Проводка и щиток в хрущевке

Рекомендуемые сообщения

sasvak100

Здравствуйте!Вот фотографии электрощита с разных ракурсов.Вот описание проводки и электрощита в квартире.В электрощите установлен входной автомат ABB C 25 SH 202L, два одинаковых автомата IEK C16 BA 47-29 (каждый отвечает за свою половину квартиры, т.е. за свет и розетки в своей половине) и УЗО (Диф. автомат) IEK Авдт 32 C16 30 мА (поставлен при установки стиральной машины, видимо для нее). Квартира 3-х комнатная панельная хрущевка серии ГИ. Проводка в квартире двухжильная, кроме провода идущего к стиральной машине, он 3-х жильный. Проводка алюминевая, наверное четверка. Потребление в квартире не больше 3 кВт. Правильно ли все сделано и подключено? Может быть надо что-то переставить местами, поменять провода, как-нибудь улучшить, добавить какие-нибудь элементы или что-то убрать-заменить?Мастер, который к нам приходил сказал, что у нас фазировка не правильно и провода перекручены.А как правильно. И нам надо двухтарифный счетчик еще ставить и т.д и т.п.Что у нас УЗО защищает? Всю квартиру? И как оно должно быть?У нас квартира хрущевка, там вся проводка двухжильная.Посмотрите схему, как сделать так у нас или у нас надо несколько по другому, ввиду того, что у нас нет защитного проводника.Как у нас организовать искусственное заземление (или как оно там называется) или по рекомендуйте как все сделать по уму. В нашем доме земли нет или есть , но только в подвале. В межквартирных щитках на площадке нет ничего. Дом 1963 года. Квартира 3 комнаты. Проводка старая алюминий. Сколько автоматов надо и как их поставить.У нас на трубы и батареи ничего не заземлено.Дайте рабочие схемы. У нас 3 комнаты , кухня, туалет с ванной и прихожая. В 2 комнатах и прихожей по одной розетке и одной лампе. На кухне 2 розетки (одна для машины трехжильная, идет отдельным проводом на щиток) и лампа. В туалете и ванной (они объединены) только лампа, розеток нет. В большой комнате 2 розетки и лампа. Как все это сделать правильно? Дайте схемы для хрущевок. Лучше для серии ГИ. Фото я все привожу. Даю схему квартиры и еще схему проводки. Помогите разобраться со всем этим. Как лучше сделать? Розетки в 1 и 2 комнатах висят на одном проводе, наверное. Они на одной стене симметрично относительно стены. Розетка в большой комнате и на кухне также симметричны относительно стены и висят , скорее всего на одномпроводе, который в конце расходится на 2 розетки. Вторая розетка в большой комнате соединена с первой под полом. Розетка в прихожей соединена со щитком или я не знаю как она там соединена. :rolleyes: Заранее благодарю.

post-86737-1372453020_thumb.jpg

post-86737-1372453051_thumb.jpg

post-86737-1372453088_thumb.jpg

post-86737-1372453212_thumb.jpg

Изменено пользователем sasvak100

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Вот фотографии электрощита с разных ракурсов.

Где, не вижу :)

Может быть надо что-то переставить местами, поменять провода, как-нибудь улучшить, добавить какие-нибудь элементы или что-то убрать-заменить?

Можно сделать всё из выше перечисленного, но Вы точно готовы менять всю проводку?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
sasvak100

Вот фото щитка и его описание:В электрощите установлен входной автомат ABB C 25 SH 202L, два одинаковых автомата IEK C16 BA 47-29 (каждый отвечает за свою половину квартиры, т.е. за свет и розетки в своей половине) и УЗО (Диф. автомат) IEK Авдт 32 C16 30 мА (поставлен при установки стиральной машины, видимо для нее). Квартира 3-х комнатная панельная хрущевка серии ГИ. Проводка в квартире двухжильная, кроме провода идущего к стиральной машине, он 3-х жильный. Проводка алюминевая, наверное четверка. Потребление в квартире не больше 3 кВт. Правильно ли все сделано и подключено? Может быть надо что-то переставить местами, поменять провода, как-нибудь улучшить, добавить какие-нибудь элементы или что-то убрать-заменить?Заранее благодарю. :unsure:Вот еще фото :rolleyes:

post-86737-1372493883_thumb.jpg

post-86737-1372493897_thumb.jpg

post-86737-1372493959_thumb.jpg

post-86737-1372494482_thumb.jpg

post-86737-1372494491_thumb.jpg

post-86737-1372494500_thumb.jpg

post-86737-1372494514_thumb.jpg

post-86737-1372494523_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

sasvak100, описание щитка я и с первого раза понял :), а за фотки спасибо, теперь кое-что понятно.

Раз мой второй вопрос остался без ответа, смею предположить, что вся проводка остаётся и меняется/добавляется только автоматика. Тогда я бы посоветовал заменить весь IEK на более качественную автоматику (тот же АББ или нечто подобное) и добавить ещё пару автоматов на 10А для освещения.

В итоге получим примерно то же что и сейчас: вводной на 20, за ним Ваш новый двухтарифный счётчик, за ним два автомата на розетки 16А, два автомата на свет 10А и диф.

Если жаба душит тратить деньги на замену автоматов, то можно оставить всё как есть добавив только ещё два автомата на освещение.

Теперь про это -

Что у нас УЗО защищает?

это диф (автомат дифференциального тока), а не узо и подключена к нему, судя по Вашим словам, только стиралка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×