Электрощиток в хрущевке привести в порядок.


Сообщений в теме: 59

#1   nospa

nospa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 12-Август 12
  • 6 сообщений
  • msk
  • 0

Отправлено 25 Апрель 2013 - 11:12

Дом хрущевка лохматых годов. хочу заменить автоматы в щитке, + установить два новых (для стиралки и отдельная линия на кухню) + установить УЗО. сейчас это выглядит так: SDC11874 - Размер 115,16К, Загружен: 462 SDC11875 - Размер 98,73К, Загружен: 341 под счетчиком что за рубильник, это типа доисторического автомата? вся проводка в квартире без земли, только стиралка с землей, в доме земли нету, электрик рекомендовал занулить. тут еще выяснилось, что от потолочного освещения запитано пару розеток, не знаю кто и зачем это сделал, поэтому УЗО хочу ставить на все вопрос, ставить по одному УЗО на каждую линию или достаточно поставить УЗО перед всеми автоматами? или может дифавтоматы поставить? на сколько ставить УЗО? автоматы двухполосные ставить? одну из схем я вижу такой: _______ - Размер 89,55К, Загружен: 420 p.s. чем больше читаю, тем больше вопросов для размышления, запутался.br /


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 658 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 133

Отправлено 25 Апрель 2013 - 11:31

под счетчиком что за рубильник

Обыкновенный выключатель тех времен :)

вся проводка в квартире без земли, только стиралка с землей, в доме земли нету, электрик рекомендовал занулить.

Есть свои плюсы и минусы. Не подключайте землю, раз будет УЗО. Со временем, может, и в доме земля появится.

не знаю кто и зачем это сделал

Раньше не разделяли на освещение и розетки. Нагрузок таких не было. Лимит на квартиру был или 1,3, или 1,6 кВт (уже и не припомню :() Прежде определитесь с разрешенной мощностью, а то будет так, что вся проводка в квартире выгорит, а автомат на 40 А, который вы собираетесь ставить, даже и не нагреется ;) И счетчик вызывает сомнения. Допускаю, что рассчитан он на 6,3 А (на фотке мордочки его не видно, один блик). Автомат перед счетчиком - двухполюсный. Остальный - одно. УЗО можно одно, можно и дифавтоматы. Это уже по вашим финансам рассчитывать нужно. Если УЗО одно, то на ступень выше входного автомата (если автомат на 40 А, то УЗО на 50).
  • 0

#3   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 045 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 25 Апрель 2013 - 14:10

И что это за незаизолированные скрутки в щитке? :wow:
  • 0

#4   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 658 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 133

Отправлено 25 Апрель 2013 - 14:27

Evgenik
Скрутки - фигня. Глянь как автоматы подключены


  • 0

#5   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 045 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 25 Апрель 2013 - 15:22

Так то ничего необычного,можно сказать стандартный совецкий щиток,неповторимый своими чудесами. ;) А вот провода со скрутками явный новодел и хрен знает чего там на них.
  • 0

#6   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 658 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 133

Отправлено 25 Апрель 2013 - 15:27

Считаешь, что перемычка мажду АВ - это стандартно?Или я чего не разглядел?
  • 0

#7   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 045 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 25 Апрель 2013 - 15:51

Стандартно в смысле тупизма и извращений. :) А тут вполне может быть сделано типа "вводной" на 25А и с него идет на типа "рабочий" на 16 или 10А.
  • 0

#8   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 26 Апрель 2013 - 06:23

хочу заменить автоматы в щитке, + установить два новых (для стиралки и отдельная линия на кухню) + установить УЗО

Здесь чисто вариант быстрой бюджетной замены счётчика и щитка, группы и проводка не переделывались (квартира на продажу в перспективе). Ввод там достаточно приличный был (6-ка алюминий), разводка - половина алюминий. Изачально стояли автоматы 2 по 16 и один на 10. Вместо рубильника поставлен двухполюсный 40А. Поставлено также УЗО общее на 30 мА и реле напряжения Ресанта. Что интересно, стало срабатывать УЗО при открытии дверцы на микроволновке. Проблема оказалась в розетке, но меняли уже без меня.

Прикрепленные изображения

  • zam_szhitka_1 - Размер 280,22К, Загружен: 329
  • zam_szhitka_2 - Размер 263,81К, Загружен: 213
  • zam_szhitka_3 - Размер 108,63К, Загружен: 163
  • zam_szhitka_4 - Размер 253,19К, Загружен: 174
  • zam_szhitka_5 - Размер 213,57К, Загружен: 212
  • zam_szhitka_6 - Размер 231,45К, Загружен: 310
  • zam_szhitka_7 - Размер 183,58К, Загружен: 252

  • 0

#9   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 26 Апрель 2013 - 06:47

ставить по одному УЗО на каждую линию или достаточно поставить УЗО перед всеми автоматами? или может дифавтоматы поставить?

Зависит от ваших финансовых возможностей и требований комфорта. При нормальной проводке и исправной технике УЗО практически не срабатывает, только в аварийных ситуациях. Взвешивайте ваши нюансы.

на сколько ставить УЗО?

УЗО ставится для защиты человека номиналом не более 30мА, для отдельных особо опасных групп 10мА.

автоматы двухполосные ставить?

Вводной и на водонагреватель.
  • 0

#10   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 792 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 26 Апрель 2013 - 07:17

bagayama, какой ты гламурный. Я про нейтраль розового цвета :D
  • 0

#11   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 26 Апрель 2013 - 08:08

nospa
с стиралки обязательно отключи зануление
  • 0

#12   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 26 Апрель 2013 - 08:17

нейтраль розового цвета

Выбирай варианты - белый, чёрный или розовый... ;)
  • 0

#13   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 045 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 26 Апрель 2013 - 09:14

Здесь чисто вариант быстрой бюджетной замены счётчика и щитка

Неплохой вариант,только для Т.С. не пойдет. [nea]

белый, чёрный или розовый...

Голубой забыл :lol:
  • 0

#14   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 26 Апрель 2013 - 09:54

Голубой забыл

Не, там был кабель с вот таким набором цветов.

для Т.С. не пойдет

Ну, щиток пластиковый исключим раз у него всё уже встроенное в нишу, а остальное может пригодиться.
  • 0

#15   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 045 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 26 Апрель 2013 - 15:08

остальное может пригодиться

У него щиток в подъезде,может пригодиться и не только ему. :ph34r:
  • 0

#16   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 26 Апрель 2013 - 15:38

Здесь чисто вариант быстрой бюджетной замены счётчика и щитка...

О, Декрафтик мой любимый. :)
  • 0

#17   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 250 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 27 Апрель 2013 - 02:42

У него щиток в подъезде,может пригодиться и не только ему.

Отчего же в подъезде? Это внутриквартирный щиток в нише, с старых хрущевках такие ставили. Я сейчас 2-шку отделываю, там такой же. Тоже вопрос - почему входящий ноль нельзя использовать и как заземление?
  • 0

#18   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 045 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 27 Апрель 2013 - 05:48

Ну если квартирный,то пойдет. :) Только что то ТС слился походу....

почему входящий ноль нельзя использовать и как заземление

Обычно он в месте ответвления по квартирам сделан сопливо и отгорает,со всеми вытекающими. Да и не будет это заземление,а зануление.
  • 0

#19   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 250 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 27 Апрель 2013 - 11:16

Пускай зануление, это же лучше чем без него? Вообще надо тему проштудировать, а то что-то я не совсем понимаю с этими делами.
  • 0

#20   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 045 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 27 Апрель 2013 - 11:52

Вообще надо тему проштудировать

Дельная мысль! [rtfm] :)
  • 0

#21   nospa

nospa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 12-Август 12
  • 6 сообщений
  • msk
  • 0

Отправлено 27 Апрель 2013 - 19:34

я не слился, я внимательно читаю :)щиток не внутреквартирный, а на этаже, сразу на 4 квартиры.счетчик (со-505) расчитан 10A-40A (по крайней мере на нам так написано), входной автомат думаю ставить не 40, а меньше, наверное 25A поставлю, боязно все таки 40 ставить. дом 1968г, серия 1-510
  • 0

#22   bahmet

bahmet
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 27-Декабрь 11
  • 83 сообщений
  • 22 спасибо
  • Новороссия
  • 1

Отправлено 27 Апрель 2013 - 22:24

Пускай зануление, это же лучше чем без него?

Если вместо заземления использовать нулевую жилу, то при отгорании нуля (что бывает не редко)все ЗАНУЛЁННЫЕ приборы оказываются под фазным напряжением. Я уже здесь писал о нашем случае, когда на вводе в дом отгорел нулевой провод и упал на одну из трех фаз. У потребителей вместо 220 вольт, было 380. Если бы повторное заземление стояло в доме, а не на вводной опоре (как у нас), такого повышенного напряжения небыло. nol_zemlya - Размер 22,25К, Загружен: 236
  • 0

#23   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 250 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 27 Апрель 2013 - 22:55

Так может на случай отгорания нуля поставить Ресанту, как показал bagayama, и сделать общее зануление?
  • 0

#24   bahmet

bahmet
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 27-Декабрь 11
  • 83 сообщений
  • 22 спасибо
  • Новороссия
  • 1

Отправлено 27 Апрель 2013 - 23:33

В нашем случае, у кого стояли реле напряжения, тех и спасло, остальные - ремонт бытовой техники.
  • 0

#25   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 045 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 28 Апрель 2013 - 12:37

я не слился, я внимательно читаю

Уже радует ;)

входной автомат думаю ставить не 40, а меньше

Логично,только надо посмотреть какого номинала стоят родные автоматы и отсюда плясать.
  • 0

#26   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 29 Апрель 2013 - 07:09

Так может на случай отгорания нуля поставить Ресанту, как показал bagayama, и сделать общее зануление?

Ресанта отключает только фазный провод, нулевой подключен напрямую - соотв. при занулении корпусов техники на них будет потенциал нулевого провода, он в общем случае при отгорании нуля не равен нулю, в худшем случае близок к 220В! Если использовать контакторы для разрыва фазы и ноля, зануление при возможности отгорания нуля тут тоже не решение т.к. защитный проводник разрывать запрещается.

счетчик (со-505) расчитан 10A-40A

Его менять будете (срок поверки 16 лет, точность не менее 2,0)?
  • 0

#27   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 250 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 29 Апрель 2013 - 12:52

А если зануление делать ПОСЛЕ реле напряжения, разрывающего фазу и ноль?
  • 0

#28   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 29 Апрель 2013 - 13:44

тогда это будет вторая нейтраль - только подключенная к земле
volkodav а зачем чего то городить? узо не доверяешь?
  • 0

#29   nospa

nospa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 12-Август 12
  • 6 сообщений
  • msk
  • 0

Отправлено 29 Апрель 2013 - 18:52

счетчик менять пока не планирую, пока не ясно, что с домом, возможно под снос ближайшие годы.тут я подумал, имеет ли смысл для СМ отдельный узо поставить на 10ma/16A после автомата?или на каждые два автомата по одному узо поставить?на каждый автомат по узо ставить это очень затратно :(p.s. средства есть на два узо и 5 автоматов ;)
  • 0

#30   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 250 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 29 Апрель 2013 - 22:17

узо не доверяешь?

Отчего же? Узо штука хорошая, но от пробоя фазы на корпус не защитит, если нет земли. Особенно меня волнует мокрая зона. Там и стиралка и розетки и выключатели на подсветку зеркала и вентилятор.
  • 0