включаю СМ в розетку выбивает узо, а когда подключаю эту же СМ к этой же вилке, но через удленитель то работает нормально, в чем прикол то?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

у см вилка толстая а у удлинителя потоньше, может когда втыкаю в розетку вилку отходит провод в том месте где он в розетке затянут?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

включаю СМ в розетку выбивает узо,... но через удленитель то работает нормально, в чем прикол то?

Переверни вилку СМ и воткни так в розетку - если выбивать не будет, значит утечка есть, но небольшая и электрически ближе к одному контакту СМ.Какой номинал утечки УЗО?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

удленитель без зщаземления самы простенький за 120р., а вилка от СМ с заземлением. По поводу наминала узо отпишу чуть позже (и при чем две розетки себя так видут, а не одна)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Переверни вилку СМ и воткни так в розетку - если выбивать не будет, значит утечка ест

bagayama, а такое возможно? (можно объяснить, почему в одном положении есть утечка, а перевернув вилку - нет)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Возможно. Представь себе две нагрузки включенные в сеть последовательно. Одна большая (малое сопротивление), другая маленькая (сопротивление большое). Напряжение в точке соединения нагрузок будет в диапазоне от практически нуля до практически питающего напряжения, в зависимости от соотношения нагрузок. Заземли эту точку через некое другое сопротивление утечки и получится наша ситуация.В одном случае в точке утечки напряжение близко к питающему и естественно ток утечки большой и УЗО срабатывает, при переворачивании вилки нагрузки меняются местами и если сопротивление нагрузки между точкой утечки и нулём достаточно мало, чтобы ток утечки не превысил номинал УЗО, оно и не сработает.Но всё равно, такой метод устранения неисправности временный, нужно искать точку утечки, восстанавливать изоляцию.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а можно как-то на примере... если не затруднит..1. - две розетки соединённые шлейфом - это наш случай?2.- в первую розетку, например, стиралка.2кВт во вторую полотенцесушитель 0,2кВт. так?3. точка соединения нагрузок - это место ответвления от первой розетки к второй?дальше ещё менее понятно...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а bagayama всем башню снёс и мне в том числе :D (я честно 2 раза перечитал) что хотел объяснить догадался, но я знаю строение фильтра СМ, а остальные могут и не знать

если проще берем нагрузку в 7кОм и соединяем её с фазой и землёй (на фазе относительно земли пусть 219В) ток при этом 31мА узо сработает, теперь соединим эту нагрузку с нолём и землёй (где напряжение в 1В) ток получим 0,143мА узо даже на 10мА не сработает

теперь к главному :D представь что появилась утечка с одного провода на корпус, ну и узо у тебя сработало, ты перевернул вилку и фаза попадает на провод с хорошей изоляцией а на ноле не хватает потенциала для срабатывания узо

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
:punk: спасибо, понял!но не ясен один момент.

на ноле не хватает потенциала для срабатывания узо

- например у нас на ноле будет те.же 1В, но сопротивление ведь там будет уже совсем не 7кОм... и вроде УЗО тоже должно сработать... поправьте меня сразу.. а то зайду сейчас в дебри и потом уже не вытащить :D
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а нахрена заходить? сопротивление чаще всего величина постояннаяпосмотри поиском резистор постоянный :D

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1.перевернув вилку у нас утечка будет с ноля на корпус, и по заземлённому проводу ток будет валить в землю так?2.но ток будет совсем небольшой, т.к. на ноле остаётся мизерный потенциал?3.но и сопротивление заземляющего провода - тоже почти нулевое... или в данном случае сопротивление корпуса, на которое произошла утечка, порядка 7кОм?про резистор сразу не прочитал... ща буду гуглить, бо шось непонятно :)

Изменено пользователем Паша 80
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 так2 да3 так оно какое было такое и осталось (сопротивление провода)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

п.3. dimp, так если у нас потенциал на ноле 1В и сопротивление (вроде) около 2хОМ то утечка получается достаточная, чтоб УЗО сработало.(или благодаря резистору потенциала нет вообще...?)у меня на вводе стоит диф. 30мА, и если ноль соединяю с землёй - то выбивает.В нашем случае вроде всё то же, утечка ноля на корпус - следовательно УЗО тоже сработает.... ?

Изменено пользователем Паша 80
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

блин ну с какого бодуна сопротивление станет 2Ом? если было 7кОм и 2 ома это уже короткое сработает автомат на фазе

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

, а такое возможно? (можно объяснить, почему в одном положении есть утечка, а перевернув вилку - нет)

Бывает :) У меня плиткорез такой. В одном положении бьёт током, перевернёшь вилку - спокойно можно работать.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

т.е. у корпуса стиральной машины сопротивление - 7кОМ ? (или около того)region_5684 - где пропал? проверил стиралку с перевёрнутой вилкой?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

т.е. у корпуса стиральной машины сопротивление - 7кОМ ? (или около того)

ты издеваешься? 7 или меньше надо для того что бы узо на 30мА сработало, я его для примера привёл, образовалась у тебя трещина на жиле - в эту трещину попала вода (выпал конденсат) и вот пока сопротивление этой воды не опустится до 7 и ниже кОм (порошок стиральный проводит) узо не сработает
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

почему через удленитель то работает?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да по тому что утекает это всё по земле , а у тебя её нет в удлиннителе

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует