Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Выбивает автомат. Нужны советы по переделке проводки в новостройке

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Имеем двухкомнатную квартиру в новом доме. На освещение в каждой комнате стоит двухкнопочный выключатель и 2 кабеля из потолка. В каждом по два провода, белый и синий. При подключении патронов для временного освещения на период ремонта выбивало в двух комнатах автомат, который общий на квартиру. При переключении на другую пару белый-синий проблема исчезала. В чем дело было?

И заодно уж в этой теме подскажите что точно следует менять, добавлять по электрике? В кухне планируется: эл.духовка, посудомойка, вытяжка, холодильник, микроволн., кондиционер, тв и точечные светильники. В ванной стиралка. Возможно нагреватель (проточный или бойлер тоже никак не определюсь...). В жилых комнатах ничего особенного, думаю и изменения не потребуются, хотя может я не прав. Фото щитка прилагается

post-98667-0-33411400-1425476208_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В чем дело было?
Так как "общий на квартиру" не просто автомат,а дифференциальный,т.е с УЗО,то от неправильного соединения и срабатывал. А чтобы точнее сказать надо больше точной информации - что за патрон,как подключался,при каких условиях срабатывало и т.д.

что точно следует менять, добавлять по электрике?
Подозреваю,что менять придется автоматы 25А. А вообще,набросайте схему щитка и там уже можно будет разбираться.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Патрон самый дешевый, с керамическим основанием, где контакты. Подсоединить его ннправильно можно? проверил инд.отверткой где фазы., белые оказались, как и должно быть. Взял одну пару синий-белый, из одного кабеля, зачистил прикрутил к контактам. При включении выключателя видна вспышка легкая спирали и всё, щелчок. На другую пару также подсоединил тот же патрон- всё отлично.

Почему придется менять автоматы 25А? Плохая фирма или менять на другой номинал? Чтоб набросать схему щитка нужно это понимать...)) с этим пооблема пока. Подозреваю, что доп.линия потребуется на кухню, т.к. имеющейся под запросы наверно мало будет. В ванной розетку надо, там нет ее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Взял одну пару синий-белый, из одного кабеля, зачистил прикрутил к контактам. При включении выключателя видна вспышка легкая спирали и всё, щелчок.
Имеем двухкомнатную квартиру в новом доме
Так как "общий на квартиру" не просто автомат,а дифференциальный

Очевидно один из проводов (белый) коммутируемая фаза, другой (синий) - защитный заземляющий.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А как тогда отличить синий-защитный заземляющий от синего-нуля? )))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так тот, на котором выбивает УЗО, тот и не ноль, а земля. Можешь в щитке найти ноль, отключить его и посмотреть, что какая пара будет работать. Можно и землю отцепить, но я бы не стал - мало ли, не подцепишь ее обратно нормально. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

т.к. имеющейся под запросы наверно мало будет.
Вообще,все запросы изначально нужно подгонять под то,что у вас на квартиру выделено 25А. 
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!

Исходя из того что Вы перечислили необходимо полностью переделывать щиток и прокладывать новые линии.

В кухне планируется: эл.духовка, посудомойка, вытяжка, холодильник, микроволн., кондиционер, тв и точечные светильники. В ванной стиралка. Возможно нагреватель (проточный или бойлер тоже никак не определюсь...

Кухня:

Эл.духовка-провод 3х4,автомат на 25А

Посудомойка, вытяжка, холодильник, микроволн-провод 3х2,5(желательно пустить 2  отдельные линии),автомат на 16Ах2

Кондиционер-провод 3х2,5,автомат на 16А

Точечные светильники-провод 3х1,5,автомат на 10А

Сан.узел:

Бойлер-исходя из его типа(проточный или накопительный) провод 3х4 или 3,2х5,автомат на 25А или на 16А

Свет, розетка,вытяжка-провод 3х2,5,автомат на 16А

Комнаты:

По одной линии в комнату на розетки-провод 3х2,5,автомат на 16А

По одной линии в комнату на свет-провод 3х1,5,автомат на10А

ТВ кабель и установка "краба"

Розетка и витая пара для интернета где будет стоять роутер

В щиток также потребуется установить УЗО.

Это в общих чертах,сказать точнее без плана и Ваших "хотелок" не могу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

нужно подгонять под то,что у вас на квартиру выделено 25А. 
Причем, замечу, ку меня теже 25А - мне хватает вполне

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо большое! Никите - отдельное. Составлю подробный план нужных розеток под приборы прям на плане квартиры, залезу в щиток на площадке, что там стоит на мою квартиру интересно и вернусь сюда)))

1. По поводу розеток в комнатах - в одной будет кондиционер, как на кухне надо отдельную линию что ли?

2. На свет один автомат на все комнаты. Так ведь можно и оставить? На удобство не повлияет, если безопасно то меня и так устроит

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо большое! Никите - отдельное

Там под полезным сообщением есть кнопочка "спасибо" - её и жмите. 

Человеку будет приятно.

Изменено пользователем bagayama
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у меня теже 25А - мне хватает вполне
Если с умом подходить к вопросу,то вполне и хватит. :) 
Составлю подробный план нужных розеток под приборы прям на плане квартиры
 Вот это уже дело. 
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо большое! Никите - отдельное. Составлю подробный план нужных розеток под приборы прям на плане квартиры, залезу в щиток на площадке, что там стоит на мою квартиру интересно и вернусь сюда)))

1. По поводу розеток в комнатах - в одной будет кондиционер, как на кухне надо отдельную линию что ли?

2. На свет один автомат на все комнаты. Так ведь можно и оставить? На удобство не повлияет, если безопасно то меня и так устроит

1.Да

2.Можно,зависит от мощности потребителей,возможно потребуется автомат большего ампеража.И будут сложности с подключением к одному автомату.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

зависит от мощности потребителей,возможно потребуется автомат большего ампеража.
Вообще-то автомат выбирается не по мощности нагрузки, а выбирается исходя из характеристик питающей линии, которую и должен защищать. Нагрузка побоку.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Абсолютно с Вами согласен, автомат устанавливается для защиты линии, в данном случае автомат на 10А, 3х1,5-выдержит 13,5А,после чего начнет разрушаться,греться.Максимальная мощность потребителей для такого автомата не должка превышать 2,2кВт. Соответственно если будет больше,то необходимо использовать кабель большего сечения и устанавливать автомат большей мощности.Я в своей практике использую не распаячную коробку,на которую подаю фазу с автомата и развожу свет по квартире, а подвожу отдельные контуры с каждого помещения к щитку и вещаю на разные автоматы.Если использовать мою схему, то необходимо установить автомат большего ампеража и на него вешать все контуры, так как кабеля, с которого будет расходиться электричество ко всем потребителям не будет,то делаю вывод что достаточно изменения автомата,но кабель останется не защищенным.Но это все не точно. На практике такого никогда не делал и делать не буду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Эл.духовка-провод 3х4,автомат на 25А

в основном духовки имеют  стандартную вилку  которая вставляется в стандартную розетку  а она в свою очередь рассчитана на 16А

поэтому и кабель 2.5мм2 и автомат  16а

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в основном духовки имеют  стандартную вилку  которая вставляется в стандартную розетку  а она в свою очередь рассчитана на 16А

поэтому и кабель 2.5мм2 и автомат  16а

Я бы отталкивался от мощности духовки,рассуждать нет смысла, если объекта спора не имеем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а я бы отталкивался от самой духовки и паспорта к ней, или шильдика на задней стенке прибора  или от вилки с проводом на нём

вдруг требуется  6мм2 и автомат на 32а  а тут только 4мм2  проложили

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а я бы отталкивался от самой духовки и паспорта к ней, или шильдика на задней стенке прибора  или от вилки с проводом на нём

вдруг требуется  6мм2 и автомат на 32а  а тут только 4мм2  проложили

Я именно это и имел ввиду,возможно, не так выразился=)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в общем если глянете на духовки то бытовые укладываются в 16А  со стандартной вилкой,   а прикручивать 4мм2 в стандартную розетку тот ещё подарок

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 78 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.