Jump to content
Forum about repair and construction
Sign in to follow this  
Guest Pixar

Вентилятор с таймером и датчиком влажности

Recommended Posts

Guest Pixar

Доброго времени суток всем!

Куил вент с таймером и датчиком влажности. Подсоединил как положено - по схеме в описашке:

два на фазу - один напрямую и один через выключатель, и третий провод на ноль.

Но вот проблема - он постоянно работает! НЕВЫКЛЮЧАЯСЬ!!!

Ставил таймер и ДВ и на минимум, и на максимум, все регулировки испробовал - не помогает!!

Влажность в квартире вполне нормальная, как везде.

Просто полтергейст какой-то...

Где искать собаку, подскажите, плиз...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Быть может, перепутал подсоединение фазных проводов - напрямую и от выключателя?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pixar

никак не мог, поскольку сначала проводил два провода для обычного вента, дешевого, а потом купил этот и с удивлением обнаружил, что еще нужна прямая жила от фазы. эту жилу и кинул напрямки, остальное как есть оставил... поиграюсь контактами, может чё и выйдет. хотя мне сам принцип непонятен: если есть прямая фаза, то по сути вентилятор и будет постоянно работать... В описании трудно что либо чётко понять, поскольку мануал короткий + на испанском. а наши сделали памятку, в которой только одна схема: L - фаза, SL - выключатель от фазы и N соответственно...

Share this post


Link to post
Share on other sites

сам принцип непонятен: если есть прямая фаза, то по сути вентилятор и будет постоянно работать... В описании трудно что либо чётко понять, поскольку мануал короткий + на испанском. а наши сделали памятку, в которой только одна схема: L - фаза, SL - выключатель от фазы и N соответственно...

После подачи и последующего снятия фазы на вход SL(т.е. - включения и выключения), запускается таймер, вент отрабатывает установленное время и выключается. Должно работать так. Если на SL фаза будет висеть постоянно - выключения не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А выключатель случаем не с подсветкой? Если да - то причина в нём 100%.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pixar

не, обычный такой выключатель... Спасибо за ответы всем. На выходных займусь, отпишу чё да как...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pixar

Вообщем, попробовал я переключить провода с L на SL. Хотя, сначала пробником проверил - какой L на выключатель идёт, а какой напрямую. Ранее, как я и предполагал, было подключено верно. Так вот, если поменять фазные провода местами, то при этом вент как положено обычному вентилятору включается и выключается когда я, соответственно включаю и выключаю клавишу. То есть, грубо говоря, функции таймера и ДВ при этом игнорировались полностью. Поставил всё ж таки обратно, как по схеме и на контактах в самом венте нарисовано - ситуация та же - работает ПОСТОЯННО! Ну, допустим, что влажность высокая (допустим, хотя это из области фантастики, потому что жара 3-й день стоит и в квартире ну никак не может быть высокой влажности). Но тогда бы таймер, отработав положенное время выключал и мгновенно опять включал по ДВ. Но и этого нет. Просто равномерное гудение пропеллера. Вообщем не знаю что и делать. Придётся, видимо, включить через вкл/выкл как обычный прибор. Про таймер и ДВ можно забыть..) Жаль, денег стоит, зараза...

Share this post


Link to post
Share on other sites

А проверьте - есть ли при выключенном выключателе напряжение на разъёме? Или попробуйте отрубить этот контакт после того, как запуститься вентилятор. Т.е. назначение этого провода только в том, чтобы пустить вентилятор. При этом нужно не 220В, а достаточно очень маленького напряжения. Может откуда-то у Вас берётся несколько вольт, которые и "вводят в заблуждение" вентилятор - он полагает, что выключатель включен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Придётся, видимо, включить через вкл/выкл как обычный прибор. Про таймер и ДВ можно забыть..) Жаль, денег стоит, зараза...

Ты, наверное, включаешь и ждёшь, когда таймер выключит... Это - не правильно. При включенном выключателе таймер не работает, он запускается только после выключения, обеспечивая задержку на выключение. Т.е., чтобы вент у тебя отработал только время задержки, тебе его нужно включить и, сразу же, выключить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pixar

А проверьте - есть ли при выключенном выключателе напряжение на разъёме?

Проверял - нету. :-( Там жила одна пущена просто по стене в штробе в кабельканале, потом разветвление на выключатель и напрямую. Ну, естессно, ноль там же, рядом идёт.Andy816a, дык и так и так пробовал... Включу/выключу- иду курю, кофу пью... Прихожу - всё тоже самое. Подкручу регуляторы кардинально - иду курю, кофу пью...)) Вообщем, я пробовал много всяких сочетаний контактов, вкылов/выклов... Думаю, просто плата эта, что с датчиками, просто не работает. По уму надо идти в лабаз - сдавать... Edited by Pixar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ArVicBor

А нет возможности фотки и схемки этих девайсов выложить? Что то я не втыкаюсь по словарным описаниям... А по схемкам и фоткам можно было бы подумать, поискать описание девайсов в сети....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pixar

Вот это описание из инструкции, но тут всё понянто, непонятно почему не работает как надо..)) Моя схема - вторая - через обычный выключатель.

post-28896-1248444989_thumb.jpg

post-28896-1248445002_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest htatiana59

Вчера купили вентилятор фирмы DOSPEL модель POLO 5 с функцией таймера и гидростата - типа вашего. Сегодня, прочитав ваши сообщения на форруме, решила его проверить. Наш работает нормально: при замкнутом выключателе - постоянно, при разомкнутом: включается только при легком увлажнении ватной палочкой гидростата и работает 2 мин (так выставлена регулировка таймера), потом отключается. Провела еще такой экперимент: выкинула вообще выключатель, т. е. оставила только подсоединение напрямую L, N. SL -не подключала. В этом случае вентилятор включается только при увлажнении гидростата.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest inflamatio

Думаю, что знаю ответ.Звучит бредово, но у меня таже история. Также мучился, и ответ обнаружил случайно - отсоеденил провод от контакта SL. А проблема в наводке. Замерил напругу в полностью отключенном проводе SL - индикатор показывает фазу, а тестер - наличие напряжения. И этого напряжения хватает вентилятору, чтобы "думать", что включен вентилятор. Думал, что может проблема в изоляции: в соединениях, или брак кабеля. Исключено - полностью отключил кабель от коробки - тоже самое. Для объективности эксперимента взял метра 3 нового кабеля и в розетку L и N - на третьем неподключенном кабеле напряжение. Удивителен тот факт, что тестер показывает напругу около 130В (проверял 2-мя тестерами). А пальцем береш - никакого эфекта. Значит реаль напруга реально маленькая - ну не 130 же Вольт, правильно!?Короче ребус.Может быть опытные электрики знают, почему появляется настолько большая наводка (по тестеру), но в реале она не такая? И как её победить? :)Как сделать, чтобы вентилятор не воспринимал это напряжение, а ждал включения вентилятора. Спасибо!З.Ы. А пока буду подключать чисто от выключателя :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Smash

Столкнулся с такой же проблемой с вентилятором ВЕНТС с таймером и датчиком влажности. ПОнимание обрел, когда посмотрел видео по подключению на сайте вентс (сюда ссылки не выкладываются :rolleyes: ). Отключил средний контакт (SL) Оставил только постоянное подключение. Датчик влажности работает отлично - подул на него, вент включился и отработав некоторое время выключился. Для принудительного включения нужно ставить еще один выключатель, параллелить с освещением (как объясняли в магазине) не получится. Фишка в том, что если управляющий контакт в цепи (а так и получается, когда свет выключен - через лампу на ноль), то вентилятор понимает это как сигнал к включению. Если понадобится - сделаю принудительное включение (с выключением по таймеру) через отдельный выключатель, а пока думаю обойтись управлением по датчику влажности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тема эта старая, но отвечу. Может кому-то помогу)

У меня ВЕНТС М3 150 с датчиками таймера и влажности.

По началу работал хорошо, но после очередной подстройки датчиков перестал выключаться как у людей выше. В итоге нашел небольшой дефект переменного резистора датчика таймера: при установке минимального времени работы "-" (крутил до упора против часовой) ползунок резистора выскакивал за пределы рабочей зоны и всё сопротивление уходило в обрыв (или бесконечность). Из-за этого вентилятор работал постоянно. Есть ограничитель - маленький штыречек, но он был загнут (возможно мною, возможно на заводе) и не выполнял своей функции.

Выяснил закономерность сопротивления от времени работы:

95 кОм - 3 мин. 30 сек.

50 кОм - 2 мин. 05 сек.

0 Ом (короткое) - 1 мин. 40 сек.

обрыв сопротивления - бесконечное время работы

Для наглядности сделал несколько фото резистора. Чтобы добраться до бегунка и его ограничителя, нужно снять пластиковую ручку-регулятор для отвертки.

post-103826-0-56702600-1454511464_thumb.jpg

post-103826-0-90358300-1454511465_thumb.jpg

post-103826-0-74650300-1454511467_thumb.jpg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Google рекомендует

  • Our picks

×
×
  • Create New...