если он скажет что там всё хорошо и сухо,высолов снаружи стен лоджии нет и не будет ,тогда может я тоже поверю в силу таких утеплений. Шучу,я не поверю.

Я сделал двойной термос. Влажности за окном ничто не угрожает :) Слой ЭППС равнозначен 65см кладке кирпича. Высолов снаружи тоже не видно. Могу фоткнуть снаружи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

Если опустить подробностиНайдите несколько отличий.

post-40814-1294869181_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sprayer

Я про то чтобы засунуть тебе руку под твой термос,а не высунуть её в окно.Пока ГКЛ не замалярен,просто ради интереса.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

Sprayer, вопрос только в толщине внутренней стены, точнее в её равноценности по теплопроводимости внешней.

Если равноценна, то внутреннюю, можно считать капитальной и получиться будто вы утеплялись снаружи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Я про то чтобы засунуть тебе руку под твой термос,а не высунуть её в окно.

Пока ГКЛ не замалярен,просто ради интереса.

Куда именно засунуть?

Мой пирог таков (с улицы пойдем значит):

[*]Кирпичная кладка

[*]изолон фольгированный фольгой в помещение

[*]ЭППС 50мм

[*]изолон фольгированный фольгой в помещение

[*]2-3см воздушная прослойка

[*]ГКЛВ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Phoenix

Мой пирог таков (с улицы пойдем значит):Кирпичная кладкаизолон фольгированный фольгой в помещениеЭППС 50ммизолон фольгированный фольгой в помещение2-3см воздушная прослойкаГКЛВ

Олег, а где парогидроизоляция? Ай-ай-ай!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×