Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
eric

Срабатывает дифавтомат

Рекомендуемые сообщения

eric

доброго времени суток! электрик установил счетчик и автоматы, все подключил. работало нормально, но где-то через неделю после установки время от времени начал срабатывать дифавтомат (при мне были сработки - в этот момент горели только люминисцентные лампы по 20 Вт каждая; в разных случаях включено было от 2 до 5 ламп). а так сработка дифавтомата происходит когда меня нет. в квартире не живу (доделываю ремонт, мелочи остались), нагрузки никакой нет (ни холодильника, ничего). в чем может быть проблема?

http://www.imagepost.ru/i...DSC00503.JPG

http://www.imagepost.ru/i...DSC00504.JPG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Может быть бракованый дифавтомат или где то косяк в проводке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

А почему земля, вместо того, чтобы соединяться через шину, замотана в скрутку?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
eric

в моем доме нет земли вообще. поэтому пока замотана изолентой. летом буду отдельно ввод с ВРУ к себе тянуть

Может быть бракованый дифавтомат или где то косяк в проводке.

а как определить что он бракованный? и как найти косяк в проводке (в чем он может быть)? проводку вел сам, старался аккуратно: в гофротрубе под ГКЛ. вообще у меня постоянно скачет напряжение (дому 40 лет). Изменено пользователем eric

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

да потому что земли там в помине нет и ноль наладом (судя по проводам ) дышит

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

да потому что земли там в помине нет

Я так и подумала, но тогда зачем вообще ее скручивать-то?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

ну я скручиваю что бы не мешали, хотя замечание верное - провода желто зелёные между собой не соеденены???? и как они в розетках? (куда приходят)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha
eric, для начала попробуй определить, на каком автомате проводка не в порядке - оставь включенным каждый по очереди и вычислишь, из-за какого срабатывает. Это если дело в проводке, а не в дифе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
eric

в розетках желто-зеленые провода подсоединены. может их отсоеденить и тоже в изоленту?

но нагрузки все-равно никакой нет в данный момент.

может мне тогда пока поставить вместо дифавтомата обычный вводной автомат, пока себе новый ввод не сделаю?

eric, для начала попробуй определить, на каком автомате проводка не в порядке - оставь включенным каждый по очереди и вычислишь, из-за какого срабатывает. Это если дело в проводке, а не в дифе.

я попробую проверить, но долго буду проверять - он хаотично по времни срабатывает, с 23 декабря как мне поставили щиток - он срабатывал 7 раз. было за неделю 3 раза, две недели вообще не срабатывал (я там бываю каждый день). последняя сработка была в этот вторник, то бишь 1 февраля.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

в розетках желто-зеленые провода подсоединены.

лучше отсоедините, а в щитке просто заизолированы или скручены?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

в розетках желто-зеленые провода подсоединены.

Согласен с dimp, исполнение неудачное, когда выводы земли соединены, но не заземлены, будет земля на одном приборе -> получишь землю на всех приборах в квартире, на которые установлены розетки с землей...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
eric

лучше отсоедините, а в щитке просто заизолированы или скручены?

в щитке каждый провод земли в изоленте и потом их тоже в изоленту все вместе замотал

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

ну хоть так, всё равно лучше от розеток пока отсоеденить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
maintech710

Было такое - два раза ездил за 100 км из-за дифа. Проверил линию мегоометром, сопр. изоляции 2 Мом в порядке.

По словам хозяина напряжение скачет. Замерил - 242!, вторым прибором -240!

Настоятельно посоветовал хозяину вызвать местную аварийку на ТП.

Диф (кстати ЭКФ) заменил на 2-х полюсный автомат. Похоже не дружат его электронные мозги с таким напряжением.

В вашем случае как вариант 2-х полюс. атомат +УЗО. Если вводной на 25А, то групповые 2шт хотя бы на 20А - иначе некрасивая ерунда получается.

Что касается желто-зеленых соплей - не совсем понял в чем опасность? Как пишет наш коллега из Украины любитель системы ТТ - статика и емкостные токи в подобных случаях смертельно опасны и трупы можно складывать штабелями?

Насчет статики сомневаюсь :huh: Емкостные токи? В квартире уложено несколько км. кабельных сетей напряжением 6кВ и выше?

Если ошибаюсь - поправьте , опишите реальные случаи.

Изменено пользователем dimp

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

зря насчет статики сомневаешься, долбит только в путь :) пару раз щелкнеи в третий вы сами не захотите

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если нет возможности померить сопротивление изоляции мегомметром, то методом исключения по очереди от трех линий отсоединяете провода от автоматов и нулевой планки. Еще временно подключить желтые земли по очереди ко входу УЗО на нулевой контакт. Возможно тогда УЗО сразу сработает на утечку, если где-то земля имеет утечку на фазный или нулевой провод.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

насчет статики

Вот насчёт статики, но в другом контексте.Скажем ходишь ты весь синтетический, шоркаешься и при прикасании к большому железу приличная искра заставляет тебя взрагивать. А вот если твоя искра искра от статики бьёт в проводник под током без изоляции, а стоишь ты на земле? Долбанёт тебя до кучи 220 по пробитому высоким статическим напряжением каналу или нет?Краски конечно сгущаю, если бы на земле стоял статика бы стекла, но вот чисто теоретически...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    •  

       В этот раз не выдержанная 40-летняя стяжка, а вполне свежая, прошлого года. Но ещё более страшная и кривая, чем в 1-м сезоне.
      Кое-что из моих самодельных приспособ можно увидеть. Хватит букв. Смотрим кино.

       

       

        • Нравится
      • 2 ответа
    • Нескольким людям я обещал рассказать о своей эпопее с заменой стяжки на кухне.
      Профи, местным и залетным, огромная просьба – дальше не читайте. Целее будет психика и матерный лексикон сэкономите для более подходящего случая  
      Все описанное ниже сделано с кучей нарушений всех мыслимых и немыслимых правил, а потому не может быть руководством к действию, рекомендацией делать именно так и уж тем более гарантией, что на выходе все будет отлично.

        • Нравится
      • 5 ответов
    • Всем привет! Здесь много обсуждалось способов сборки массивной доски, теперь есть еще один, возможно, лучший.
      Предлагаю поучаствовать в обсуждении придуманного моей командой способа сборки массивной доски на скобы (по принципу экопола www.ekopol.ru но для любой доски)
      Скоба металлическая, подпружиненная, т.е. доски будут стянуты друг к другу что позволяет говорить о возможном отсутствии щелей и скрипа.

      • 23 ответа
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Нравится
      • 186 ответов
    • думаю какой плинтус на линолеум кластьто ли пластиковый, то ли деревянный, то ли еще какой...у меня провода по периметру кухни, раньше были принтуса широкие белые как короб для проводов - сейчас таких нети еще непонятно как крепить - на жидкие гвозди, гвоздями в бетон деревянные вбивать или сверлить - пластиковый дюбель и в него саморезсверлить бетон сверлить тяжковаши мнения парни

      • 129 ответов
    • Покажу свою мебель, которую я сделала из дерева лично своими руками, включая резьбу. Помещение кухни у меня маленькое и такой уголок меня спасает - здесь поместилась вся моя чайно-кофейная история, а в сундуке, который служит скамейкой,  хранятся кастрюли.
      Сейчас я спроектировала остальное пространство кухни, нижние шкафы заказала в мебельной фирме, а верхние буду делать сама, продолжая тему кантри стиля.

        • Нравится
      • 43 ответа
×