Отправлено 28 Январь 2013 - 20:26

Ситуация такая. Нужен был на участок генератор. Заказываем. 5 кВт нас бы вполне устроили, 10 кВт - мы бы себе могли вообще ни в чём не отказывать, от питания инструмента до отопления вагончика и готовки пищи на электропечи, и даже для зарядки мобильников хватило бы. :). Контора привезла нам агрегат. 110 кВт!!! Нахрена нам такой?!! вот такой http://www.xas.ru/ge...nerator/02370B5 . Хватит для электрификации небольшого посёлка, а не только для работы пары-тройки перфораторов Собственно, возник ряд вопросов. 1. Как потребляемая мощность влияет на расход топлива? При всём желании, даже в пик нагрузки, мы и на 10% от номинала не сможем его загрузить. Большую часть времени 1-2 кВт будем из него сосать. А шестицилиндровый, шестилитровый дизель будет молотить почти непрерывно. 2. Как трёхфазный генератор воспримет то, что мы только к одной фазе присосёмся? Иначе слишком сложная разводка получается. Другие кабеля добывать придётся. Даже если задаться целью, равномерную загрузку трёх фаз мы не сможем обеспечить.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 706 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 28 Январь 2013 - 22:01

ахринеть у вас контора может излишки электричества на сторону продавать :)
  • 0

#3   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 28 Январь 2013 - 23:21

1 читай мат часть

Расход топлива на 100% / 0% мощности 28,3 / 3,6 л/ч Удельный расход топлива 0,24 кг/кВтч

чем больше нагрузка тем больше расход, но не меньше 3,6л/ч 2 если 1-2 кВт это ему по барабану, а при большой нагрузке перекос фаз будет
  • 0

#4   FugenFührer

FugenFührer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 260 сообщений
  • 1729 спасибо
  • Новочеркасск
  • 177

Отправлено 29 Январь 2013 - 00:48

dimp , в чём выражается перекос фаз и чем это грозит?


может излишки электричества на сторону продавать

Ага. Километров пять кабеля протянуть и можно налево пускать ток.:)
  • 0

#5   lightwall

lightwall
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Октябрь 10
  • 1 385 сообщений
  • 165 спасибо

Отправлено 29 Январь 2013 - 05:37

В вашем случае ,при столь малом потреблениии перекоса фаз не будет (разности значений напряжений по фазам) .Ни кто не мешает распределить однофазные нагрузки по разным фазам в случае большого числа потребителей.
  • 0

#6   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 29 Январь 2013 - 10:04

ахринеть у вас контора

Олимпиада - чего ты хочешь... ;)
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 29 Январь 2013 - 11:39

перекос - это на той фазе где нагрузка большая (30кВт повесь на одну и будет) напруга просядает, а на оставшихся пропорционально увеличивается и если на одну повесите всё а на оставшиеся - зарядки от телефонов, зарядки тут же крякнутся
  • 0

#8   FugenFührer

FugenFührer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 260 сообщений
  • 1729 спасибо
  • Новочеркасск
  • 177

Отправлено 29 Январь 2013 - 19:15

Поправьте меня, если не прав.С таким запасом мощности генератора, по сравнению с нашими потребностями, можно не опасаться перекоса. Предполагается одновременная работа трёх полуторакиловаттных перфораторов, ну и возможно когда-никогда одна болгарка. В плане прокладки кабелей, удобней было бы повесть это на одну фазу. На вторую подключить вагончик : какой-нибудь обогреватель и плитка. Работать они будут, когда перфораторы будут молчать. Ну а третью фазу и занять нечем. На щитке, помимо нескольких групп трёхфазных розеток, имеются три группы однофазных, распределённых, соответственно, по разным фазам, и висящие на 16 А автоматах. 16 ампер, полагаю, при такой мощности генератора, достаточное ограничение, чтоб не возникло критического перекоса. Так? На самом генераторе имеется вольтметр, переключателем можно проверить напругу между разными фазами и , соответственно, фазами и нулём.
  • 0

#9   FugenFührer

FugenFührer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 260 сообщений
  • 1729 спасибо
  • Новочеркасск
  • 177

Отправлено 29 Январь 2013 - 19:36

Ни кто не мешает распределить однофазные нагрузки по разным фазам в случае большого числа потребителей.

Это тянуть на стену 150-200 метров кабеля, не один, а три. Тот ещё геморрой. Имеется у нас метров 50-60 кабеля КГ 3х10+1х6. тяжеленный, сцуко. Так к нему надо пятую жилу примотать. Потому как таскать голыми руками и мокрыми сапогами незаземлённый щиток нет никакого желания, несмотря на наличие в нём УЗО. А так, кинул куда надо КГ 2х4, на конце тройник, и раскидывай переноски по рабочим местам.

Олимпиада - чего ты хочешь...

Ну да. :) Огромный бардак это олимпийское строительство. Приехал домой на побывку. И чё-то сомневаюсь, возвращатся ли обратно. Но на всякий случай теорию штудирую. Электрическая часть свалилась на мои хрупкие плечи. А с трёхфазной разводкой раньше дел не имел. На вопросы о допусках, нормах и прочей лабуде повторю ещё раз:

Огромный бардак это олимпийское строительство.


  • 0

#10   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 29 Январь 2013 - 19:42

одновременная работа трёх полуторакиловаттных перфораторов

особенно одновременный пуск несовместимы с

и висящие на 16 А автоматах.


  • 0

#11   FugenFührer

FugenFührer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 260 сообщений
  • 1729 спасибо
  • Новочеркасск
  • 177

Отправлено 29 Январь 2013 - 20:01

Вот этот агрегат. вот мобильный электрический щит.

особенно одновременный пуск несовместимы с

Ну тогда всё же придётся таскать этот мобильный щит. Хотел повесить на него всё электрическое хозяйство, и пусть стоит спокойно у вагончика. Видимо, так не получится. Попробую иначе. На клемы генератора подключаю мобильный щит, который таскаем к месту работы. И ещё один щиток у нас имеется. Цепляю его тоже к генератору. Перепаковать его немного и УЗО-шек добавить надо. И бытовку от него запитать.

Прикрепленные изображения

  • ________050 - Размер 494,34К, Загружен: 712
  • ________060 - Размер 392,73К, Загружен: 510
  • ________ - Размер 151,55К, Загружен: 440

  • 0

#12   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 706 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 29 Январь 2013 - 21:05

ну и занесло же вас партизанить, чем же уютные теплые слегка пыльные квартирки-объекты не угодили :)
  • 0

#13   FugenFührer

FugenFührer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 260 сообщений
  • 1729 спасибо
  • Новочеркасск
  • 177

Отправлено 30 Январь 2013 - 00:52

Понимаешь, Саня, - скучно. Нет простора. Нет полёта. Нет интересных объектов. Хочется строить дворцы, а приходится латать лачуги.Потому, чтоб крыша не съехала от однообразия, надо изредка на время менять работу. Ну там на электростанции с полкилометра стены покрасить на высоте 30 метров. Или причал в порту починить. Вот сейчас взялись горы ремонтировать. :)
  • 0

#14   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 161 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 30 Январь 2013 - 01:07

Вот сейчас взялись горы ремонтировать. :)

С целью капитального ремонта Провала - чтобы не сильно проваливался (с)
  • 0

#15   lightwall

lightwall
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Октябрь 10
  • 1 385 сообщений
  • 165 спасибо

Отправлено 30 Январь 2013 - 16:12

"...Для качественной работы трехфазного дизельного генератора соотношение потребляемых мощностей на различных фазах(перекос фаз) не должна превышать 15 — 20%..."
-это в вашем случае 20квт
"...автоматическим регулятором напряжения по 3-м фазам с точностью регулировки ± 1,5 %.."
так что перекоса фаз не будет в вашем случае .Попробуйте нагрузите на 1 фазу все что хотели и про контролируйте напряжение на других фазах .
  • 0