Хочу заменить ввод в квартире с алюминия (~ 2x4) на медь. Кабель-канал достаточно узок (3x2.5 влезает с трудом), поэтому меня интересует, нужно ли мне брать кабель более 2.5 мм2? Никаких энергоемких приборов нет, кабель до эл розеток NYM 3x2.5, на остальные нужды - NYM 2x1.5. И еще: стоит ли на ввод ставить кабель с землей - ведь дом панельный и, наверное, заземления никогда не будет :( ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

нужно ли мне брать кабель более 2.5 мм2? Никаких энергоемких приборов нет,

Нужно. Сегодня нет, а завтра? И обязательно ли через кабель-канал тянуть?

стоит ли на ввод ставить кабель с землей

Стоит. Трехжильный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bamboon

Нужно. Сегодня нет, а завтра? И обязательно ли через кабель-канал тянуть?

Тогда подскажите какое сечение нужно, я всю линейку кабелей от NYMа не знаю - 4мм2 ?Распределительный щиток на лестничной площадке, стена капитальная - кроме кабель-канала никак.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

Я проложил несколько 3х2,5 - не греется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тогда подскажите какое сечение нужно

4 квадрата в целом достаточно.

Я проложил несколько 3х2,5

Енто как. На ввод?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

В квартиру 4 штуки на помещения плюс на стиралку один. Другого кабеля под рукой не было, бросил этим в качестве временного. Но прижился. Лежит на потолке, и если что перепротянуть недолго. Но пока тьфу-тьфу. Мало да?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
brkurgan

а какую нагрузку будет держать медь 3х4мм2? 5кВт? ток у нас 23А получается, автомат на ввод 20А?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вообще-то автомат на ввод "назначает" энергоснабжающая организация, в зависимости от выделеной мощности.В данном случае да, получается 20А

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

У нас 16. :unsure:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

а какую нагрузку будет держать медь 3х4мм2? 5кВт? ток у нас 23А получается, автомат на ввод 20А?

такой провод выдержит и 35 А долговременной нагрузки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×