Хочу заменить ввод в квартире с алюминия (~ 2x4) на медь. Кабель-канал достаточно узок (3x2.5 влезает с трудом), поэтому меня интересует, нужно ли мне брать кабель более 2.5 мм2? Никаких энергоемких приборов нет, кабель до эл розеток NYM 3x2.5, на остальные нужды - NYM 2x1.5. И еще: стоит ли на ввод ставить кабель с землей - ведь дом панельный и, наверное, заземления никогда не будет :( ?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

нужно ли мне брать кабель более 2.5 мм2? Никаких энергоемких приборов нет,

Нужно. Сегодня нет, а завтра? И обязательно ли через кабель-канал тянуть?

стоит ли на ввод ставить кабель с землей

Стоит. Трехжильный.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нужно. Сегодня нет, а завтра? И обязательно ли через кабель-канал тянуть?

Тогда подскажите какое сечение нужно, я всю линейку кабелей от NYMа не знаю - 4мм2 ?Распределительный щиток на лестничной площадке, стена капитальная - кроме кабель-канала никак.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я проложил несколько 3х2,5 - не греется.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тогда подскажите какое сечение нужно

4 квадрата в целом достаточно.

Я проложил несколько 3х2,5

Енто как. На ввод?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В квартиру 4 штуки на помещения плюс на стиралку один. Другого кабеля под рукой не было, бросил этим в качестве временного. Но прижился. Лежит на потолке, и если что перепротянуть недолго. Но пока тьфу-тьфу. Мало да?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а какую нагрузку будет держать медь 3х4мм2? 5кВт? ток у нас 23А получается, автомат на ввод 20А?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вообще-то автомат на ввод "назначает" энергоснабжающая организация, в зависимости от выделеной мощности.В данном случае да, получается 20А

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У нас 16. :unsure:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а какую нагрузку будет держать медь 3х4мм2? 5кВт? ток у нас 23А получается, автомат на ввод 20А?

такой провод выдержит и 35 А долговременной нагрузки
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует