Вопросы про генераторы.

Оценить эту тему:

В теме 15 сообщений

Ситуация такая. Нужен был на участок генератор. Заказываем. 5 кВт нас бы вполне устроили, 10 кВт - мы бы себе могли вообще ни в чём не отказывать, от питания инструмента до отопления вагончика и готовки пищи на электропечи, и даже для зарядки мобильников хватило бы. :). Контора привезла нам агрегат. 110 кВт!!! Нахрена нам такой?!! вот такой http://www.xas.ru/gen/generator/02370B5 . Хватит для электрификации небольшого посёлка, а не только для работы пары-тройки перфораторов

Собственно, возник ряд вопросов.

1. Как потребляемая мощность влияет на расход топлива? При всём желании, даже в пик нагрузки, мы и на 10% от номинала не сможем его загрузить. Большую часть времени 1-2 кВт будем из него сосать. А шестицилиндровый, шестилитровый дизель будет молотить почти непрерывно.

2. Как трёхфазный генератор воспримет то, что мы только к одной фазе присосёмся? Иначе слишком сложная разводка получается. Другие кабеля добывать придётся. Даже если задаться целью, равномерную загрузку трёх фаз мы не сможем обеспечить.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ахринеть у вас контора может излишки электричества на сторону продавать :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 читай мат часть

Расход топлива на 100% / 0% мощности 28,3 / 3,6 л/чУдельный расход топлива 0,24 кг/кВтч

чем больше нагрузка тем больше расход, но не меньше 3,6л/ч2 если 1-2 кВт это ему по барабану, а при большой нагрузке перекос фаз будет
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

dimp , в чём выражается перекос фаз и чем это грозит?

может излишки электричества на сторону продавать

Ага. Километров пять кабеля протянуть и можно налево пускать ток.:)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В вашем случае ,при столь малом потреблениии перекоса фаз не будет (разности значений напряжений по фазам) .Ни кто не мешает распределить однофазные нагрузки по разным фазам в случае большого числа потребителей.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ахринеть у вас контора

Олимпиада - чего ты хочешь... ;)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

перекос - это на той фазе где нагрузка большая (30кВт повесь на одну и будет) напруга просядает, а на оставшихся пропорционально увеличивается и если на одну повесите всё а на оставшиеся - зарядки от телефонов, зарядки тут же крякнутся

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поправьте меня, если не прав.С таким запасом мощности генератора, по сравнению с нашими потребностями, можно не опасаться перекоса. Предполагается одновременная работа трёх полуторакиловаттных перфораторов, ну и возможно когда-никогда одна болгарка. В плане прокладки кабелей, удобней было бы повесть это на одну фазу. На вторую подключить вагончик : какой-нибудь обогреватель и плитка. Работать они будут, когда перфораторы будут молчать. Ну а третью фазу и занять нечем. На щитке, помимо нескольких групп трёхфазных розеток, имеются три группы однофазных, распределённых, соответственно, по разным фазам, и висящие на 16 А автоматах. 16 ампер, полагаю, при такой мощности генератора, достаточное ограничение, чтоб не возникло критического перекоса. Так? На самом генераторе имеется вольтметр, переключателем можно проверить напругу между разными фазами и , соответственно, фазами и нулём.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ни кто не мешает распределить однофазные нагрузки по разным фазам в случае большого числа потребителей.

Это тянуть на стену 150-200 метров кабеля, не один, а три. Тот ещё геморрой. Имеется у нас метров 50-60 кабеля КГ 3х10+1х6. тяжеленный, сцуко. Так к нему надо пятую жилу примотать. Потому как таскать голыми руками и мокрыми сапогами незаземлённый щиток нет никакого желания, несмотря на наличие в нём УЗО. А так, кинул куда надо КГ 2х4, на конце тройник, и раскидывай переноски по рабочим местам.

Олимпиада - чего ты хочешь...

Ну да. :) Огромный бардак это олимпийское строительство.Приехал домой на побывку. И чё-то сомневаюсь, возвращатся ли обратно. Но на всякий случай теорию штудирую. Электрическая часть свалилась на мои хрупкие плечи. А с трёхфазной разводкой раньше дел не имел.На вопросы о допусках, нормах и прочей лабуде повторю ещё раз:

Огромный бардак это олимпийское строительство.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

одновременная работа трёх полуторакиловаттных перфораторов

особенно одновременный пуск несовместимы с

и висящие на 16 А автоматах.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот этот агрегат.вот мобильный электрический щит.

особенно одновременный пуск несовместимы с

Ну тогда всё же придётся таскать этот мобильный щит. Хотел повесить на него всё электрическое хозяйство, и пусть стоит спокойно у вагончика. Видимо, так не получится. Попробую иначе. На клемы генератора подключаю мобильный щит, который таскаем к месту работы. И ещё один щиток у нас имеется. Цепляю его тоже к генератору. Перепаковать его немного и УЗО-шек добавить надо. И бытовку от него запитать.

post-2569-1359478026_thumb.jpg

post-2569-1359478038_thumb.jpg

post-2569-1359478295_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну и занесло же вас партизанить, чем же уютные теплые слегка пыльные квартирки-объекты не угодили :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Понимаешь, Саня, - скучно. Нет простора. Нет полёта. Нет интересных объектов. Хочется строить дворцы, а приходится латать лачуги.Потому, чтоб крыша не съехала от однообразия, надо изредка на время менять работу. Ну там на электростанции с полкилометра стены покрасить на высоте 30 метров. Или причал в порту починить. Вот сейчас взялись горы ремонтировать. :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот сейчас взялись горы ремонтировать. :)

С целью капитального ремонта Провала - чтобы не сильно проваливался (с)ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

"...Для качественной работы трехфазного дизельного генератора соотношение потребляемых мощностей на различных фазах(перекос фаз) не должна превышать 15 — 20%..."

-это в вашем случае 20квт

"...автоматическим регулятором напряжения по 3-м фазам с точностью регулировки ± 1,5 %.."

так что перекоса фаз не будет в вашем случае .Попробуйте нагрузите на 1 фазу все что хотели и про контролируйте напряжение на других фазах .

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует