Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Кабель каналы


Сообщений в теме: 3

#1   григорий 456

григорий 456
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 07-Сентябрь 16
  • 2 сообщений
  • кингисепп
  • 0

Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 20:01

Дорогие электрические друзья!...имеется проблемка...может поможите советом....на завод приходит подземка 10000 вольт...и периодически затапливает шахты...электрокомната герметична но вода прибывает через шахты...последний раз чуть не обделался 10 см до шин оставалось...появилось решение зацементировать шахты....однако сомневаюсь....а можно ли их запенить промышленной пеной????


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 154 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 21:50

10 см до шин оставалось

Стесняюсь спросить - а это как??? а сколько см у вас разделка кабеля??? для 10кВ не менее 400мм и если 100 до шин оставалось значит у вас шикарный кабель, обычно пробивает

а с водой только дренажными работами можно справиться


  • 0

#3   григорий 456

григорий 456
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 07-Сентябрь 16
  • 2 сообщений
  • кингисепп
  • 0

Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 10:28

дренаж немного помог....но вода поступает по шахтам....сейчас когда сухо хочу откачать и запенить...вот и спрашиваю можно ли пенить?

 


  • 0

#4   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 666 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 11:28

Пена воду не удержит.


  • 0