Подключение вентилятора с датчиком влажности и таймером


Сообщений в теме: 9

#1   pecilobrikon107

pecilobrikon107
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 13:20

Купила вентилятор Decor 200 CH с датчиком влажности и таймером. Инструкция без русского перевода. Подключила его по схеме в инструкции. Там три контакта - фаза L, ноль N и еще один контакт Ls, который по схеме объединяется с фазой через выключатель. Все подключила. И получилось так, что вентилятор работает в любом случае, выключен ли или включен выключатель. Переподключила напрямую без Ls. Не работает, даже если создать влажность. Перемыкаю проводом контакты L и Ls, включается и через минут 30 отключается, хотя я отрегулировала таймер на минимум. Получается, я таким способом включаю его принудительно. Кстати, регулирующие головки таймера и влажности вращаются без ограничителя и где предел минимума и максимума, непонятно. Я никак не пойму - или датчик влажности не работает и таймер глючит, или я что-то неправильно подключаю. Других методов схем подключения в инструкции нет. Проконсультируйте несведущего человека.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 13:28

а как вы влажность поднимали? :) ну правильно L на фазу, N на ноль а Ls на фазу которая на лампочку приходит (после выключателя),вы покрутите регуляторы задержки времени отключения и влажности, не всегда они с метками совпадают (тем более что прокручиваются) - поэкспериментируйте :)
  • 0

#3   pecilobrikon107

pecilobrikon107
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 20:24

Когда я принесла вентилятор домой, то для проверки работоспособности напрямую подключила к розетке фаза к фазе - ноль к нулю. Смотрю - не крутится. Я взяла и с близкого расстояния подышала на область индикатора до небольшого запотевания. :o И вентилятор сразу заработал. Но когда я его вставила в вентиляцию и стационарно все подключила, получилась вышеописанная ерунда. :blink: А контакт Ls явно предназначен для принудительной вентиляции (лампу подключать я не стала) с последующим его самоотключением. Я это еще пару раз проверила так, как я уже писала в предыдущем сообщении. Индикатор влажности я еще увернула на минус. Может он действительно проворачивается, не фиксируясь. Это что - брак или надо еще крутить? Это сколько оборотов надо дать для эксперимента. :unsure: Обычно достаточно дать примерно 1 оборот или полоборота. Там даже нарисована четверть оборота до нужного параметра.
  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 02:02

у регуляторов один оборот на всё у каждого, вы их по 15-30 градусов покрутите для эксперимента, просто проскочив минимум вы тут же попадаете на максимума вот со временем - фигня какая то у него максимальное время 20мин а у вас 30получается :huh:
  • 0

#5   pecilobrikon107

pecilobrikon107
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 18:29

Действительно странно - специально время засекала по секундомеру - полчаса это точно. Раз 5 эксперементировала. Сейчас попробую еще раз пустить контакт Ls через выключатель. И еще раз проверю таймер. Я ведь сначала вынула контакт из выключателя, поставила перемычку между L и Ls, а потом крутила таймер на минус. Потому что когда он был через выключатель, он работал намного дольше получаса. :angry: Думала, что он никогда не остановится. Поэтому и начала мудрить. B)
  • 0

#6   pecilobrikon107

pecilobrikon107
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 15:12

Большое спасибо за совет по регулировке. У меня отлично работают датчик влажности и таймер. Только теперь весь поток воздуха из ванной идет в туалет и на кухню. Придется покупать еще 2 вентилятора, но без наворотов, а только с обратным клапаном. Встает вопрос - нужны вентиляторы такой же мощности, как первый? И как их всех объединить? У меня только одна идея, не знаю, правильная ли - подключить ко всем вентиляторам контакт ноль N, фазу L не трогать, а контакт Ls от первого вентилятора запараллелить после выключателя на остальные два, чтобы они работали только тогда, когда работает первый. Я не электрик и если я так сделаю, то ничего не испорчу? Подскажите пожалуйста. Может есть лучшие идеи? :rolleyes:
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 00:07

отвечу но (только по электрической части) частично правильно, вентилятор с датчиками работает от своей платы, и ни как не связан с выходом Ls, то есть то что вы хотите повесить ещё, будет работать только при включённом свете, а не после и не при высокой влажноститеперь по вентиляции, ваш канал с этим вентилятором не справляется, а вы ещё хотите повесить - а этот дует только к вам на кухню и туалет, либо и соседям ещё достаётся? :) вы не узнавали
  • 0

#8   pecilobrikon107

pecilobrikon107
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 02:03

В нашем доме общую принудительную вентиляцию включают крайне редко. Обычно вытяжка немного тянет. Когда подносишь туда спичку, пламя отклоняется в сторону вытяжки. Если не ставить дополнительные вентиляторы, то как регулировать поток воздуха от первого вентилятора? :blink: Что обычно люди ставят в таких случаях? Продаются какие-нибудь клапана, задвижки или жалюзи? [rtfm]
  • 0

#9   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 02:33

продаются конешно, типа такого надо поставить http://vents.ru/catalog?start=72&id=8323&filter_category=54b7299761e06fd1c328c7aa1b042aaf
там же можно и задвижки посмотреть но они руками закрываются :)
  • 0

#10   pecilobrikon107

pecilobrikon107
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 00:52

Критику принимаю. :up: Я не специалист по вентиляции и вообще-то не мужчина. Просто я люблю ковыряться с техникой. На счет клапанов я сама до сих пор в сомнении. И мой вентилятор действительно выдувает всю влагу из ванной в туалет и на кухню. Соседям он не мешает. Я спрашивала. Зато в ванной больше нет влажногсти. Это радует. :D "Немного тянет" это значит в моем понимании что, хоть и слабый, но отток воздуха все-таки существует. В соседней квартире по другому стояку сейчас вообще нет тяги. Новые соседи двумя этажами выше ликвидировали вент. стояк совсем. В нашем стояке нижние соседи уже давно частично перекрыли для ниши под телевизор. Когда-то мы с другими нижними соседями пытались жаловаться - бесполезно. На счет принудительной вентиляции могу только сказать, что у нас на крыше стоит здоровенный вентилятор и его крайне редко включают. А уж если он работает, то с таким шумом и грохотом, что мама дорогая! [cold] Я просто не знаю, что еще можно придумать, но вентилятор убирать не хочется. А хочется "услышать" [type] другие точки зрения. Кто может помочь? Получается, что клапана не удержат приток влажного воздуха в вышеуказанные помещения или я что-то неправильно понимаю? А что за выражение "опрокидывает тягу в соседних каналах из-за нехватки притока". Для меня это темный лес. :wow: Можно подоходчивее? Может тогда пойму...
  • 0