Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
Ewerybody

Фаза на радиаторе отопления в комнате с теплым (пленочным) полом

Рекомендуемые сообщения

Ewerybody

Ситуация такая: в момент отключения термореле, на радиаторе появляется фаза (ловится индикатором) и ощущается пощипывание при прикосновении к нему. Как только система включается, фаза "исчезает". Радиатор не заземлен, т.к. трубы из ППР.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Как сделан плёночный пол? В стяжке?

На ТП стоит УЗО?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ewerybody

Нет, ТП пленочный, без стяжки, под линолеумом. УЗО нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ноль с фазой в терморегуляторе правильно подключены?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FugenFührer

Ноль с фазой в терморегуляторе правильно подключены?

Интересен другой момент. Каким образом напруга попадает на батарею, что висит на пластиковых трубах? Тут на плохую изоляцию не спишешь.

Хотя... В порядке бреда предположение. :) С батареей может быть всё в порядке (или может быть сосед на неё занулился). Но... Маты ТП вполне сойдут за первичную обмотку (витков проводника там достаточно), организм человеческий за вторичную. Через воду в батареях цепь замыкается на землю. Вот такая индуктивность получается. :)

Ну тут пусть наши профессиональные электрики диагноз ставят. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Каким образом напруга попадает на батарею
Да это не напруга, разность потенциалов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ewerybody

Интересный момент: а есть ли разница в этом? Но если реле прерывает не фазу, а ноль, то получается она "сидит" в ТП, когда он выключен, и, соответственно, наводится на батарею. Наверное, в этом и вся соль. Скоро проверю. Спасибо за идею.


Тоже верно, чем не трасформатор? Дом свой, соседей нет. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторный перфоратор ТЕ 30-А36
      Аккумуляторный перфоратор ТЕ 30-А36 Перфоратор можно условно считать беспроводным аналогом сетевого перфоратора ТЕ 30 , конечно это не точная копия, но всё же.

      Поставляться инструмент будет в различной комплектации, мне для теста выдали чемоданный вариант.

      • 3 ответа
    • Газовый монтажный пистолет HILTI GX 120
      Но инструмент, есть инструмент, знания техники безопасности и правил как с ним работать ещё некому не помешали.

      Кстати нелишним будет отметить, что вот так привезти инструмент на рабочее место, показать его в действии, хоть в руках представителя, хоть самому попробовать фирменный ход компании Hilti, это очень удобно до покупки попробовать всё самому и уже после решить подходит инструмент или требуется, что-то другое.

      • 9 ответов
    • Капитальный ремонт с нуля 2
      Добрый вечер! Все дом наш. Сегодня в один день завершили две сделки с нотариусами. Первая эта продажа нашей квартиры, вторая покупка дома. Все по разным адресам. Понервничали порядком, но теперь все позади. Денег хватило. Три штуки евро в остатке плюс наши отпускные, должно хватить на электрику и отопление.

      • 223 ответа
    • Как врезать петли в межкомнатные двери...
      1 После того как собрали коробку для межкомнатных дверей и выставили необходимые зазоры...

      2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на дверях.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Тестовые  испытания  пил  SCW 22-А  и  SCM  22-A
      Тест дисковой пилы по дереву, сам диск, правда, немного б\у, за то аккумулятор новый, только из упаковки и полностью заряженный, АКБ на 22volt и емкостью 3,3 Ah.


      Для начало нарезал лапши из 12мм фанеры, батарейки хватило на 14 полос, длинна каждой полтора метра, общая длина получается 21 погонный метр. Хороший результат, емкости одного АКБ запросто хватит для работы по укладке фанеры в средней комнате, или по укладке ламината, паркетной доски или другого листового материала.

      • 0 ответов
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
    • Как выбрать пистолет для пены
      А какой лучше брать пистолет для монтажной пены ?С последующим продолжительным его использованием (монтаж тех же окон, дверей и т.д.).У нас цены на него 500-700 рублей. Как их различить ?Есть конечно от Hilti, но цена порядка 3000 за пистолет для пены... по моему это многовато.

      • 98 ответов
    • Дача в лесу: как художник Игорь Шубин преобразил лесной участок. Лайфхаки для дачников
      Игорь Шубин на своем участке в поселке «Лесное» 

      Как все начиналось

      Игорь искал лесной дачный участок, и среди прочих попался этот. И мало того, что это непролазный лес, так еще и посреди участка – 6 метров жижи от небольшого ручья. Из-за этого болотца будущие хозяева не могли перейти на другую сторону участка, чтобы осмотреть границы владений.

        • Нравится
      • 0 ответов
×