Отправлено 19 Август 2011 - 13:31

сегодня стал откручивать окуратно эту кнопку, снял крышку открутил от стены и стал иткручивать два проводка которые шли к кнопки открутил один и заработала вентеляция, пришлость все прикручивать обратно, пришли с жека и поругали ((( 1 вопрос - как демантировать правильно эту кнопку?2 если отключить электричество в щетке дома она будет работать? или нужно в общем?3 на потолке есть круглые штуки с диодами, если оставить саму кнопку то можно эти штуки на потолке удалить?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Version

Version
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 10-Март 11
  • 104 сообщений
  • 1 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 19 Август 2011 - 14:25

У меня вчера при монтаже шкафа в коридоре мы специально отсоединяли эту кнопку. Я перед этим позвонила в жэк, предупредила, что сейчас может сработать пожарка, мне сказали, что, если сработает, то вызовут людей от куда-то, чтобы ее отключить, и мне потом они (пожарники(?), не жэк, во всяком случае) выпишут штраф. При откручивании кнопки, сработала супер вентиляция и ревела прилично. Потом ее вырубили. А у нас дошла очередь до датчиков наверху, мы их отрезали, но уже ничего не срабатывало. Вчера пришел человек, чего-то поковырялся в пож.шкафу, у меня в проводах, подходящих в квартиру. Я его спросила, как работает эта кнопка. Я думала, что она от дыма срабатывает, так вот, он сказал, что она срабатывает только при темп-ре 60 градусов, то есть уже горения. Так что я срезала эти датчики совсем, пока без них.
  • 0

#3   Buguru

Buguru
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Январь 11
  • 170 сообщений
  • 7 спасибо
  • 0

Отправлено 19 Август 2011 - 14:50

так у меня и датчик который на потолке и на стене что бы жать. штраф то сделали/?
  • 0

#4   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 19 Август 2011 - 16:01

Если система дымоудаления и пожарной сигнализации рабочая,как в вышеописаных случаях,то убирать её элементы(коробочки,кнопки и т.п.) из квартиры нельзя!
В случае проверки Пожнадзором за это грозит штраф и восстановление за ваш счёт.
  • 0

#5   Buguru

Buguru
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Январь 11
  • 170 сообщений
  • 7 спасибо
  • 0

Отправлено 19 Август 2011 - 16:03

а снять и утопить провод то можно ? а если проверки дверь не открывать ? взломают?
  • 0

#6   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 19 Август 2011 - 16:37

Спрятать провода,коробки,датчики в принципе можно,главное не нарушать работоспособность схемы. А проверить шлейф вашей квартиры при желании можно и не заходя в неё. ;)

взломают?

Дымом выкурят :)
  • 0

#7   Слесарь

Слесарь
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 07-Август 11
  • 218 сообщений
  • 15 спасибо
  • Ростовская обл.
  • 0

Отправлено 19 Август 2011 - 17:14

А что это? Это в новые квартиры такое устанавливают? Надеюсь старые дома/квартиры это не коснется?
  • 0

#8   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 19 Август 2011 - 17:27

Не боись,старых домов это уже давно не коснулось. B)
  • 0

#9   Слесарь

Слесарь
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 07-Август 11
  • 218 сообщений
  • 15 спасибо
  • Ростовская обл.
  • 0

Отправлено 19 Август 2011 - 17:47

Меня больше волнует вопрос безопастности электроприборов, проводки, газа, из-за которых может возникнуть пожар, а не пожарная сигнализация, когда уже случилось. Я часто видел возгорания блоков питания, по этому стараюсь уходя из дома все отключать из сети. Оставляю включеными только приборы в металлическом корпусе или с дополнительными защитами.
  • 0

#10   apmav

apmav
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Май 09
  • 189 сообщений
  • 84 спасибо
  • Урал
  • 0

Отправлено 21 Август 2011 - 21:45

напишу для информации - может кому пригодиться.В квартиры устанавливают три типа датчиков:1. дымовой автономный (круглый белый со свтодиодом и кнопочкой) - срабатывает на дым и начинает пищать, сигналы некуда не передает пищит только у вас в квартире, нужен чтобы вас разбудитьв случае чего. Датчик на батарейках, через пол года висения начинает попискивать, давая понять о севшем элементе питания. По нормам требуется установка в жилые спальные помещения.2. тепловой максимальный (белый или серый, поменьше диаметром, бывает со светодиодом и без) - срабатывает на температуру от 54 до 70 градусов, в зависимости от исполнения. Подключается проводами к приемно-контрольному прибору, который висит не в квартире. По нормам устанавливаются три штуки в прихожей квартиры, при сработке всех происходит запуск системы дымоудаления.3. ручной пожарный извещатель (красная кнопка, обучно на крышке надпись "При пожаре открой крышку и нажми кнопку") - срабатывает при нажатии человеком на кнопку, подключается проводами к тому же прибору. Устанавливается на высоте 1,5 м от пола по пути эвакуации (возле входной двери). По нормам установка данного извещателя в квартиры не требуется- это проектные организации добавляют.
  • 0

#11   Buguru

Buguru
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Январь 11
  • 170 сообщений
  • 7 спасибо
  • 0

Отправлено 22 Август 2011 - 05:17

значит пункт 3 можноьв стену залатать ?
  • 0

#12   ScrewDriver2002

ScrewDriver2002
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Июнь 11
  • 279 сообщений
  • 35 спасибо
  • Железнодорожный
  • 0

Отправлено 22 Август 2011 - 09:22

Нет, ибо проектом в вашей квартире предусмотрен извещатель.Кроме того, просто вырвать/замкнуть провода наверняка не получится - придет постоянный сигнал на пульт.Как это обойти я писать не буду.
  • 0

#13   Buguru

Buguru
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Январь 11
  • 170 сообщений
  • 7 спасибо
  • 0

Отправлено 22 Август 2011 - 13:45

а если в лс? просто на старой квартире у меня это все в стене( ток обои продырявить и можно нажимать)
  • 0

#14   ScrewDriver2002

ScrewDriver2002
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Июнь 11
  • 279 сообщений
  • 35 спасибо
  • Железнодорожный
  • 0

Отправлено 22 Август 2011 - 15:44

Честно не пойму, откуда у нас всех такая логика.Если штраф сто рублей - то вроде как и фиг с ним, а если в тюрьму посадят - то нельзя.Раз говорят нельзя - значит нельзя. Хоть в лс, хоть как.И кнопка эта должна быть снаружи.Вот представьте (тьфу, тьфу)ребенок один дома - загорелась штора. Что он будет делать?Лучше пусть дернет кнопку и убежит, а на помощь придут взрослые люди.Чем займется самотушением.Не нравится кнопка по дизайну - купите в магазине красивенькую и попросите ее поставить.
  • 0

#15   Buguru

Buguru
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Январь 11
  • 170 сообщений
  • 7 спасибо
  • 0

Отправлено 22 Август 2011 - 15:56

я нажимал, приходил ток электрик через 15 минут, за это время все сгорит, плюс если он вызовит пажарных это еще мин 5
  • 0

#16   ScrewDriver2002

ScrewDriver2002
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Июнь 11
  • 279 сообщений
  • 35 спасибо
  • Железнодорожный
  • 0

Отправлено 22 Август 2011 - 16:12

Лучше пусть никто не придет и не вызовет пожарных?И сгорит не только ваша квартира, но и соседская?Не о том спорите, ИМХО.
  • 0

#17   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 22 Август 2011 - 16:27

ScrewDriver2002,да расслабься,чел уже для себя всё решил и ему нужно только "добро" со стороны,чтобы душа была спокойна. :)

Buguru,делать можно что угодно,но твой страх и риск. ;)
  • 0

#18   Buguru

Buguru
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Январь 11
  • 170 сообщений
  • 7 спасибо
  • 0

Отправлено 22 Август 2011 - 17:11

я огнетушитель куплю )
  • 0

#19   turin

turin
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 19-Август 11
  • 35 сообщений
  • 2 спасибо
  • Москва
  • 1

Отправлено 23 Август 2011 - 14:22

У меня над входной дверью висят 2 датчика без кнопок/светодиодов. К ним подходит 3 кабеля (Красный, белый и синий). Сам провод уходит в общий коридор к пожарному шкафу и по всей видимости включает в случае чего вентиляцию. Я не против иметь эти датчики в квартире, но очень хочу их заменить на более современные в плане дизайна... Возможно поменять их самому (без включения вентиляции) или придется вызывать товарищей ЖЭКовцев? P.S. Соседи при ремонте вообще обрезали этот кабель, вроде ничего... Но что-то я очкую так делать =)))
  • 0

#20   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 23 Август 2011 - 15:40

я огнетушитель куплю )

Buguru какой? ОУ или ОП, ОХП(ОХВП) или хладоновый? Не всеми и не все смогут воспользоваться. И как показывает практика стоять он будет в недоступном месте где нибудь в кладовке заставлен чем нибудь. Кнопку нажать быстрее и легче даже чем вызвать пожарных главное , чтобы она работала. Настоятельно не рекомендую закрывать её(хрен вспомнишь где она когда понадобится) или того хуже обрезать рабочий извещатель.
Делайте что хотите Ваша жизнь и здоровье , отговаривать не буду. Я кончЕл.
  • 0

#21   Gluka

Gluka
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 26-Октябрь 10
  • 577 сообщений
  • 248 спасибо
  • Екатеринбург
  • 11

Отправлено 23 Август 2011 - 20:22

напишу для информации - может кому пригодиться.В квартиры устанавливают три типа датчиков: 1. дымовой автономный (круглый белый со свтодиодом и кнопочкой 2. тепловой максимальный (белый или серый,...

Вооо, у меня установлены первые два пункта. Причем в подъезде прям объявление висит о штрафе при самовольном снятии. И предупреждение о том, что при натяжении потолков горячим способом эти датчики срабатывают. Причем эти штуки уже у кого то срабатывали и в подъезде задувало и выло так этой принудительной вентиляцией, что оглохнуть можно, жуть
  • 0

#22   apmav

apmav
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Май 09
  • 189 сообщений
  • 84 спасибо
  • Урал
  • 0

Отправлено 23 Август 2011 - 20:51

У меня над входной дверью висят 2 датчика без кнопок/светодиодов. К ним подходит 3 кабеля (Красный, белый и синий).

можно фото попробуем разобраться
  • 0

#23   turin

turin
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 19-Август 11
  • 35 сообщений
  • 2 спасибо
  • Москва
  • 1

Отправлено 25 Август 2011 - 23:33

можно фото попробуем разобраться

С цветом проводов чуть напутал.. 2 красных к одному датчику и 1 белый ко второму. Фото скину, но только завтра =((( кабель на работе оставил =((
  • 0

#24   turin

turin
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 19-Август 11
  • 35 сообщений
  • 2 спасибо
  • Москва
  • 1

Отправлено 26 Август 2011 - 10:15

Фото моих датчиков, которое скоро надо либо отрубать либо менять на навые, ремонт движется...

Прикрепленные изображения

  • IMG_20110826_00105 - Размер 397,28К, Загружен: 98

  • 0

#25   apmav

apmav
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Май 09
  • 189 сообщений
  • 84 спасибо
  • Урал
  • 0

Отправлено 26 Август 2011 - 10:35

Фото моих датчиков, которое скоро надо либо отрубать либо менять на навые, ремонт движется...

датчиков тут два, третий это площадка от датчика. Датчики тепловые древние, провод ТРП тоже - не используются уже давно. Датчики одноразовые, тот который пониже срабатывает когда расплавиться олово соединяющее две медные пластинки, тот который повыше герконовый срабатывает при нагреве железных пластинок, которые разрушают магнит вокруг геркона. Вообщем это все надо выкидывать. Выясните в рабочем или нет состоянии система сигнализации в вашем доме, если рабочая, то эти датчики можно заменить на ИП -101-1А (температура сработки 70 градусов) или ИП-101-3А-А3R1 (срабатывают при возрастании температуры в помещении).
  • 0

#26   turin

turin
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 19-Август 11
  • 35 сообщений
  • 2 спасибо
  • Москва
  • 1

Отправлено 26 Август 2011 - 12:08

датчиков тут два, третий это площадка от датчика. Датчики тепловые древние, провод ТРП тоже - не используются уже давно. Датчики одноразовые, тот который пониже срабатывает когда расплавиться олово соединяющее две медные пластинки, тот который повыше герконовый срабатывает при нагреве железных пластинок, которые разрушают магнит вокруг геркона. Вообщем это все надо выкидывать. Выясните в рабочем или нет состоянии система сигнализации в вашем доме, если рабочая, то эти датчики можно заменить на ИП -101-1А (температура сработки 70 градусов) или ИП-101-3А-А3R1 (срабатывают при возрастании температуры в помещении).

Спасибо ОГРОМНОЕ! Про работоспособность системы выясню обязательно! Замену данных датчиков нужно с кем-то согласовывать и приглашать спец. человека, или можно самому снять и заменить? P/S/ в случае, если система рабочая, припопытке снять датчик система заработает?
  • 0

#27   Buguru

Buguru
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Январь 11
  • 170 сообщений
  • 7 спасибо
  • 0

Отправлено 26 Август 2011 - 12:46

может сработать. лично у меня через час как снял пришли из жека
  • 0

#28   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 26 Август 2011 - 15:27

Датчики тепловые древние

Всегда умиляли эти датчики своей "функциональностью". Надо всей квартире выгореть чтобы они сработали. :(

если система рабочая, припопытке снять датчик система заработает

Логично!
  • 0

#29   turin

turin
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 19-Август 11
  • 35 сообщений
  • 2 спасибо
  • Москва
  • 1

Отправлено 26 Август 2011 - 16:47

Всем большое спасибо за ответы!Принцип работы датчиков действительно "очень интересный".Я так понимаю у меня 2 варианта: отрезать их наффик/спрятать под ГКЛ потолок или заменить на новые-анналогичные предложенные apmav.А варианта установки чего-то соврменного вида нет? Ну как выше было сказано - кнопка например? Или там переборка всей пожарной системы дома нужна???
  • 0

#30   antipr1

antipr1
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 08-Февраль 10
  • 192 сообщений
  • 19 спасибо
  • г. Ногинск
  • 0

Отправлено 26 Август 2011 - 17:38

Срезал все пожарное, год прошел и никто не пришел! Наверное провода в пустоту уходят...