Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
meola

Объясните, почему шина N для двух УЗО должа быть своя?

Рекомендуемые сообщения

meola

От автомата (который после счетчика) запитаны параллельно 2 УЗО. Почему для каждого УЗО шина N должна быть своей? Знаю что так правильно, но вот почему - никто из электриков мне так и не может объяснить.....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Почему для каждого УЗО шина N должна быть своей?

В соответствии со схемой подключения УЗО.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
meola

В соответствии со схемой подключения УЗО.

А что за схема подключения узо? Имеется ввиду двухполюсные УЗО, нули после которых должны быть присобачены к своим N-шинкам, а вот почему - не ясно....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Ну как почему? Всё что идёт послу узо должно идти отдельно. Иначе, если нули объединить, узо воспримет это как утечку и сработает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
meola

Ну как почему? Всё что идёт послу узо должно идти отдельно. Иначе, если нули объединить, узо воспримет ЭТО как утечку и сработает.

Что имеется ввиду под ЭТО? Если два УЗО подключены параллельно и нули после них объединить, то что они тут же оба выбьют даже если нет утечки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

они тут же оба выбьют даже если нет утечки?

Типа того.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
meola

Типа того.

Я впринципе догадывался, только вот почему будет "утечка", так и не понятно......А освещение через УЗО тоже нужно заводить? А-то УЗО сработает ночью, и ни света, ни привета, в потьмах до счетчика))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kiparis

уж лучше с фонариком, чем проводка будет тлеть под напряжением

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

А освещение через УЗО тоже нужно заводить? А-то УЗО сработает ночью, и ни света, ни привета, в потьмах до счетчика))

А я сразу был против идеи подключать весь дом через одно 30-ти мА узо :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Попробую объяснить попроще почему сработает. :noddle:Смотрим вариант 1. УЗО сравнивает протекающие через него токи I и I1 (вообще это у нас получается один ток,показан стрелкой).И если они равны,значит нет утечки и всё норм. При утечке часть тока I утечет на землю,а не на ноль и УЗО сравнит и сработает.Вариант 2,когда нули после УЗО объединены. Если один электроприбор включен,то ток I'=I'' + I''' через него потечет в нулевую шину через УЗО 1 и УЗО 2.УЗО 1 сравнит ток I1 и I'',они будет не равны,УЗО воспримет это как утечку и сработает. Так же и УЗО сравнит I''' с I1' и тоже сработает. post-9894-1343740456_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
meola

Evgenik,

Спасибо, очень наглядно и понятно! Благодарю!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
meola

А я сразу был против идеи подключать весь дом через одно 30-ти мА узо :)

А как бы Вы подключили? На каждую комнату свое УЗО?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Почему сразу на каждую комнату? УЗО включаются на отдельные линии,нуждающиеся в защите. ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×