Собрался облагородить трубы в туалете, однако они круглый год мокрые. В день грамм по 200 воды собирается - страшно. В чем м.б. причина такого влаговыделения?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кондесат на трубах чего еще,особенно чаще наблюдается на первых этажах на холодной воде.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Причина проста холодные трубы теплый воздух вот и конденсант и выпадает-скапливается на металл поверхностях

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У кого то на верху потихоньку капает кран, либо часто пользуются хол. водой...посмотрите а первую очередь работу вытяжки.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доброго всем.Проблемма известная. Влажный воздух + холодная вода = выпадает конденсат.При сухом воздухе такое может наблюдатся только зимой, при большой разнице темпиратур.Влажный воздух: проверьте все на предмет утечек (возможно сверху потихоньку подмачивают и из стен потолка влага испаряется), может у вас у течки незначительные (при долговременном воздействии и плохой вентиляции влага накапливается), наладить вентиляцию чтоб исправно работала.Холодная вода: можно одеть трубы в теплоизоляционные макароны, существуют под разные диаметры, серо черного-цвета, очень хорошо помогают (проверено).Вдоль макарона есть линия, по ней разрезаем, одеваем на трубу и скотчем закрепляем чтоб небыло щели. Перед этой процедурой нелишне будет высушить, вычистить, выкрасить трубы битумным лаком. :beer::beer::beer:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я не спец,но наш сантехник посоветовал смириться,сказал что хреново спланирована вся система вентиляции :(

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...а все таки попробуйте покрыть трубы жидкими обоями (предварительно высушив и вычистив поверхность), говорят эта проблема будет решена... :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я в макароны пену заливал - очень сердито получилось,тока надо изоляцию полностью обматывать скотчем ,а то пена вылезет чарез прорезь.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так называемые "Макароны" - это "Энергофлекс Супер". Имеется действительно разных размеров на все виды труб (до больших канализационных). Устраняет не только конденсат, но и неплохо шумоизолирует. Последовав совету я полностью избавился от проблемы с конденсатом. До этого каждый день на пол стекало около 70 гр воды, теперь сухо. Энергофлекс разрезал по шву, наложил на трубу, которую предварительно насухо протер и покрыл битумным лаком. Затем стянув стенки Энергофлекса между собой, чтобы не было щели, обмотал вокруг простым прозрачным скотчем (сверху донизу). Цена затрат: Энергофлекс 190 руб - 4 м (диаметр 3/4), скотч - 24 руб. за 2 рулона. Дешево и сердито. В магазине посоветовали цветной толстый скотч для внешнего дизайна, поскольку на обычный скотч краска не ляжет, но мне он не нужен, труба будет закрыта коробом. Спасибо за совет! Рекомендую. B) B) B)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день.
У меня такая же проблема - конденсат на трубе холодной воды и на бачке унитаза.
Вот фото:
0_33456_7b427e4a_L.jpg

0_33457_669eaac6_L.jpg
Почитал форум и вопрос с вытяжкой решил (только что решил, после того, как сфоткал)- полностью была закрыта слоем пыли, сейчас засасывает хорошо (лист бумаги А4 прям в неё хочет залезть).
Как видно из фотки, большую часть трубы я зацементирую (на второй фотке этот участок заштрихован красными полосками), после этого я остаток трубы, который будет торчать из стены зачищу шкуркой, потом покрашу в 2 слоя краской, а после одену его в энергофлекс, обмотав его скотчем.
Теперь сами вопросы:
1. Нужно ли ту часть трубы, которую я буду цементировать, одевать в энергофлекс?
2. Конденсат у меня образуется не только на железной трубе до крана, но и на кране, грязевике, счетчике и на полипропиленовых трубах - достаточно ли будет одеть в энергофлекс только трубу до крана или полипропиленовые трубы тоже желательно одеть? и как быть с краном, грязевиком и счетчиком - как их одевать или их не нужно?
3. Гибкий шланг, которым подключен унитаз, тоже одевать в энергофлекс? и если одевать, то только участок самого шланга или еще и его гайки тоже?
Подскажите, пожалуйста.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Нужно ли ту часть трубы, которую я буду цементировать, одевать в энергофлекс?

Всенепременно, в первую очередь:)по поводу конденсата причин много, тут и разница температур(вода,труба,окружающий воздух) и небольшая течь в любом месте в том числе и через бачок унитаза и вентиляция , вам виднее:)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Конденсат - так называемая точка росы, когда совпадает температура с определённой влажностью воздуха. Чтобы этого не было, необходимо или понизить температуру воздуха или уменьшить влажность. С этим справляется хорошая вентиляция, но, как правило, не всегда. Для этого достаточно "одеть" трубу в специальный пористый изолятор, и гибкую подводку тоже. И забудете про конденсат.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не будет ли конденсироваться участок трубы, который находится в плите перекрытия и потом конденсат течь по энергофлексу...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Лично для себя сделала вывод появления активного конденсата на ХВС - приточная вентиляция ! На данном этапе в с/у даже дверей нет, а по трубе ручьём текло. В связи с ремонтом (пыль, запахи и т.д.) на лоджии оставила ст.пл. окно на микропроветривание и открыла форточку на кухне . Я была поражена, но труба высохла моментально !! Хотя никакого "ветра" от приоткрытой щёлочки на лоджии в квартире не наблюдается.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сделала вывод появления активного конденсата на ХВС - приточная вентиляция !

точнее - ее отсутствие.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем привет! Для себя я решил проблему таким образом...Все горячие трубы одел в энергофлекс, что позволило понизить температуру в коробе, холодную одевать в энергофлекс очень нежелательно...Далее обеспечил вентиляцию в коробе...И все... пока все сухо.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дык... это... вроде наоборот - ХВС нужно в шубу, с горячей чего сделается?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Лучше одеть и ГВС и ХВС и что нибуть потолще, энергофлекс всего 6 мм.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует