Вопросы про генераторы.

Рекомендуемые сообщения

FugenFührer

Ситуация такая. Нужен был на участок генератор. Заказываем. 5 кВт нас бы вполне устроили, 10 кВт - мы бы себе могли вообще ни в чём не отказывать, от питания инструмента до отопления вагончика и готовки пищи на электропечи, и даже для зарядки мобильников хватило бы. :). Контора привезла нам агрегат. 110 кВт!!! Нахрена нам такой?!! вот такой http://www.xas.ru/gen/generator/02370B5 . Хватит для электрификации небольшого посёлка, а не только для работы пары-тройки перфораторов

Собственно, возник ряд вопросов.

1. Как потребляемая мощность влияет на расход топлива? При всём желании, даже в пик нагрузки, мы и на 10% от номинала не сможем его загрузить. Большую часть времени 1-2 кВт будем из него сосать. А шестицилиндровый, шестилитровый дизель будет молотить почти непрерывно.

2. Как трёхфазный генератор воспримет то, что мы только к одной фазе присосёмся? Иначе слишком сложная разводка получается. Другие кабеля добывать придётся. Даже если задаться целью, равномерную загрузку трёх фаз мы не сможем обеспечить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

ахринеть у вас контора может излишки электричества на сторону продавать :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

1 читай мат часть

Расход топлива на 100% / 0% мощности 28,3 / 3,6 л/чУдельный расход топлива 0,24 кг/кВтч

чем больше нагрузка тем больше расход, но не меньше 3,6л/ч2 если 1-2 кВт это ему по барабану, а при большой нагрузке перекос фаз будет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FugenFührer

dimp , в чём выражается перекос фаз и чем это грозит?

может излишки электричества на сторону продавать

Ага. Километров пять кабеля протянуть и можно налево пускать ток.:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lightwall

В вашем случае ,при столь малом потреблениии перекоса фаз не будет (разности значений напряжений по фазам) .Ни кто не мешает распределить однофазные нагрузки по разным фазам в случае большого числа потребителей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

ахринеть у вас контора

Олимпиада - чего ты хочешь... ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

перекос - это на той фазе где нагрузка большая (30кВт повесь на одну и будет) напруга просядает, а на оставшихся пропорционально увеличивается и если на одну повесите всё а на оставшиеся - зарядки от телефонов, зарядки тут же крякнутся

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FugenFührer

Поправьте меня, если не прав.С таким запасом мощности генератора, по сравнению с нашими потребностями, можно не опасаться перекоса. Предполагается одновременная работа трёх полуторакиловаттных перфораторов, ну и возможно когда-никогда одна болгарка. В плане прокладки кабелей, удобней было бы повесть это на одну фазу. На вторую подключить вагончик : какой-нибудь обогреватель и плитка. Работать они будут, когда перфораторы будут молчать. Ну а третью фазу и занять нечем. На щитке, помимо нескольких групп трёхфазных розеток, имеются три группы однофазных, распределённых, соответственно, по разным фазам, и висящие на 16 А автоматах. 16 ампер, полагаю, при такой мощности генератора, достаточное ограничение, чтоб не возникло критического перекоса. Так? На самом генераторе имеется вольтметр, переключателем можно проверить напругу между разными фазами и , соответственно, фазами и нулём.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FugenFührer

Ни кто не мешает распределить однофазные нагрузки по разным фазам в случае большого числа потребителей.

Это тянуть на стену 150-200 метров кабеля, не один, а три. Тот ещё геморрой. Имеется у нас метров 50-60 кабеля КГ 3х10+1х6. тяжеленный, сцуко. Так к нему надо пятую жилу примотать. Потому как таскать голыми руками и мокрыми сапогами незаземлённый щиток нет никакого желания, несмотря на наличие в нём УЗО. А так, кинул куда надо КГ 2х4, на конце тройник, и раскидывай переноски по рабочим местам.

Олимпиада - чего ты хочешь...

Ну да. :) Огромный бардак это олимпийское строительство.Приехал домой на побывку. И чё-то сомневаюсь, возвращатся ли обратно. Но на всякий случай теорию штудирую. Электрическая часть свалилась на мои хрупкие плечи. А с трёхфазной разводкой раньше дел не имел.На вопросы о допусках, нормах и прочей лабуде повторю ещё раз:

Огромный бардак это олимпийское строительство.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

одновременная работа трёх полуторакиловаттных перфораторов

особенно одновременный пуск несовместимы с

и висящие на 16 А автоматах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FugenFührer

Вот этот агрегат.вот мобильный электрический щит.

особенно одновременный пуск несовместимы с

Ну тогда всё же придётся таскать этот мобильный щит. Хотел повесить на него всё электрическое хозяйство, и пусть стоит спокойно у вагончика. Видимо, так не получится. Попробую иначе. На клемы генератора подключаю мобильный щит, который таскаем к месту работы. И ещё один щиток у нас имеется. Цепляю его тоже к генератору. Перепаковать его немного и УЗО-шек добавить надо. И бытовку от него запитать.

post-2569-1359478026_thumb.jpg

post-2569-1359478038_thumb.jpg

post-2569-1359478295_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

ну и занесло же вас партизанить, чем же уютные теплые слегка пыльные квартирки-объекты не угодили :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FugenFührer

Понимаешь, Саня, - скучно. Нет простора. Нет полёта. Нет интересных объектов. Хочется строить дворцы, а приходится латать лачуги.Потому, чтоб крыша не съехала от однообразия, надо изредка на время менять работу. Ну там на электростанции с полкилометра стены покрасить на высоте 30 метров. Или причал в порту починить. Вот сейчас взялись горы ремонтировать. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Вот сейчас взялись горы ремонтировать. :)

С целью капитального ремонта Провала - чтобы не сильно проваливался (с)ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lightwall

"...Для качественной работы трехфазного дизельного генератора соотношение потребляемых мощностей на различных фазах(перекос фаз) не должна превышать 15 — 20%..."

-это в вашем случае 20квт

"...автоматическим регулятором напряжения по 3-м фазам с точностью регулировки ± 1,5 %.."

так что перекоса фаз не будет в вашем случае .Попробуйте нагрузите на 1 фазу все что хотели и про контролируйте напряжение на других фазах .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×