Здравствуйте!Имеется двушка в кирпичной новостройке (плита газовая).Пригласил электрика чтобы посмотрел что к чему, после чего у меня возникли сомнения по его предложениям:1). прокладка на свет и розетки 1,5-кабелем. На розетки не маловато ли будет?или 2,5 всё таки?2). стяжка уже есть так что предложил прокладывать примерно на 40см от пола просто прибивать кабель клипсами. Вверху говорит лучше не прокладывать чтобы удобно было для натяжных потолков.Может все таки по верху?3). какое УЗО выбрать - типа АС или А? для каких бытовых устройств будет принципиален тип А (постоянный ток)?4). я вроде читал что на лоджиях нельзя ставить розетки (только если она официально "закрытая" и класс защиты розеток нужен).электрик сказал ставим на лоджиях без проблем, типо и так всё через УЗО...можно ли все таки ставить на лоджиях и есть ли штрафы за это нарушение? (пока свидетельство на собственность не получено)5). розетки и УЗО каких производителей лучше?склоняюсь к Легранд, но электрик сказал зачем выкидывать деньги и наши норм,розетки советовал Вико.6). может быть что в магазине (солидный магазин вроде) цены на розетки Легранд несколько ниже чем цены в Е-каталоге на сайте Легранд?Не подделка ли и можно ли отличить?Магазин в принципе присутствует на сайте Легранд в разделе Партнеры и инсталляторы...и чем отличаются серии Карива и Валена кроме дизайна?

Спецы советуют на розетки 2,5 ,но если у вас будет нагрузки большие, то вы представляете сколько всего нужно повесить на провод?3 утюга !! Или 3 стиралки.Сами розетки на 16 ампер а провод 1,5 это на 15 ампер нагрузки держит нормально.Но советуют запас.Поэтому электрик от части экономит ваши средства но опять же это спорный вопрос!!Что,что а провода или кабели проверяйте на сечение!! Занижают гады до половины!!с чем и столкнулся сам. Второй фактор материал провода,берите медь и смотрите на срез! Попадаются омедненые хз что,потом проблем не оберетесь.Насчет розеток-Здесь все берут легранд,я взял симон-доволен как слон и здесь нет их кажется ни у кого :) Веко карре ничего но контакты слабоваты,тонковаты они на ампер 10 расчитны-это почти максимальное напруга для большинства электроприборов домашнего обихода.Наверное у вас спец. нормальный по цене и качеству ,не сказочник...

предложил прокладывать примерно на 40см от пола просто прибивать кабель клипсами

Это типа наружная проводка что ли,поверх стен? :blink:

можно ли все таки ставить на лоджиях и есть ли штрафы за это нарушение?

Оштрафует вряд ли кто.На лоджиях запрещено ставить розетки на 220 В из соображений электробезопасности.Если очень хочется,то поставитьможно хоть куда,но надо знать и осознавать что это нарушение правил и чем это грозит. :(
(изменено)

1. По разным причинам лучше 2,5мм2, но и 1,5 не криминально (для ориентировки прикинь разницу на объём кабеля и учти что это всё будет стоять многие годы, а посчитанную разницу можно потратить в один поход за продуктами ;))

2. Можно по разному, смотря какая логика в предложении скрывается. Потолки натяжные ниже см 10 не делают (обычно 3-5см, по минимуму) - нафиг сокращать высоту потолка, а проводку обычно ведут на 15-20см от потолка.

С клипсами тоже не понятно.

3. А лучше - ловит помимо синусоидальных (как АС) ещё и пульсирующие утечки постоянного тока, напр. у стиралки могут быть. Но сильно дороже типа АС (более чем в полтора раза). Традиционно А в магазинах не продают, как не востребуемые - на заказ.

4. почитай:

Скрытое содержимое:
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР

№ 13/2006

г. Москва 16 октября 2006 г.

Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях

В настоящее время в действующих нормативных документах отсутствуют указания по правилам установки электрооборудования в лоджиях.

Отсутствие указанных нормативов приводит к затруднениям при проектировании и сдаче в эксплуатацию объектов.

Целью выхода настоящего циркуляра является устранение пробелов в действующих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по выполнению схем электроснабжения лоджий.

При выполнении схем электроснабжения лоджий необходимо руководствоваться следующим:

1. Лоджии различают трех типов:

- открытые;

- закрытые без подогрева;

- закрытые с подогревом (отоплением).

2. Открытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к особо опасным помещениям;

3. Закрытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к помещениям с повышенной опасностью;

4. Для закрытых лоджий в соответствии с требованиями п.1.7.53 ПУЭ защиту от косвенного прикосновения следует выполнять при напряжении более 25 В переменного тока, а для открытых при напряжении более12 В переменного тока.

5. Для открытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используется двойная изоляция.

В открытых лоджиях допускается установка одного светильника для освещения горизонтальных поверхностей, на каждые четыре полных или не полных погонных метра по фронту здания. Светильники должны быть предназначены для наружной установки, иметь степень защиты оболочки не ниже IP 54 и класс защиты от поражения электрическим током II. Светильник должен быть подключен к групповой линии питания розеток смежной комнаты (помещения). Выключатель должен быть установлен в смежной комнате в удобном, с точки зрения управления, месте.

6. В открытых лоджиях не допускается установка розеток любых типов и любого электрооборудования, кроме светильников. Использование светильников в качестве нагревателей не допускается.

7. Для закрытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используются двойная изоляция, автоматическое отключение питания, дополнительное уравнивание потенциалов.

Наибольшее допустимое время автоматического отключения питания для закрытых лоджий составляет 0.2 с при фазном напряжении 220 В.

8. При использовании в закрытых лоджиях приборов класса защиты I, рекомендуется на лоджию выделить отдельную групповую сеть. Установка УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания до 30 мА в этом случае обязательна.

9. В закрытых лоджиях, при установке в них электрооборудования помимо оборудования класса защиты II, следует выполнить дополнительное уравнивание потенциалов в соответствии с требованиями п. 1.7.83 ПУЭ.

10. В закрытых лоджиях минимальные степени защиты оболочек оборудования следует принимать не ниже IP 4Х.

11. В закрытых лоджиях с подогревом пола греющий кабель должен иметь защитный экран или отделен от обогреваемой поверхности защитной металлической сеткой, подключенными к системе дополнительного уравнивания потенциалов.

12. Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2.5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности.

Использование металлических труб и металлических коробов не допускается.

Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания.

13. Использование мебели и других изделий, например, ящиков для хранения плодоовощной продукции, со встроенным электрооборудованием, за исключением специальных, имеющих сертификаты соответствия и пожарной безопасности, в лоджиях любых типов не допускается.

Для прикола - поинтересуйтесь у этого своего электрика что такое классы защиты эл.оборудования, чем отличается I класс от II и как его узнать для конкретного прибора.

5. "Наши" - это ИЭК? Всё сделано в Китае. Легран на порядок лучше/надёжнее - смотрите что осилите по цене.

Розетки - из недорогих мне нравятся Макел (Турция), Viko вроде тоже турецкие, но встречались у них странные конструкторские решения (на поводу у Европы видимо, но без соотв. проработки) потому их стараюсь не брать (а вот щитки у них хорошие ;))

6. Официальный дилер не имеет права цены занижать (но бывают исключения).

Изменено пользователем bagayama

но и 1,5 не криминально

с офицальной пока не криминально , а здравой логике и того что есть в магазинах уже наверное хреновато

Официальный дилер не имеет права цены занижать

не факт что дилер указан, там графа партнёры есть :) вот у этих партнёров иногда можно очень неплохую скидку получить
(изменено)

3. АС лучше - ловит помимо постоянных ещё и переменные/ пульсирующие утечки, напр. у стиралки могут быть. Но сильно дороже типа А. Традиционно АС в магазинах не продают, как не востребуемые - на заказ.

Вы только вроде местами перепутали - АС более распространены и дешевы, а вот А ловит пульсирующие утечки.

Это типа наружная проводка что ли,поверх стен?

Ну сверху все равно потом слой штукатурки. Только смущает что из=за неровности кладки где-то будет меньше штукатурки, а кабель потом уже будет сложнее утопить (клипсы он сказал каждые 20см крепятся)Кирпичная кладка неровная.как посоветуете все таки прокладывать проводку?до штукатурки?штробить или нет стены?П.С.Кстати указанные на сайте legrand.ru цены нормальные и кто-нть там заказывал?вот у меня в этом магазине подешевле цены оказались...подозрительно... Изменено пользователем dimp

местами перепутали - АС более распространены и дешевы, а вот А ловит пульсирующие утечки

Верно. Поправил.Для точности:"По условиям функционирования УЗО подразделяются на следующие типы: АС, А, В, S, G. УЗО типа АС - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий. УЗО типа А - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие. УЗО типа В - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи. УЗО типа S - устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения). УЗО типа G - то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени."

Кирпичная кладка неровная.как посоветуете все таки прокладывать проводку?до штукатурки?штробить или нет стены?

Всё зависит от толщины планируемой штукатурки. Если нет гарантии что проложенный по поверхности кладки кабель с запасом (мин 1 см) уйдёт под штукатурку - штробить кладку (в разумных пределах) по всей длине или в особо выпуклых местах (уровень в помощь).

Всё зависит от толщины планируемой штукатурки. Если нет гарантии что проложенный по поверхности кладки кабель с запасом (мин 1 см) уйдёт под штукатурку - штробить кладку (в разумных пределах) по всей длине или в особо выпуклых местах (уровень в помощь).

Да,спасибо,собственно так и думается...а на каком уровне провод тянуть?все таки не поверху,а может снизу см в 30?там же все равно прибиваться ничего не будет,картины, кондер,полки - сверху всё...

Я не представляю, как это 1,5 кв.мм на розетки. Максимальный ток для такого кабеля - 19 А, т.е. на такую группу можно повесить только два мощных потребителя типа утюга или чайника. Но автомат, если не ошибаюсь, на такое сечение ставится 10 А, что дополнительно уменьшает возможность пользования электронагревательными приборами до одной штуки. Придется увеличивать количество розеточных групп, что, наверное, еще хуже с экономической точки зрения. А на кухне как быть? по отдельной линии на каждую розетку?

на каком уровне провод тянуть?все таки не поверху,а может снизу см в 30?там же все равно прибиваться ничего не будет,картины, кондер,полки - сверху всё...

проводку обычно ведут на 15-20см от потолка

Логика разная - подходы разные. Я делаю всё через распред коробки. Куда их ставить - в 30 см от пола? А дети туда залезут? А как оформлять - доступные болжны быть. Ладно розетки, есть ещё свет - будут штробы вертикальные, горизонтальные - тоже их на 30см вести? А сам в верикальную закладку кабеля через всю стену не попадёшь потом при повеске картины? А если будет горизонтальная закладка под потолком, так зачем ещё внизу дополнительно делать? :blink: Так (на 30см или через стяжку пол) обычно делают когда шлейфуют розетки, или совмещают распред коробки с установочными. ИМХО это неправильно и неудобно. Но делают очень по-разному.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 89 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.