День добрый...С потолка свисает 4 провода(заземление, 2 нуля, и фаза), к одному "0" и фазе предполагалось подключить люстру, с другой пары отвести провода и по периметру установить точечные...Но когда сунулся в выключатель то оказалось что там всего 2 (точнее 3, заземление еще) провода который запитывает 1 пару проводов на потолке(фаза и 0)...Попробовал перекинуть лампу на другой "ноль"- никакого результата...Куда уходит второй 0 неизвестно...Обои ухе наклеены и коробку искать очень проблематично...Щяс как я понимаю без прокидывания из коробки второго нуля разделения на 2 выключателя не сделаешь???ЗЫ: отодрать обои не предлагать, идет только обновление потолка...

Каким образом было определено что к люстре подходят заземление, 2 нуля, и фаза?

Выключатель рвёт что-то одно. По уму - фазу, но бывает что и ноль. Раз у Вас у выключателя 3 провода, то это 1 приходящая фаза (ноль) и 2 уходящих на люстру фазы (нули).

Исходя из этого делаем вывод что у Вас к люстре всё же приходят две фазы (нуля), от выключателя, ноль (фаза) и земля, от коробки. Надо описывать дальнейший алгоритм подключения люстры и "точек"?

(изменено)

Нет описывать не надо...Определял, как предпологал по цвету:желто-зеленый-земля2 синих-2 нуля(хотя может быть и фаза-отвертки небыло под рукой)белый-фаза(хотя может и 0)В выключателе желто-зеленый провод именуемый заземлением соединен с металлической частью выключателя... ну и с потолка соответственно такой же желто-зеленый выходит...Если как вариант их использовать, хотя и думаю что глупо...

Изменено пользователем usurt

Как-то необычно у Вас всё. Заземления на выключателе не встречал... Фото проводов и особенно выключателя могли бы очень помочь. Потому что я сначала решил что у Вас двухклавишный выключатель. А получается одно?

(изменено)

Да там 1 клавиша.Сам в шоке-вроде и дом новый. Фото могу тока завтра а так, схемку от руки накидал...Что непонятно спрашивайте.

post-81063-1329141144_thumb.png

Изменено пользователем usurt

у меня очень схожая ситуация была.не привязывайся сразу к цвету проводов,какие были - такие строители и запихнули.Открой распред.коробку (должна быть над выключателем) и посмотри что куда.

до коробки не добраться-обоиТак то все сразу ясно бы стало

да и так станет ясно.. индикатором проверь(те 4 провода, которые с потолка свисают - все отдельно или 3+1?у меня было 3+1, те что 3 вместе - это 2 фазы и ноль, а отдельно - земля)

(изменено)

Я не понял что такой 3+1...И я предполагаю что белый это фаза-завтра точно уточню, но что мне это даст, в выключателе то все равно тока 2 провода а не 3

Изменено пользователем usurt
(изменено)

Седня проверил, тот синий к которому подключена лампа что на схеме выше,и является фазным

Изменено пользователем usurt

а какого цвета провода в выключателе? так как на рисунке?(два белых и жёлто-зелёный? если да.. - то совсем непонятно)

usurt,в принципе можно использовать желто-зеленый провод для запитки второй линии если поставить

двухклавишный выключатель. НО! Это очень важно!:нужно убедиться что ж/з провод кабеля идет

прямиком из выключателя на потолок,а не заходит в распердкоробку и соединяется где-нибудь с другими

"земляными" проводами.

Evgenik +1.

usurt,

В выключателе желто-зеленый провод именуемый заземлением

- это скорее всего потенциальная вторая фаза.

Возьми в выключателе подводящую фазу соедини желто-зелёным проводом, а затем индикатором проверь наличие фазы в оставшихся проводах, торчащих из потолка. один из них будет фаза, другой земля. (как уже известно белый - ноль, и один из синих - фаза)

Э-э-э,нет! Паша 80,не спеши давать вредные советы. А если у него этот земляной провод в выключателе

действительно подсоединен к земле в распредкоробке?!

Тут нужно основательно всё проверить. Прозвонить тестером ж/з провод от выключателя до вывода в потолке и

обязательно с заземляющими контактами в другом месте - в розетках,например.

(изменено)

ну да... (у меня УЗО стоит, поэтому таким образом у себя проверял)Если есть УЗО и ж/з провод - это всё-таки будет земля, то УЗО сработает. а если УЗО нет - то тогда обязательно обязательно прозвонить землю в других местах... Evgenik, так? иль ещё где-то запорол? :)

Изменено пользователем Паша 80

Если ж/з земля и выключателем подать на него фазу,то будет обычное КЗ и сработают автоматы.Просто не известнокак и что у топикстартера подключено в щитке и распредкоробках,поэтому советовать экспериментировать с глухим КЗ не стОит.Мало ли чего,может и проводка пыхнуть... ;)

Короче без коробки лучше и не лезть(((А эксперементировать с землей и сам не хотел...

Экспериментировать,конечно,не стОит. Но если есть тестер и навыки обращения с ним,то проверить эти ж/з провода можно. ;)

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 93 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.