Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Замена кабеля в подъезде дома


Сообщений в теме: 29

#1   ivaMadDog

ivaMadDog
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 30-Июнь 13
  • 68 сообщений
  • 1 спасибо
  • Кривой Рог
  • 0

Отправлено 10 Апрель 2014 - 14:07

dimp,Evgenik, Manul,

Ребята, нужна очередная помощь- консультация.

Наш дом ушел с жэка, перешли на Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), народом решили производить замену кабеля в 1 подъезде, и в моём 2-м. Будет на днях собрание по этому вопросу, мне нужно сделать смету по материалам и работе. Нужно всё учесть и рассчитать, т.к. я нашел хороший оптовый сайт по закупке кабеля, то закупкой материала и собиранием денег, буду заниматься я.

Дом кирпичный, в 1-ом подъезде стоит щитовая ( в хреновом состоянии, но её мы позже сделаем), от неё разводка идёт на подъезды по подвалу. Всего 5 этажей в доме, на площадке по 2 квартиры. Высота потолков в коридоре 2,75 м. Раз делать, то пришли в выводу, что нужно и землю тогда делать, но как это реализовать? ( не забываем, что задаю тупые вопросы, потому, что не электрик я, а значит "Осведомлен-значит вооружен").

Фотка, это типичный наш общий коридор, красная линия (это типа так штробу делали в 3-м подъезде, когда себе укладывали по стояку кабель), сосед сказал, что так кабель не реально завести, и выскоблить то всё "трахомундие" что там сейчас заложено, им из-за этого пришлось стены долбить. 

Всем заранее благодарен! 

вот фото

Прикрепленные изображения

  • Image 1 - Размер 69,79К, Загружен: 543

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 666 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 10 Апрель 2014 - 14:32

Ребята, ваши стремления понятны. Просто замена кабеля - это одно, а если делать изменения в проводке, то это другой расклад. Я бы рекомендовал представителям ОСМД связаться с местными электросетями, и прежде, чем что-то делать, обзавестись узаконенными документами. В противном случае получаете хроническую возможность огрести неприятностей по полной.


  • 0

#3   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 046 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 199

Отправлено 10 Апрель 2014 - 14:52

Поддержу Manulа. Правда,советую не просто тупо в электросети идти,а найти толкового электрика,который знаком с вашим хозяйством.Раз уж взялись за реконструкцию,то нужно

 сделать обследование и что то типа проекта,чтобы затраченные деньги не были потрачены бестолково. А вопрос с землей тем более - тут надо воочию видеть и знать что там у вас

в подвале творится и что с ТП приходит.А дальше согласовать свои хотелки с энергетиками (замечу - нудное и хлопотное это дело  :) ).


  • 0

#4   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 666 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 10 Апрель 2014 - 15:24

найти толкового электрика,который знаком с вашим хозяйством
Взаимоисключающие условия :)

Как правило, толковые работают в электросетях, а в ЖЭКах те, кого по причине бестолковости превентивно не взяли в энергетику, или выгнали оттуда за пьянство :)


  • 0

#5   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 046 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 199

Отправлено 10 Апрель 2014 - 16:00

А я и не посылал в ЖЭКи,ДЭЗы и прочие ТСЖ :D  Можно в той же энергоснабжайке поискать,только именно "поискать",а не выписать официально.


  • 0

#6   Nordus

Nordus
  • Offline
  • Мастера
  • Одмин - строитель
  • PipPipPipPip
  • 08-Декабрь 07
  • 643 сообщений
  • 114 спасибо
  • Херсонская обл.
  • 12

Отправлено 10 Апрель 2014 - 16:14

У меня подобная ситуация: взялся за ремонт электросетей в нашем доме (2-х подъездная двухэтажка на 8 квартир). Так же ОСББ, т.е. ЖЭК от нас открещивается. Делать буду сам параллельно уже существующей, работники местной электросети даже в частном порядке запросили совсем нескромно. Делать буду от вводных изоляторов на доме, до каждого счетчика; подключать будут уже электросети, 20 грн. за каждый счетчик плюс 200 грн. зацепиться за изоляторы.

Самое главное: ни в каких бумагах, заявлениях, разговорах не упоминать слова "реконструкция" или "переделка"! Только "ремонт", "замена изношенного", иначе потянет за собой дорогущий проект, сраный энергонадзор и прочих стервятников. По всем бумагам вы просто" меняете лампочку в подъезде". 


  • 0

#7   ivaMadDog

ivaMadDog
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 30-Июнь 13
  • 68 сообщений
  • 1 спасибо
  • Кривой Рог
  • 0

Отправлено 10 Апрель 2014 - 19:47

Поддержу Manulа. Правда,советую не просто тупо в электросети идти,а найти толкового электрика,который знаком с вашим хозяйством.Раз уж взялись за реконструкцию,то нужно  сделать обследование и что то типа проекта,чтобы затраченные деньги не были потрачены бестолково.

1. Наши сети дело с кабелями на доме дело не хотят иметь, в негласно говорят, что хотите только и делайте, главное не трогайте без нас и нашего согласование щитовую, что в 1-м подъезде.

2. Если делать всё по правилам, нужно заказывать проект, проект стоит от 2500 грн до 3000 грн, + после этого нужна комиссия, а потом уже можно своими силами, своим "приглашенным" электриком производить работы.

У нас третий подъезд в прошлом году по тихому в подъезде кабель провёл, ни кто и не знал, только алкаши жэковские, которые на лавочке сидели, а потом на дом работы выставили за их "просиживание на лавочке".

у меня есть акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон, только он на украинском языке, мне этот акт ни о чём не говорит, какие-то ТП, РЩ, РУ и т.д. Если это может чем-то помочь, могу скинуть...


  • 0

#8   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 710 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 10 Апрель 2014 - 20:48

Сдается мне что такое должна делать организация с допускоми  ,  т.е. вы должны нанять их для выполнения этой работы, они за ваши денюжки и проект сделают и смогут работы выполнить,  а в целях экономии  договорится какую то часть работ самим сделать и  насчёт материала обговорить  что свой им предоставите согласно их проекту ессно


  • 0

#9   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 046 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 199

Отправлено 11 Апрель 2014 - 00:53

Вот с акта разграничения и надо было начинать. ;)  Весть текст не нужен (тем более на украинском...),а схемку из этого акта покажи. 


  • 0

#10   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 666 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 11 Апрель 2014 - 06:46

Ничего вам не даст этот акт.

При отсутствии проекта и согласования с электросетями, в случае любых неприятностей, от которых никто не застрахован, вся вина будет свалена на ОСМД. И никакие доказательства и взывания к уму (совести) рассматриваться не будут.


  • 0

#11   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 046 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 199

Отправлено 11 Апрель 2014 - 15:19

В случае неприятностей крайний всегда найдется при любом раскладе. Но при отсутствии таковых неприятностей наличие акта разграничения балансовой принадлежности дает волю со стороны 

потребителя в части схемных решений распределения нагрузок в границах ответственности. Со стороны поставщиков - главное чтобы потребитель не превышал отпущенной мощности потребления,

а как он ее будет потреблять это его личное дело. Соответственно и личное дело потребителя в том,чтобы соблюдать ПУЭ при эксплуатации его электрооборудования и сетей. И если произойдет

несчастный случай при эксплуатации этого оборудования,то и будет за это отдуваться тот,кто ответственный до этой самой границы раздела.И отдуваться он будет перед прокуратурой и прочими

надзорными органами,а энергоснабжающей организации будет абсолютно пофиг и она будет абсолютно не при делах.


  • 0

#12   ivaMadDog

ivaMadDog
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 30-Июнь 13
  • 68 сообщений
  • 1 спасибо
  • Кривой Рог
  • 0

Отправлено 11 Апрель 2014 - 15:26

Manul,

Были сегодня  в организации электросети, составили они договор с председателем ОСМД, на его вопрос, можно ли произвести замену кабеля, Ответили: что как подпишется договор (в течении 2-3-х недель будет на рассмотрении), делайте сами всё, потом только НАШ электрик придет и подключит вводные кабеля к щитовой, и как раз установит счетчик на учет электроэнергии в подъездах дома. Был задан вопрос по кабелю и т.д., сказали что любой электрик Вам скажет, что Вам нужно..

Типа разбирайтесь сами..

Прикрепленные изображения

  • 01a - Размер 26,48К, Загружен: 384

  • 0

#13   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 156 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 11 Апрель 2014 - 18:36

вот какие вы наивные, ни какая организация не будет, просто так помогать и правильно Женька описал - так и будет

Сань у тебя самого то есть допуск на работы с напряжением? это удостоверение и сдача экзаменов ежегодная? а ты то электрику делаешь сам, а у bagayama думаешь есть, у меня вот тоже на данный момент нет(за последние 14 лет я его делал 4 раза :) когда петух клевал с проверкой

на данный момент все дома отпущены в свободное плавание, и дела нет ни кому что и как делается, самое главное что и деньги за это вы будете платить свои - у нас только если большой писец (так как он не излечим) делается по указанию сверху за неизвестно чей счет.

вон ответ организации - придет и подключит, не проверит, а просто подключит 

я на данный момент занимаюсь заменой стояка в своём подъезде (это 4 квартиры на 2х этажах) по СНиПу провод на 4 квартиры выходит больше 16мм2 ну и заодно думаю заменю провод от подстанции так вот я охренел увидев как питаются наши 2, 8ми квартирные дома провод выходящий из подстанции 2*16мм2 , и мужики из сетей глядя на моё изумление - типа, а чего ты хочешь, мы времянкой пятиэтажку 4*35 питаем и ни кто не жужит :noddle:

ivaMadDog послушай правильных советов Nordus это от проверярьщиков 

и если можешь фото щитка открытого подъездного как у вас стояк идёт 2х или 3х фазный? провод тот же АПВ сечение надо посчитать, главное не кромсать по этажно, а те же орехи использовать 


  • 0

#14   ivaMadDog

ivaMadDog
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 30-Июнь 13
  • 68 сообщений
  • 1 спасибо
  • Кривой Рог
  • 0

Отправлено 11 Апрель 2014 - 19:31

и если можешь фото щитка открытого подъездного как у вас стояк идёт 2х или 3х фазный?

стояк 2-х фазный (так электрики говорят), фото сейчас сделаю...


  • 0

#15   ivaMadDog

ivaMadDog
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 30-Июнь 13
  • 68 сообщений
  • 1 спасибо
  • Кривой Рог
  • 0

Отправлено 12 Апрель 2014 - 09:19

Фото двух щитов подъездных

Прикрепленные изображения

  • 01 - Размер 425,42К, Загружен: 379
  • Image 002 - Размер 851,07К, Загружен: 745

  • 0

#16   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 156 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 12 Апрель 2014 - 20:40

чего то я не очень понимаю систему разводки в щитках

берешь вот этот документ Прикрепленный файл  СП 31-110-2003   786,5К   Количество загрузок: 399
открываешь таблицу 6.1 у меня 34страница и начинаешь считать

10 квартир на подъезд это 2,3 кВт на квартиру = 23кВт стояк дальше смотришь документ дальше и прикидываешь - есть ли горячая вода (по себе прикинь есть желание ставить электро водонагреватель или он газовый и парится не стоит) короче стоит почитать, если ни кондеев (массово - как в крыму) ни водонагревателей (как при центральной горячей воде) нет то оставляешь 23кВт

для 2х жильного питания это 25мм2 по меди и 50мм2 в люминии


  • 0

Поблагодарили 1 :

#17   ivaMadDog

ivaMadDog
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 30-Июнь 13
  • 68 сообщений
  • 1 спасибо
  • Кривой Рог
  • 0

Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 20:08

Всем приветик.

И снова мы и вернулись к нашим "баранам". Было на выходных собрание, где решили всё таки произвести замену кабеля стояка. В энергосбыте сказали, что хотите то и делайте, только не трогайте счетчик по освещению лестничных площадок в общем коридоре, и что  бы с квартиры согласна договору потребление электроэнергии не привышало 3 кВт. 

В итоге на собрании было очень много "электриков" и каждый кричал какой нужен кабель, и какой мощности, в итоге наш электрик плюнул и сказал, что купите с тем работать и буду.

Так, что точно нам нужно для замены кабельного стояка, из расчета 10 квартир на стояк, по 2 квартиры на этаже?

Из-за того что нет тёплой воды, у многих бойлера стоят, и всякие "ветродуйчики" у пенсионеров.

Какой кабель всё таки лучше, АВВГ? На сколько квадратов? АВВГ 4*25 или АВВГ 4*35? В чем его вести? Что еще необходимо, что бы учесть всё? Церазит, автоматы может стоить поменять(см.пост №15)?

А то нашим пенсионерам нужна сумма итого, чтобы без долаживаний была..


  • 0

#18   art1232

art1232
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Январь 2015 - 14:11

Я бы вам вообще не советовал туда соваться, так как вам ещё могут и приписать штраф, потому что вы будете ковыряться в проводке дома, это работа ЖЭКА, вот пусть и делает.


  • 0

#19   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 666 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 11 Январь 2015 - 14:27

Чтение, батенька, очень полезное занятие. Развивает кругозор и, чаще всего, препятствует написАнию глупостей.

Какой, нахрен, ЖЭК у Объединения совладельцев многоквартирного дома?


  • 0

#20   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 156 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 11 Январь 2015 - 23:39

чего то я прошел мимо этой темы, а вопрос то ещё актуальный? или сделали уже?

 


  • 0

#21   ivaMadDog

ivaMadDog
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 30-Июнь 13
  • 68 сообщений
  • 1 спасибо
  • Кривой Рог
  • 0

Отправлено 22 Январь 2015 - 09:27

dimp,

Приветик.

Еще актуален, закупили уже кабель (осталось докупить всё по мелочевке), и договорились с электриком, что будет делать замену в феврале))) Будем делать, буду делать фотки, и сразу сюда выкладывать)) 


  • 0

#22   ivaMadDog

ivaMadDog
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 30-Июнь 13
  • 68 сообщений
  • 1 спасибо
  • Кривой Рог
  • 0

Отправлено 01 Июнь 2015 - 18:04

Электрик залупил цену дай Боже, решили с соседями сами сделать, а я у них как подручный...

Вот фотки сегодняшней проделанной работы 

Старые кабеля на 5 этаже
Альбом: Кабель в подъезде
9 изображения
0 Комментарии

а именно: проштробил штробы, чтобы потом вытянуть этот кабель, и завести новый.

 


  • 0

#23   ivaMadDog

ivaMadDog
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 30-Июнь 13
  • 68 сообщений
  • 1 спасибо
  • Кривой Рог
  • 0

Отправлено 01 Июнь 2015 - 22:02

Вчера провели кабель из щитовой первого подъезда, по дому снаружи, потом опустили во-второй подъезд, а уже с низу будем вести вверх по стояку.

У нас в доме нет толком подвала, только в третьем подъезде, из-за этого вынужденны вести кабель снаружи. 

Выложил фото 

Выход из щитовой
Альбом: Завод кабеля
4 изображения
0 Комментарии

наш по улице в самой толстой трубе (не знаю как правильно обзывается).


Кабель был закуплен АВВГ нг 4*35- 60 метров. Сейчас уже ушло 35 метров. Так же имеется один Выключатель АЕ 2056 М-100 на 100А  уставка 10 In, орехи... вот фотка 


Из 10 квартир, на замену кабеля согласилось 6 квартир. Так же хотим вести сразу землю, для этого хотим использовать арматуру. 

Прикрепленные изображения

  • Image 2 - Размер 389,19К, Загружен: 286

  • 0

#24   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 156 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 02 Июнь 2015 - 01:04

кабель в подъезде - обязательно защитить, где он ниже 2 метров, сейчас - можно швеллером как коробом закрыть, или купить стальной канал 


  • 0

#25   slavyan75

slavyan75
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Июнь 15
  • 4 сообщений
  • Советск
  • 0

Отправлено 17 Июнь 2015 - 23:30

Автомат уж больно древний у вас, и  кабель стояка  хотя б в гофру оденьте


  • 0

#26   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 046 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 199

Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:47

Древний не значит плохой, в те времена автоматы надежные делали, не чета нынешним поделкам наших азиатских друзей.
  • 0

#27   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 156 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 19 Июнь 2015 - 13:58

какой к хренам древний - вы про что? они до сих пор выпускаются


  • 0

#28   ivaMadDog

ivaMadDog
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 30-Июнь 13
  • 68 сообщений
  • 1 спасибо
  • Кривой Рог
  • 0

Отправлено 20 Июнь 2015 - 17:49

ну, древний не древний, но 3 штуки установленные на каждую фазу... + они нулячие 2014 года производства.

На каждой фазе по 3 квартиры.

У меня вопрос, какой кабель нужен для земли?


  • 0

#29   slavyan75

slavyan75
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Июнь 15
  • 4 сообщений
  • Советск
  • 0

Отправлено 23 Июнь 2015 - 22:02

т.е. по автомату на фазу - 100 А на 3 квартиры ??

заземление не менее 6 квадрат


  • 0

#30   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 156 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 24 Июнь 2015 - 09:58

и можно стальной шиной или катанкой (кругом)