На площадке стоит вводной автомат на 25A 2 полюсный(старый). Земли нет.Квартира 3 комнатная.

Хочу заменить и вводной автомат на 25А 2 полюсный ABB(Счетчик будет стоять в кватрире) То есть если  я все правильно понял,от вводного веду кабель ввг 3х 4мм до  Счетчика(Меркурий 201) далее общее (УЗО или Диф не разобрался так же какое)

Далее на автоматы Менялась вся проводка:

1 свет 1 комната Кабель ввг 3х 1.5мм  (ABB 10A)

2 свет 2 комната Кабель ввг 3х 1.5мм  (ABB 10A)

3 свет 3 комната Кабель ввг 3х 1.5мм  (ABB 10A)

4 свет Ванна Туалет Кухня Коридор Кабель ввг 3х 1.5мм  (ABB 10A)  Нужно ли (УЗО или Диф- Что лучше и какое)

5 Кондиционер(1) Кабель ввг 3х 2.5мм  (ABB 16A)

6 Кондиционер(2) Кабель ввг 3х 2.5мм  (ABB 16A)

7 Розетки 1 комната Кабель ввг 3х 2.5мм  (ABB 16A)

8 Розетки 2 комната Кабель ввг 3х 2.5мм  (ABB 16A)

9 Розетки 3 комната 1 группа розеток Кабель ввг 3х 2.5мм  (ABB 16A)

10 Розетки 3 комната 2 группа розеток Кабель ввг 3х 2.5мм (ABB 16A)

11 Стиральная машинка Кабель ввг 3х 2.5мм  (ABB 16A)  Нужно ли (УЗО или Диф- Что лучше и какое)

12 Кухня 1 группа розеток Кабель ввг 3х 2.5мм  (ABB 16A)

13 Кухня 2 группа розеток Кабель ввг 3х 2.5мм  (ABB 16A)

14 Розетки Ванная Кабель ввг 3х 2.5мм  (ABB 16A)  Нужно ли (УЗО или Диф- Что лучше и какое)стиральная машина стоит в коридоре.

Проверьте пожалуйста подскажите по узо дифам ну и правильные ли пакетники, голова кипит от этого ремонта уже не чего не соображаю))

Заранее спасибо)

Как неспец глянул наискосок - вроде откровенных ляпов нет, хотя возможны некие дублирование и избыточность. Хорошо бы из этого схему нарисовать, тогда понятнее будет, где и какое УЗО нужно.

4 свет Ванна Туалет Кухня Коридор Кабель ввг 3х 1.5мм  (ABB 10A)  Нужно ли (УЗО или Диф- Что лучше и какое)

на свет вообщем то необязательно, но желательно.

11 Стиральная машинка Кабель ввг 3х 2.5мм (ABB 16A) Нужно ли (УЗО или Диф- Что лучше и какое)

Узо нужно

14 Розетки Ванная Кабель ввг 3х 2.5мм  (ABB 16A)  Нужно ли (УЗО или Диф

Тем более нужно. Вообще в ванной с розетками поосторожней!!! Там определенные требования на расположение есть.

УЗО или Диф

Ну диф - это 2 в одном (узо+автомат) а так на любителя)

И наоследок. Это что за заголовок темы? Подскажите? Ведь написано же по русски - "Заголовок темы должен быть осмысленным и отображать суть сообщения. Запрещается в названиях тем писать help!, помогите и другую подобную чушь.". Какого хрена я или модераторы должны за Вас его исправлять?

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

Так ли нужен кондиционеру 3-жильный кабель?

Стиралке должно и 10 А хватить. Посмотрите документацию на стиралку.

(изменено)

Так ли нужен кондиционеру 3-жильный кабель?

Стиралке должно и 10 А хватить. Посмотрите документацию на стиралку.

Кабель в наличии только 3 жильный земли в доме нет, кидал бы и 2-х жильный)

Изменено пользователем Xacku
хотя возможны некие дублирование и избыточность
Избыточность наблюдается, но если есть возможность и средства, почему бы и нет.
Кабель в наличии только 3 жильный земли в доме нет, кидал бы и 2-х жильный)
у меня тоже земли нет, но везде кинул трехжильный, миало ли, сделают землю

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

(изменено)

какой общий диф ставить??

И стиралка, розетки соответственно тоже посоветуйте.

Изменено пользователем Xacku

я бы половину автоматов к терапевту бы отправил, общее узо тоже, а вот отдельные на все розетки поставил бы, если есть возможность (финансовая) можно и на свет

по номиналам узо нужны 25А (или больше) 30мА, на мокрые можно 16А 10мА, для подробной помощи - картинку хоть от руки надо, будет проще

(изменено)

@Xacku, сделать проводку и сгруппировать можно кучей разных способов, всё завистит от ваших конкретных условий и пожеланий в плане комфорта управления ею.

Если пробросите запланированные линии, потом в щитке сможете спокойно их сгруппировать под ваши конкретные пожелания.

Правильно то что на кухне две группы розеток.

Можно ещё иметь отдельный кабель для подключение холодильника - есть тут у нас такой "тренд" в последнее время, обесточивать основных потребителей при значительных отсутствиях дома,холодильник соотв остаётся работать вв дежурной группе.

Свет я обычно делю на две группы по "географическим мотивам" с тем чтоб, при выбивании автомата одной, от второй группы шла нормальная подсветка в затемнённых помещениях.

Для примера стандартно-сложный вариант: я бы поделил проводку с помощью УЗО 30мА на три группы: дежурная, группа1, группа2.

К дежурной отнёс бы холодильник, входной + аварийный (светильник аккумулятореый, со схемой подключения при пропадании 220В) свет и техническую розетку в районе щитка, прихожей.

Другие группы по свету и розеткам делю, как писал выше, по "географическим мотивам".

Вводное-общее УЗО в таком случае соотв не требуется.

Естественно делать именно так не обязательно, возможно обойтись 2 группами УЗО, или вообще поставить одно вводное на 30мА.

Вообще схема проводки в процессе изготовления обычно много раз изменяется :), поэтому лучше пробрасывать больше отдельных кабелей, чтоб можно было потом группировать на уровне щита, а не добрасывать потом новые хвосты (это я конечно со своей стороны смотрю, заказчик удивляется большому метражу ;)).

Да, на схеме представте нам что хотите получить (образцы по похожим темам посмотрите), плюс выложите чертёж квартиры.

Изменено пользователем bagayama

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация