Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Нулевое давление

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано (изменено)

Всем здравия.

Начало падать давление на холодной трубе. Грешил на фильтры. Для грубой очистки промыл, для мелкой заменил модуль. Заметил следующее. Давление падает на ноль при подаче на смеситель ванной (душ тоже). На умывальнике все в порядке.

Все выключено.

post-105257-0-53772100-1464470867_thumb.jpg  

Умывальник на максимум. (на кухне так же)

post-105257-0-49814700-1464470868_thumb.jpg

Ванная на максимум

post-105257-0-19360500-1464470868_thumb.jpg

post-105257-0-87875400-1464470867_thumb.jpg

При постепенном закрытии крана давление растет. Что еще интересно, разный расход воды. Счетчик крутит по разному. Кран с хорошим напором воды потребляет меньше, чем смеситель ванной, подающий еле-еле.

Подскажите куда смотреть, что делать.

Если что не так написал, извините, не силен в терминологии :noddle:

Изменено пользователем SSABB
не силен в терминологии

Ты не поверишь, но это заметно. Лично я нифига не поняла. 

При открытии крана в ванну у тебя давление падает на ноль, насос не включается, и вода не нормальным напором идёт, а бежит напором "как из комариной письки"? 

Я всё правильно поняла?  :popcorn:

насос не включается
 

насоса нет.  14 этаж 17-ти этажного дома.

бежит напором "как из комариной письки"
 

да. причем только в ванной.

а фото места ответвления водопровода в сторону ванной можно сделать? если в обоих кранах х/в в ванной происходит одинаково, то возможно, что-то находится внутри водопровода и при большем потоке (большей скорости) воды, поворачивается и перекрывает узкий участок трубопровода. может есть не качественная спайка, с узким проходом в стороне ванной? у вас же ПП? вот только описание поведения счетчика все предположения рушат. можно будет попробовать промыть обратным потоком.

Я правильно понял, что такое происходит только на х/в?

но промывка может и не принести должного результата, и придется поменять участок трубопровода...

но если учитывать то, что при этом еще падает давление на манометре, то большая вероятность, что проблема кроется до тройника фильтр - манометр - водопровод, тот что на фото.

На умывальнике все в порядке.
 

Я предполагаю, что и на умывальнике не всё в порядке. Трубопроводы, я, так понимаю из ПП. Внутри трубопровода, в стороне умывальника кухни, в результате некачественной пайки, как вариант, скорей всего имеется большое сужение внутреннего прохода трубопровода, образовался непроизвольный дроссель. Именно поэтому, при полном открытии крана, давление на манометре падает незначительно. Причина сужения трубопровода может быть и другая. В результате чего, через него, происходит маленький расход воды, об этом же свидетельствует медленное вращение крыльчатки на расходомере. Но при этом визуально может казаться, что вода из крана, идёт полным напором, а она с него просто стекает. 

В стороне ванной возможно всё в порядке, но при постепенном или резком открытии крана, вода начинает поступать полным напором, скорость потока увеличивается. При этом какой-то посторонний предмет(частица), скорей всего на вертикальном участке внутри трубопровода(это место как мне кажется, перед тройником), поднимается потоком воды и перекрывает другое узкое место, тем самым перекрывает проход воды и это, может быть место пайки фитинга перед тройником, то что на фото. Отсюда и падение давления до нуля, и струйка с комариную пипи..ку.

Общее заключение: некачественная сборка(пайка) водопроводной системы в квартире.

SSABB, интересно, а как ведет себя манометр, после слива воды с бачка унитаза? Унитаз в какой стороне?


Кто-то подскажет, неосведомлённому, что изображено на последнем фото?

А есть перемычка между ГВ и ХВ? Может забыли перекрыть после использования водонагревателя? Вот и бежит в сторону меньшего давления.

интересно, а как ведет себя манометр, после слива воды с бачка унитаза? Унитаз в какой стороне?

унитаз сразу под манометром. при смывании бачка падает до 1,5.  на кухне/умывальнике при этом нещадно шпарит руки))))) 

что изображено на последнем фото?

та самая комариная пска.

а фото места ответвления водопровода в сторону ванной можно сделать?
 

все замуровано гипсокартоном и плиткой.  сразу после манометра труба уходит  вниз (через два колена) в темноту. там уже непонятно.

жаль не я все это делал/планировал. раньше таких проблем не было.

А есть перемычка между ГВ и ХВ? Может забыли перекрыть после использования водонагревателя? Вот и бежит в сторону меньшего давления.
 

насчет перемычки не знаю. может где то спрятана. есть только клапан на холодной трубе для сброса воды при перегреве. водогрей - клапан - вентиль.

точно знаю, что водогрей выключен с осени (плановое отключение было) и перекрыт под ним холодный вентиль. некуда воде идти.


вот еще что вспомнил :lol: на трубу, что воду подает в санузел, вообще не должно было быть такой нагрузки.

сделали до нас перепланировку.

вместо кухни спальня, с спальне шкаф, а в шкафу том три трубы за лючком пластиковым.

канализация, холодная и горячая со счетчиками за 2007 год. все запаяно и спрятано. а труба с санузла питает еще и кухню получается.

зато кухня большая, с зоной рабочей.

к этому привыкли, надо просто громко предупреждать о включении хв.)))

больше склоняюсь в версии с засором трубы. было нормально все несколько лет.

только как ее теперь чистить? есть какие методе без разбора водопровода? там придется разбирать стену.

максимум что могу - фильтр открыть.

змеевики для таких целей не используются?:laugh:

для общей картины еще фотки

post-105257-0-73494000-1464910507_thumb.jpg

post-105257-0-29376900-1464910508_thumb.jpg

post-105257-0-77023300-1464910508_thumb.jpg

трубы уходя в темноту, там все в гипроке, не сделать фото. 


мне даже страшно думать как там все разведено на два крана в ванной и кран на кухню. а еще ведь водонагреватель.

(это место как мне кажется, перед тройником),
- эта версия отпадает, так как по последним фото видно, что это выход из фильтра и поток воды направлен вниз, от манометра.

Для того чтобы определится, в какой стороне (на каком участке) водопровода находится засор, без разбора системы, можно времнно, вместо фильтра грубой очистки (или на место его отстойника), установить манометр и провести, тот же самый, сравнительный анализ.

при смывании бачка падает до 1,5.  на кухне/умывальнике при этом нещадно шпарит руки))))) 
- этот момент так же подтверждает версию наличия большого сужения внутри трубопровода с х/в, со стороны кухни. ИМХО.

Но, и, если забегать вперёд, давление на манометре до фильтров, будет вести себя таким же образом как и после, то придерживаясь своей логики, могу предположить, что "живой" засор может находится на вертикальном участке прубопровода, от вводного крана х/в до первого отвода ПП. В таком случае, для устранения деффекта, больших усилий и капиталовложений не понадобится. B)   

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.