При малом переходном сопротивлении и в сети tn-c оно сработает в случае замыкания фазы на корпус.

Т.е. в качестве бонуса от установки УЗО я получу кучу ложных срабатываний и сплошную нервотрепку?

Почему ложных? Если сработало УЗО значит есть где-то ослабленная изоляция, но тока утечки недостаточно для срабатывания теплового или электромагнитного расцепителей автоматического выключателя. А если есть утечка, значит есть напряжение на металлических частях прибора, что может иметь печальные последствия.

Почему ложных?

Из-за отсутствия нормального заземления в доме и утечек на "ноль" могут быть срабатывания?Ценники на хорошие УЗО не совсем гуманны, поэтому зеленое земноводное во мне пытается посчитать финансовую разницу от установки ради тестирования или установки для нормального функционирования.

Могут, но работать оно будет кмк неполноценно. Объясняю почему: в трехпроводных сетях открытые проводящие части оборудования присоединяются к защитному проводнику (РЕ) и в случае повреждения изоляции часть тока фазного проводника (L) возвращается к нейтрали источника не по рабочему нулю (N), а по защитному проводнику, что приводит к неравенству тока в L и N и срабатыванию УЗО. К тому же УЗО защищает от прямого прикосновения к токоведущим частям: при касании провода, через тело человека в землю к нейтрали источника начинает протекать ток, который также приведет к неравенству тока в L и N и срабатыванию УЗО. В двухпроводных сетях (в которых PE и N объединены на всем протяжении) от замыканий фазы на корпус узо не спасет, а вот от поражения током при прикосновении к такому корпусу сработает раньше, чем величина тока, проходящего через тело человека превысит опасный порог.

Могут, но работать оно будет кмк неполноценно. Объясняю почему: в трехпроводных сетях открытые проводящие части оборудования присоединяются к защитному проводнику (РЕ) и в случае повреждения изоляции часть тока фазного проводника (L) возвращается к нейтрали источника не по рабочему нулю (N), а по защитному проводнику, что приводит к неравенству тока в L и N и срабатыванию УЗО. К тому же УЗО защищает от прямого прикосновения к токоведущим частям: при касании провода, через тело человека в землю к нейтрали источника начинает протекать ток, который также приведет к неравенству тока в L и N и срабатыванию УЗО. В двухпроводных сетях (в которых PE и N объединены на всем протяжении) от замыканий фазы на корпус узо не спасет, а вот от поражения током при прикосновении к такому корпусу сработает раньше, чем величина тока, проходящего через тело человека превысит опасный порог.

Димп сказал то же самое, но короче:

узо нормально работает и без земли (для нашей страны :D ) только мы считаем, что это НОРМАЛЬНО, нас ударило током но мы остались живыми :huh: если была бы земля узо срабатывает не дожидаясь удара током

Еще короче: с землей отключится само и не тряхнет и не убьет, без земли не отключится само, тряханет, но не убьет.
(изменено)

В двухпроводных сетях (в которых PE и N объединены на всем протяжении) от замыканий фазы на корпус узо не спасет

30мА ток относительно небольшой. При фазе на корпус УЗО не сработает только если прибор на резиновых ножках или резиновом коврике и вообще ничего не касается. По факту какой нибудь контакт с окружающим миром обычно есть и оно начинает периодически срабатывать. Люди ругаются, просят починить... нет не прибор, конечно. УЗО. :) Изменено пользователем Levent
  • 3 недели спустя...

начни с схемы щитка - зачем нам гадать что куда у тебя идёт?

А где её взять то?
  • 7 месяцев спустя...

Всем доброго времени суток. Проблема в чем, имеется квартира в доме 47 года постройки, вся алюминиевая проводка будет заменяться на медь, усиленно изучая форум, параллельно накидал схему эл.щитка. Поскольку ни разу электрику не делал, мог допустить ошибки. И ещё, хотелось бы услышать совет профессионала, как надо чтоб было гуд) 

Вводной ставим перед счётчиком (номинал 40А на вашей совести). Нарисовано вместо вводного кстати УЗО.УЗО, как я понял 30мА? Если без размахов, то пойдёт одно на квартиру (но учитывай, при срабатывании обесточит всю квартиру полностью, и розетки и свет - это может быть неудобно).Номиналы автоматов на розетки ставте 16А (если конечно сами розетки не 10А).На проточник я б поставил автомат 20А. По духовому шкафу надо знать мощность - отсюда номинал автомата.

А какой номинал вводного автомата на квартиру сейчас? Что-то смущают меня такие мощности в доме 47 года постройки. Модернизация электросети в доме уже была?

А почему 40А вводной на моей совести будет? Просто я пока электрику с трудом понимаю, хочу разобраться. Спасибо за советы, переделал, теперь выглядит вот так, если что поправьте пожалуйста  Мощности я думаю невысоки в нашем доме. Насчет модернизации проводки, хз, неизвестно. К сожалению номинал входного автомата в квартиру тоже не знаю, знаю что он выглядит как на фото: чёрный, страшный)) Фото не мое, т.к. нет доступа к подъездному щитку

К сожалению номинал входного автомата в квартиру тоже не знаю...

А вот это надо узнать, чтоб потом проблем не огрести.После автомата на 10А можно использовать кабель с сечением жилы 1.5 мм (4 автомат), после 16А - 2.5мм(6 автомат)

А почему 40А вводной на моей совести будет?

Потому что мощность, выделенная на квартиру, ограничивается вводным автоматом. Его самовольно менять на более высокий нельзя.Смотрите, что у вас в щите (автоматы, проводка) и желательно фото. А уже потом определяетесь с составом и номиналом всей требухи квартирного щита.Иначе подобная самовольная переделка грозит вам и окружающим серьезными неприятностями.

Вот, добрался до щитка в подъезде и увидел это: Провода до квартиры медь, в квартире алюминий, но будет заменяться на медь, как правильно выстроить схему? Помогите, люди добрые)))

(изменено)

Я буду банальным, но вам необходима модернизация электросети подъезда (дома).Пробка ваша на 25 А. Но наверняка раньше там стояли пробки много меньшего номинала.Что посоветовать в этой ситуации. Конечно необходимо знать сечение подводящих проводов, как минимум, чтобы определиться с номиналом вводного автомата, которым можно с разрешения соответствующих "органов" заменить пробки. Ну явно не более 20А. И то с натяжкой. Уж больно старовата проводка.

Изменено пользователем melden

Ок, узнаю сечение. Блин, как схему сделать тогда? Какие автоматы ставить? Какое УЗО? Даже если вводный выключатель поставить на 25А.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 94 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.