Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

С распределением нагрузки позже.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Прикинул по нагрузке. Практически поровну получается, по всем трём фазам, хотя в моём случае, это всё условности. 

После вводного автомата добавил УЗО. Слаботочку, так-как там охранка, запитал от Fo, той группы, что подключена до ввода. Освещение бойлерной с F25 перекинул на F9, а  от автомата F25 будут подключены розетки бойлерной. Если добавить ещё и девайсы, то нужен щиток где-то на 60 модуля, не меньше. Пока вышло так. Что не так?

20180106_172358.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С местом установки УЗО на 300 мА скорей всего не прав, так как остаются не защищёнными, в плане пожарной безопасности, кабели на гараж, баню(!) и др. Может тогда лучше на вводе поставить диф.автомат? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я в ваши расчёты особо не вникаю, но мне кажется УЗО 40А/300мА излишне.

F6|УЗО25А/30мА|F22 и F3|25A/30мА можно заменить двумя ДиффАвтоматами 25А/30мА.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 минут назад, baton88 сказал:

кабели на гараж, баню(!) и др.

На схеме как-то раздели отдельные здания, чтоб понятнее было.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, bagayama сказал:

Я в ваши расчёты особо не вникаю,

Какие нафиг расчёты? Так по-умничали. Говорю же 

3 часа назад, baton88 сказал:

в моём случае, это всё условности

11 минуту назад, bagayama сказал:

кажется УЗО 40А/300мА излишне

Чем тогда защитить кабели на др. постройки?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, baton88 сказал:

С местом установки УЗО на 300 мА скорей всего не прав,

Это точно. В этом месте толку от него, как от козла молока)) втыкай выше, сразу после ввода.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, Bagis сказал:

втыкай выше, сразу после ввода

Или сейчас, после того как выполнены все условности и произведено подключение участка, в вводном щитке снять 25А автомат, а на его место установить дифференциальный, если позволит место, как в принципе и предлагали здесь сделать изначально.  И кабельная линия до дома под защитой будет, и место на центральном щитке освободится. 

13 часа назад, bagayama сказал:

F6|УЗО25А/30мА|F22 и F3|25A/30мА можно заменить двумя ДиффАвтоматами 25А/30мА.

С какой целью? Я серьёзно спрашиваю.

А какие будут соображения по разбивке на группы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, baton88 сказал:

С какой целью? Я серьёзно спрашиваю.

Ф6 - чтобы сэкономить место в щитке. Хотя, я бы, просто убрал 22 автомат.

А вот с Ф3, смысл замены, мне тоже не ясен, потому как 3-х полюсные дифы, которые я видел, занимают столько же места что и автомат + узо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Bagis сказал:

Ф6 - чтобы сэкономить место в щитке. Хотя, я бы, просто убрал 22 автомат.

Ф22 защищает слаботочные цепи, в которые входят датчики движения и катушка ЭМК, поэтому никак без него.

Под скважиной подразумевается комплекс оборудования, необходимого для подачи воды от скважины до крана.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Bagis, прошу прощения, понял откуда "непонятки". На последней схеме не правильно подключение автомата нарисовал, нужно смотреть предыдущую схему.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 06.01.2018 в 16:08, baton88 сказал:

Прикинул по нагрузке. Практически поровну получается, по всем трём фазам,

с нагрузками я бы не парился на твоём месте,  задача основные потребители установить сразу 3х фазные или раскидать по фазно

лично я рассматриваю проточник вместо накопителя, а он 11кВт 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, dimp сказал:

лично я рассматриваю проточник вместо накопителя, а он 11кВт

Если бы не газ в перспективе, может быть и рассмотрел такой вариант. А так, электронакопитель небольшого объёма, планирую подключить в послед газовому и установить его в помещении с/у, для экономии воды и уменьшения её сброса в каналью, а так-же для исключения резких изменений температуры при открытии-закрытии другого крана. Большой накопитель мне в принципе не нужен, так как баня будет.  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 31.12.2017 в 16:29, Byka сказал:

Про неотключаемые. Холодильники. Освещение тамбур-коридор-бойлерная. Чтобы не идти к щиту с фонарем, если приехали домой в темноте. Сигналка

А как водогреи, скважина и подогрев труб в земле?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что-то мне совсем не нравиться общий щит:no:, ни есть очень хорошо. Сделаю отдельный щиток для освещения и розеток, к примеру такой

20180109_180428.thumb.jpg.c461a4655e70e31ee7dc695fa7be31b8.jpg

а там и посмотрю, что делать с 

5 часов назад, bagayama сказал:

А как водогреи, скважина и подогрев труб в земле?

На 36 модулей как раз и щитки есть хорошие и не дорогие, и места много не займёт в тамбуре, а то и вообще в прихожей(коридор).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@baton88, уточни, какие потребители будут на 380В, где будут располагаться и их мощность.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...
В 11.01.2018 в 16:00, bagayama сказал:

какие потребители будут на 380В

Конкретно на 0,4 кВ, если только электрокотёл и тот таковым можно считать условно...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...
В 06.01.2018 в 21:09, bagayama сказал:

но мне кажется УЗО 40А/300мА излишне.

 Полностью соглашусь с твоим мнением.

И в итоге вот что получилось. Разбил как и планировал на два щитка. Один установлю в бойлерной настенный, а второй встраиваемый, для освещения и розеток самого дома, в тамбуре.

20180518_140929.jpg

20180517_225834.jpg

В тамбуре щиток на 36 модуля, а для освещения на 24.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проводку по дому сделал до штукатурки, сразу же засверлился под розетки и выключатели, а для того чтобы подрозетники, или как их там правильно называют, не забило раствором, вставил в них вырезанные куски 20-го пенопласта, всё сфотографировал и заштукатурил, туда же и распредкоробки. Потом простучу и аккуратно сделаю отверстия под розетки и выключатели. 

20180510_150049.jpg

20180511_125720.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что-то не увидел в теме систему заземления. 3ф УЗО на 30мА не обеспечивают защиту человека в полной мере.

Форумчанину Manul за сообщение от Опубликовано 31 декабря, 2017 хочется сказать, при том,что вы "изобразили", нагрузка АВ должна быть уменьшена раза в 2). См каталог любого вменяемого производителя АВ, на сколько должна уменьшаться нагрузка, в зависимости от количества АВ без промежутков на дин-рейке.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.