#1   ААнатолич

ААнатолич
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 01-Декабрь 14
  • 2 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 01 Декабрь 2014 - 21:40

Уважаемые господа,
 
Прошу простой помощи, понять в чем мой косяк!
 
Собрал небольшой и достаточно простой щиток для 2-х комнатной квартиры.
Подключил все в точности как на прикрепленной картинке.
Начал тестировать. Устроил небольшое короткое замыкание..
 
Замкнул розетки кухни (то что обозначено цифрой 1). Вырубились автоматы: тот что первым стоит C16 и Вводной автомат тот что C25
(более того, т.к. пока я тестировал это на существующей старой проводке с самым мощным квартирным Автоматом в этажном щитке, который идет для плиты это C32) - он тоже вырубился!
 
Возможно я не правильно понял работу Автоматов,
но почему вырубились все автоматы (кроме УЗО), начиная от самого нижнего C16, до того который пока еще стоит в этажном щитке? Я думал что должен сработать тот который C16 и все..
Будьте добры, оцените правильность данной схемы и скорректируйте если не сложно.
 
Заранее очень благодарен!

Прикрепленные изображения

  • схема2 - Размер 285,03К, Загружен: 591

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 165 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 01 Декабрь 2014 - 22:38

ну это просто :)  трансформатор находится недалеко от дома, токи короткого замыкания(КЗ) большие - при КЗ ток превышает отсечку автомата на 32А (а те что меньше - тем более), вот они и срабатывают все вместе 


автоматы на 25А и 40А (верхние) я бы убрал, а вот вводной перед счетчиком поставил (для проверяющих)


а узо при КЗ и не должны срабатывать 


  • 0

#3   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 01 Декабрь 2014 - 22:44

почему вырубились все автоматы (кроме УЗО), начиная от самого нижнего C16, до того который пока еще стоит в этажном щитке? Я думал что должен сработать тот который C16 и все..

Хорошо коротнули, очевидно с дугой - успели сработать все. Бывает. Селективность недостаточна. Можно подумав, кое-где 16А/С заменить на В, и выше стоящие должны отличаться больше чем на 1 шаг номинала по току.
УЗО на стиральную машину у вас маловато по току, если оставите 16А - автоматы взять 13А+3А (у АВВ вроде есть такие).
На плиту много у вас там нагорожено из автоматов. С какой целью?
 

автоматы на 25А и 40А (верхние) я бы убрал, а вот вводной перед счетчиком поставил (для проверяющих)

+1
  • 0

#4   ААнатолич

ААнатолич
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 01-Декабрь 14
  • 2 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 02 Декабрь 2014 - 12:47

автоматы на 25А и 40А (верхние) я бы убрал, а вот вводной перед счетчиком поставил (для проверяющих)

 

 

1. А какой тогда поставить лучше на ввод перед счетчиком?

2. Если оставить как есть, с этими автоматами, только вместо 25А, поставить 40А - так можно?

3. Возможно/Нужно ли от этажного щитка, до квартирного щитка кинуть кабель 10мм2 и тогда в самом щитке соеденить автоматы как на картинке к этому сообщению.

 

 

На плиту много у вас там нагорожено из автоматов. С какой целью?

 

На сколько я знаю УЗО без автомата не работает, по этому внизу идет автомат.. Возможно это и не правильно, я по этому попросил подкорректировать схему, если это не так..

УЗО должно стоять ДО автомата или ПОСЛЕ? В интернете везде пишут по разному, не пойму кто врет..

Прикрепленные изображения

  • кусок-схемы - Размер 81,18К, Загружен: 343

  • 0

#5   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 048 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 02 Декабрь 2014 - 16:05

А какой тогда поставить лучше на ввод перед счетчиком?
На 40А. 

Если оставить как есть, с этими автоматами, только вместо 25А, поставить 40А - так можно?
Можно,но какой в этом смысл? 

Возможно/Нужно ли от этажного щитка, до квартирного щитка кинуть кабель 10мм2 и тогда в самом щитке соеденить автоматы как на картинке к этому сообщению.
А сейчас какой кабель? Можно так же и этим кабелем сделать.

На сколько я знаю УЗО без автомата не работает
Немного неверно понимаете ;)  УЗО без автомата работает,но автомат ему нужен для защиты от кы-зы. А кто стоит до,кто после это без разницы. 
  • 0

#6   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 165 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 02 Декабрь 2014 - 16:17

если вводной автомат на 40 поставишь провода хватит 6мм2


  • 0

#7   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 048 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 02 Декабрь 2014 - 16:21

63 для двухкомнатной жирновато будет,имхо  :)


  • 0

#8   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 03 Декабрь 2014 - 08:55

Давайте для начала узнаем выделенную мощность на квартиру, уточним начальное состояние этажного щита (количество и номинал автоматов), был ли в квартире щиток и какую по мощности предполагается установить плиту и какая она по плану была (газ или электро).

А потом будет рассуждать о вводном автомате.


  • 0

#9   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 676 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 22 Декабрь 2014 - 12:56

Последнее сообщение переехало https://homemasters....natnoi-kvrtiry/