Вводный кабель


Сообщений в теме: 10

#1   bamboon

bamboon
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Сентябрь 2007 - 21:19

Хочу заменить ввод в квартире с алюминия (~ 2x4) на медь. Кабель-канал достаточно узок (3x2.5 влезает с трудом), поэтому меня интересует, нужно ли мне брать кабель более 2.5 мм2? Никаких энергоемких приборов нет, кабель до эл розеток NYM 3x2.5, на остальные нужды - NYM 2x1.5. И еще: стоит ли на ввод ставить кабель с землей - ведь дом панельный и, наверное, заземления никогда не будет :( ?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 689 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 269

Отправлено 08 Сентябрь 2007 - 21:32

нужно ли мне брать кабель более 2.5 мм2? Никаких энергоемких приборов нет,

Нужно. Сегодня нет, а завтра? И обязательно ли через кабель-канал тянуть?

стоит ли на ввод ставить кабель с землей

Стоит. Трехжильный.
  • 0

#3   bamboon

bamboon
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Сентябрь 2007 - 21:40

Нужно. Сегодня нет, а завтра? И обязательно ли через кабель-канал тянуть?

Тогда подскажите какое сечение нужно, я всю линейку кабелей от NYMа не знаю - 4мм2 ? Распределительный щиток на лестничной площадке, стена капитальная - кроме кабель-канала никак.
  • 0

#4   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 08 Сентябрь 2007 - 21:52

Я проложил несколько 3х2,5 - не греется.
  • 0

#5   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 689 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 269

Отправлено 08 Сентябрь 2007 - 22:26

Тогда подскажите какое сечение нужно

4 квадрата в целом достаточно.

Я проложил несколько 3х2,5

Енто как. На ввод?
  • 0

#6   bamboon

bamboon
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Сентябрь 2007 - 22:29

Спасибо. Буду делать 3x4.
  • 0

#7   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 09 Сентябрь 2007 - 02:38

В квартиру 4 штуки на помещения плюс на стиралку один. Другого кабеля под рукой не было, бросил этим в качестве временного. Но прижился. Лежит на потолке, и если что перепротянуть недолго. Но пока тьфу-тьфу. Мало да?
  • 0

#8   brkurgan

brkurgan
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Сентябрь 2007 - 05:57

а какую нагрузку будет держать медь 3х4мм2? 5кВт? ток у нас 23А получается, автомат на ввод 20А?
  • 0

#9   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 689 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 269

Отправлено 09 Сентябрь 2007 - 09:31

Вообще-то автомат на ввод "назначает" энергоснабжающая организация, в зависимости от выделеной мощности.В данном случае да, получается 20А
  • 0

#10   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 09 Сентябрь 2007 - 12:52

У нас 16. :unsure:
  • 0

#11   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 09 Сентябрь 2007 - 21:29

а какую нагрузку будет держать медь 3х4мм2? 5кВт? ток у нас 23А получается, автомат на ввод 20А?

такой провод выдержит и 35 А долговременной нагрузки
  • 0