Jump to content
Forum about repair and construction
Sign in to follow this  
alert

Вопрос по заземлению в частном доме.

Recommended Posts

Прокладывается новая проводка в двухэтажном деревенском доме. Делаем заземление с выводом и присоединением шины к электрощиту. Проводка по дому делается трехпроводная под евророзетки с заземлением. Возник вопрос, надо ли N провод проводки заземлять в этом щите? В щите есть два разнесенных вваренных болта для присоединения проводов заземления и я так понял нуля...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не надо. Ноль отдельно, земля отдельно (старая ,надежная система ТТ).Землю подключайте на щиток, а ноль на отдельную шину на динрейке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понятно, спасибо! УЗО при таком подключении адекватно будут отрабатывать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

обязательно заземлить, нахрен надо иметь разность потенциала между нолём и землёйузо при любом раскладе будет работать

Share this post


Link to post
Share on other sites

обязательно заземлить, нахрен надо иметь разность потенциала между нолём и землёй

Давай подробней. На моём нынешнем объекте похожая ситуация.Я вот не пойму - зачем ноль с землёй объединять? Ноль со столба приходит. Земля в землю уходит. А если классическая электриковская пугалка случится про отгорание нуля? :) Где нибудь на подстанции или на столбе не самом близком. Свет не потухнет. Однако, со всей округи (если у соседей аналогичная схема не оформлена) через заземление соседские нули пойдут. Это ж какой ток там через щиток на заземляющий контур потечёт?

узо при любом раскладе будет работать

Это мне тоже не понятно. Через УЗО какой ток прошёл через фазу, такой же должен и через ноль пройти, иначе вырубается. А тут получается через фазу ток пришёл, а обратно куда удобней течёт, хочет - на столб, хочет - в землю. УЗО с ума не сойдёт? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прокладывается новая проводка в двухэтажном деревенском доме. Делаем заземление с выводом и присоединением шины к электрощиту...надо ли N провод проводки заземлять в этом щите?

Тоже вот сейчас такая ситуация.Если питание по ВЛ, варианта два: либо

Ноль отдельно, земля отдельно (старая ,надежная система ТТ)

- каждая на свою шинку, либо

N провод проводки заземлять

- в системе ТN (и так даже лучше, ибо дополнительно стабилизируешь ноль от перекосов на трёхфазке), но есть требование к вводному проводу нуля - PEN. Он должен быть не менее 16 квадрат алюминия или не менее 10 квадрат меди. И естественно, заземление должно соответствовать нормам - его сопротивление не более 10 Ом (для ТТ) или 60 Ом (для ТN-C-S), провод на заземление 10 мм2, или катанка диаметром не менее 8мм (75мм2), заземляющие штыри (чёрная сталь) толщиной не менее 4мм, сечением не менее 100мм2, длиной не менее 2,5м (ПУЭ п.п. 1.7.102-103 и табл. 1.7.4). Edited by bagayama

Share this post


Link to post
Share on other sites

А если классическая электриковская пугалка

не путай - там трёх проводная система питания, тут двухноль отгорит и херен сым :) у тебя не будет напруги, если отгорит на подстанции на трансформаторе и по нулю к тебе фаза полезет - дальше щита не пойдёт - будет стекать на землю :D

А тут получается через фазу ток пришёл, а обратно куда удобней течёт, хочет - на столб, хочет - в землю.

а ты не буть психом и узо после соединения (ноль - земля) поставь

Share this post


Link to post
Share on other sites

УЗО с ума не сойдёт?

Если точка разделения РЕN на РЕ (землю) и N (ноль), в данном случае точка повторного заземления, будет до УЗО - с ума не сойдёт (срабатывать в не аварийном режиме не будет).

Share this post


Link to post
Share on other sites

но есть требование к вводному проводу нуля - PEN. Он должен быть не менее 16 квадрат алюминия или не менее 10 квадрат меди.

само собой - это главное , заземление должно быть заземлением

Share this post


Link to post
Share on other sites

не путай - там трёх проводная система питания, тут двух

Не путаю. Именно двухпроводную систему имею в виду. Если у меня ноль заземлён, а у соседей нет, и если ноль на столбе отвалится, куда ток от соседей пойдёт? Через мой щиток на мою заземляющую шину. А какие перемычки обычно в щитке ставят? 4 квадрата, максимум 6. Сдюжат они всю соседскую нагрузку?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Давай подробней. На моём нынешнем объекте похожая ситуация.Я вот не пойму - зачем ноль с землёй объединять? Ноль со столба приходит. Земля в землю уходит. А если классическая электриковская пугалка случится про отгорание нуля? :) Где нибудь на подстанции или на столбе не самом близком. Свет не потухнет. Однако, со всей округи (если у соседей аналогичная схема не оформлена) через заземление соседские нули пойдут. Это ж какой ток там через щиток на заземляющий контур потечёт?

меня это беспокоит. Но входной дифавтомат по идее должен отработать, если по нулю потечет ток от соседей...Беспокоит также разность потенциалов на заземлении и N, если N не заземлять. Где же истина...? :rolleyes: Edited by alert

Share this post


Link to post
Share on other sites

А какие перемычки обычно в щитке ставят?

ты издеваешься? перемычки для чего???пришла земля на ящик (чаще всего делают полосой 20Х4 сталь) приварена, либо под болт зашел ноль на этот же болт (если по уму то можно шину пустить и на неё всё болтами)и пусть лучше вводной отвалится на столбе (у нас так ставят) от перегрузки

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня земля от контура заземления на ящик запланирована медным многожильным проводом 10 квадратов. Достаточно ли?

Share this post


Link to post
Share on other sites

а почему стальную полосу не кинуть?дешевле же на многоа так смотри 6 сообщение выше - достаточно

Share this post


Link to post
Share on other sites

ты издеваешься? перемычки для чего???

Ну например, перемычка между нулевой и земляной колодкой (не пихать же синие и желто-зелёные провода в один пучок :) ). Или от счётчика (по любому со столба фаза и ноль сперва на счётчик идут) на вводной автомат, а от него и далее. Чем это делается? Какой провод максимальный имеется под рукой, тем и делается.Издеваюсь? :) Я тебе сейчас фоточку покажу - ты охренеешь. И это творение специального человека со специальными допусками, который ежегодно экзамены сдаёт. Я там внутреннюю разводку делал, а на магистрали и на щиток был приглашён электрик из электростей, подшабашить в свободное время.

post-2569-1320941698_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вводной кабель со столба какой (сечение, материал)?

Share this post


Link to post
Share on other sites

12 квадратов вроде

Наверно 10, 12 не стандарт.Тогда делай вариант ТТ (шинки ноля и земли в щите не соединяются).Только не забывай, раз уж заземление по-человечески сделано, везде его развести и уравнивание потенциалов сделать в ванных помещениях. Edited by bagayama

Share this post


Link to post
Share on other sites

это творение специального человека со специальными допусками, который ежегодно экзамены сдаёт.

ну да впечатляет :blink: а вот про допуска и экзамены :) ты ни когда не здавал ПТБ? вроде должен был, так вот когда это было для меня обязаловкой, один только вид книги вызывал зевоту :D я ПУЭ тут считай закрепил (в то время у меня сдача объекта была требовали всё соблюдать), ну и когда с DMC перехлестываться начал вот и нос совал постоянно, в памяти то что то было но поверхностно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Google рекомендует

  • Our picks

    • Вступление
      Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

      Мастерскую мечты,  можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто,  не мешал в этом ответственном деле ))).
       

       

        • Like
      • 2 replies
    • Как заделать дырку в ГКЛ
      Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора....чертежик прилагается

      • 21 replies
    • Дизайн сада в стиле минимализм
      Минимализм в дизайне сада позволяет упорядочить «дикое» природное пространство гораздо лучше, чем все остальные стили. Считаясь самым прогрессивным из современных, он позволяет некоторыми дизайнерскими хитростями привести ландшафтный дизайн в упрощенную, строгую и при этом очень практичную для ежедневного использования форму.

      • 0 replies
    • Столешница из кварц-винила
      Продолжение "балкона не как у всех" . 

      Дошло дело до некой мебели на балконе, особо не развернутся, поэтому решили обойтись парой тумб. Мебельщики свою работу сделали в принципе нормально, но остался нюанс, который видимо им не под силу, либо были иные аргументы. Хозяюшку всё устроило, кроме оформления примыкания столешки к подоконнику. С одной стороны вроде бы как по другому и не сделаешь, тем паче подоконник оказался прогнутым, с другой стороны

        • Thanks
        • Like
      • 13 replies
    • Стойка для струбцин
      Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

      Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

      Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

      Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало. 

        • Like
      • 7 replies
    • Проверка мегомметром нагревательного кабеля после укладки или демонтажа.
      Дорогие друзья!
      Сегодня я хочу затронуть одну тему по диагностике мегомметром нагревательного кабеля или мата после его укладки, демонтажа напольного покрытия.

        • Like
      • 87 replies
    • Шкаф из/в ГКЛ
      прихожая оч. маленькая - 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см ("плечики" вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи "фото от Григория", фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет(((((( Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом "начинка" по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего ?


       

      • 110 replies
    • Торцевые разделочные доски
      Торцевые разделочные доски

      К обеденному столу из слэбов карагача  заказали сделать торцевую разделочную доску для нарезки хлеба.

      Доска своей определенной формы под своё место в столешнице....

        • Thanks
        • Like
      • 10 replies
×
×
  • Create New...