meola

Объясните, почему шина N для двух УЗО должа быть своя?

В теме 13 сообщений

От автомата (который после счетчика) запитаны параллельно 2 УЗО. Почему для каждого УЗО шина N должна быть своей? Знаю что так правильно, но вот почему - никто из электриков мне так и не может объяснить.....

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Почему для каждого УЗО шина N должна быть своей?

В соответствии со схемой подключения УЗО.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В соответствии со схемой подключения УЗО.

А что за схема подключения узо? Имеется ввиду двухполюсные УЗО, нули после которых должны быть присобачены к своим N-шинкам, а вот почему - не ясно....

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну как почему? Всё что идёт послу узо должно идти отдельно. Иначе, если нули объединить, узо воспримет это как утечку и сработает.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну как почему? Всё что идёт послу узо должно идти отдельно. Иначе, если нули объединить, узо воспримет ЭТО как утечку и сработает.

Что имеется ввиду под ЭТО? Если два УЗО подключены параллельно и нули после них объединить, то что они тут же оба выбьют даже если нет утечки?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

они тут же оба выбьют даже если нет утечки?

Типа того.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Типа того.

Я впринципе догадывался, только вот почему будет "утечка", так и не понятно......А освещение через УЗО тоже нужно заводить? А-то УЗО сработает ночью, и ни света, ни привета, в потьмах до счетчика))
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

уж лучше с фонариком, чем проводка будет тлеть под напряжением

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А освещение через УЗО тоже нужно заводить? А-то УЗО сработает ночью, и ни света, ни привета, в потьмах до счетчика))

А я сразу был против идеи подключать весь дом через одно 30-ти мА узо :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Попробую объяснить попроще почему сработает. :noddle:Смотрим вариант 1. УЗО сравнивает протекающие через него токи I и I1 (вообще это у нас получается один ток,показан стрелкой).И если они равны,значит нет утечки и всё норм. При утечке часть тока I утечет на землю,а не на ноль и УЗО сравнит и сработает.Вариант 2,когда нули после УЗО объединены. Если один электроприбор включен,то ток I'=I'' + I''' через него потечет в нулевую шину через УЗО 1 и УЗО 2.УЗО 1 сравнит ток I1 и I'',они будет не равны,УЗО воспримет это как утечку и сработает. Так же и УЗО сравнит I''' с I1' и тоже сработает. post-9894-1343740456_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Evgenik,

Спасибо, очень наглядно и понятно! Благодарю!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А я сразу был против идеи подключать весь дом через одно 30-ти мА узо :)

А как бы Вы подключили? На каждую комнату свое УЗО?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Почему сразу на каждую комнату? УЗО включаются на отдельные линии,нуждающиеся в защите. ;)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты