Отправлено 07 Июль 2015 - 19:54

а масло масляным??? эта фраза ни про что

Вы должны понимать для чего ставится селективное УЗО.

3 и 4 - а что всё что больше 30мА это уже не диф защита???

Все что выше 30 мА уже убивает, странно что вы это не знаете. Неужто защищаете людей 100-300мА УЗО?

6 - нахрена? основная плита - газ

Мощность не указана, а стандартно на электроплиты,если сеть однофазная закладывают 3х6


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

грунтовка потолка и потолочные плиты - обязательно?

Не то что надо? Воспользуйтесь поиском или зарегистрируйтесь и задайте свой вопрос.

#2   Lee

Lee
  • Online
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 095 сообщений
  • 533 спасибо
  • Юг Руси
  • 151

Отправлено 07 Июль 2015 - 22:57

стандартно на электроплиты,если сеть однофазная закладывают 3х6
О, стандарты люблю. Скажите пунктик, или хоть названия стандарта.
  • 0

#3   D_A_N

D_A_N
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Электрик
  • PipPipPipPip
  • 16-Январь 10
  • 182 сообщений
  • 8 спасибо
  • Курская область,г.Железногорск
  • 0

Отправлено 08 Июль 2015 - 01:06

О, стандарты люблю. Скажите пунктик, или хоть названия стандарта.

Если мощность неизвестна, то с "запасом" на однофазную электроплиту стандартно (обычно, как правило и т.д.) закладывают кабель 3х6.

Или есть другие предложения?


  • 0

#4   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 08 Июль 2015 - 09:36

Вы должны понимать для чего ставится селективное УЗО.

Расскажи нам, раз должны понимать, что ты понимаешь под термином селективное УЗО и почему в этой схеме -

УЗО 63/100 должно быть селективным

 

 

 

Если мощность неизвестна, то с "запасом" на однофазную электроплиту стандартно (обычно, как правило и т.д.) закладывают кабель 3х6. Или есть другие предложения?

Есть. Я даже выше написал :)

Учитывая всё вышесказанное...

 а именно - наличие газа и возможную установку 2 электроконфорок, 4-ки за глаза  :)


  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 08 Июль 2015 - 09:42

D_A_N,прекрати бредить, а если пободаться или меряться то это не тут

вопрос был конкретным 

а что всё что больше 30мА это уже не диф защита???

 


  • 0

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 08 Июль 2015 - 10:00

Серег узо с типами  S и G которые с выдержкой по времени работают

а типа ПУЭ по боку, типа узо с уставками 10, 30, 100, 300мА уже не селективны

народ забыл что понятие селективность - это принцип работы, а не конкретное устройство


  • 0

Поблагодарили 1 :

#7   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 675 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 08 Июль 2015 - 10:03

С какого бодуна противопожарное УЗО должно быть селективным? Или при возгорании проводки в комнате, проводка на кухне должна функционировать?


  • 0

#8   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 08 Июль 2015 - 10:06

зато правило селективности выдержали :lol:   такие "мастера" бодаются по типу хоть за что то уцепиться 


  • 0

#9   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 675 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 08 Июль 2015 - 10:07

dimp, дык, они имеют место быть при одинаковых токах срабатывания УЗО. А в данном случае зачем?


  • 0

#10   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 08 Июль 2015 - 12:31

да все имеет место быть - только согласно ПУЭ это в квартирных щитках не обязательно


  • 0

#11   D_A_N

D_A_N
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Электрик
  • PipPipPipPip
  • 16-Январь 10
  • 182 сообщений
  • 8 спасибо
  • Курская область,г.Железногорск
  • 0

Отправлено 10 Июль 2015 - 10:08

Расскажи нам, раз должны понимать, что ты понимаешь под термином селективное УЗО и почему в этой схеме -

Рассказываю Вам. Я понимаю ровно то, что оно означает, селективное УЗО - это то УЗО, которое срабатывает с выдержкой времени,т.е. с опозданием от других УЗО в этой схеме. Ставится такое УЗО для того, чтобы при утечик тока (именно на него срабатывает УЗО) не отключался сразу весь дом или квартира,т.е. сначала должно отработать групповое УЗО на 30 мА, а уже только после него, если понадобится селективное УЗО.

Селктивное УЗО часто называют противопожарным, т.к. оно не защищает человека от смерти (большая уставка), а только лишь от пожара, в следствии неисправностей в электропроводке. Защищает вводной кабелю и разводку в щитке, и является второй ступенью диф. защиты.

а именно - наличие газа и возможную установку 2 электроконфорок, 4-ки за глаза

Вы не знаете мощностей, поэтому так рассуждать неправильно.

вопрос был конкретным

Ах да, извиниТЕ , вы про то, что я не уточнил, что холодильник и свет без диф. защиты не более 30 мА, но под защитой УЗО 100 мА.

Т.е. по вашему предложению так и надо оставлять, холодильник и свет под УЗО 100 мА?

а типа ПУЭ по боку, типа узо с уставками 10, 30, 100, 300мА уже не селективны

А что же про время срабатывания не написали? Или оно по боку?

ПУЭ.
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.


  • 0

#12   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 10 Июль 2015 - 10:34

Рассказываю Вам. Я понимаю ровно то, что оно означает, селективное УЗО - это то УЗО, которое срабатывает с выдержкой времени,т.е. с опозданием от других УЗО в этой схеме. Ставится такое УЗО для того, чтобы при утечик тока (именно на него срабатывает УЗО) не отключался сразу весь дом или квартира,т.е. сначала должно отработать групповое УЗО на 30 мА, а уже только после него, если понадобится селективное УЗО.

Все верно, но в данной схеме селективность уже достигается использованием различных узо с номиналом в 30 и 100 мА.

Вы не знаете мощностей, поэтому так рассуждать неправильно.

Давай немного скромнее в выводах, ок? Я рассуждаю правильно! При использовании автомата в 32 ампера, кабеля 4 квадрата более чем достаточно, и пофиг какая там дальше нагрузка. И, раз уж ты так настаивать на этом пункте, приведи пример двухкомфорочной электро плиты, выходящей за рамки 32 амперного автомата.
П.С. По остальным вопросам пусть Димп сам с тобой бодается))


  • 0

#13   D_A_N

D_A_N
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Электрик
  • PipPipPipPip
  • 16-Январь 10
  • 182 сообщений
  • 8 спасибо
  • Курская область,г.Железногорск
  • 0

Отправлено 10 Июль 2015 - 13:14

Все верно, но в данной схеме селективность уже достигается использованием различных узо с номиналом в 30 и 100 мА.

Вы заблуждаетесь, этим селективность не достигается.

Селективность - это простыми словами "очередность или избирательность", а какой может быть выбор при срабатывании УЗО, если, например, человек возьмется за фазу и отключатся оба УЗО и на 30 мА и на 100мА, или какое-то первым. Вот чтобы этого не было, чтобы из-за примерно такого случае не отключался весь дом или вся квартира, УЗО на 100-300-500мА на вводе и должно быть се-лек-тив-ным!

Я рассуждаю правильно

Я также рассуждаю правильно. Мощность неизвестна - в этом случае на электроплиты закладывают кабель 6 кв.мм, усть это с запасом, но хуже точно не будет! А когда мощность известна - то можно уже под нее подбирать кабель.

По остальным вопросам пусть Димп сам с тобой бодается))

Я по правде говоря не понимаю, зачем кому-то с кем-то бодаться?

То что я написал выше - написал всё правильно, с учетом тех данных, что предоставил ТС.

Разве на вводе УЗО не должно быть селективным?

Разве холодильник и свет не должны быть под диф. защитой 30 ма?

Разве при неизвестной мощности кабель 3х6 - это неверно?

Или причина в другом? И почему ВЫ тыкаете незнакомым людям, мы незнакомы, "на брудешафт с ВАМИ не пили"? ВЫ уж простите, за непонимание, видимо мы с ВАМИ по-разному воспитаны, я например, считаю подобное - банальным хамством и элементарной невоспитанностью!


  • 0

#14   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 10 Июль 2015 - 13:47

ни кто тебе тут не хамит - это зря, мы и правда в разное время воспитаны

и лично я ну не смогу тебе выкать (в силу разных причин ) ты уж извини


То что я написал выше - написал всё правильно

ни всё - и почему то, упёрся рогом и не хочешь это признать

зачем юлить и убегать от конкретного ответа на вопрос :)

ты написал

Холодильник без диф. защиты

хотя по схеме он находится после УЗО на 100мА 

я поправил (любое узо является диф. защитой) - и понеслась какая то белиберда


  • 0

#15   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 675 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 10 Июль 2015 - 13:48

или какое-то первым
Это и есть селективность.

Я также рассуждаю правильно. Мощность неизвестна - в этом случае на электроплиты закладывают кабель 6 кв.мм, усть это с запасом
Заблуждаетесь, ещё как. Автомат предназначен для защиты линии, а не нагрузки, и выбирается без учета мощности последней. Поэтому ваши 6 квадратов - это деньги на ветер.

Разве холодильник и свет не должны быть под диф. защитой 30 ма?
Позвольте полюбопытствова, а нахрена? Вы хватаете руками светильники на потолке? Или кто-то цепляет рогами люстру?
  • 0

#16   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 10 Июль 2015 - 13:59

А что же про время срабатывания не написали? Или оно по боку?

ПУЭ.
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

ну про по боку я не указывал, а вот сказав А говори и Б

СП 31-110-2003
А.4.2 Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.


поэтому упираться рогом за селективность по времени я ни ни когда не стану


  • 0

#17   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 686 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 269

Отправлено 10 Июль 2015 - 14:00

И почему ВЫ тыкаете незнакомым людям

Да ладно Вам, относитесь проще. Я, например, тут ВЫкаю только в силу должности, на остальных форумах, где простой пользователь, тоже предпочитаю Тыкать. В интернете изначально Тыканье было предпочтительным, так что это не неуважение, а всего лишь говорит о том, что чек наверняка сидит в инете со времен фидо.


  • 0

#18   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 10 Июль 2015 - 14:18

они уже и не знают что такое фидо :)


  • 0

#19   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 10 Июль 2015 - 14:32

я например, считаю подобное - банальным хамством и элементарной невоспитанностью!

Это интернет, детка)  Опять шучу)

Хамить - и в мыслях не было! Не нравится когда тыкают? Можно в подпись себе поставить "прошу ко мне на Вы..." и дальше по тексту. Может кто и прислушается.

 

Про селективность уже выше сказали, не стану повторяться, ибо считаю так же.


  • 0

#20   D_A_N

D_A_N
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Электрик
  • PipPipPipPip
  • 16-Январь 10
  • 182 сообщений
  • 8 спасибо
  • Курская область,г.Железногорск
  • 0

Отправлено 10 Июль 2015 - 15:43

зачем юлить и убегать от конкретного ответа на вопрос

Да успокойтесь, здесь нет таких вопросов и ответов,чтобы юлить и убегать, да и не делаю этого никогда. В отличии кстати от вас, я вам выделил вопрос, и писал об этом ранее...

Т.е. по вашему предложению так и надо оставлять, холодильник и свет под УЗО 100 мА?

..но ответа так и нет до сих пор.

хотя по схеме он находится после УЗО на 100мА

Это УЗО не защищает человека от смертельного удара током, поэтому не цепляйтесь к словам, я думаю понятно,что речь шла об УЗО 30мА, а если нет...то уж да, тут упустил написать такую очевидную вещь.

Это и есть селективность.

Вы не понимаете понятие селективность, почитайте выше еще раз.

Селективность-это когда заранее известно какое устройство отключится первым, а при НЕселективных УЗО 30 мА и 100 мА, какое отключится первым как раз неизвестно, неужели непонятно?

ну про по боку я не указывал, а вот сказав А говори и Б СП 31-110-2003 А.4.2 Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться. поэтому упираться рогом за селективность по времени я ни ни когда не стану

Я вам выделил ключевое слово, думаю его смысл для вас понятен?

Т.е. на ввод поставить обычное УЗО 100мА - это по вашему правильно, а селективное УЗО на 100 мА - это неправильно? Я вас правильно понимаю?

Заблуждаетесь, ещё как. Автомат предназначен для защиты линии, а не нагрузки, и выбирается без учета мощности последней. Поэтому ваши 6 квадратов - это деньги на ветер.

Спасибо, а то и не предполагал даже, оказывается автомат защищает кабель, хоть просветили :lol:, а то я щиты для домов и квартир собираю, а что в них ставлю и знать не знал.

Позвольте полюбопытствова, а нахрена? Вы хватаете руками светильники на потолке? Или кто-то цепляет рогами люстру?

Почитайте об УЗО, его назначение, или вы будете утверждать,что с УЗО на линиях освещения будет хуже?

Да и про холодильник, что-то вы умолчали, или и на холодильник УЗО тоже не нужно? 

Да ладно Вам, относитесь проще.

Хамить - и в мыслях не было! Не нравится когда тыкают? Можно в подпись себе поставить "прошу ко мне на Вы..." и дальше по тексту. Может кто и прислушается.

Первый форум на котором встречаю подобное отношение к незнакомым людям. Для меня и многих других - это прежде всего невоспитанность. Так не бывает,что в жизни ведешь себя по одному, а в инете - по-другому, если человек нормальный - он везде ведет себя уважительно к незнакомым людям, а не делает разграничение реальная это жизнь или виртуальная.имхо.


  • 0

#21   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 686 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 269

Отправлено 10 Июль 2015 - 15:53

Первый форум
А Вы погуглите, и увидете, сколько копий сломано и сколько споров на эту тему.

а не делает разграничение реальная это жизнь или виртуальная.имхо.

Ну в таком случае надо отменить, скажем, ники, и обращаться друг к другу по имени отчеству)))))). Иначе невоспитанность)))

Ладно, это оффтоп, если есть желание, открывайте на эту тему тему в курилке. 


  • 0

#22   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 10 Июль 2015 - 16:23

Для меня и многих других - это прежде всего невоспитанность.

Нет, ну если на то пошло, и ты такой воспитанный, то вот тут - 

 

 

В отличии кстати от вас, я вам

Вас и Вам нужно было писать с большой буквы! А то, я лично, расцениваю это ещё большим неуважением чем обращение на ты. Так что, раз такой правильный, начни с себя!

 

Теперь про селективность. В данной схеме она будет исполняться противопожарным узо в 100мА, которое сработает, если сработает вообще, явно позже чем узо на 30мА.

 

Почитайте об УЗО, его назначение, или вы будете утверждать,что с УЗО на линиях освещения будет хуже?

Да и про холодильник, что-то вы умолчали, или и на холодильник УЗО тоже не нужно?

 

Про защиту освещения и холодильника. Защищать их 30мА-ным узо совершенно не обязательно! Хватает и 100.

 

Спасибо, а то и не предполагал даже, оказывается автомат защищает кабель, хоть просветили  :lol:

 

 А чего смешного ты тут увидел? Я тебе больше скажу, он ещё и розетку защищает. Ага. Ну и, разумеется, всё что в эту розетку включено.


  • 0

#23   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 675 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 10 Июль 2015 - 16:25

при НЕселективных УЗО 30 мА и 100 мА, какое отключится первым как раз неизвестно, неужели непонятно?

УЗО с разными уставками НЕ МОГУТ сработать одновременно по определению. Номинальный неотключающий дифференциальный ток УЗО IΔn0 равен половине значения тока уставки, поэтому УЗО с уставкой 30 мА сработает при токе утечки в 15 мА, а УЗО на 100 длолжно сработать при токе 50 мА, т.е., при 15 мА оно еще и шевелиться не начнет. Ваша селективность с временной задержкой требуется только при каскадном включении УЗО с одинаковыми уставками.

 

 

не предполагал даже, оказывается автомат защищает кабель

Не кабель, а линию. Это две большие разницы, т.к. в линии присутствуют и другие элементы, розетки, например. Собирать щиты и обезьяну можно научить, а вот заставьте её правильно их спроектировать ;)

 

 

с УЗО на линиях освещения будет хуже?

Хуже не будет, но и облязательным условием не является.

 

 

на холодильник УЗО тоже не нужно?

Вопрос во многом философский. У меня дома, например, холодильник включен мимо УЗО, поотму как не испытываю удовольствия от амбрэ испорченных, в результате срабатывания УЗО, продуктов.

 

ПУЭ

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.


  • 0

#24   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 049 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 10 Июль 2015 - 17:17

Собирать щиты и обезьяну можно научить, а вот заставьте её правильно их спроектировать
  :up: Ключевая фраза! 
  • 0

#25   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 10 Июль 2015 - 22:26

так он еврей :)  (вопросами на вопрос сыпет)

да и шланг ещё тот типа все сами обо всем  должны догадаться

а сам круче только яйца - он же щиты собирает :lol:  


  • 0

#26   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 717 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 542

Отправлено 11 Июль 2015 - 00:21

Manul сказал(а) 10 Июл 2015 - 14:48: Заблуждаетесь, ещё как. Автомат предназначен для защиты линии, а не нагрузки, и выбирается без учета мощности последней. Поэтому ваши 6 квадратов - это деньги на ветер. Спасибо, а то и не предполагал даже, оказывается автомат защищает кабель, хоть просветили :lol:, а то я щиты для домов и квартир собираю, а что в них ставлю и знать не знал.

 

 

А чего смешного ты тут увидел? Я тебе больше скажу, он ещё и розетку защищает. Ага. Ну и, разумеется, всё что в эту розетку включено.

 

если так заглублять,  то  D_A_N, вот Вам такая ситуация,   автомат 16А  линия ввг 3х2.5  розетка на 16А  а в розетку вставлен торшер с проводом  2х0.5,   то как же такой набор сможет уберечь этот бедный торшер ?

Поэтому  или мы ставим на каждую линию свой номинал автомата с учётом нагрузки 

а это утопия или  бережём только линию по схеме 16 и 10


  • 0

#27   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 11 Июль 2015 - 01:18

он же щиты собирает :lol:

Так, так, так, я бы попросил) Или забыли что и я именно этим занимаюсь ))
  • 0

#28   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 049 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 11 Июль 2015 - 05:03

я именно этим занимаюсь

Собирать щиты и обезьяну можно научить
:lol:  :lol:  :lol:  
  • 0

#29   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 11 Июль 2015 - 10:02

Спасибо, Женя.  B)  :) 


  • 0

#30   D_A_N

D_A_N
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Электрик
  • PipPipPipPip
  • 16-Январь 10
  • 182 сообщений
  • 8 спасибо
  • Курская область,г.Железногорск
  • 0

Отправлено 11 Июль 2015 - 12:36

В данной схеме она будет исполняться противопожарным узо в 100мА, которое сработает, если сработает вообще, явно позже чем узо на 30мА.

 

 

Про защиту освещения и холодильника. Защищать их 30мА-ным узо совершенно не обязательно! Хватает и 100.

Вот после этих цитат, вы выообще, какое-то отношение имеете к электрике, или вы из тех "универсалов", которые всё могут, всё знают? И сантехник, и электрик?

Вы написали полную чушь, про селективность вы понятия не имеете, хотя я выше об этом писал, если уж мне не верите, читайте инет, про свет без УЗО еще куда ни шло, но холодильник без УЗО - это полная глупость!

Запомните, УЗО на 100 мА не защищает человека от смертельного удара током.

 

 

УЗО с разными уставками НЕ МОГУТ сработать одновременно по определению.

Вот откуда вы такие вумные беретесь? :lol:

 

 

Номинальный неотключающий дифференциальный ток УЗО IΔn0 равен половине значения тока уставки, поэтому УЗО с уставкой 30 мА сработает при токе утечки в 15 мА, а УЗО на 100 длолжно сработать при токе 50 мА, т.е., при 15 мА оно еще и шевелиться не начнет.

Случайное прикосновение к фазе, ток утечки, предположим, 70мА, какое УЗО отключится первым, 30 мА или 100 мА?

 

 

Не кабель, а линию. Это две большие разницы, т.к. в линии присутствуют и другие элементы, розетки, например.

Да ладно? А линия, если уж на то пошло, не из кабелей состоит, а из веревок, наверно? :)

 

 

Вопрос во многом философский. У меня дома, например, холодильник включен мимо УЗО, поотму как не испытываю удовольствия от амбрэ испорченных, в результате срабатывания УЗО, продуктов.

Лучше испорченные продукты, чем мертвый хозяин. Вы себе можете подключать что угодно и как удобно, но ваши советы - смертельно-опасные, поэтому не пишите о том, в чем не разбираетесь.

 

 

Ключевая фраза!

Кто еще не подтявкнул не отписался из старичков, модераторов, в этой теме?

 

 

Поэтому или мы ставим на каждую линию свой номинал автомата с учётом нагрузки а это утопия или бережём только линию по схеме 16 и 10

Я и не утверждаю, что необходимо выбирать в быту защиту по нагрузке, по-моему давно всем очевидно, что на свет - 6(10)А , на бытовые розетки 16А.

 

 

так он еврей :) (вопросами на вопрос сыпет) да и шланг ещё тот типа все сами обо всем должны догадаться а сам круче только яйца - он же щиты собирает :lol:

Странно, но вы по сути слились от прямых вопросов, при этом пытаетесь всё перевернуть.

Господин Димп, вы бы просветили своих товарищей, что такое селективность, куда ставить УЗО на 30 мА, куда не ставить, а то действительно стыдно читать некоторые высказывания, но что еще хуже, эти элехтрики подвергают людей смертельной опасности, и вы как модератор данной ветки просто обязаны пресекать подобные глупости!

 

Лет 6 назад, я сделал хороший ремонт у себя в квартире, читая данный форум, за что очень благодарен отдельным форумчанам, т.к. многому научился у них. Вижу как некоторые обычные пользователи стали модераторами, но что еще примечательнее, судя по этой теме все они еще теперь и электрики :lol: Воистину интернет и форумы творят чудеса.