Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
douce

заземление в частном доме

Рекомендуемые сообщения

douce

Уважаемые специалисты! Помогите! Меняю проводку в старом доме. Встал вопрос заземления. Возможно ли использовать в качестве очага заземления скважину глубиной 17 м, диаметром порядка 30см. Оголовок скважины представляет собой металлический короб глубиной 80см и размерами 80х80см в плане (полностью утоплен в землю). Если возможно, то как лучше это сделать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vovanfun

нет нельзя....

делайте по людски, а то сами себя шарахнете водичку набирая...!....

Забивале в землю арматуру - штыри по 3 метра и таких штуки 4 между каждым расстояние 1 метр. Получится у вас из земли будет торчать 4шт - по 5см выступая из земли, на них наваривает еще один прут из той же таки арматуры и делаете вывод для того чтоб можно было прикрутить шайбой провод к этой конструкции!

Пару месяцев назад такое делал! Теперь холодильничек у тещи в частном доме током не бьются! ;)

Будьте аккуратны при работе со сваркой, используйте индивидуальные средства защиты.... А при подключении заземления из розеток все повытягивайте а то будете проводником, шарахнет нормально!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Алексей Ф

В этом случае нужно паралельно организовать и громоотвод.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

штыри по 3 метра и таких штуки 4 между каждым расстояние 1 метр.

а давай уточним :) штыри от 2м и чем длиннее тем лучше, минимум это 3 штыря, а вот расстояние не менее 1,2м

Получится у вас из земли будет торчать 4шт - по 5см выступая из земли

а зачем им торчать??? - что бы спотыкаться?

douce

одним из этих штырей используйте скважину, надо ещё 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
douce

То есть можно использовать арматуру, ну скажем 20-25мм? Не обязательно делать из уголка рамку в виде треугольника 3х3х3м, вкапывать на метр в землю и приваривать к вертикальным уголкам по 3м. длиной, которые вкопаны еще глубже? (описание этой конструкции я в какой-то статье видел). Как вообще понять, сколько мне нужно стержней, какой длины и т.д.?

P.S. заранее всем СПАСИБО за ответы!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

надо - не менее 3х "штырей" между ними не менее 1,2м обваренные полосой (любым железом :) ) не обязательно треугольникомдлинна этих "штырей" от 2м и больше (чем больше тем лучше)у тебя труба скважины целых 17м

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
douce

17 метров глубина скважины. Скважина набрана несколькими трубами, соединения резьбовые. Так что можно наверное эту трубу считать непрерывной.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ремонтник2010

В заземдении соединения должны быть заварены во избежания всяких окислений и т д (контакт пропадает в таком случае) и к треугольнику что у вас получился ,полоса (что идёт в дом на щиток) должна быть тоже приварена ,а вот к другому концу(он в щите)вы прикручиваете провод заземления (делаете отверстие и болтиком с гровером закручиваете).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
douce

А какой провод взять? (диаметр)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Как вообще понять, сколько мне нужно стержней, какой длины и т.д.?

Вообще это всё расчитывается. В любое время года и в любую погоду сопротивление всего заземляющего устройства не должно превышать заданной величины. В зависимости от вашей ситуации, оно будет от 4 Ом до ненормируемого (повторное, не по ВЛ).Зависит сопротивление от площади контакта заземлителя с грунтом, от сухости почвы в этом месте, от кислотности её, от уровня промерзания грунта в зимний период, от качества соединений элементов заземлителя и т.д.Есть соотв. таблицы для каждого региона.В вашем случае нужно сделать не хуже, а значит если без расчёта, то с явным запасом.Специально я расчётами не занимался, но проглядывая чужой для Московской области прикидывал что мне нужно забивать что-то три 4-х метровых 45мм уголка в заглублённой канаве около полуметра и соотв всё это обваривать мет полосой.Примеры расчётов можно поискать в Интернете.Обсадная труба относится к естественным заземлителям и её можно использовать в качестве одного из элементов заземляющего устройства.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ремонтник2010

Провод на заземление не должен отличаться от проводов что идут на фазу и ноль .Меньше быть не должен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
douce

то есть от вводных проводов? если на вводе 10мм2, то и на заземление такой же?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ремонтник2010

К розеткам от коробок должны идти провода одного диаметра -ну там тройной провод на 2,5 допустим,а от коробки и до коробки можно и больше диаметром .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vovanfun

а давай уточним :) штыри от 2м и чем длиннее тем лучше, минимум это 3 штыря, а вот расстояние не менее 1,2м

а зачем им торчать??? - что бы спотыкаться?

douce

одним из этих штырей используйте скважину, надо ещё 2

Я брал средние значение, так как не зная местности и почвы это высчитывается индивидуально, но значение должно быть более определенного сопротивления (см.выше)

Зачем торчать? Ну а приварить к ним общую соединяющую арматуру как? яму можно выкопать а можно приварить и забить до конца!!!

Теперь про колодец - использовать можно НО знаю два случая из жизни, когда колодец начинал биться током после того как его официально признавали штырем, решать человеку, но лишний штырь по-мойму забить проще!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ремонтник2010

На вводе сделайте все одинаковые (ноль,фаза ,земля),а дальше то они у вас раскидываются по дому и сечение то соответственно будет уменьшаться(вы же 10 мм не зажмёте в розетку).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
douce

На вводе сделайте все одинаковые (ноль,фаза ,земля),а дальше то они у вас раскидываются по дому и сечение то соответственно будет уменьшаться(вы же 10 мм не зажмёте в розетку).

Спасибо! ) я и имел в виду кабедь до распределительного щита.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vovanfun
:rolleyes: вам уже много людей советов по-надавало, можете просто по-нажимать у кого советы понравились кнопку "!Спасибо"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ремонтник2010

Тогда у вас в щит идёт фаза и ноль вашего диаметра (ну какой он там у вас есть),и в этот же щит идёт полоса от заземления(если щит металлический-то вы его этой полосой и заземляете-прикручиваете полосу к щиту ,а можно и приварить)полоса толщиной мм 3 и шириной сантиметра 2(20 -25 мм) или какая там у вас есть -можно и толще и шире.Если щиток пластмассовый то заземляющий провод надо в него завести так-Полосу довести до щитка ,но не до конца и к ней прикрутить ваш провод (такой же как фазный и нулевой),а вот этот провод идёт уже в щит и на его конце клемная колодка с кучей зажимов или винтов(рейка).Ну как то так вот .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Levent

Начните с того - зачем вам заземление и какой (откуда) у вас ввод. Воздушка? Кабель? Длина? Ситуация будет заметно отличаться.Если вы обязаны делать повторное заземление на вводе по каким-либо причинам, например - у вас ввод с воздушки то в таком качестве труба не пойдет и ПУЭ, глава 1.7.102, вам в помощь. Если нет - и вы просто решили себя дополнительно обезопасить - конечно пойдет, как и любой другой естественный заземлитель.Что вы должны сделать - так это выравнимание потенциалов и приличную ГЗШ (главную заземляющую шину), на которую должны собрать всю землю, что сможете: вводной ноль, броню кабеля (если есть), обвязку металлоконструкций, ввод ХВС и ГВС до вводной задвижки (если вдруг есть),всю землю от щитов в здании, в общем - что сможете.По соединениям - сварка, болты, наконечники под пресс.По грозозащите - не путайте человека. Цеплять его к ГЗШ и на то же заземляющее устройство просто нельзя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Нескольким людям я обещал рассказать о своей эпопее с заменой стяжки на кухне.
      Профи, местным и залетным, огромная просьба – дальше не читайте. Целее будет психика и матерный лексикон сэкономите для более подходящего случая  
      Все описанное ниже сделано с кучей нарушений всех мыслимых и немыслимых правил, а потому не может быть руководством к действию, рекомендацией делать именно так и уж тем более гарантией, что на выходе все будет отлично.

        • Нравится
      • 5 ответов
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
    •  

       В этот раз не выдержанная 40-летняя стяжка, а вполне свежая, прошлого года. Но ещё более страшная и кривая, чем в 1-м сезоне.
      Кое-что из моих самодельных приспособ можно увидеть. Хватит букв. Смотрим кино.

       

       

        • Нравится
      • 2 ответа
    • думаю какой плинтус на линолеум кластьто ли пластиковый, то ли деревянный, то ли еще какой...у меня провода по периметру кухни, раньше были принтуса широкие белые как короб для проводов - сейчас таких нети еще непонятно как крепить - на жидкие гвозди, гвоздями в бетон деревянные вбивать или сверлить - пластиковый дюбель и в него саморезсверлить бетон сверлить тяжковаши мнения парни

      • 129 ответов
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

      • 186 ответов
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Покажу свою мебель, которую я сделала из дерева лично своими руками, включая резьбу. Помещение кухни у меня маленькое и такой уголок меня спасает - здесь поместилась вся моя чайно-кофейная история, а в сундуке, который служит скамейкой,  хранятся кастрюли.
      Сейчас я спроектировала остальное пространство кухни, нижние шкафы заказала в мебельной фирме, а верхние буду делать сама, продолжая тему кантри стиля.

        • Нравится
      • 43 ответа
×