доброго времени суток! электрик установил счетчик и автоматы, все подключил. работало нормально, но где-то через неделю после установки время от времени начал срабатывать дифавтомат (при мне были сработки - в этот момент горели только люминисцентные лампы по 20 Вт каждая; в разных случаях включено было от 2 до 5 ламп). а так сработка дифавтомата происходит когда меня нет. в квартире не живу (доделываю ремонт, мелочи остались), нагрузки никакой нет (ни холодильника, ничего). в чем может быть проблема?

http://www.imagepost.ru/i...DSC00503.JPG

http://www.imagepost.ru/i...DSC00504.JPG

А почему земля, вместо того, чтобы соединяться через шину, замотана в скрутку?

(изменено)

в моем доме нет земли вообще. поэтому пока замотана изолентой. летом буду отдельно ввод с ВРУ к себе тянуть

Может быть бракованый дифавтомат или где то косяк в проводке.

а как определить что он бракованный? и как найти косяк в проводке (в чем он может быть)? проводку вел сам, старался аккуратно: в гофротрубе под ГКЛ. вообще у меня постоянно скачет напряжение (дому 40 лет). Изменено пользователем eric

да потому что земли там в помине нет и ноль наладом (судя по проводам ) дышит

да потому что земли там в помине нет

Я так и подумала, но тогда зачем вообще ее скручивать-то?

ну я скручиваю что бы не мешали, хотя замечание верное - провода желто зелёные между собой не соеденены???? и как они в розетках? (куда приходят)

eric, для начала попробуй определить, на каком автомате проводка не в порядке - оставь включенным каждый по очереди и вычислишь, из-за какого срабатывает. Это если дело в проводке, а не в дифе.

в розетках желто-зеленые провода подсоединены. может их отсоеденить и тоже в изоленту?

но нагрузки все-равно никакой нет в данный момент.

может мне тогда пока поставить вместо дифавтомата обычный вводной автомат, пока себе новый ввод не сделаю?

eric, для начала попробуй определить, на каком автомате проводка не в порядке - оставь включенным каждый по очереди и вычислишь, из-за какого срабатывает. Это если дело в проводке, а не в дифе.

я попробую проверить, но долго буду проверять - он хаотично по времни срабатывает, с 23 декабря как мне поставили щиток - он срабатывал 7 раз. было за неделю 3 раза, две недели вообще не срабатывал (я там бываю каждый день). последняя сработка была в этот вторник, то бишь 1 февраля.

в розетках желто-зеленые провода подсоединены.

лучше отсоедините, а в щитке просто заизолированы или скручены?

в розетках желто-зеленые провода подсоединены.

Согласен с dimp, исполнение неудачное, когда выводы земли соединены, но не заземлены, будет земля на одном приборе -> получишь землю на всех приборах в квартире, на которые установлены розетки с землей...

лучше отсоедините, а в щитке просто заизолированы или скручены?

в щитке каждый провод земли в изоленте и потом их тоже в изоленту все вместе замотал
(изменено)

Было такое - два раза ездил за 100 км из-за дифа. Проверил линию мегоометром, сопр. изоляции 2 Мом в порядке.

По словам хозяина напряжение скачет. Замерил - 242!, вторым прибором -240!

Настоятельно посоветовал хозяину вызвать местную аварийку на ТП.

Диф (кстати ЭКФ) заменил на 2-х полюсный автомат. Похоже не дружат его электронные мозги с таким напряжением.

В вашем случае как вариант 2-х полюс. атомат +УЗО. Если вводной на 25А, то групповые 2шт хотя бы на 20А - иначе некрасивая ерунда получается.

Что касается желто-зеленых соплей - не совсем понял в чем опасность? Как пишет наш коллега из Украины любитель системы ТТ - статика и емкостные токи в подобных случаях смертельно опасны и трупы можно складывать штабелями?

Насчет статики сомневаюсь :huh: Емкостные токи? В квартире уложено несколько км. кабельных сетей напряжением 6кВ и выше?

Если ошибаюсь - поправьте , опишите реальные случаи.

Изменено пользователем dimp

зря насчет статики сомневаешься, долбит только в путь :) пару раз щелкнеи в третий вы сами не захотите

Если нет возможности померить сопротивление изоляции мегомметром, то методом исключения по очереди от трех линий отсоединяете провода от автоматов и нулевой планки. Еще временно подключить желтые земли по очереди ко входу УЗО на нулевой контакт. Возможно тогда УЗО сразу сработает на утечку, если где-то земля имеет утечку на фазный или нулевой провод.

насчет статики

Вот насчёт статики, но в другом контексте.Скажем ходишь ты весь синтетический, шоркаешься и при прикасании к большому железу приличная искра заставляет тебя взрагивать. А вот если твоя искра искра от статики бьёт в проводник под током без изоляции, а стоишь ты на земле? Долбанёт тебя до кучи 220 по пробитому высоким статическим напряжением каналу или нет?Краски конечно сгущаю, если бы на земле стоял статика бы стекла, но вот чисто теоретически...

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.