Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Инфракрасный пол - проблема


Сообщений в теме: 5

#1   dekiss

dekiss
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Август 11
  • 3 сообщений
  • 0

Отправлено 22 Август 2011 - 10:02

Подскажите пожалуйтса проблема с инфракрасным полом.Уложил инфракрасный пол 2 полосы размером 0.5 метра * 2 метра, запаралелил их. На них положил плитку керамическуюВключаю терморегулятор и выбивает УЗО.Сначало думал что где-то коротит, снял 2 плитки в месте где подключается электрика, все заново подключил, включаю терморегулятор греет все ок, укладываю 2 плитки назад, включаю опять УЗО выбивает, подскажите что делать может кто сталкивался уже с инфракрасным полом.Заранее благодарен.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 22 Август 2011 - 15:34

у вас не заизолировано место подключения, надо ещё раз просмотреть подключение и саму пленку под этими плитками, провода и нагревательные элементы не должны касаться клея и основания
  • 0

#3   dekiss

dekiss
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Август 11
  • 3 сообщений
  • 0

Отправлено 23 Август 2011 - 10:33

может из-за того что я заземление ни делал? контакты хорошо заизолировал и даже силиконом все пролил чтоб наверняка, и главное одна полоса нормально работает и выбивает именно вторая
  • 0

#4   tovmic

tovmic
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Июль 11
  • 25 сообщений
  • 0

Отправлено 27 Август 2011 - 23:05

Парень, у тебя подтекает изоляция на той плите или на том контакте где выбивает. Изолируй, изолируй, изолируй...
  • 0

#5   Ilun

Ilun
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 417 сообщений
  • 169 спасибо

Отправлено 28 Август 2011 - 17:10

Может контакты и заделаете, но не герметиком, а эпоксидной смолой заливать нужно. А как Вы пленку заизолируете? Налили в ванной воды на пол, включился пленочный пол и фаза появилась на поверхности. Благо УЗО успеет сработать и отключить систему, а если нет? Пленки в полу только в сухом помещении, с хорошей защитной автоматикой, и на свой страх и риск. Обычные резистивные нагревательные кабели имеют постоянную деформацию из-за теплового расширения, что приводит к появлению зазора в заводской муфте и при появлении влаги выходу из строя, а что можно говорить о тонкой пленке, которая не имеет ни заземляющего экранирующего проводника, ни достаточно надежной внешней изоляции.
  • 0

#6   dekiss

dekiss
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Август 11
  • 3 сообщений
  • 0

Отправлено 31 Август 2011 - 09:23

Пол положенн не в ванной а в кухне, там сухо и влаги не бывает тем более она объеденена с гостинной, спасибо большое за советы, все таки ещё раз сниму плитки и произолирую, сделаю отпишусь.