Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
- - - - -

Срабатывает дифавтомат


Сообщений в теме: 16

#1   eric

eric
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Февраль 2011 - 07:07

доброго времени суток! электрик установил счетчик и автоматы, все подключил. работало нормально, но где-то через неделю после установки время от времени начал срабатывать дифавтомат (при мне были сработки - в этот момент горели только люминисцентные лампы по 20 Вт каждая; в разных случаях включено было от 2 до 5 ламп). а так сработка дифавтомата происходит когда меня нет. в квартире не живу (доделываю ремонт, мелочи остались), нагрузки никакой нет (ни холодильника, ничего). в чем может быть проблема?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 053 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 04 Февраль 2011 - 08:45

Может быть бракованый дифавтомат или где то косяк в проводке.
  • 0

#3   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 04 Февраль 2011 - 09:35

А почему земля, вместо того, чтобы соединяться через шину, замотана в скрутку?
  • 0

#4   eric

eric
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Февраль 2011 - 10:27

в моем доме нет земли вообще. поэтому пока замотана изолентой. летом буду отдельно ввод с ВРУ к себе тянуть

Может быть бракованый дифавтомат или где то косяк в проводке.

а как определить что он бракованный? и как найти косяк в проводке (в чем он может быть)? проводку вел сам, старался аккуратно: в гофротрубе под ГКЛ. вообще у меня постоянно скачет напряжение (дому 40 лет).
  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 04 Февраль 2011 - 10:43

да потому что земли там в помине нет и ноль наладом (судя по проводам ) дышит
  • 0

#6   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 04 Февраль 2011 - 10:45

да потому что земли там в помине нет

Я так и подумала, но тогда зачем вообще ее скручивать-то?
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 04 Февраль 2011 - 10:53

ну я скручиваю что бы не мешали, хотя замечание верное - провода желто зелёные между собой не соеденены???? и как они в розетках? (куда приходят)
  • 0

#8   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 04 Февраль 2011 - 10:57

eric, для начала попробуй определить, на каком автомате проводка не в порядке - оставь включенным каждый по очереди и вычислишь, из-за какого срабатывает. Это если дело в проводке, а не в дифе.
  • 0

#9   eric

eric
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Февраль 2011 - 11:03

в розетках желто-зеленые провода подсоединены. может их отсоеденить и тоже в изоленту?
но нагрузки все-равно никакой нет в данный момент.
может мне тогда пока поставить вместо дифавтомата обычный вводной автомат, пока себе новый ввод не сделаю?

eric, для начала попробуй определить, на каком автомате проводка не в порядке - оставь включенным каждый по очереди и вычислишь, из-за какого срабатывает. Это если дело в проводке, а не в дифе.

я попробую проверить, но долго буду проверять - он хаотично по времни срабатывает, с 23 декабря как мне поставили щиток - он срабатывал 7 раз. было за неделю 3 раза, две недели вообще не срабатывал (я там бываю каждый день). последняя сработка была в этот вторник, то бишь 1 февраля.
  • 0

#10   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 04 Февраль 2011 - 11:23

в розетках желто-зеленые провода подсоединены.

лучше отсоедините, а в щитке просто заизолированы или скручены?
  • 0

#11   K!mm

K!mm
  • Offline
  • Прорабы
  • Монтёр
  • PipPipPipPip
  • 25-Апрель 09
  • 870 сообщений
  • 152 спасибо
  • пИстония
  • 1

Отправлено 04 Февраль 2011 - 11:53

в розетках желто-зеленые провода подсоединены.

Согласен с dimp, исполнение неудачное, когда выводы земли соединены, но не заземлены, будет земля на одном приборе -> получишь землю на всех приборах в квартире, на которые установлены розетки с землей...
  • 0

#12   eric

eric
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Февраль 2011 - 13:01

лучше отсоедините, а в щитке просто заизолированы или скручены?

в щитке каждый провод земли в изоленте и потом их тоже в изоленту все вместе замотал
  • 0

#13   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 04 Февраль 2011 - 13:08

ну хоть так, всё равно лучше от розеток пока отсоеденить
  • 0

#14   maintech710

maintech710
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Январь 11
  • 17 сообщений
  • 4 спасибо
  • Челябинск
  • 0

Отправлено 04 Февраль 2011 - 13:56

Было такое - два раза ездил за 100 км из-за дифа. Проверил линию мегоометром, сопр. изоляции 2 Мом в порядке.
По словам хозяина напряжение скачет. Замерил - 242!, вторым прибором -240!
Настоятельно посоветовал хозяину вызвать местную аварийку на ТП.
Диф (кстати ЭКФ) заменил на 2-х полюсный автомат. Похоже не дружат его электронные мозги с таким напряжением.
В вашем случае как вариант 2-х полюс. атомат +УЗО. Если вводной на 25А, то групповые 2шт хотя бы на 20А - иначе некрасивая ерунда получается.
Что касается желто-зеленых соплей - не совсем понял в чем опасность? Как пишет наш коллега из Украины любитель системы ТТ - статика и емкостные токи в подобных случаях смертельно опасны и трупы можно складывать штабелями?
Насчет статики сомневаюсь :huh: Емкостные токи? В квартире уложено несколько км. кабельных сетей напряжением 6кВ и выше?
Если ошибаюсь - поправьте , опишите реальные случаи.
  • 0

#15   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 05 Февраль 2011 - 01:20

зря насчет статики сомневаешься, долбит только в путь :) пару раз щелкнеи в третий вы сами не захотите
  • 0

#16   Ilun

Ilun
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 417 сообщений
  • 169 спасибо

Отправлено 05 Февраль 2011 - 10:17

Если нет возможности померить сопротивление изоляции мегомметром, то методом исключения по очереди от трех линий отсоединяете провода от автоматов и нулевой планки. Еще временно подключить желтые земли по очереди ко входу УЗО на нулевой контакт. Возможно тогда УЗО сразу сработает на утечку, если где-то земля имеет утечку на фазный или нулевой провод.
  • 0

#17   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 07 Февраль 2011 - 09:10

насчет статики

Вот насчёт статики, но в другом контексте. Скажем ходишь ты весь синтетический, шоркаешься и при прикасании к большому железу приличная искра заставляет тебя взрагивать. А вот если твоя искра искра от статики бьёт в проводник под током без изоляции, а стоишь ты на земле? Долбанёт тебя до кучи 220 по пробитому высоким статическим напряжением каналу или нет? Краски конечно сгущаю, если бы на земле стоял статика бы стекла, но вот чисто теоретически...
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных